przyby 20.10.2008 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2008 mam wlasnie taki piec i zaczynam w nim pierwszy sezon,chcialbym aby ktos kto ma podobny piec doradzil mi jakie powinny byc ustawienia,bo jak narazie to ta bestia pochlania mi dosyc sporo eko-groszku, moje ustawienia toczas podawania 30s,przerwa podawania 40s, sila nadmuchu na 6,tem. zadana na 54, co o tym sadzicie spala mi okolo 25kg na dobe,przy grzaniu tylko na ciepla wode,mam tez problem ze szlaka i nie wiem czy to wina eko-groszku czy nastawien, ale probowalem juz kilka rodzaji i zawsze bylo to samo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110516-termo-tech-staporkow-22kw/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sigurd 20.10.2008 22:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2008 Spróbuj takich ustawień:czas podawania 12 sekczas przerwy 48 - 50 sekdmuchawa 1 lub 2klapkę w wentylatorze przesłoń w 3/4temp zadana 58 stprzerwa przepalania ok 15 min Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110516-termo-tech-staporkow-22kw/#findComment-2757663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przyby 21.10.2008 05:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2008 a ile Ty spalasz jesli moge zapytac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110516-termo-tech-staporkow-22kw/#findComment-2757713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sigurd 21.10.2008 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2008 Jeden podajnik ( ok 100 kg ) starcza na 6 dni na mój dom o pow ponad 180 m2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110516-termo-tech-staporkow-22kw/#findComment-2758002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 21.10.2008 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2008 mam Eko-Techa 26 KW , czas pracy 13 sek, przerwy 47 sek., nadmuch na 1 ( to ważne, bo przy większych nadmuchach nie pali sie dobrze , przesłona na wentylatorze przymknieta w 80 % , ma się palić żółtym spokojnym, szerokim płomieniem , jak zbyt biały i rażący to za duży nadmuch , jak czerwony i dymiący to za mały nadmuch.W zimie podajnik starcza na tydzień , dosypuję zawsze w sobotę, w lecie do grzania wody nawet na miesiąc. Tyle że 2 zimy jakie mieszkam, to były raczej łagodne, kocioł jest sterowany regulatorem pokojowym w cyklu tygodniowym, temp. nocna i dzienna, w zależności od obecności w domu. temp. nocna ustawiona na sterowniku na 19 st., dzienna na 21 stopni . problem ze szlaką , może być za duży nadmuch , za dużo tez masz podawane węgla . cykl ma się zamykać w jednej minucie np. 15 / 45 sek. Polecam wspomniany regulator pokojowy, bez tego nie jest tak wcale ekonomicznie, bo piec działa cały czas, i grzeje tylko komin i podwórko , pozatym pracuje w niskiej temp. zalecana to ponad 58 stopni. z innych ustaiweń , to pompa CO i CUW załączanie przy 45 stopniach, histereza CO , 2 stopnie, histereza CWU , 20 stopni, przerwa przepalania 20 minut. ale głównie ustawić ten piec można właśnie nadmuchem, te 6 poziomów na sterowniku to przesada , często 1 to zbyt wiele , wtedy powietrze wychładza kocioł, i nie pali sie tylko rozdmuchuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110516-termo-tech-staporkow-22kw/#findComment-2758702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przyby 21.10.2008 14:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2008 bardzo madre uwagi wielkie dzieki napewno zaraz podreguluje i dam znac jakie tego byly efekty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110516-termo-tech-staporkow-22kw/#findComment-2758886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolorado 21.10.2008 15:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2008 Polecam wspomniany regulator pokojowy, bez tego nie jest tak wcale ekonomicznie, bo piec działa cały czas, i grzeje tylko komin i podwórko , pozatym pracuje w niskiej temp. zalecana to ponad 58 stopni. A ten regulator pokojowy to jakiej firmy? Bo z tego co widzę do kotła takiego nie dają? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110516-termo-tech-staporkow-22kw/#findComment-2758977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przyby 21.10.2008 20:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2008 tez chetnie sie dowiem co polecacie,i ile cos takiego z matazem kosztuje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110516-termo-tech-staporkow-22kw/#findComment-2759604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 22.10.2008 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2008 np. cos takiego http://www.auraton.pl/index.php/pl/produkt/46/ jest w wersji przewodowej lub bezprzewodowej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110516-termo-tech-staporkow-22kw/#findComment-2760185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mariusz1707 23.10.2008 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2008 Również posiadam ten piec i po tygodniu palenia groszkiem - ok 30 kg na dobę , zacząłem przepalać drzewem. Ogólnie jestem zadowolony, ale też chyba kupię jakiś regulator pokojowy. Ale jak go się montuje !? Ściany już wykończone, a nabezprzewodowy to mnie nie bardzo stać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110516-termo-tech-staporkow-22kw/#findComment-2763242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 23.10.2008 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2008 Również posiadam ten piec i po tygodniu palenia groszkiem - ok 30 kg na dobę , zacząłem przepalać drzewem. Ogólnie jestem zadowolony, ale też chyba kupię jakiś regulator pokojowy. Ale jak go się montuje !? Ściany już wykończone, a na bezprzewodowy to mnie nie bardzo stać? Najzwyklejszy przewód nawet cienki głośnikowy , 2 żyłowy , można puścić od kotła np. w samym rogu między ścianą a dylatacją wylewki , przewodzik może być cieniutki wiec łatwo go ukryć ja swój cześciowo prowadziłem właśnie w rogu ściany i posadzki , a czesciowo już po wykończeniu ścian w cieniutkiej bruździe, potem się zaszpachlowało jeszcze raz i pomalowało i nie było problemu . Ważne żeby miejsce umieszczenia sterownika było w takim miejscu , daleko od grzejników , w pomieszczeniu najchłodniejszym , największym ( u mnie jest to salon ) . Podłączenie proste, dwa styki w sterowniku kotła , dwa w regulatorze , obojętnie który do którego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110516-termo-tech-staporkow-22kw/#findComment-2763261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mariusz1707 24.10.2008 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2008 Dzięki za odpowiedź - myślałem , że to bardziej skomplikowane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110516-termo-tech-staporkow-22kw/#findComment-2764900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przyby 24.10.2008 19:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2008 a czy zdazylo Wam sie ze jak przelanczacie piec z grzania na ciepla wode na grzanie na grzejniki,to wtedy zaczyna sie on wygaszac poprostu nie moze osiagnac temp, i ekogroszek nie chce sie spalac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110516-termo-tech-staporkow-22kw/#findComment-2765987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 25.10.2008 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2008 a czy zdazylo Wam sie ze jak przelanczacie piec z grzania na ciepla wode na grzanie na grzejniki,to wtedy zaczyna sie on wygaszac poprostu nie moze osiagnac temp, i ekogroszek nie chce sie spalac jedno z drugim nie powinno miec zadnego zwiazku, wygaszać się może przez za duży nadmuch , przez za małą ilość powietrza do spalania - brak nawiewu do kotłowni o odpowiednim przekroju , przez podawanie zbyt dużej ilości węgla, przez brak ciągu w kominie., trzeba spędzić trochę czasu w kotłowni i popatrzeć sobie na płomyczek , pozmieniać to i owo , pokombinować, i obserwować co się dzieje . Nie ma jednych ustawień, bo każde paliwo jest inne , bo inny komin, bo inna instalacja , to trzeba spraktykować samemu , bo nigdzie nie ma recepty jednej jedynej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110516-termo-tech-staporkow-22kw/#findComment-2766466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ktsu 27.10.2008 06:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2008 Witam. Mam pytanie odnośnie rusztu awaryjnego, czy ktoś z Was próbował palić w tym kociołku drewnem. Jestem posiadaczem eko-tech 22 kw duo (jeszcze nie odpalony), i jak przyglądam się komorze spalania to jest tam niemała komora załadowcza. Jeszcze jedno, zastanawiam się czy przy spalaniu drewna można korzystać z nadmuchu? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110516-termo-tech-staporkow-22kw/#findComment-2769422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 27.10.2008 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2008 Witam. Mam pytanie odnośnie rusztu awaryjnego, czy ktoś z Was próbował palić w tym kociołku drewnem. Jestem posiadaczem eko-tech 22 kw duo (jeszcze nie odpalony), i jak przyglądam się komorze spalania to jest tam niemała komora załadowcza. Jeszcze jedno, zastanawiam się czy przy spalaniu drewna można korzystać z nadmuchu? Pozdrawiam. z tym paleniem na ruszcie, to tyak naprawdę jak nazwa wskazuje ruszt awaryjny , chcąc mieć jakieś sterowanie spalaniem trzeba by odłączyć podajnik - wytyczkę , i nadmuch może działać wtedy bez podawania wegla , sterowniki nie mają trybu pracy do palenia na ruszczie trzeba kombinować i samamu to kontrolować. awaryjnie tak, ale palić drewnem cały czas, ciężko, te piece nie są do tego przystosowane tak naprawdę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110516-termo-tech-staporkow-22kw/#findComment-2769645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sigurd 27.10.2008 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2008 Ja paliłem drewnem i brykietem z powodzeniem używając nadmuchu. Kombinowałem tak: podajnik pusty, na sterowniku ustawiłem minimalny czas podawania ( bodajże 3 sek ) i maksymalny czas przerwy ( dłuuuugi ), dmuchawę na max i dobrze się paliło. Do rozpalenia na początku tylko otwieralem dolne drzwi, zeby duży ciąg podłapało i szybko się rozpaliło a potem zamykalem wszystkie drzwiczki i sterownik dmuchał sam. Podajnik się włączał bardzo rzadko i na te 3 sek, trzeba było tylko co jakis czas dokładać drewna i nie martwić się o powietrze, ciąg etc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110516-termo-tech-staporkow-22kw/#findComment-2769692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ktsu 27.10.2008 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2008 Dzisiaj romawiałem z hydraulikiem, który będzie podłączał kocioł do instalacji, stwiwerdził, że dla dobra ślimaka powinien on być stale w pracy, a w przypadku przerw (korzystania z innych źródeł ciepła, pracy na ruszcie awaryjnym), powinien być demontowany. Chodzi o zabezpieczenie korozyjne. Co Wy na to. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110516-termo-tech-staporkow-22kw/#findComment-2770453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przyby 29.10.2008 15:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2008 mam pytanie czy zamontowanie regulatora pokojowego nie spowoduje ze piec wygasnie,gdyz na regulatorze mam temp. dzienna zadana 22 st a w domu mam 24 ,a piec mimo tego ze temp jego spadla ponizej zadanej na sterowniku nie zalancza sie ,co Wy na to Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110516-termo-tech-staporkow-22kw/#findComment-2775071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 29.10.2008 15:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2008 mam pytanie czy zamontowanie regulatora pokojowego nie spowoduje ze piec wygasnie,gdyz na regulatorze mam temp. dzienna zadana 22 st a w domu mam 24 ,a piec mimo tego ze temp jego spadla ponizej zadanej na sterowniku nie zalancza sie ,co Wy na to nie wygaśnie bo pracuje w tzw. podtrzymaniu, ustawia sie na sterowniku takii parametr jak "czas przerwy przepalania" co kilkanaście minut włącza się na 5 sekund podajnik i nadmuch , to wystarcza żeby utrzymać żar przez cały czas. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110516-termo-tech-staporkow-22kw/#findComment-2775091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania