Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Recommended Posts

Krzysztofh, tu wlasnie lezy pies pogrzebany, ze Ciebie interesuje co pokazuje miernik (co mi akurat jest obojetne), a mnie interesuje chwilowy prad plynacy przez triak (bo to on, po przekroczeniu pewnej wartosci, moze go zniszczyc. Jesli triak jest wlaczony, to straty na nim nie zaleza od polaryzacji).

 

Moral z tego watku jest taki: transformator urzadzenie proste, mozna go zasilac byle jak, w koncu jesli prad przemienny w uzwojeniu pierwotnym jest niesymetryczny, to po prostu wzbudzi sie niesymetryczny prad w uzwojeniu wtornym, ale zarowkom to nie przeszkadza. Co innego silnik, tu przebieg napiecia jest istotny, i dlatego lepiej takich eksperymentow nie robic. Wyjatkiem sa silniki komutatorowe, ktore dla potrzeb niniejszych rozwazan sa po prostu silnikami na prad staly.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/10888-regulator-tyrystorowy/page/2/#findComment-167583
Udostępnij na innych stronach

Wszystko to prawda, ale jeżeli niesymertia jest duża to dla składowej stałej powstałej w wyniku niesymetrycznego obcinania połówek sinusoidy wypadkowa impedancja obwodu czytaj uzwojenia pierwotnego transformatora będzie równa rezystancji tego obwodu (w przybliżeniu kilka ohmów). Zatem wartość prądu składowej stałej może być na tyle duża że zniszczy najbardziej wrażliwy element obwodu.

Gdyby było inaczej, lub inaczej mówiąc gdyby to zjawisko nie miało swoich konsekwencji, nikt by nie budował dedykowanych regulatorów napięcia dla obwodów indukcyjnych, które sa znacznie droższe.

 

Ten temat i podobna polemika, której byłem świadkiem oraz jednocześnie stroną miała miejsce w Berlinie Zachodnim, w czasach kiedy Berlin był podzielony murem. Zamówiłem partię takich dimerów do obciążenia indukcyjnego, a w momencie odbioru okazało się że sprowadzono te tańsze egzemplarze dla obwodów żarowych. Obudowy obu typów urządzeń były identyczne, więc sprzedawca nie chciał dać się przekonać o popełnionym błędzie (różnica w numerze katalogowym była w dwóch cyfrach - czeski błąd). Dopiero kilka przedłożonych katalogów i rozmowy z producentem urządzeń dały porządany efekt.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/10888-regulator-tyrystorowy/page/2/#findComment-167625
Udostępnij na innych stronach

- rezystancja uzwojen transformatora zalezy jedynie od rodzaju i ilosci uzytego drutu (impedancja zmienia sie ze zmiana czestotliwosci przylozonego do uzwojenia napiecia), jesli trafo jest na 230V i ma moc okolo 200W to plynie prad okolo 1A a to odpowiada impedancji okolo 100 Omow (a nie kilku). Jesli trafo ma obnizac napiecie wtedy uzwojenie pierwotne ma mniej zwojow o grubszym drucie i przez to moze plynac wyzszy prad.

- regulatory napiecia dla silnikow maja ta przewage nad innymi ze nadaja sie do obc indukcyjnego. co to znaczy? a to ze potrafia rozlaczyc obwod z pradem nie rownym zeru (przy obc rezystancyjnym zero pradu przypada w zerze napiecia).

- kolejny problem z regulatorami napiecia dla oswietlenia i napedow: zakres regulacji dla obu zastosowan jest rozny.

- kazde wycinanie sinusoidy napiecia prowadzi do jej niesymetrii (ale polowki dolna i gorna powinny byc jak najbardziej symetryczne). obciazenie indukcyjne gromadzi energie w ten sposob ze nawet po zaniku napiecia w obwodzie z indukcyjnoscia plynie prad. i to on powinien byc symetryczny. nie ma zadnych skladowych stalych pradu, srednia wartosc napiecia przemiennego jest rowna zero. oczywiscie sa wartosci szczatkowe wynikajace z niedokladnosci przelaczen ale sa one zwierane przed odpowiednie filtry. moze byc jedynie skladowa rezystancyjna i indukcyjna (przesuniete wzgledem siebie o cos fi obc). jesli regulator nie ma na czym wytracic energii po wylaczeniu sinusoidy obwod zamyka sie przez jedyny zwierajacy/kluczujacy element obwodu triak/tyrystor/mosfet i potrafi go spalic.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/10888-regulator-tyrystorowy/page/2/#findComment-167695
Udostępnij na innych stronach

Moral z tego watku jest taki: transformator urzadzenie proste, mozna go zasilac byle jak, w koncu jesli prad przemienny w uzwojeniu pierwotnym jest niesymetryczny, to po prostu wzbudzi sie niesymetryczny prad w uzwojeniu wtornym, ale zarowkom to nie przeszkadza. Co innego silnik, tu przebieg napiecia jest istotny, i dlatego lepiej takich eksperymentow nie robic. Wyjatkiem sa silniki komutatorowe, ktore dla potrzeb niniejszych rozwazan sa po prostu silnikami na prad staly.

Transformator jest tylko pozornie prostym urządzeniem i wbrew pozorom nie lubi odkształceń sinusoidy. Jest ,podobnie jak silnik indukcyjny, maszyną prądu przemiennego i pojawienie się harmonicznych może go uszkodzić a na pewno powoduje niepożądane straty. Silniki komutatorowe rzeczywiście mogą być zasilane napięciem zarówno stałym jak i przemiennym ale tak na prawdę są projektowane na określony rodzaj zasilania.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/10888-regulator-tyrystorowy/page/2/#findComment-167754
Udostępnij na innych stronach

Czyba można by tak długo i aby się przekonać mam wrażenie że nie wystarczy to Forum. Trzeba by pogadać przy piwie, a lepiej przy kartce i ołówku w ręku.

 

Tom Soyer:

korzystając z tych samych wzorów jak mniemam i założeniu S=200VA, U=230V, cos fi=0,9 wyszło mi że impedancja transformatora Z będzie równa ok 200 Ohm a nie jak piszesz 100.

Przypomnę, że S = P + jQ

 

Druga sprawa to niezaprzeczalny fakt że uzwojenie trafo nawijane grubszym drutem to uzwojenie wtórne lub bardziej fachowo jak kto woli dolne. Uzwojenie, do którego przyłącza się zasilanie trafo to zawsze uzwojenie górne (pierwotne). Jeżeli trafo jest zaprojektowane aby obniżać napięcie to uzwojenie pierwotne jest nawijane cieńszym drutem (mniejszy prąd), a wtórne grubszym. Wynikia to z przenoszonej mocy w transformatorze, która jest w przybliżeniu taka sama w jednym i drugim uzwojeniu (pomijając straty w miedzi (uzwojenia) i straty w żelazie (rdzeń).

No i to co wynika z przekładni transformatora: dla trafo obniżających napięcie uzwojenie dolne (wtórne) musi mieć mniej zwojów.

 

Impedancja transformatora to Z= R + xl

I ja mówiłem o R a nie Z. Mylisz pojęcia. Dla składowej stałej prądu, która bezdyskusyjnie powstaje przy nierównym obcinaniu dodatniej i ujemnej połówki sinusoidy (suma pól pod krzywą nie jest równa 0) rezystancja trafo R jest bardzo mała i ona jest groźna.

Aby to uzmysłowić - skrajnym przypadkiem jest dioda w obwodzie, która blokue jedną połówkę i mamy prąd zmienny (a nie przemienny) o jednym kierunku przepływu. No ale to jest jej zadanie, ale jak triak niesymetrycznie obcina połówki sinusoidy mamy do czynienia z podobnym zjawiskiem. I jeszcze jedno uszczegółowienie: pisząc o niesymerti obcinania sinusoidy mam na myśli fakt nierówności wrtości prądu za okres - różna od 0 suma pół pod krzywą, a nie jak zapewne niektórzy myślą obcięcie przez triak części sinusoidy i powstanie harmonicznych.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/10888-regulator-tyrystorowy/page/2/#findComment-167938
Udostępnij na innych stronach

Czyba można by tak długo i aby się przekonać mam wrażenie że nie wystarczy to Forum. Trzeba by pogadać przy piwie, a lepiej przy kartce i ołówku w ręku.

 

Tom Soyer:

korzystając z tych samych wzorów jak mniemam i założeniu S=200VA, U=230V, cos fi=0,9 wyszło mi że impedancja transformatora Z będzie równa ok 200 Ohm a nie jak piszesz 100.

Przypomnę, że S = P + jQ

jasne, sorry, moj blad, teoj byl jeszcze wiekszy :)

ja operowalem moca czynna ktora jest istotna ze wzgledu na rezystanycje uzwojen. rezystancja zalezy od uzwojen i nie mozna z gory powidziec ile ona wynosi, ale obliczyc jak najbardziej

...

Impedancja transformatora to Z= R + xl

I ja mówiłem o R a nie Z. Mylisz pojęcia. Dla składowej stałej prądu, która bezdyskusyjnie powstaje przy nierównym obcinaniu dodatniej i ujemnej połówki sinusoidy (suma pól pod krzywą nie jest równa 0) rezystancja trafo R jest bardzo mała i ona jest groźna.

dlaczego polowki sinusoidy sa nierowno obcinane? co to znaczy "nierowno"?

Aby to uzmysłowić - skrajnym przypadkiem jest dioda w obwodzie, która blokue jedną połówkę i mamy prąd zmienny (a nie przemienny) o jednym kierunku przepływu.

dioda obcina polowke napiecia ale powstaje i tak napiecie (!) przemienne (!). ksztalt prad zalezy od odbiornika a nie od diody.

No ale to jest jej zadanie, ale jak triak niesymetrycznie obcina połówki sinusoidy mamy do czynienia z podobnym zjawiskiem. I jeszcze jedno uszczegółowienie: pisząc o niesymerti obcinania sinusoidy mam na myśli fakt nierówności wrtości prądu za okres - różna od 0 suma pół pod krzywą, a nie jak zapewne niektórzy myślą obcięcie przez triak części sinusoidy i powstanie harmonicznych.

ja zrozumialem to co piszesz o niesymetrii obcinanania napiecia tak jak to opisujesz. pomijajac fakt nieidealnosci polprzewodnikow nie widze wielkich szans aby skladowa stala przekroczyla 2% wartosci skutecznej pradu.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/10888-regulator-tyrystorowy/page/2/#findComment-168073
Udostępnij na innych stronach

Tom Soyer:

chodzi mi o to, że załączenie triaka następuje przy różnych wartościach chwilowych (narastającego zbocza) dla dodatniej i ujemnej połówki tzn. np. dla dodatniej triak jest włączany przy mniejszym napięciu (wcześniej niż w ujemnej połówce i to właśnie powoduje powstanie składowej stałej.

Jak pisałem, przetestowałem dużo takich dimerów dla obciążenia rezystancyjnego (z rynku niemieckiego) i 75% powodowała zadziałanie bezpiecznika topikowego umieszczonego wewnątrz dimera przy próbach sterowania trafo oczywiście.

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/10888-regulator-tyrystorowy/page/2/#findComment-168219
Udostępnij na innych stronach

  • 5 months później...

Chciałbym mieć wentylację mechaniczną z płynną regulacją obrotów autmatycznie regulowaną przez sterownik.

 

Ja można płynnie regulować silnikiem indukcyjnym jednofazowym. Z 3-fazowymi nie ma problemu (falownik), ale co zrobić z jednofazowym?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/10888-regulator-tyrystorowy/page/2/#findComment-289384
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...