Jak zrównoważyć podłogówkę?


rkk

Recommended Posts

Witam,

 

na parterze mam podłogówke, trzy obwody z rozdzielaczem i układem mieszającym purmo, zamontowany jak na schemacie: http://www.infortes.pl/sarna/rozdzielacz.jpg.

 

Na powrocie wody z obwodów podłogówki zamontowane są zawory (oznaczone czerwoną jedynką) sterowane listwą (listwa podłączona do czujników w pokojach, do listwy podłączona pompa). Jeśli chodzi o sterowanie wszystko działa jak należy: zamknę wszystkie trzy obowdy regulatorami w pokojach, zawory się zamykają, pompa się wyłącza. Niestety jeśli podniosę temperaturę na jednym regulatorze, widać, że otwiera się jeden zawór (czerwona jedynka) ale grzeją wszytskie trzy obwody. Domyślam się, że problem w zrównoważeniu hydraulicznym obwodów zaworami które oznaczyłem czerowną dwójką. Niestety mój wykonawca przyoszczędził i zamontował rozdzielacz bez wzkaźników/regulatorów przepływu. Czy istnieje jakis partyzancki sposób na zrobienie tego bez tych wskaźników?

 

Swoję drogą to ciekawe dlaczego dwa obwody grzeją pomimo zamknietego zaworu sterowanego listwą na powrocie od tego obwodu (wystraczy że włączy się pompa układu mieszjącego). Tak jakby nie domykał tego obwodu do końca. Czy to zabezpieczenie przeciw zamarzaniu?

 

Krzysiek.

 

 

PS. Opis regulacji podłogówki z instrukcji purmo. Chodzi mi dokładnie o to jak przeprowadzic punkt 2

 

Regulacja zestawu mieszającego do ogrzewania podłogowego.

• Napełnić instalację pod odpowiednim ciśnieniem i odpowietrzyć

• Wyrównać hydraulicznie obiegi ogrzewania podłogowego

• Podwyższyć temperaturę obiegu pierwotnego do wartości projektowanej (np. 70oC)

• Odkręcić kołpak ochronny na ograniczniku przepływu na powrocie (SW 19) i za pomocą

klucza sześciokątnego zamknąć przepływ obracać trzpień w prawo aż do oporu. Następnie

śrubokrętem 4 mm wkręcić w prawo do oporu stożek regulacyjny (najmniejsza nastawa

„0”). Wykonując śrubokrętem dwa obroty w lewo ponownie go otworzyć.

• Następnie kluczem sześciokątnym obrócić trzpień w lewo do oporu, ponownie otwierając

zawór.

• Skontrolować temperaturę zasilania na rozdzielaczu, jak również przepływy obiegów

ogrzewania podłogowego. Temperatura powrotu ogrzewania podłogowego powinna wynosić

min 20-25oC.

• Jeżeli temperatura zasilania na rozdzielaczu jest za niska, należy bardziej otworzyć stożek

regulacyjny kręcąc śrubokrętem w prawo. Trzeba przy tym uważać, by w obiegach

pozostawała wystarczająca ilość wody.

• Po zakończeniu regulacji nakręcić z powrotem kołpak ochronny.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

z tego co widzę i co pisze w instrukcji, na zaworach powrotnych masz kapturki zabezpieczające,

 

żeby się dostać do zaworu musisz ten kapturek wykręcić,

 

po wykręceniiu kapturków odkręć wszyskie zawory na powrocie,

 

odkręć wszystkie zawory na zasilaniu,

 

po pewnym, dość dlugim czasie sprawdź który powrót jest najcieplejszy,

przykręć trochę na nim zawór regulacyjny na powrocie,

 

ponownie sprawdź temperatury na powrocie, jak trzeba dokręć zawór na powrocie,

 

i tak analogicznie do momentu gdy wszystkie powroty będą miały taką samą temperaturę,

 

temperaturę powrotu mierz dotykając rur nie na rozdzielaczu ale 10-15 cm od rozdzielacza,

 

i pamiętaj, pośpiech jest wskazany przy łapaniu pcheł :lol:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

z tego co widze to schemat troche poknocony.

 

1). pompka z zaworem mieszajacym powinna byc przed belka rozdzielcza a nie za

 

2). przed belka pisze Kessel-Vorlauf co oznacza doplyw/zasilanie a na belce pisze Rücklauf co oznacza powrot - tu moze byc pies pogrzebany

 

3). z tego co mi wiadomo mozna wymienic "zawory" "2" na regulujace

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

z tego co widze to schemat troche poknocony.

 

1). pompka z zaworem mieszajacym powinna byc przed belka rozdzielcza a nie za

 

2). przed belka pisze Kessel-Vorlauf co oznacza doplyw/zasilanie a na belce pisze Rücklauf co oznacza powrot - tu moze byc pies pogrzebany

 

3). z tego co mi wiadomo mozna wymienic "zawory" "2" na regulujace

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

z tego co widze to schemat troche poknocony.

 

1). pompka z zaworem mieszajacym powinna byc przed belka rozdzielcza a nie za

 

2). przed belka pisze Kessel-Vorlauf co oznacza doplyw/zasilanie a na belce pisze Rücklauf co oznacza powrot - tu moze byc pies pogrzebany

 

3). z tego co mi wiadomo mozna wymienic "zawory" "2" na regulujace

 

ad 1) nie zawsze, w tym przypadku jest OK

ad 2) dopływ ale zasilania belki , a powroty są z rurek

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Całośc jest rodem z purmo, więc tego nie robili debile, pompka na pewno jest w dobrym miejscu, no i nikt nie pomylił zasilania z powrotem. Sprawdzam wyrównanie mierząc temperaturę powrotu wody z poszczególnych obwodów podłogówki

 

 

bys sie zdziwil co niekiedy wychodzi od producenta, jakie zalecenia itd. ale jak uwazasz ze jest ok to z pewnoscia tak jest

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

phum2 w chwilach wolnych od zajęć siądź sobie i ołówkiem porysuj przepływy,

pomaga :roll:

 

olowkiem rysowalem 20 lat temu, teraz za pomoca cad

 

jak masz glupio i nie do rzeczy pisac zeby tylko zawyzyc statystyke, to lepiej nie pisz

daj se chłopie na wstrzymanie,

ile podłogówek w swoim życiu i acadzie uruchomiłeś,

na papierze to trochę inaczej niż w życiu,

niestety :roll:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

phum2 w chwilach wolnych od zajęć siądź sobie i ołówkiem porysuj przepływy,

pomaga :roll:

 

olowkiem rysowalem 20 lat temu, teraz za pomoca cad

 

jak masz glupio i nie do rzeczy pisac zeby tylko zawyzyc statystyke, to lepiej nie pisz

daj se chłopie na wstrzymanie,

ile podłogówek w swoim życiu i acadzie uruchomiłeś,

na papierze to trochę inaczej niż w życiu,

niestety :roll:

 

pare tysiety metrow to tez mam za soba i jakos wyregulowane jest dobrze.

 

ale pol-spec i majster klepka zna sie lepiej wiec nie bede sie spieral i zycze powodzenia w dalszej pracy

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

phum2 w chwilach wolnych od zajęć siądź sobie i ołówkiem porysuj przepływy,

pomaga :roll:

 

olowkiem rysowalem 20 lat temu, teraz za pomoca cad

 

jak masz glupio i nie do rzeczy pisac zeby tylko zawyzyc statystyke, to lepiej nie pisz

daj se chłopie na wstrzymanie,

ile podłogówek w swoim życiu i acadzie uruchomiłeś,

na papierze to trochę inaczej niż w życiu,

niestety :roll:

 

pare tysiety metrow to tez mam za soba i jakos wyregulowane jest dobrze.

 

ale pol-spec i majster klepka zna sie lepiej wiec nie bede sie spieral i zycze powodzenia w dalszej pracy

:o czyżbyś starał się być złośliwy :roll:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

phum2 w chwilach wolnych od zajęć siądź sobie i ołówkiem porysuj przepływy,

pomaga :roll:

 

olowkiem rysowalem 20 lat temu, teraz za pomoca cad

 

jak masz glupio i nie do rzeczy pisac zeby tylko zawyzyc statystyke, to lepiej nie pisz

daj se chłopie na wstrzymanie,

ile podłogówek w swoim życiu i acadzie uruchomiłeś,

na papierze to trochę inaczej niż w życiu,

niestety :roll:

 

pare tysiety metrow to tez mam za soba i jakos wyregulowane jest dobrze.

 

ale pol-spec i majster klepka zna sie lepiej wiec nie bede sie spieral i zycze powodzenia w dalszej pracy

:o czyżbyś starał się być złośliwy :roll:

 

niee, tylko nauczylem sie w zyciu ustepowac "madrzejszemu" :D

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

phum2 to też ustępuję, :roll:

 

rkk, nie kupuj przepływomierzy, na te 3 obwody,

wyreguluj tak jak Ci napisałem,

skoro ich już nie ma, to szkoda czasu i pieniędzy na nie,

w końcu podłogówkę regulujesz tylko raz,

jak byś miał więcej obwodów to mógłbyś się pokusić na zakup,

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...