Witam

Mam kocioł tłokowca i takie spostrzeżenie : po osiągnięciu temp. zadanej staje podajnik i wentylator ale temperatura na kotle dalej rośnie nawet o 10-12 stopni. Później opada i po spadnięciu temp zadanej- 2 stopnie histerezy (najmniejszej możliwej do ustawienia na sterowniku) znów załacza podajnik i nadmuch. Ale temperatura nadal spada i po osiągnięciu poziomu 10 stopni poniżej temperatury zadanej dopiero zaczyna rosnąć. No i nie podoba mi się to bo faktyczna histereza ma 20 stopni. Sprzedawca twierdzi to co zwykle że to wina opału - że jest za bardzo kaloryczny Zastanawiam się też na ile czujnik kotła jest miarodajnyumieszczony bowiem na górze kotła pokazuje temp w tej strefie. Wiecie coś może w tym temacie