problem z CO - wymiennik


jaskul

Recommended Posts

1. Opis instalacji

Kocioł gazowy

- pompa na zasilaniu instalacjo CO - grzejniki

- Ogrzewanie podłogow z własną pompą i z mieszaczem regulowanym głowicą termostatyczną max temp 40 stopni

- CWU zasilany osobną pompką wymiennik 100 litrów

do tego wymiennik i za wymiennikiem kocioł na paliwo stałe w układzie otwartym

2. Problem

Przy zasilaniu gazowym nie ma problemów np temp na kotle 60 stopni temp w układzie grzejników okolo 60 stopni CWU równierz w podłogówce w zależności od ustawienia głowicy max 40 stopni

Przy zasilaniu przez kocioł węglowy ( kocioł gazowy wyłączony)

Temp na kotlr 60-70 stopni temp w obiegu otwartym taka sama, wymiennik gorący, z wymiennika wyscie gorące ale szybko stygnie - temp w grzejnikach i podłogówce około 30 stopni nie chce być wiecej. Jak nagrzeje piec do 90 stopni to moze w grzejnikach do 40 dojdzie.

A wiec słaba wymiana ciepła przez wymiennik.

3.

Możliwe przyczyny

a) za słaby wymiennik

złe podłaczenie wymiennika jest na nim taki schemat:

H1--->H4

H2<---H3

Do H4 mam podłaczone zasilanie z obiegu otwartego

Do H1 powrót z obiegu otwartego - tu problemu nie ma woda sobie przepływa przez wymiennik i gorąca wraca do kotła

Do H3 mam zasilanie instalacji ciśnieniowejc (samo wyjście jest gorące)

Do H2 powrót z instalacji ciśnieniowej (powrót jest chłodny)

c) gdzieś coś jest źle podłączone

Czy ktoś jest wstanie podpowiedzieć jak to zrobić aby działało dobrze??

Dziś przez 4 godziny grzałem na kotle 60-70 stopni i w domu dopiero zrobiło sie ciepło - gaz przy temp 60 na kotle stopni nagrzewa mi dom i podłoge w godzine

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czy wymiennik zamontowany jest prawidłowo? tzn producent określa w instrukcji jak należy ustawić wymiennik (pionowo), zwłaszcza wymienniki z wytłoczoną jakby "jodełką" mają dokładnie określone którą stroną do góry. chodzi o to aby wymiennik dokładnie się odpowietrzył może twój nie jest w stanie się odpowietrzyć i część wymiennika po prostu nie pracuje.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

WITAM!

Ja mam podobny układ i nie ma żadnego problemu.

Pierwsza wątpliwość to z tego co piszesz obieg otwarty masz podłączony odwrotnie, nie wiem czy jest to tak istotne jednak zanim zaczniesz szukać innych przyczyn to warto zmienić podłączenie i potwierdzić czy ustawienie wymiennika jest zgodne z instrukcją.

Kolejną istotną sprawą jest "moc" wymiennika jaką ma twój wymiennik?

Z tego co się orientowałem przed wykonaniem swojej instalacji konieczna jest zdecydowanie wyższa moc wymiennika niż ma piec.

Ja zamontowałem do pieca węglowego 24 kW wymiennik o mocy 40 kW.

Jeżeli masz niewielką różnicę między mocą pieca a wymiennikiem to według mnie to jest przyczyną twoich kłopotów.

Ale to według mojej opinii - nie jestem fachowcem mającym doświadczenie w dziedzinie ciepłownictwa.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...