Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Sterowanie ogrzewaniem, jak to najlepiej zrobić ?


archi999

Recommended Posts

Taki rozdzielacz to juz nie pamietam ile kosztuje. Mozesz sprawdzic w katalogu Purmo, rozdzielacze z przeplywomierzami.

Albo u przedstawiciela firmy techniprot która dla purmo te rozdzielacze robi. Gdzieś tak o 50% taniej. Kupowałem na allegroi jestem zadowolony. Bez przepływomierzy nie wyobrażam sobie ustawienia tego.

 

A dla Kisana też robią nie wiesz?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 50
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Był tu podany przypadek, kiedy to podłogówka przegrzewa dom - nalezy zamontowac przynajmniej jeden termostat programowalny i odpowiednio go podłaczyć do urzadzeń wykonawczych kocioł/pompa (najlepiej kocioł) niech ogranicza ogrzewanie przynajmniej w godzinach, w kórych niekogo nie ma w domuTalbot jak mam to zrobić, tzn o jakim termostacie piszesz?

 

Zalezy jaki masz kocioł, ale najkożystenij bbyłoby dać jakiś Auraton albo Euroster, najlepiej bezprzewodowy i sterować za jego pomocą pracą kotła.Tak go zaprogramowac, aby podcza waszej nieobecnosci w domu panował obniżona temperatura.

 

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A ktoś się orientuje czy do takiego zwykłego rozdzielacza od podłogówki można w jakiś sposób zamontować przepływomierze do wyrównania ciśnienia w poszczególnych pętlach , czy trzeba wymieniać cały rozdzielacz ?

 

A może jest jakiś sposób w miarę dobry na wyrównanie takiego ciśnienia w pętlach na rozdzielaczu ? ( ale nie taki jak teraz to robię czyli na słuch i oko)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zalezy jaki masz kocioł, ale najkożystenij bbyłoby dać jakiś Auraton albo Euroster, najlepiej bezprzewodowy i sterować za jego pomocą pracą kotła.Tak go zaprogramowac, aby podcza waszej nieobecnosci w domu panował obniżona temperatura

Czy Auraton( Eurocoś) nadaje się do SD Thema classic? Chciałbym podłączyć.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Taki rozdzielacz to juz nie pamietam ile kosztuje. Mozesz sprawdzic w katalogu Purmo, rozdzielacze z przeplywomierzami.

Albo u przedstawiciela firmy techniprot która dla purmo te rozdzielacze robi. Gdzieś tak o 50% taniej. Kupowałem na allegroi jestem zadowolony. Bez przepływomierzy nie wyobrażam sobie ustawienia tego.

 

A dla Kisana też robią nie wiesz?

Nie wiem, to co produkują jest na ich stronie ale w końcu rozdzielacz to rozdzielacz. Ja go nie kupiłem pod marką purmo

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zalezy jaki masz kocioł, ale najkożystenij bbyłoby dać jakiś Auraton albo Euroster, najlepiej bezprzewodowy i sterować za jego pomocą pracą kotła.Tak go zaprogramowac, aby podcza waszej nieobecnosci w domu panował obniżona temperatura

Czy Auraton( Eurocoś) nadaje się do SD Thema classic? Chciałbym podłączyć.

Nie wiem, nie znam tego kotła. Musisz sprawdzić w instrukcji kotła, czy może współpracować z regulatorem pomieszczeniowym ze stykiem zwierno-rozwiernym, bezpotencjałowym.

 

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Naszły mnie dzisiaj takie wątpliwości co będzie dawać regulacja temperatury w każdym pomiszczeniu jak bedą otwarte drzwi np. w sypilaniach na poddaszu.

 

Przecież nie da się żeby cały czas drzwi były zamknięte w wręcz odwrotnie większość czasu drzwi będą otwarte i co wtedy z regulacją wszystko bierze w łeb.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie do końca, przepływ powietrza między pomieszczeniami nie spowoduje od razu wyrównania temperatury.

Poza tym sterowanie niezalezne pomieszczęń nie oznacza, ze w każdym pomieszczniu masz rózną temperaturę. Temepratura jest podobna we wszytkich pokojach, wyzsza przeważnie tylko w łazienkach.

Indywidualna regulacja ma zapewnić to, że kiedy w jednym pomieszcxzeniu spadnie temperatura, bo jest od północy, a w innym od południa będize sie utrzymywać wysoka, bo akurat świeci słońce, to termostat właczy ogrzewanie tylko w tym chłodniejszym pomieszczeniu, a nei we wszystkich, dzięki czemu unikniesz grzania tam gdzie nie potrzeba.

Otwarcie drzwi nie niweczy tej ideii :-)

 

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie do końca, przepływ powietrza między pomieszczeniami nie spowoduje od razu wyrównania temperatury.

Poza tym sterowanie niezalezne pomieszczęń nie oznacza, ze w każdym pomieszczniu masz rózną temperaturę. Temepratura jest podobna we wszytkich pokojach, wyzsza przeważnie tylko w łazienkach.

 

Był u mnie przedstawiciel OJ elektronics i oni nie zalecają stosowanie termostatów w łazienkach bo nie sprawdza się w sytuacji częstych i gwałtownych zmian temperatury.

 

To jak utrzymać wyższą temperaturę w łazienkach.

 

Nie wiem ale tak sobie myślę że sterowanie w każdym pomieszczeniu jest raczej do wielkich biurowców, hoteli, aparatamenowców.

 

Nie wiem czy ma sens w domku jednorodzinnym.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czy stosować czy nie, to indywidulana kwestia - kązdy musi sobei sam zdecydowac, nie ma żadnych badań, który by stwoerdzały, ze w biurowcach sie opłaca a w domkach nie albo odwrotnie.

Z mojego doświadczenia wytnika że jednak warto, zwłaszcza jeśli do ogrzewania używa się gazu ziemnego, propanu lub oleju.

 

Co do łazienek, to sie nie zgodzę z przedstawicielem - należy stoswac oddzielne termostaty w łazienkach, ale jednoczesnie trzeba dobrze przygotować do tego instalację - przewymiarować w łązienkach grzejniki, aby był odpowiedni nadmiar mocy właśnie do szybkich zmian.

To oczywiście wpływa pozytywnie na komfort, nie zawsze na oszczędnosci, ale jestesmy ludźmi i budujemy dla własnej wygody.

Moim zdaniem źródła ciepła w łazienkach powinny być przewymiarowywane o 100% w stosunku do obliczeń. W praktyce wiąże sie to z kupnem grzejnika drabinkowego droższego o ok 200 PLN, wiec nie jest to jakiś straszny koszt inwestycyjny.

Ale podejścia mogą być różne.

 

Pozdrawiam.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 

Nie wiem ale tak sobie myślę że sterowanie w każdym pomieszczeniu jest raczej do wielkich biurowców, hoteli, aparatamenowców.

 

Nie wiem czy ma sens w domku jednorodzinnym.

U mnie w domu sensu nie ma -dużą część stanowi otwarta przestrzeń ale w pozostałych jest taka sama temperatura. Drzwi nie były nawet otwarte na oścież tylko tak lekko, grzałem podłogę tylko w salonie i kuchni. Chodziłęm z termometrem (szybkim elektronicznym) i na wysokości 150 cm wszędzie temp ta sama.Inaczej przy samej podłodze. Bedę miał went mechaniczną więc w tym układzie regulacja każdego pom jest mało celowa.

Tak czy inaczej mam podobny problem. Jak sterować kaloryferyna poddaszu i parterze a jak podłogówkę.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 

Nie wiem ale tak sobie myślę że sterowanie w każdym pomieszczeniu jest raczej do wielkich biurowców, hoteli, aparatamenowców.

 

Nie wiem czy ma sens w domku jednorodzinnym.

U mnie w domu sensu nie ma -dużą część stanowi otwarta przestrzeń ale w pozostałych jest taka sama temperatura. Drzwi nie były nawet otwarte na oścież tylko tak lekko, grzałem podłogę tylko w salonie i kuchni. Chodziłęm z termometrem (szybkim elektronicznym) i na wysokości 150 cm wszędzie temp ta sama.Inaczej przy samej podłodze. Bedę miał went mechaniczną więc w tym układzie regulacja każdego pom jest mało celowa.

Tak czy inaczej mam podobny problem. Jak sterować kaloryferyna poddaszu i parterze a jak podłogówkę.

 

I.W potwierdzasz moje przypuszczenia

 

Może poprosimy o opinie innych użytkowników a może hydraulicy z forum zabiorą głos w dyskusji.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 weeks później...

Ja napiszę jak jest u mnie:

 

Dół - podłogówka i jeden grzejnik w garażu

Piętro - grzejniki i podłogowka w lazience

Poddasze - grzejniki i podłogowka w lazience

 

Sterownik pokojowy jest na pietrze (korytarz).

Zew. czujnik pogodowy.

 

Niestety nie mam sprzegla hydrualicznego i 2 odzielnych obiegow z pieca (grzejnik, podlogowka) lecz zawor mieszajcy (mialo byc taniej, watpie aby bylo lepiej - tak doradzal instalator)

 

Grzejniki maja glowice termostatyczne.

 

Niesty okazalo sie ze miejsce gdzie jest czujnik pokojoway wcale nie jest najchlodniejsze i aby uruchomic grzanie (bo na dole zimno) - mam podniesiona temperatura na sterowniku.

 

Grzanie ustalone w cyklach.

 

Gdy juz wszystko dziala

- grzejniki robia sie szybko cieple (o ile nie zakrecone)

- podlogowka na dole (dlugo zimna)

- podlogowka w lazienkach (szybciej ciepla)

 

Gdy juz podloga na dole sie rozbuja to cieplo wedruje ku gorze i czujnik na korytarzu wylacza/wlacza piec.

 

Mam wrazenie ze temp podlowgowki jest za wysoka. Na piecu widze temp. 2 obiegu - chyba ta za mieszaczem.

Oscyluje w granicach 38-43 stopnie gdy na zewnatrz 7, 8 stopni.

Co bedzie gdy na zewnatrz bedzie -20?

 

Czy temp. dla podlogowki ustawiam jakos tym mieszaczem?

Do czego w takim razie ten czujnik zewnetrzny?

 

Piec ACV 24 Prestige - 2 funkc z zasobnikiem 54 l.

 

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja na zworze od podłogówki mam ustawioną temperaturę około 26-27 st , na kaloryfery 35 st i przy obecnych temeraturach jest w zupełności wystarczające . Jak miałem temperaturę na podłogówkę 30 st to było za ciepło w domu .

 

Rozumiem....

Ale ja nie mam takiego zaworu i dlatego pytam do czego służy ten mieszacz i czujnik zewnetrzny.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

1Innym problemem jest oddzielne sterowanie poszczególnymi petlami podłogówki. Niestety pętle maja różńe długości i te któsze nagrzewają sie sie szybciej i oddają więcej ciepła . Jedyne sterownie to pokretła na rozdzielaczu petli od podłogowki . Niestety są reczne i muszę to regulować na czuja , czyli dwa najdłuższe obiegi otwarte na maxa , pozostałe przykręcone metoda prób i błedów . Tutaj pewnie przydałby się jakiś mechanizm różnicujący ciśnienie w poszczeólnych pętlach lub jakieś sterowniki temperatury do poszczególnych obwodów które otwierały by lub zamykały pętle w zalezności od osiągniętej zadanej temperatury w poszceólnych pomieszczeniach . Własnie się zastanawiam jak to można rozwiązać

 

Jeśli masz różne pomieszczenia, w których chcesz mieć możliwość utrzymtwania zadanej temperatury bez zabawy metodą prób i błędów, to musisz mieć w każdym pomieszczeniu termostat, który da sygnał do siłownika w skrzynce czy należy otworzyć, czy zamknąć przepływ. Trochę te zabawki kosztują, ale dają niesamowitą wygodę użytkowania :wink:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

1Innym problemem jest oddzielne sterowanie poszczególnymi petlami podłogówki. Niestety pętle maja różńe długości i te któsze nagrzewają sie sie szybciej i oddają więcej ciepła . Jedyne sterownie to pokretła na rozdzielaczu petli od podłogowki . Niestety są reczne i muszę to regulować na czuja , czyli dwa najdłuższe obiegi otwarte na maxa , pozostałe przykręcone metoda prób i błedów . Tutaj pewnie przydałby się jakiś mechanizm różnicujący ciśnienie w poszczeólnych pętlach lub jakieś sterowniki temperatury do poszczególnych obwodów które otwierały by lub zamykały pętle w zalezności od osiągniętej zadanej temperatury w poszceólnych pomieszczeniach . Własnie się zastanawiam jak to można rozwiązać

 

Jeśli masz różne pomieszczenia, w których chcesz mieć możliwość utrzymtwania zadanej temperatury bez zabawy metodą prób i błędów, to musisz mieć w każdym pomieszczeniu termostat, który da sygnał do siłownika w skrzynce czy należy otworzyć, czy zamknąć przepływ. Trochę te zabawki kosztują, ale dają niesamowitą wygodę użytkowania :wink:

 

Trochę , tzn ile 1000 , 2000, czy więcej ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...