U mnie tez plyta wylana na fundamentach ale za zgoda kierbuda, mam wysuniety styrodor na 15cm nad fundament potem folia 5cm stropianu, siatka i to zalane betonem b 20, narazie sie nic nie dzieje a stoi juz tak dwa lata.W domu mam jeszcze 17 cm zrobiona wylewke, tak wiec mysle ze przetrwa to mnie i moze jeszcze dluzej.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

U mnie tez plyta wylana na fundamentach ale za zgoda kierbuda, mam wysuniety styrodor na 15cm nad fundament potem folia 5cm stropianu, siatka i to zalane betonem b 20, narazie sie nic nie dzieje a stoi juz tak dwa lata.W domu mam jeszcze 17 cm zrobiona wylewke, tak wiec mysle ze przetrwa to mnie i moze jeszcze dluzej.

U mnie też to się tak skończyło, kierbud ustalił jakie ma być zbrojenie i wylane B20 - czyli w zasadzie wyszło jak plyta nad piwnicą u sąsiada (tylko u nas piwnicy brak :-))

Teraz się nie zastanawiam: czy coś jeszcze siądzie???

Eeeee. Można osiągnąć współczynnik 1. Tylko to kosztuje. I można to zapisać w umowie z wykonawcą. A potem poprosić geotechnika o zmierzenie sondą, czy faktycznie jest 1, czy tylko 0,974

Przed zbrojeniem utwardzaliśmy, wykonawca uznał, że wystarczy, nie wierzyliśmy, zrobiliśmy pomiary, to nie jest wynik 1 albo 0,5, tylko wynik to jakaś wartość, którą należy odnieść do normy, tylko nasz pan od pomiarów zajmował się utwardzeniami gruntu pod drogi i mówił, że nie ma normy dla domów jednorodzinnych, ale pod drogę to niby ok. Więc pomimo, że było utwardzone, mieliśmy _jakieś_ pomiary ostatecznie skończyło się na zbrojeniu i solidnym betonie. Musieliśmy dopłacić, bo wykonawca stwierdził, że na siebie bierze tylko robocizne, ale drugi raz też byśmy się nie wahali.

Tylko weź pod uwagę to co wtedy chyba nam brzoza radził, to dodatkowe obciążenie fundamentów i trzeba to skonsultować.

 

to my :-(

skuj, zrób porządnie, żyj spokojnie, życie dostarcza problemów, tego akurat możesz uniknąć

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przed zbrojeniem utwardzaliśmy, wykonawca uznał, że wystarczy, nie wierzyliśmy, zrobiliśmy pomiary, to nie jest wynik 1 albo 0,5, tylko wynik to jakaś wartość, którą należy odnieść do normy, tylko nasz pan od pomiarów zajmował się utwardzeniami gruntu pod drogi i mówił, że nie ma normy dla domów jednorodzinnych, ale pod drogę to niby ok. Więc pomimo, że było utwardzone, mieliśmy _jakieś_ pomiary ostatecznie skończyło się na zbrojeniu i solidnym betonie.

 

Mój drogi, współczynnik (wskaźnik) zagęszczenia gruntu Is jest to współczynnik, który z definicji nie może być >1. Jak jest 1 to znaczy, że grunt został maksymalnie zagęszczony na tyle, na ile pozwala jego struktura.

 

Poza tym "1" i "0,5" to też są "jakieś" wartości.

 

Być może mówisz o innych współczynnikach niż Is, które to odnosi się do czegoś. Is to de facto taka "ilość cukru w cukrze".

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

to teraz tylko sepuku :cry:

 

ziemia nie ubita, chudziak wylany, teraz przyjdzie nam to skuć... no żesz ty

losie okrutny!

 

ale wiecie - u nas był strop lany, a stemple stały na gęściutko jak las i tak przez cały miesiąc. wcześniej na tym piachu palety z cegłami/pustakami. więc może się ubiło????

eeeee tak sobie tylko na pocieszenie własnej głupoty modzę :-?

i tak pójdzie to w czorta, już zaklepane zbijanie.

dzięki wszystkim

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przed zbrojeniem utwardzaliśmy, wykonawca uznał, że wystarczy, nie wierzyliśmy, zrobiliśmy pomiary, to nie jest wynik 1 albo 0,5, tylko wynik to jakaś wartość, którą należy odnieść do normy, tylko nasz pan od pomiarów zajmował się utwardzeniami gruntu pod drogi i mówił, że nie ma normy dla domów jednorodzinnych, ale pod drogę to niby ok. Więc pomimo, że było utwardzone, mieliśmy _jakieś_ pomiary ostatecznie skończyło się na zbrojeniu i solidnym betonie.

 

Mój drogi, współczynnik (wskaźnik) zagęszczenia gruntu Is jest to współczynnik, który z definicji nie może być >1. Jak jest 1 to znaczy, że grunt został maksymalnie zagęszczony na tyle, na ile pozwala jego struktura.

 

Poza tym "1" i "0,5" to też są "jakieś" wartości.

 

Być może mówisz o innych współczynnikach niż Is, które to odnosi się do czegoś. Is to de facto taka "ilość cukru w cukrze".

 

OK, przepraszam, zagalopowałem się, chodziło o coś innego niż "ilość cukru w cukrze". W listopadzie 2007 pisałem:

 

"Interpretacja wyników badania ugięciomierzem dynamicznym

...

Robiliśmy badanie takim urządzeniem - sprawdzenie zagęszczenia gruntu. [...]. Testy robione były przyrządem ZORN ZFG-02. Na wydrukach dla 3 punktów pomiarowych mamy wartości Evd 16.9 23.6 21.9 [MN/m^2]. Czy ktoś z Was może jakoś to skomentować? Fachowiec, który testy robił, mówił, że grunt jest zagęszczony, gdyby budowali drogę to od razu drogę można by robić, żadne dodatkowe prace zagęszczające nie musiałyby być podejmowane. Niestety podobno dla domów nie ma normy (w odróżnieniu od dróg) do której możnaby odnieść te wyniki..."

 

czy jesteś w stanie zinterpretować powyższe wyniki? Teraz to już z czystej ciekawości chciałbym wiedzieć co one oznaczaja...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

a i jeszcze na pocieszenie moje to że mam chudziaka z gruchy B20 czy jeszcze lepiej i to chyba z 30cm, więc będzie zabawa z tym kuciem :roll:

 

zanim zaczniesz ryć, parę dzur w betonie i badanie stopnia zagęszczenia, pare zyli pójdzie, ale może mniej roboty będzie, a może unikniesz rujnowania :roll:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

a i jeszcze na pocieszenie moje to że mam chudziaka z gruchy B20 czy jeszcze lepiej i to chyba z 30cm, więc będzie zabawa z tym kuciem :roll:

 

zanim zaczniesz ryć, parę dzur w betonie i badanie stopnia zagęszczenia, pare zyli pójdzie, ale może mniej roboty będzie, a może unikniesz rujnowania :roll:

 

i to jest słuszna propozycja :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

a i jeszcze na pocieszenie moje to że mam chudziaka z gruchy B20 czy jeszcze lepiej i to chyba z 30cm, więc będzie zabawa z tym kuciem :roll:

 

Przy takim "chudziaku" mam wrażenie że to co miało osiąść już osiadło i jeżeli nie ma poważnych rys lub róznic poziomów dałbym sobie spokój z kuciem.Można ewnetualnie zrobić jedną dwie odkrywki, ale przy 8-10 kN na m2 myślę ,że będzie ok pod warunkiem że nie ma pozostawionego humusu lub występuje intensywne podsiąkanie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przed zbrojeniem utwardzaliśmy, wykonawca uznał, że wystarczy, nie wierzyliśmy, zrobiliśmy pomiary, to nie jest wynik 1 albo 0,5, tylko wynik to jakaś wartość, którą należy odnieść do normy, tylko nasz pan od pomiarów zajmował się utwardzeniami gruntu pod drogi i mówił, że nie ma normy dla domów jednorodzinnych, ale pod drogę to niby ok. Więc pomimo, że było utwardzone, mieliśmy _jakieś_ pomiary ostatecznie skończyło się na zbrojeniu i solidnym betonie.

 

Mój drogi, współczynnik (wskaźnik) zagęszczenia gruntu Is jest to współczynnik, który z definicji nie może być >1. Jak jest 1 to znaczy, że grunt został maksymalnie zagęszczony na tyle, na ile pozwala jego struktura.

 

Poza tym "1" i "0,5" to też są "jakieś" wartości.

 

Być może mówisz o innych współczynnikach niż Is, które to odnosi się do czegoś. Is to de facto taka "ilość cukru w cukrze".

 

OK, przepraszam, zagalopowałem się, chodziło o coś innego niż "ilość cukru w cukrze". W listopadzie 2007 pisałem:

 

"Interpretacja wyników badania ugięciomierzem dynamicznym

...

Robiliśmy badanie takim urządzeniem - sprawdzenie zagęszczenia gruntu. [...]. Testy robione były przyrządem ZORN ZFG-02. Na wydrukach dla 3 punktów pomiarowych mamy wartości Evd 16.9 23.6 21.9 [MN/m^2]. Czy ktoś z Was może jakoś to skomentować? Fachowiec, który testy robił, mówił, że grunt jest zagęszczony, gdyby budowali drogę to od razu drogę można by robić, żadne dodatkowe prace zagęszczające nie musiałyby być podejmowane. Niestety podobno dla domów nie ma normy (w odróżnieniu od dróg) do której możnaby odnieść te wyniki..."

 

czy jesteś w stanie zinterpretować powyższe wyniki? Teraz to już z czystej ciekawości chciałbym wiedzieć co one oznaczaja...

 

Nie pomogę Ci :)

Ale jak Ci fachowiec powiedział, że jest OK to raczej bym mu wierzył.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

a i jeszcze na pocieszenie moje to że mam chudziaka z gruchy B20 czy jeszcze lepiej i to chyba z 30cm, więc będzie zabawa z tym kuciem :roll:

 

Przy takim "chudziaku" mam wrażenie że to co miało osiąść już osiadło i jeżeli nie ma poważnych rys lub róznic poziomów dałbym sobie spokój z kuciem.Można ewnetualnie zrobić jedną dwie odkrywki, ale przy 8-10 kN na m2 myślę ,że będzie ok pod warunkiem że nie ma pozostawionego humusu lub występuje intensywne podsiąkanie.

Pół żartem pół serio ja bym zaprosił tam tabun osób noszących XXXL żeby staneli jeden obok drugiego, ewentualnie trochę poskakali

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 5 months później...
Witam. Mam budynek częściowo podpiwniczony. Niedługo lejemy strop; nad piwnicą jest zaprojektowany zbrojony 16cm B20, nad częścią bez piwnicy zagęszczanie i chudziak, czy tak będzie ok? czy zalać zbrojoną płytę na całości żeby niebyło pęknięcia między częścią z piwnicą i bez?

 

andry I jak wykonałeś ?

 

A może ktos inny miał do czynienia z takim problemem i jakoś go rozwiązał - jak ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zrobiłem tak jak było w projekcie: nad piwnicą zbrojony strop, na części niepodpiwniczonej płyta betonowa bez zbrojenia, oczywiście piach był zagęszczany. Jak intensywnie i sumiennie to nie wiem , nie było mnie przy tym. Powierzając komuś budowę musimy zdać się na rzetelność i fachowość. Mój wykonawca twierdził, że zbrojenie nad częścią niepodpiwniczoną jest zbędne, ale jak się uprę to mogą je zrobić, w/g niego byłoby to zbędne wyrzucanie pieniędzy w beton.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie