jaki przekrój powinna mieć kratka wentylacyjna w kotłowni?

 

zrobiłem sobie, na etapie tynkowania, wpięcie w kanał wentylacyjny rurą fi 100mm tak żeby teraz wpiąć w to taką plastikową kratkę - ale coś mi chodzi po głowie czy to czasem nie jest za mały przekrój tej kratki mi wyszedł

 

sam przewód wentylacyjny ma oczywiście sporo większy przekrój (pustak systemowy)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/109982-wentylacja-w-kot%C5%82owni/
Udostępnij na innych stronach

Dobrze Ci chodzi po głowie :wink: , przekrój jest za mały.

Wolny przekrój kratki wentylacyjnej powinien wynosić 200 cm2, czyli otwór do mocowania kratki musi być większy. Rura fi 100mm ma przekrój zaledwie 78 cm2.

Na przykład u mnie w kotłowi dla przewodu wentylacyjnego 14x14 cm wlot ma wymiar 24x14 cm (komin z cegły pełnej).