Najważniejsze pozycje na karcie katalogowej to przepływ powietrza oraz moc. Standardowy rekuperator to coś koło 400m3/h, dla takiego przepływu powietrza wyciśniemy z takiej chłodnicy max 2kW przy parametrach wody chłodzącej 6/12. Jak do tego dodasz koszty wymiennika gruntowego, pompę, regulację etc. oraz fakt, że parametrów 6/12 nie utrzymasz przez cały okres letni to zabawa staje się nieopłacalna. To samo uzyskasz na zwykłym, rurowym GWC w podobnej cenie jeśli nie taniej.

 

Rekuperator nigdy nie będzie klimą jeśli nie wstawi się do niego agregatu sprężarkowego.