HenoK 07.11.2008 15:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2008 nie prościej było napisać, że to które ja zacytowałem? Masz rację, tak byłoby prościej, ja jednak podałem też "materiał źródłowy" . a to Dodam do tego jeszcze jeden przepis z tego Rozporządzenia : Cytat: § 148. 1. Wentylację mechaniczną wywiewną lub nawiewno-wywiewną należy stosować w budynkach wysokich i wysokościowych oraz w innych budynkach, w których zapewnienie odpowiedniej jakości środowiska wewnętrznego nie jest możliwe za pomocą wentylacji grawitacyjnej. W pozostałych budynkach może być stosowana wentylacja grawitacyjna. chyba lekka nadinterpretacja Zgodnie z tymi przepisami (czytanymi łącznie), wentylację grawitacyjną zawsze można zastąpić wentylacją mechaniczną. W niektórych przypadkach musi być to wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna zrównoważona (nie dotyczy to przypadku garażu). Tak więc to co znalazła Nefer jest jak najbardziej uzasadnione dlatego też byłbym ostrożniejszy, co do czytania tego łącznie zresztą nie zwolni to ze zrobienia nawiewu tak mi się wydaje a sprowadza się to i tak do zrobienia dwóch dziur Nie uważam tego za nadinterpretację. Niestety przepisy są tak skonstruowane, że często jedne zapisy uzupełniają drugie. W tym wypadku chodziło mi o to, co pozwoliłem sobie wytłuścić. Powtórzę jeszcze raz wentylacja grawitacyjna może być stosowana tylko w wyjątkowych, wymienionych w Rozporządzeniu przypadkach, w pozostałych zawsze może być stosowana wentylacja mechaniczna. Niekiedy ta wentylacja mechaniczna musi spełniać dodatkowe wymogi, jednak nadinterpretacją jest właśnie twierdzenie, że brak wentylacji grawitacyjnej uniemożliwia odbiór pomieszczenia. Jeszcze jedno. Taka interpretacja wynika często z nieznajomości aktualnych przepisów. Jedna z poprzednich wersji Rozporządzenia preferowała wentylację grawitacyjną do tego stopnia, że bez niej niektóre pomieszczenia nie mogły być odebrane. Aktualne przepisy odwróciły tę sytuację. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 07.11.2008 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2008 zinterpretuj sobie to wytłuszczenie § 148. 1. Wentylację mechaniczną wywiewną lub nawiewno-wywiewną należy stosować w budynkach wysokich i wysokościowych oraz w innych budynkach, w których zapewnienie odpowiedniej jakości środowiska wewnętrznego nie jest możliwe za pomocą wentylacji grawitacyjnej. W pozostałych budynkach może być stosowana wentylacja grawitacyjna. już trochę inaczej, co? a wiadomo każdy .... na swój strój (chodzi o urzędników) choć widać już pewnie zwrot mentalny tychże w postrzeganiu went mechanicznej co do "problemu" Nefer, to Droga Pani, czy urzędnik zechce Panią odwiedzić? pewnie priv to i owszem, ale żeby się fatygował służbowo, nie sądzę a dziury i tak muszą być, choćby z wentylatorem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 07.11.2008 16:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2008 zinterpretuj sobie to wytłuszczenie § 148. 1. Wentylację mechaniczną wywiewną lub nawiewno-wywiewną należy stosować w budynkach wysokich i wysokościowych oraz w innych budynkach, w których zapewnienie odpowiedniej jakości środowiska wewnętrznego nie jest możliwe za pomocą wentylacji grawitacyjnej. W pozostałych budynkach może być stosowana wentylacja grawitacyjna. już trochę inaczej, co? a wiadomo każdy .... na swój strój (chodzi o urzędników) choć widać już pewnie zwrot mentalny tychże w postrzeganiu went mechanicznej co do "problemu" Nefer, to Droga Pani, czy urzędnik zechce Panią odwiedzić? pewnie priv to i owszem, ale żeby się fatygował służbowo, nie sądzę a dziury i tak muszą być, choćby z wentylatorem Cytujesz tylko to co pasuje do Twojej teorii ? A co z częścią tego zdania, którą zaznaczyłem na czerwono ? Co do otworów to się zgadzam - musi być nawiew i wywiew. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 07.11.2008 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2008 a Ty co do Twojej na jedno wychodzi no i czemu w takim garażu nie można zapewnić wentylacji grawitacyjnej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 07.11.2008 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2008 no i czemu w takim garażu nie można zapewnić wentylacji grawitacyjnej Chociażby dlatego, że wentylacja grawitacyjna wymaga przewodu pionowego o odpowiedniej wysokości, a pozatym jest uzależniona od intensywności ogrzewania. Oba te warunki mogą być w garażu niespełnione. Wtedy jedynym wyjściem jest wentylacja mechaniczna. Przekonany ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 07.11.2008 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2008 no tak, bo ma ponad 25m wysokościtak jak ja Ciebie, tak i Ty mnie nie przekonasznie ma co syfić a mi tylko chodziło, że wystarczą 2 dziury na przestrzał, bez pie.. się w nomenklaturę wentylacji mechanicznej, której tu optymistyczną interpretację przedstawił Kol HenoK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 07.11.2008 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2008 a mi tylko chodziło, że wystarczą 2 dziury na przestrzał, bez pie.. się w nomenklaturę wentylacji mechanicznej, której tu optymistyczną interpretację przedstawił Kol HenoKSęk w tym, że wg przepisów nie wystarczą, jeżeli garaż jest ogrzewany . W takim przypadku powinna być wentylacja grawitacyjna, która nie w każdych warunkach będzie działała, lub mechaniczna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 07.11.2008 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2008 mechaniczna też nie zawsze będzie działała - przecież nie będzie włączona 24h/dobę - grawitacyjna ma szansę działać jednak częściej - czy skuteczniej to już kwestia dyskusyjna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 07.11.2008 22:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2008 A to nie jest tak, że wentylacja mechaniczna, kiedy wyłączymy wentylator, zamienia się w grawitacyjną?A jęsli nawet tak nie jest zawsze, to nie można tak zrobić, żeby tak było? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 08.11.2008 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2008 A to nie jest tak, że wentylacja mechaniczna, kiedy wyłączymy wentylator, zamienia się w grawitacyjną? Raczej w naturalną. Grawitacyjna wymaga pionowego komina o odpowiedniej wysokości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppiszc 04.08.2009 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2009 Mam went. mechaniczna w domu no i w zwiazku z tym musze cos "wykombinowac" w garazu (garaz w bryle budynku z opcja ogrzewania - rurki w podladze sa ale nie wiem czy je podlacze ). Biorac pod uwage przepis: § 148. 1. Wentylację mechaniczną wywiewną lub nawiewno-wywiewną należy stosować w budynkach wysokich i wysokościowych oraz w innych budynkach, w których zapewnienie odpowiedniej jakości środowiska wewnętrznego nie jest możliwe za pomocą wentylacji grawitacyjnej. W pozostałych budynkach może być stosowana wentylacja grawitacyjna. Czy nie mozna tego tak zinteptretowac ze wentylacja grawitacyjna nie zapewnimy odpowiedniej jakosci srodowiska (dla przykladu w miesacach czerwiec/lipiec/sierpien gdy na zewnatrz jest >25C - czyli grawitacyjna w zasadzie nie dziala!) I podpierajac sie tym zainstalowac cos wspomaganego mechanicznie? Pzdr, ppiszc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 04.08.2009 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2009 Ten przepis stanowi gdzie MUSI być zastosowana wentylacja mechaniczna. Natomiast odnośnie garażu ogrzewanego przepis stanowi: § 108. 1. W garażu zamkniętym należy stosować wentylację: 2) co najmniej grawitacyjną, zapewniającą 1,5-krotną wymianę powietrza na godzinę - w ogrzewanych garażach nadziemnych lub częściowo zagłębionych, mających nie więcej niż 10 stanowisk postojowych, Tak więc nie potrzebujesz żadnego uzasadnienia aby zastosować wentylację inną niż grawitacyjna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppiszc 04.08.2009 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2009 Tak więc nie potrzebujesz żadnego uzasadnienia aby zastosować wentylację inną niż grawitacyjna. No jasne, dzieki A teraz jak tanio i dobrze zrobic wentylacje mechaniczna? Mam garaz polaczony z pom. gospodarczym w ktorym stoi pompa ciepla i w przyslosci beda stac rozne komputery i wzmacniacze (wywalam caly sprzet zeby mi nie swiecil i mrugal w pokoju - odpowiednie kable mam wszedzie pociagniete) - czyli sprzet bedzie podgrzewal powietrze w pomieszczeniu gosp. Moze macie pomysl na jakis maly reku tylko dla garazu i pom. gospodarczego? bo nie chcialbym podlaczac garazu do glownej wentylacji bo garaz bedzie zanizal uzyski glownego rekuperatora. Pzdr, ppiszc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martadela 03.02.2010 14:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2010 Mam garaż nieogrzewany na dwa samochody (45mkw), oczywiście miejsca postojowe nie są rozdzielone ściankami. Czyli mnie obowiązują "dziury" na przeciwległych ścianach o łącznej powierzchni 0,08m2 ??? Dwie koło bramy i dwie po przeciwległej stronie? Ale będę mieć wygwizd w garażu Jeszcze jedno pytanie - tą Zetkę to się robi w poziomie czy w pionie (na zewnątrz budynku wyżej, w garażu niżej)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaz1719505673 15.09.2011 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2011 Mam garaż nieogrzewany na dwa samochody (45mkw), oczywiście miejsca postojowe nie są rozdzielone ściankami. Czyli mnie obowiązują "dziury" na przeciwległych ścianach o łącznej powierzchni 0,08m2 ??? Dwie koło bramy i dwie po przeciwległej stronie? Ale będę mieć wygwizd w garażu Jeszcze jedno pytanie - tą Zetkę to się robi w poziomie czy w pionie (na zewnątrz budynku wyżej, w garażu niżej)? Mam podobną sytuację, czy kratki muszą mieć 0.08m2 ? i co z tą zetką ? musi być w garażu ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 16.09.2011 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2011 Czy nie mozna tego tak zinteptretowac ze wentylacja grawitacyjna nie zapewnimy odpowiedniej jakosci srodowiska (dla przykladu w miesacach czerwiec/lipiec/sierpien gdy na zewnatrz jest >25C - czyli grawitacyjna w zasadzie nie dziala!) No to mamy problem. Jak pamiętamy mowa jest o garażu więc pewnie samochód nam się lekko przydusi i zapadnie w śpiączkę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
milek1719500956 10.02.2012 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2012 Mam garaż nieogrzewany na dwa samochody (45mkw), oczywiście miejsca postojowe nie są rozdzielone ściankami. Czyli mnie obowiązują "dziury" na przeciwległych ścianach o łącznej powierzchni 0,08m2 ??? Dwie koło bramy i dwie po przeciwległej stronie? Ale będę mieć wygwizd w garażu Jeszcze jedno pytanie - tą Zetkę to się robi w poziomie czy w pionie (na zewnątrz budynku wyżej, w garażu niżej)? Podciągam, bo u mnie to samo. Mnie się wydaje, że nie musi być aż tyle tych otworów, nic takiego w tym przepisie nie ma - dwa wystarczą, byle w sumie dawały odpowiednią powierzchnię. Tylko jak interpretować te przegrody przy stanowiskach? Jak ich nie ma, to powierzchnię otworów liczyć jak na 1 stanowisko? I jak mają wyglądać te otwory? Pisano na poprzednich stronach, o kratkach 14cmx14cm - nie za wielkie? Przecież wymagane 0,04m kw to sporo mniejszy otwór? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 10.02.2012 15:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2012 Jak skończyło się u mnie ? Mam porządną dziurę z ścianie, zamontowany spoooory wentylator - dobrany do kubatury (z kratką z żaluzją na zew.) podłączona do tego czujkę ruchu. Wjeżdża samochód - włącza się wentylator. Na razie włącza kot Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
milek1719500956 10.02.2012 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2012 Czyli Twoja koncepcja przeszła U mnie wystarczy wersja z małymi dziurkami, bo garaż ma być nieogrzewany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mp_krk 20.08.2012 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2012 Witam Podepnę się do tematu.... Mam podobny problem jak Nefer i inni użytkownicy. Garaż w bryle budynku (nad garażem taras), ogrzewany; obok kotłownia. W projekcie domu nie było (nie ma) informacji odnośnie wentylacji w garażu jak również częściowo odnośnie wentylacji w kotłowni (na ekogroszek) - tzn zgodnie z projektem został wykonany komin wentylacyjny z otworem 14x14cm, natomiast brak jest nawiewu. Jako że budowa na ukończeniu muszę temat ogarnąć i sfinalizaować przed zaproszeniem kominiarza. Jak najskuteczniej zapewnić dopływ powietrza do kotłowni (wejście do niej jest poprzez garaż, obecnie nie ma jeszcze drzwi w wnęce) oraz jak zrealizować wentylację w garażu? W kwestii garażu skłaniałbym sie do rozwiązania jak Nefer, czyli wykucia dziury i założenia wentylatora wyciągowego. W przypadku zastosowania wentylatora na jakiej wysokości musi on być (garaż ma 2.9m wysokości)? Bo zamiast kuć ścianę mógłbym wentylator założyć na wspólnej ścianie z kotłownią i poprowadzić rurę ok 2m w poziomie do wolnego pionu wentylacyjnego w kotłowni - tyle że wtedy wentylator musiałb y być na wys ok 2,5m Właśnie, Nefer robiłaś też drugi otwór przy podłodze jako nawiew powietrza do garażu? Masz może zdjęcie jak to u Ciebie wygląda? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania