Sterowanie ogrzewaniem raz jeszcze


Kanclerz

Recommended Posts

Stoję przed nieuchronnym wyborem rozwiązania ogrzewania w domu.

 

Opis domu: 145 m.kw użytkowej, prosta bryła, dach dwuspadowy, poddasze użytkowe, ocieplenie 20 cm styro ściany, 10 cm styrodur podłoga, 30 cm dach wełna + rolety zewnętrzne na parterze, zimne pomieszczenia od północy (mało okien z tej strony)

 

Jak na razie postanowienia są takie:

- ogrzewanie podłogowe cały dom

- piec na ekogroszek + miał z podajnikiem + sterownik PID, moc 17-21 KW z ogrzewaniem CWU dla 4 osób (150 litrów zbiornik)

 

Proszę o pomoc w kwestiach sterowania (opinie okolicznych fachowców są różne i mam mętlik w głowie).

 

Zależy mi na ustawieniu temperatury zadanej niezależnie dla 3 stref (parter, pokoje na górze + łazienka na górze) niezależnie od temperatur zewnętrznych.

 

Nie zależy mi tak bardzo na możliwości częstej zmiany temp w pomieszczeniu, a jedynie na tym jak ustawie np. 21 stopni na parterze na początku sezonu to zapominam o temacie do kwietnia :lol: .

 

Proszę o podpowiedź najekonomiczniejszego rozwiązania spełniającego powyższe warunki (i ile to będzie kosztowało :wink: ).

 

pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Twój domek będzie potrzebował ze 4kW w największe mrozy, a dużą częśc sezonu ogolisz mocą 1-2 kW. Czy kociołek zechce poprawnie pracować na tak niskiej mocy? Jeśli nie to pomyśl o buforze.

Co do sterowania, to możesz dać zawór trójdrożny sterowany termostatem pogodowym i rozdzielacze z przepływomierzami - powinno dać się ustawić taki układ, ale nie ma gwarancji stabilności. Trzeba by więc zamontować na rozdzielaczu siłowniki, a te sterować termostatami poszczególnych pomieszczeń (lub grup pomieszczeń). U siebie właśnie takie sterowanie montuję.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Twój domek będzie potrzebował ze 4kW w największe mrozy, a dużą częśc sezonu ogolisz mocą 1-2 kW. Czy kociołek zechce poprawnie pracować na tak niskiej mocy? Jeśli nie to pomyśl o buforze.
Pod jednym warunkiem - zastosowania wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Jej brak to w przypadku takiego domu zapotrzebowanie na moc min. 8kW :(.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...