pablitoo 11.09.2008 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2008 Widocznie niezbyt dobrze śledził. Mój piec gazowy zuzywa w zimie nawet 25-30m3, he, he to co dopiero norma. rob 25-30m3/dobę ?? - już zużycie 13m3/dobę jest dużym zużyciem - przy gaziu GZ50 13m3/dobę daje ca 400m3/miesiąc - co przekłada się na miesieczny rachunek ca 800pln ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108205-13m3-gazu-na-dobe/page/2/#findComment-2676036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 11.09.2008 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2008 Zacytuje sam siebie z innego wątku. Załóżmy dom o powierzchni 256m^2, kubatury 746m^3 (ściana zew. pustak MAX220 + styr.12cm, dach 14cm wełny, reku, II stefa Polski) - zapotrzebowanie na moc wynosi 11,1kW (bez reku 14,1kW). 1. Montując duży kocioł kondensacyjny o mocy np. 7,3-21,8kW sprawiamy, że dolna moc kotła pokrywa się z zapotrzebowaniem budynku przy temp.zew. -6stC (7,2kW). Przy wyższych temp. kocioł często taktuje ponieważ nie może zejść niżej z mocą, a każde uruchomienie zaczyna z mocą maksymalną by po pewnym czasie dostosować moc do potrzeb. 2. Montujemy kocioł kondensacyjny małej mocy np. 2,9-11,6kW sprawiamy, że dolna moc kotła pokrywa się z zapotrzebowaniem budynku przy temp.zew. 10stC (2,9kW). Kocioł trochę inny, każde uruchomienie zaczyna z mocą minimalną by po pewnym czasie dostosować moc do aktualnych potrzeb. Układ kominowy możemy zastosować krótki, wyrzut za ścianę - moc kotła poniżej 21kW. 3. Montujemy kocioł z zamkniętą komorą spalania, moc np. 10-24kW różnica sprawności tego kotła a kondensacyjnego, przy temp wody 70-75stC wynosi 15,2%. Przy -15stC zapotrzebowanie domu wynosi 10,1kW. Daje to obraz/pogłąd tego do jakich temperatur zew. kocioł może taktować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108205-13m3-gazu-na-dobe/page/2/#findComment-2676042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość rob*** 11.09.2008 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2008 Widocznie niezbyt dobrze śledził. Mój piec gazowy zuzywa w zimie nawet 25-30m3, he, he to co dopiero norma. rob 25-30m3/dobę ?? - już zużycie 13m3/dobę jest dużym zużyciem - przy gaziu GZ50 13m3/dobę daje ca 400m3/miesiąc - co przekłada się na miesieczny rachunek ca 800pln ... [/quote niestety i tak bywa, ale nie zawsze. Mam ogrzewanie nadmuchowe... ale to inna historia. rob] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108205-13m3-gazu-na-dobe/page/2/#findComment-2676057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzióbek 11.09.2008 09:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2008 Najważniejszy dla zwiekszenia zużycia gazu jest minimalny stopień modulacji pracy kotła - przykładowo dla kotła o mocy modulowanej 8-24kW zużycie gazu bedzie większe niż dla kotła o mocy 6-19kW ponieważ kocioł pracując na minimalnej mocy 6kW nie będzie się tak często wyłączał jak kocioł o mocy minimalnej 8kW . Najwieksze zużycie gazu jest podczas częstych startów kotła.Modulacja na niższym poziomie mocy da ekonomiczniejszą ciągłą pracę kotła bez tak częstych wyłaczeń . Oczywiście mówimy o kotłach kondensacyjnych . dokładnie taki argument słyszę codziennie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108205-13m3-gazu-na-dobe/page/2/#findComment-2676289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 11.09.2008 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2008 dokładnie taki argument słyszę codziennie A jak jest różnica w minimalnej mocy tych kotłów ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108205-13m3-gazu-na-dobe/page/2/#findComment-2676527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzióbek 11.09.2008 11:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2008 dokładnie taki argument słyszę codziennie A jak jest różnica w minimalnej mocy tych kotłów ?? 5,3 a 7,2kw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108205-13m3-gazu-na-dobe/page/2/#findComment-2676659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 11.09.2008 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2008 Niecałe 2kW ... no cóż - ja bym sie nie zastanawiał - ile zaoszczędzisz gazu miesięcznie stosując kocioł o mniejszej mocy minimalnej ?? - jednak komfort ciepłej wody jest dla mnie równie ważny jak nie ważniejszy ... - ale to już kwestia gustu rzecz jasna i priorytetów ...Jak ja miałbym czekać na ciepłą wodę lub wyznaczac czasy z jej korzystania ... - nieeeeee - paranoja . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108205-13m3-gazu-na-dobe/page/2/#findComment-2676717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 11.09.2008 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2008 Ważniejsze jest aby wybrać kocioł który nie startuje z mocą maksymalną tylko minimalną - wówczas nawet jak będzie miał większą moc minimalną to straty spowodowane wiekszą ilością startów będą nikłe ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108205-13m3-gazu-na-dobe/page/2/#findComment-2676728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cezarr 11.09.2008 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2008 No to jeszcze raz zapytam. Jeśli kupuje kocioł o zakresie modulacji np 5-24 kw, to mogę go sobie ustawić tak by pracował nie przekraczając dajmy na to 15 kw? Czy pracuje on wtedy (oszczędność gazu) tak jak kocioł mający fabryczne parametry 5-15 kw??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108205-13m3-gazu-na-dobe/page/2/#findComment-2676805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 11.09.2008 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2008 Jeżeli kocioł ma możliwość ograniczenia mocy maksymalnej to tak .Tylko po co to robić ?? - nie lepiej nabyć kocioł 5-15 kW ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108205-13m3-gazu-na-dobe/page/2/#findComment-2676812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magicc 11.09.2008 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2008 No to jeszcze raz zapytam. Jeśli kupuje kocioł o zakresie modulacji np 5-24 kw, to mogę go sobie ustawić tak by pracował nie przekraczając dajmy na to 15 kw? Czy pracuje on wtedy (oszczędność gazu) tak jak kocioł mający fabryczne parametry 5-15 kw??? prawie tak. Wchodzisz do menu instalatora i zmieniasz moc. To tak samo jak z silnikiem samochodu- masz silnik np 1,3 i samochód jedzie 150 km/h- ładujesz do niego silnik 2,5 litra, i ograniczasz prędkość do 150 km/h w sztuczny sposób (np dając cegłę po pedał gazu), to w mieście ten samochód nie będzie palił jak 1,3... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108205-13m3-gazu-na-dobe/page/2/#findComment-2676842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cezarr 11.09.2008 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2008 Jeżeli kocioł ma możliwość ograniczenia mocy maksymalnej to tak . Tylko po co to robić ?? - nie lepiej nabyć kocioł 5-15 kW ... Tak oczywiście, ale różnica w cenie pomiędzy kotłami kondensacyjnymi bywa spora, dla przykładu zestaw z zasobnikiem 100 l De Dietricha (6-24 kw) można obecnie kupić za ok 5 tyś, a Vaillant o zakresie modulacji 5-19 kw (o ile się nie mylę) to wydatek ok 6,5 tyś tak więc to jest odpowiedź na Twoje pytanie. A tak na marginesie.W swoim obecnym kotle w menu instalator zimą obniżałem moc do minimalnej 8,5 kw, ale kocioł (atmosferyk) spalał wtedy więcej gazu o jakieś 2 msz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108205-13m3-gazu-na-dobe/page/2/#findComment-2676958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania