jz 17.11.2008 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2008 Posiadam 3 takie kominki Robena, przygotowane do wentylacji pomieszczeń: http://jz.vanet.pl/kominek_roben.jpg Dach jest zrobiony niedawno, nie ma jeszcze ocieplenia. Rura, która leży na zdjęciu za kominkiem, wisi więc sobie swobodnie w pomieszczeniu. Podczas deszczu, co ok. 30sek., kapie mi kropla wody z tej rury. Po dniu opadów mam małą kałużę w pomieszczeniu. W każdym z trzech kominków jest tak samo. Woda prawdopodobnie przedostaje się otworami bocznymi w kominku (btw: świetnie zaprojektowany jest ten kominek... ). Producent nie określa w ofercie jakie przeznaczenie mają te kominki, nazywając je zwyczajnie i ogólnikowo - kominkami wentylacyjnymi. Czy ma może ktoś z Was zainstalowane takie same kominki wentylacyjne do wentylowania pomieszczeń i ma podobne problemy do moich (lub nie)? Może jakiś super pomysł co zrobić, żeby woda nie leciała? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawlok 17.11.2008 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2008 Producent nie określa w ofercie jakie przeznaczenie mają te kominki, nazywając je zwyczajnie i ogólnikowo - kominkami wentylacyjnymi. Zawsze mi sie wydawało że są to kominki do wentylacji pionów kanalizacyjnych - wiec jak w taki pion zleci troszkę wody to nie ma problemu. Pawlok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martek1981 04.06.2009 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2009 Odświeżam wątek. Czy mogę podłączyć dwa kanały wentylacyjne z łazienek do takiego kominka. Dodam, że w łazienkach bedą wentylatory.Taka sama sytuacja w kuchni dwa kanały do jednego kominka?W sumie mam pięc takich kanałów, a chciałbym podłączyć je do trzech kominków. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rusek007 04.06.2009 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2009 5 kanałów 5 kominków. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martek1981 04.06.2009 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2009 5 kanałów 5 kominków. Nawet, jeżeli na obydwu kanałach bedą wentylatory? Troche lipa Myślałem, że zaoszczedze pare stówek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
djanya 25.06.2009 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2009 Do posiadaczy kominka wentylacyjnego robena- czy macie z niem problemy tzn woda przecieka itp. Wiem, ze producent podaje na stronie, ze ich kominki sa do odpowietrzania pionu kanalizy ale jak to mi powiedzieli w hurtowni- 90 % ludzi kupujacych dachowke robena bierze te kominki do wentyliwania pomieszczen i nikt im jeszcze nie zglaszal problemow.Mam takie zamontowane 4 ale jeszcze moge je wymienic i nie wiem co robic? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 25.06.2009 23:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2009 Do posiadaczy kominka wentylacyjnego robena- czy macie z niem problemy tzn woda przecieka itp. Wiem, ze producent podaje na stronie, ze ich kominki sa do odpowietrzania pionu kanalizy ale jak to mi powiedzieli w hurtowni- 90 % ludzi kupujacych dachowke robena bierze te kominki do wentyliwania pomieszczen i nikt im jeszcze nie zglaszal problemow. Mam takie zamontowane 4 ale jeszcze moge je wymienic i nie wiem co robic? Mam dwa takie ale nie zauwazylem zadnych wyciekow - przyjrze sie jutro - mam je jeszcze na wierzchu bez ocieplenia dachu, a deszczy ostatnio pod dostatkiem. Kaluzy nie bylo na pewno ale moze troche pokapalo na strop i wsiaklo / wyschnelo ? Zobacze jutro dokladniej pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miciu 26.06.2009 05:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2009 Mi to zamontowali nad kominem wentylacyjnym z kuchni i nijak nie mogę sprawdzić czy przecieka (kapałoby chyba wprost do kanału wentylacyjnego). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alibac 26.06.2009 06:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2009 Witam!Od roku mam zamontowany jeden taki kominek i nic z niego nie kapie. Jednak dopiero miesiąc temu podłączałem go do wyciągu z okapu i pomimo tego ze do okapu jest jakieś 3-4m (dwa przejścia po 90 stopni - rury plastikowe o przekroju prostokątnym) ostatnio sprawdzałem ciąg i normalnie tak zasysa powietrze że jestem w szoku. Szczerze, to myślałem ze tylko za pomocą wentylatora opary i zapachy z gotowania będą mogły być wypychane do góry. Więc ja polecam takie rozwiązanie, jest dużo tańsze od komina. W projekcie miałem mieć włąśnie komin w kuchni. Ale narzeczona stwierdziła ze trzy kominy na dachu to by była przesada. Miała racje:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
barewicz 26.06.2009 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2009 Witam wszystkich!Niestety posiadam od roku dachówkę tej firmy z nieszczęsnymi kominakami, dach jeszcze nie ocieplony, kanały od kominków sobie dyndają a pod nimi przy większej ulewie sporo wody, sprawdzone kilkakrotnie. Wymienię je na kominki PCV, widziałem są w miarę OK.Dla osób przed zakupem - stanowczo odradzam do wentylacji.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miciu 26.06.2009 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2009 Mi to zamontowali nad kominem wentylacyjnym z kuchni i nijak nie mogę sprawdzić czy przecieka (kapałoby chyba wprost do kanału wentylacyjnego). Tak naprawdę to ja mam w ścianie wmurowane takie specjalne pustaki (czy coś..)z otworem w środku; i do tego będzie podłączony okap kominowy a na dachu jest właśnie zamontowany kominek. http://images50.fotosik.pl/151/ce008295a82bffcam.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jz 26.06.2009 12:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2009 Ostatecznie rozwiązałem problem w taki sposób: http://jz.vanet.pl/sindbad/kw.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 26.06.2009 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2009 Ciekawe i pewnie skuteczne rozwiązanie. Te kominki nie nadają się do wentylowania pomieszczeń gdyż nie są ocieplone i zimą może z nich kapać kondensat pary wodnej. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej100 30.06.2009 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2009 Mi to zamontowali nad kominem wentylacyjnym z kuchni i nijak nie mogę sprawdzić czy przecieka (kapałoby chyba wprost do kanału wentylacyjnego). Tak naprawdę to ja mam w ścianie wmurowane takie specjalne pustaki (czy coś..)z otworem w środku; i do tego będzie podłączony okap kominowy a na dachu jest właśnie zamontowany kominek. http://images50.fotosik.pl/151/ce008295a82bffcam.jpg 5 lat mam 3 takie kominki podlaczone do wentylacji grawitacyjnej pomieszczen, nigdy nie mialem zadnych problemow z wilgocia.Co prawda ten elastyczny element jest bardzo krotki , a reszta komina z pustakow ceramicznych ,wentylacyjnych. Ha, dopiero teraz dowiaduje sie, ze one sa nie do tego przeznaczone- przedstawiciel Robena robil mi kalkulacje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.trybulec 07.07.2009 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2009 Racja - nie warto iść na skróty, bo to się zemści. Roben ma nowy model kominka z hełmem, który lepiej zabezpiecza przed wlewaniem się tam wody, ale to nadal jest kominek tylko do kanalizacji. Na swoich stronach piszą, że do ich dachówek pasują kominki wentylacyjne firmy Klober. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WaldekZ 08.07.2009 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2009 Racja - nie warto iść na skróty, bo to się zemści. Roben ma nowy model kominka z hełmem, który lepiej zabezpiecza przed wlewaniem się tam wody, ale to nadal jest kominek tylko do kanalizacji. Na swoich stronach piszą, że do ich dachówek pasują kominki wentylacyjne firmy Klober. Też polecam Klobera - kominki ocieplane, konstrukcyjnie przeznaczone do systemów wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej. Montowałem u siebie - solidna konstrukcja. Mają nawet podstawy dachowe w kształcie dachówek popularnych producentów (podaje się przy zamówieniu typ i kolor dachówki), także łatwe w montażu i całośc wygląda dosyć elegancko . Nieco tylko ciężka współpraca z przedstawicielem handlowym (przynajmniej w Warszawie)... Pozdrowienia WaldekZ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelo_pl 09.07.2009 06:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2009 Niestety też potwierdzam - przy dużych opadach cieknie - mi zalało ( plamy na ścianie ) kuchnię z dwóch takich kominków usytuowanych na południowej ścianie. Co ciekawe na północnej nic się nie dzieje - przynajmniej nie widać. Połowicznym rozwiązaniem wykonanym naprędce jest dołożenie trójnika na końcu giętkiej rury z dachówki i wykonanie "ślepej" rury zamkniętej od dołu szczelnie ( pełni rolę pojemnika na wodę ) . W zależności jak długa jest ta rura woda ścieka do niej - a przepływ powietrza jest niczym nie zmącony. Woda ( no chyba że będzie jej dużo to się przeleje) teoretycznie w suche dni z takiej rury powinna odparować . Ja tak zrobiłem w dwóch miejscach - na razie nie cieknie ... [/code] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
konmak 10.07.2009 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2009 u mnie też leci woda. I też to dachówka wentylacyjna Robena. Muszę sprawdzić czy to kwestia montażu, jakości produktu, czy może cieknie na łączeniu z rurą prowadzącą do okapu. Ogólnie cieknie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
djanya 04.11.2009 22:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2009 Do posiadaczy kominka wentylacyjnego robena- czy macie z niem problemy tzn woda przecieka itp. Wiem, ze producent podaje na stronie, ze ich kominki sa do odpowietrzania pionu kanalizy ale jak to mi powiedzieli w hurtowni- 90 % ludzi kupujacych dachowke robena bierze te kominki do wentyliwania pomieszczen i nikt im jeszcze nie zglaszal problemow. Mam takie zamontowane 4 ale jeszcze moge je wymienic i nie wiem co robic? I dupa- posłuchałam meza i nie wymieniłam kominków. Zostały połączone z kominami w pustakow ceramicznych- obłożone wata. I z jednego mi kapie- i to wcale nie po deszczu. Nie wiem co z tym zrobic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pacfik 19.11.2009 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2009 Ja zakupiłem 5 takich kominków. Po zamontowaniu okazało się iż 2 z nich podczas deszczu wpuszczają wodę do środka. Po przyjrzeniu się im okazało się, że te 2 cieknąc, które później dokupiłem mają inną konstrukcje mniejszy stożek i wyloty powietrza nie mają "wpustu" - coś w rodzaju schodka. Podpięte są pod kanalizację i co będzie dalej zobaczymy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania