irwan 07.11.2008 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2008 witamsprawa wygląda następująco: łazienka z kotłem kondensacyjnym, z kotła poprowadzona podwójna rura do wymurowanego komina (ok 1mb w poziomie do przewodu kominowego), trzeba jeszcze podciągnąć wentylację tak samo, czyli "kratka wentylacyjna" + ok 1mb rury poziomej (może byc pod skosem troche), i rura wchodzi do murowanego komina pytanie z czego powinna być rura łącząca kratkę wentylacyjną w łazience z przewodem kominowym? kominiarz mówi nierdzewkaale przecież spaliny z kotła wyprowadza druga, podwójna rura, więc ryzyka trawienia przewodu wentylacyjnego przez spaliny gazowe nie ma, w związku z tym zwykłe aluminiowe spiro nie wystarczy do tej wentylacji? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 07.11.2008 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2008 alamuniowe spiro może być . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
irwan 12.11.2008 07:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2008 thx pablitoo, czy inni forumowicze mają wiedzą na ten temat i mogliby się nią podzielić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibi465 19.11.2008 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2008 wystarczy zwykła wentylacyjna z tworzywa lub ocynk,spirofleks aluminowy też się nadaje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania