Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Recommended Posts

to kable łączysz korzystając z zacisków gniazdka i masz dwa w jednym.

Czyli gniazdko ma prąd i kabel który idzie dalej też go ma.

 

kardynalny błąd amatorów.

przewody łaczy się w puszce i od tego połączenia wyprowadza się końcówki do gniazdka.

Tak więc coś z sufitem jednak jest na rzeczy.

 

Mi tak właśnie okablowała dom profesjonalna ekipa. Może to jest dopuszczalne :x Gniazdka połączone szeregowo. Zaleta taka, że nie mam puszek na każdej ścianie.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/111379-po%C5%82%C4%85czenie-elektr-z-puszki-do-gniazdka/page/2/#findComment-2797208
Udostępnij na innych stronach

to kable łączysz korzystając z zacisków gniazdka i masz dwa w jednym.

Czyli gniazdko ma prąd i kabel który idzie dalej też go ma.

 

kardynalny błąd amatorów.

przewody łaczy się w puszce i od tego połączenia wyprowadza się końcówki do gniazdka.

Tak więc coś z sufitem jednak jest na rzeczy.

Na czym polega błąd? Niedostateczna obciążalność zacisków gniazda, nieestetyczna czy może nie wiadomo dlaczego ale źle?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/111379-po%C5%82%C4%85czenie-elektr-z-puszki-do-gniazdka/page/2/#findComment-2797399
Udostępnij na innych stronach

To ja napisze cos kompetentnego.

 

Pytałes czy z puszki do gniazdka dac 1,5 czy 2,5 i odpowiedź jest taka, że jeżeli w puszce jest 1,5 to masz dac 1,5 a jak 2,5 to daj 2,5, bo jak mowią przepisy nie można zmieniać przekroju przewodu bez osobnego zabezpieczenia. Dodatkowo przekrój przewodu zalezy od zabezpieczenia w rozdzieleni, i tak jeżeli masz B16, to dajesz 2,5 a jak B10 to 1,5.

 

Co do połączeń na cyne, to w naszej firmie od 10 lat juz sie tego nie stosuje, po prostu cyna to przeżytek w elektrotechnice, może w elektronice tak ale nie u nas. Kiedys sie lutowało końcówki oczkowe na kable przekroju np. 120mm2 i często cyna spływała, bo jak wiadomo na styku końcówka szyna Cu zawsze sie grzeje. Teraz końcówki sie zaprasowuje praskami hydraulicznymi. Widac kolega "cyniarz" ma jakieś stare przyzwyczajenia ponadto uważa że prąd 16A w przewodzie 2,5 to dużo, dla mnie to nic i ja sobie połącze na zaciski wago w głębokich puszkach.

 

Co do sposobu łączenia do ja robie połączenia szeregowe od gniazdka do ganiazdka bo nie mam puszek wszystkie przewody idą w podłodze, a twierdzenie że trzeba zawsze do puszek jest tak samo nieprawdziwe. Zgodnie z przepisami można twowrzyc dowolne pajęczyny aby nie zmieniac przekroiju przewodu ale dodatkowo jest powiedziane że przewodu ochronnego PE nie wolno rozgałęziać tylko powinno sie ciagnąć bezpośrednio z głównej szyny PE. Nikt raczej sie do tego nie stosuje.

 

pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/111379-po%C5%82%C4%85czenie-elektr-z-puszki-do-gniazdka/page/2/#findComment-2797779
Udostępnij na innych stronach

Pytałes czy z puszki do gniazdka dac 1,5 czy 2,5 i odpowiedź jest taka, że jeżeli w puszce jest 1,5 to masz dac 1,5 a jak 2,5 to daj 2,5, bo jak mowią przepisy nie można zmieniać przekroju przewodu bez osobnego zabezpieczenia. Dodatkowo przekrój przewodu zalezy od zabezpieczenia w rozdzieleni, i tak jeżeli masz B16, to dajesz 2,5 a jak B10 to 1,5.

Dokładnie tak.

 

Cyna to przeżytek w elektrotechnice

Być może - ale nie z powodu jakichś gorszych parametrów połączenia, ale z powodu znacznie większej pracochłonności prawodłiwego wykonania - zwłaszcza przy większych przekrojach przewodów.

 

bo jak wiadomo na styku końcówka szyna Cu zawsze sie grzeje.

Jeśli się grzeje w sposób istotny to oznacza, że połączenie oczko-szyna jest spieprzone (nie dokręcone lub nie wyczyszczone przed dokręceniem).

Chcesz powiedzieć tutaj, że cyna spłynie, ale izolacja z kabla nie spłynie?

 

Teraz końcówki sie zaprasowuje praskami hydraulicznymi. Widac kolega "cyniarz" ma jakieś stare przyzwyczajenia ponadto uważa że prąd 16A w przewodzie 2,5 to dużo, dla mnie to nic i ja sobie połącze na zaciski wago w głębokich puszkach.

Na drutach końcówki też zaprasowujesz?

Zaprasowywanie tulejek jak najbardziej - ale tylko na lince.

A praska hydrauliczna to raczej dla przekrojów większych niż 6mm2, prawda? Bo dla mniejszych to zaciskarka ręczna wystarcza, nie?

 

Generalnie chyba nie zrozumiałeś moich postów: nie nigdzie nie stwierdziłem, że trzeba wszystko lutować, i że inne sposoby są złe - moje posty były jedynie reakcją na "teorie" kolegi I.W..

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/111379-po%C5%82%C4%85czenie-elektr-z-puszki-do-gniazdka/page/2/#findComment-2798566
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...