sti 05.03.2010 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2010 Przecież pisze jak byk, pod Opolem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
7tonik 05.03.2010 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2010 W takim razie skąd wyniki:październik 1.6 listopad 1,85 ?Coś nie tak. Z moich obserwacji Althermy takie COP byłoby poniżej -15 st. W przeciwnym razie załączanie grzałki nie byłoby wyraźnie odczuwalne (na rachunkach).Chyba że grzanie powietrzem z definicji jest mało efektywne. Jaka jest temp. powietrza na wyjściu z PC. Może tutaj jest klucz do tej zagadki. Bo jeśli to jest w granicach 50 st, to w porównaniu do althermy, gdzie przy podłogówce będzie na zasilaniu 30-35st, obniży to znacząco COP. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sti 05.03.2010 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2010 Włożyłem termometr do kanału kiedyś tam Było 35-37 st. a co do COP to w październiku było zimno, natomiast listopad był ciepły. Może stąd wyższe COP w listopadzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
7tonik 05.03.2010 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2010 Zaraz na wyjściu z PC?W listopadzie powinno być powyżej 3. Jesteś bardzo robrym przykładem dla sceptyków powietrznych pomp ciepła. Czytałem kiedyś artykół jak duże znaczenie na COP ma "chłodnicza" instalacja (dokładność wykonania) PC. Może tutaj coś nie tak? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sti 05.03.2010 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2010 na wyjściu z kanału w odległości 2 m od pompy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
7tonik 05.03.2010 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2010 Zatem na wymienniku będzie znacznie wyżej. Musi być przecież jeszcze dogrzane powietrze z zewnątrz, które stanowi wentylację. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sti 05.03.2010 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2010 Nie wiem, mam rekuperator, więc nie powinno być aż takie zimne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sti 05.03.2010 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2010 Zaraz na wyjściu z PC? W listopadzie powinno być powyżej 3. Jesteś bardzo robrym przykładem dla sceptyków powietrznych pomp ciepła. Czytałem kiedyś artykół jak duże znaczenie na COP ma "chłodnicza" instalacja (dokładność wykonania) PC. Może tutaj coś nie tak? Chodzi o system kanałów? Być może w każdym razie różnicę mam między nabliższą a najdalszą kratką ok. 5 st. (na dystansie 20 m. temp. spada z 37 do 32 st.), stąd konieczność dogrzewania ostatniego pokoju podłogówką. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
7tonik 05.03.2010 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2010 Problem nie tkwi, li tylko, w przepustowości. Musisz ogromną strugę powietrza, kt. potrzebuje PC, przepuścić przez GWC na tyle WOLNO, by zdążyła się nagrzać. A do tego, po pierwszej euforii po uruchomieniu, może dojść do kraksy. Złoże się nie zregeneruje i zysków nie będzie. Temat mnie trochę zainteresował. Mam wkopane w koło domu 2 nitki rury kanalizacyjnej po 40 m średnica 160. Mam mieszane uczucia przy wykorzystaniu tego jako GWC do wentylacji (bardzo wysoki poziom wód gruntowych - diabli wiedzą czy wyszło szczelnie, dodatkowo kondensat pewnie też robi swoje- boję się co się tam może "wykluć"). Chodzi mi więc po głowie, aby skierować to na PC powietrzną. Szacuję, że pokryłoby to kakieś 1/3 zapotrzebowania PC. Do tego doszłoby powietrze wyrzucane z rekuperatora (rekuperatorów). Tylko, czy zyski z tego tytułu przewyższą straty na zasilaniu wentylatorów. PC pracuje maksymalnie 10 godz. w układzie 8+2 (II taryfa), więc czas na regenerację jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bello 10.06.2010 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2010 Używam pompy ciepła powietrze-woda, i jestem bardzo zadowolony.Mam Mitsubishi Zubadan jako jednostki zewnętrznej. Kupiłem pompy ciepła w Niemczech: Wärmepumpe Mamy SPF o 3,8 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dagmar_24 17.06.2010 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2010 Bello chciałabym się dowiedzieć jaki dom ogrzewasz tymi pompami, czy jest to cale grzanie czy tylko cwu i czy to się opłaca po tej zimie, jak z poborem orądu i rachunkami ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dagmar_24 17.06.2010 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2010 mialo być z poborem prądu a nie orądu sory Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartosz-w 23.02.2011 22:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2011 ile u nas kosztuje ten zubadan. Znalazłem jedną stronę i tam cena 10000 euro, chciałem zweryfikować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Oliwkowo 08.03.2012 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2012 Witam,zastanawiam się nad instalacją PPC z tym że mam to urządzenie stosować jedynie poza sezonem grzewczym do ogrzewania CWU czytając te wszystkie posty ciężko jest coś wywnioskować i podjąć decyzję tym bardziej że temat jest dość stary a technika poszła do przodu. Ja znalazlem coś takiego http://www.hewalex.pl/oferta/pompy-ciepla/powietrzna-pompa-ciepla-pcwu38.html może ktoś to stosował proszę o opinie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 08.03.2012 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2012 ile u nas kosztuje ten zubadan. Znalazłem jedną stronę i tam cena 10000 euro, chciałem zweryfikować Zależy jaką moc potrzebujesz i jak opcje Jeżeli chcesz więcej info i ceny puść info na priva Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcel232 08.03.2012 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2012 Mam takie pytanko.Czy COP PPC uwzglednia tez odszranianie wymiennika? No bo na to tez idzie troche energii. Przy -15 moja klimatyzacja gdy ustawi sie ja na grzanie odszrania wymiennik co jakies 15-20 minut. Tak tylko pytam bo gdy zastanawialem sie co wybrac do mojego domu (gruntowke czy PPC) nikt nie potrafil mi odpowiedziec na to pytanie. Zakladam wiec, ze katalogowy COP PPC przy np. -15 nie uwzglednia odszraniania (gdyby uwzglednial to na pewno producenci by sie tym chwalili). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek131 08.03.2012 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2012 Sredni COP będzie 2.To samo co byś prądem grzał w II taryfie.Jak powietrzną podłączysz ,tak żeby szła w 2 taryfie to będzie trochę taniej,tylko będziesz niewolnikiem IItaryfy i będziesz miał najcieplej nad ranem a najchłodniej wieczorem.Czyli odwrotnie niż powinno być.Oczywiście sprzedawcy pomp powiedzą,że to nie ma znaczenia.Kupić se parę farelek i grzać za różnicę ze 20lat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 11.03.2012 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2012 OliwkowoMam taką PC połączoną ze zbiornikiem 300l [przepływ bezpośredni]. Grzeje CWU od wiosny do jesieni [zimą CO i CWU - kocioł węglowy]. Dopływ i odpływ powietrza - z zewnątrz. Pracuje przeważnie 1raz/dobę. Zastrzeżeń do jej pracy nie mam.Sterownik - ubogi, tylko jedna nastawa czasowa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Heater 18.03.2012 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2012 Ana-76 używa Zubadana już 2 rok, z tego co wiem przez dwa lata (zima grzanie domu i lato c.w.u.) zużyła 20000 kW, w pokojach jest w zimie 22,5 C a w łazienkach po 24-25 C - wszędzie podłogówka. Nie ma kombinowania z taryfami, do tego zbiornik c.w.u. 200 L i 6 osób w domu, rozbiór wody c.w.u. naprawdę spory. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Heater 18.03.2012 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2012 Mam takie pytanko. Czy COP PPC uwzglednia tez odszranianie wymiennika? No bo na to tez idzie troche energii. Przy -15 moja klimatyzacja gdy ustawi sie ja na grzanie odszrania wymiennik co jakies 15-20 minut. Tak tylko pytam bo gdy zastanawialem sie co wybrac do mojego domu (gruntowke czy PPC) nikt nie potrafil mi odpowiedziec na to pytanie. Zakladam wiec, ze katalogowy COP PPC przy np. -15 nie uwzglednia odszraniania (gdyby uwzglednial to na pewno producenci by sie tym chwalili). Zubadan odszrania się raz na max 150 min i trwa to zaledwie 3 minuty. Nie używane są do tego żadne grzałki. Gorące pary freonu cofane są na agregat i jednostka błyskawicznie robi się czysta i znów zaczyna grzać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania