rkk 23.10.2008 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2008 Witam, na parterze mam podłogówke, trzy obwody z rozdzielaczem i układem mieszającym purmo, zamontowany jak na schemacie: http://www.infortes.pl/sarna/rozdzielacz.jpg. Na powrocie wody z obwodów podłogówki zamontowane są zawory (oznaczone czerwoną jedynką) sterowane listwą (listwa podłączona do czujników w pokojach, do listwy podłączona pompa). Jeśli chodzi o sterowanie wszystko działa jak należy: zamknę wszystkie trzy obowdy regulatorami w pokojach, zawory się zamykają, pompa się wyłącza. Niestety jeśli podniosę temperaturę na jednym regulatorze, widać, że otwiera się jeden zawór (czerwona jedynka) ale grzeją wszytskie trzy obwody. Domyślam się, że problem w zrównoważeniu hydraulicznym obwodów zaworami które oznaczyłem czerowną dwójką. Niestety mój wykonawca przyoszczędził i zamontował rozdzielacz bez wzkaźników/regulatorów przepływu. Czy istnieje jakis partyzancki sposób na zrobienie tego bez tych wskaźników? Swoję drogą to ciekawe dlaczego dwa obwody grzeją pomimo zamknietego zaworu sterowanego listwą na powrocie od tego obwodu (wystraczy że włączy się pompa układu mieszjącego). Tak jakby nie domykał tego obwodu do końca. Czy to zabezpieczenie przeciw zamarzaniu? Krzysiek. PS. Opis regulacji podłogówki z instrukcji purmo. Chodzi mi dokładnie o to jak przeprowadzic punkt 2 Regulacja zestawu mieszającego do ogrzewania podłogowego.• Napełnić instalację pod odpowiednim ciśnieniem i odpowietrzyć• Wyrównać hydraulicznie obiegi ogrzewania podłogowego• Podwyższyć temperaturę obiegu pierwotnego do wartości projektowanej (np. 70oC)• Odkręcić kołpak ochronny na ograniczniku przepływu na powrocie (SW 19) i za pomocąklucza sześciokątnego zamknąć przepływ obracać trzpień w prawo aż do oporu. Następnieśrubokrętem 4 mm wkręcić w prawo do oporu stożek regulacyjny (najmniejsza nastawa„0”). Wykonując śrubokrętem dwa obroty w lewo ponownie go otworzyć.• Następnie kluczem sześciokątnym obrócić trzpień w lewo do oporu, ponownie otwierajączawór.• Skontrolować temperaturę zasilania na rozdzielaczu, jak również przepływy obiegówogrzewania podłogowego. Temperatura powrotu ogrzewania podłogowego powinna wynosićmin 20-25oC.• Jeżeli temperatura zasilania na rozdzielaczu jest za niska, należy bardziej otworzyć stożekregulacyjny kręcąc śrubokrętem w prawo. Trzeba przy tym uważać, by w obiegachpozostawała wystarczająca ilość wody.• Po zakończeniu regulacji nakręcić z powrotem kołpak ochronny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NJerzy 23.10.2008 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2008 Ten schemat który pokazałeś to chyba jakiś inżynier sprzedaży wykombinował Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 23.10.2008 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2008 z tego co widzę i co pisze w instrukcji, na zaworach powrotnych masz kapturki zabezpieczające, żeby się dostać do zaworu musisz ten kapturek wykręcić, po wykręceniiu kapturków odkręć wszyskie zawory na powrocie, odkręć wszystkie zawory na zasilaniu, po pewnym, dość dlugim czasie sprawdź który powrót jest najcieplejszy, przykręć trochę na nim zawór regulacyjny na powrocie, ponownie sprawdź temperatury na powrocie, jak trzeba dokręć zawór na powrocie, i tak analogicznie do momentu gdy wszystkie powroty będą miały taką samą temperaturę, temperaturę powrotu mierz dotykając rur nie na rozdzielaczu ale 10-15 cm od rozdzielacza, i pamiętaj, pośpiech jest wskazany przy łapaniu pcheł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rkk 23.10.2008 22:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2008 Genialnie proste! Wielkie dzięki! Napiszę co mi sie udało. Podczas walki o doktorat z ogrzewania podłogowego, tego się już nauczyłem, zrobić jedną rzecz i długo czekać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
phum2 24.10.2008 06:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2008 z tego co widze to schemat troche poknocony. 1). pompka z zaworem mieszajacym powinna byc przed belka rozdzielcza a nie za 2). przed belka pisze Kessel-Vorlauf co oznacza doplyw/zasilanie a na belce pisze Rücklauf co oznacza powrot - tu moze byc pies pogrzebany 3). z tego co mi wiadomo mozna wymienic "zawory" "2" na regulujace Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
phum2 24.10.2008 06:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2008 z tego co widze to schemat troche poknocony. 1). pompka z zaworem mieszajacym powinna byc przed belka rozdzielcza a nie za 2). przed belka pisze Kessel-Vorlauf co oznacza doplyw/zasilanie a na belce pisze Rücklauf co oznacza powrot - tu moze byc pies pogrzebany 3). z tego co mi wiadomo mozna wymienic "zawory" "2" na regulujace Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asz 24.10.2008 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2008 z tego co widze to schemat troche poknocony. 1). pompka z zaworem mieszajacym powinna byc przed belka rozdzielcza a nie za 2). przed belka pisze Kessel-Vorlauf co oznacza doplyw/zasilanie a na belce pisze Rücklauf co oznacza powrot - tu moze byc pies pogrzebany 3). z tego co mi wiadomo mozna wymienic "zawory" "2" na regulujace ad 1) nie zawsze, w tym przypadku jest OK ad 2) dopływ ale zasilania belki , a powroty są z rurek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rkk 24.10.2008 19:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2008 Całośc jest rodem z purmo, więc tego nie robili debile, pompka na pewno jest w dobrym miejscu, no i nikt nie pomylił zasilania z powrotem. Sprawdzam wyrównanie mierząc temperaturę powrotu wody z poszczególnych obwodów podłogówki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 24.10.2008 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2008 phum2 w chwilach wolnych od zajęć siądź sobie i ołówkiem porysuj przepływy, pomaga Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
phum2 27.10.2008 05:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2008 Całośc jest rodem z purmo, więc tego nie robili debile, pompka na pewno jest w dobrym miejscu, no i nikt nie pomylił zasilania z powrotem. Sprawdzam wyrównanie mierząc temperaturę powrotu wody z poszczególnych obwodów podłogówki bys sie zdziwil co niekiedy wychodzi od producenta, jakie zalecenia itd. ale jak uwazasz ze jest ok to z pewnoscia tak jest Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
phum2 27.10.2008 05:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2008 phum2 w chwilach wolnych od zajęć siądź sobie i ołówkiem porysuj przepływy, pomaga olowkiem rysowalem 20 lat temu, teraz za pomoca cad jak masz glupio i nie do rzeczy pisac zeby tylko zawyzyc statystyke, to lepiej nie pisz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrol 27.10.2008 06:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2008 Na górnej belce (zasilaniu) masz albo ręczne (ampulowe) regulatory przepływu... ona są bez wskazania , więc każdy obrót i ileś obcina przepływ.albojeżeli nie ma nic wkręconego to najprostszym sposobem jest zakupić sobie w purmo regulatory ze wskazaniem i wkręcić je tam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rkk 27.10.2008 17:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2008 Niestety nie jest to taki proste, w żadnym katalogu purmo nie ma oddzielnych zaworów ze wskaźnikiem przepływu. Póki co próbuje z temperaturą mierzoną ręką. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 27.10.2008 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2008 phum2 w chwilach wolnych od zajęć siądź sobie i ołówkiem porysuj przepływy, pomaga olowkiem rysowalem 20 lat temu, teraz za pomoca cad jak masz glupio i nie do rzeczy pisac zeby tylko zawyzyc statystyke, to lepiej nie pisz daj se chłopie na wstrzymanie, ile podłogówek w swoim życiu i acadzie uruchomiłeś, na papierze to trochę inaczej niż w życiu, niestety Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
phum2 28.10.2008 05:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2008 phum2 w chwilach wolnych od zajęć siądź sobie i ołówkiem porysuj przepływy, pomaga olowkiem rysowalem 20 lat temu, teraz za pomoca cad jak masz glupio i nie do rzeczy pisac zeby tylko zawyzyc statystyke, to lepiej nie pisz daj se chłopie na wstrzymanie, ile podłogówek w swoim życiu i acadzie uruchomiłeś, na papierze to trochę inaczej niż w życiu, niestety pare tysiety metrow to tez mam za soba i jakos wyregulowane jest dobrze. ale pol-spec i majster klepka zna sie lepiej wiec nie bede sie spieral i zycze powodzenia w dalszej pracy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrol 28.10.2008 06:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2008 Niestety nie jest to taki proste, w żadnym katalogu purmo nie ma oddzielnych zaworów ze wskaźnikiem przepływu. Póki co próbuje z temperaturą mierzoną ręką. Takie przepływomierze można kupić w dobrych sklepach... Na priva mogę wysłać adres do jednego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 28.10.2008 06:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2008 phum2 w chwilach wolnych od zajęć siądź sobie i ołówkiem porysuj przepływy, pomaga olowkiem rysowalem 20 lat temu, teraz za pomoca cad jak masz glupio i nie do rzeczy pisac zeby tylko zawyzyc statystyke, to lepiej nie pisz daj se chłopie na wstrzymanie, ile podłogówek w swoim życiu i acadzie uruchomiłeś, na papierze to trochę inaczej niż w życiu, niestety pare tysiety metrow to tez mam za soba i jakos wyregulowane jest dobrze. ale pol-spec i majster klepka zna sie lepiej wiec nie bede sie spieral i zycze powodzenia w dalszej pracy czyżbyś starał się być złośliwy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
phum2 28.10.2008 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2008 phum2 w chwilach wolnych od zajęć siądź sobie i ołówkiem porysuj przepływy, pomaga olowkiem rysowalem 20 lat temu, teraz za pomoca cad jak masz glupio i nie do rzeczy pisac zeby tylko zawyzyc statystyke, to lepiej nie pisz daj se chłopie na wstrzymanie, ile podłogówek w swoim życiu i acadzie uruchomiłeś, na papierze to trochę inaczej niż w życiu, niestety pare tysiety metrow to tez mam za soba i jakos wyregulowane jest dobrze. ale pol-spec i majster klepka zna sie lepiej wiec nie bede sie spieral i zycze powodzenia w dalszej pracy czyżbyś starał się być złośliwy niee, tylko nauczylem sie w zyciu ustepowac "madrzejszemu" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 28.10.2008 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2008 phum2 to też ustępuję, rkk, nie kupuj przepływomierzy, na te 3 obwody, wyreguluj tak jak Ci napisałem, skoro ich już nie ma, to szkoda czasu i pieniędzy na nie, w końcu podłogówkę regulujesz tylko raz, jak byś miał więcej obwodów to mógłbyś się pokusić na zakup, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania