Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Recommended Posts

Sterownik sterownikiem, ale zwykle stosuje się też bezpiecznik termiczny na zasilaniu podłogówki (zazwyczaj 55stC), który odcina pompę obiegu po przekroczeniu.

Jeszcze nie spotkałem się z przypadkiem zadziałania....

Tylko czytałem o tym... (że gdzieś tam i w pewnych warunkach zadziałał)

Adam M.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/112229-maksymalna-temperatura-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/2/#findComment-2826881
Udostępnij na innych stronach

  • 1 month później...
  • Odpowiedzi 55
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Adam ale 28 stopni w wylewce gdzie umieszczony jest czujnik od podłogówki czy temp. podłogi 28?. U mnie temp. wierzchniej warstwy podłogi ok. 2 stopnie niższa niż temp. podawna przez czujnik w wylewce.

 

Zakładam, że temp. wierzchniej warstwy (panel, kafel, deska) nie może przekroczyć 28 stopni czyli temp. wylewki pokazywane przez czujnik ok 30?

 

Gdzieś też czytałęm - chyba instrukacja deski barlineckiej coś nawiązywałą do temp. chyba 28 lub 29 stopni - chyba chodziło o deskę.

 

Pomierzyłem u siebie:

- wylewka (czujniki ds18b20 w dolnej części, zalane 8-10cm) - 28-30 st. w zależności od miejsca (niestety nie opisałem sobie i jeszcze nie wyczaiłem który jest gdzie)

- temp. wody zasilania - 33 st. (pomiar z czujnika kotła)

- temp. parkietu - 23 st. (ds18b20 przyłożony do powierzchni, obłożony 1cm styropianu)

 

W domu temp 18.5-21.5 w zależności od miejsca (jeszcze nie wyregulowana i trochę dziur do uszczelnienia, a brak termostatów). Temp. na zewn. -1 st.C.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/112229-maksymalna-temperatura-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/2/#findComment-2898743
Udostępnij na innych stronach

Czy mozecie podzielic sie infrmacjami, jaka macie temperature zasilania podlogowki, a jaka temperature w pomieszczeniach?

Ja w podlogowke musze dawac 37stC, zeby osiagnac 19stC w pomieszczeniu. Przy podlodze mam 23stC, ale wyzej 19 Czy szybsze ochlodzenie moze wynikac z tego, ze nie mam jeszcze izolacji stropu i drzwi wew.? Na scianach mam 15cm styropianu. Caly budynek chodzi na podlogowce, mam uklad z mieszaczem i piec na ekogroszek.

Drugi problem to to, ze piec dluzej pracuje niz jest w podtrzymaniu: praca 20 min/podtrzymanie 10min

 

wpuszczam 20 wraca 18stC ,w pomieszczeniu jest 18stC

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/112229-maksymalna-temperatura-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/2/#findComment-2898965
Udostępnij na innych stronach

Czy mozecie podzielic sie infrmacjami, jaka macie temperature zasilania podlogowki, a jaka temperature w pomieszczeniach?

Ja w podlogowke musze dawac 37stC, zeby osiagnac 19stC w pomieszczeniu. Przy podlodze mam 23stC, ale wyzej 19 Czy szybsze ochlodzenie moze wynikac z tego, ze nie mam jeszcze izolacji stropu i drzwi wew.? Na scianach mam 15cm styropianu. Caly budynek chodzi na podlogowce, mam uklad z mieszaczem i piec na ekogroszek.

Drugi problem to to, ze piec dluzej pracuje niz jest w podtrzymaniu: praca 20 min/podtrzymanie 10min

 

wpuszczam 20 wraca 18stC ,w pomieszczeniu jest 18stC

 

Jaka masz grubosc wylewki? Szukam wszelkich powodow, dla których musze wlewac 40st w podlogowke, zeby miec 20 st w domu :(

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/112229-maksymalna-temperatura-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/2/#findComment-2913772
Udostępnij na innych stronach

No, to podnieś głowę i patrz w sufit!

Tam jest rozwiązanie....

Ciepłe spiepsza w takim tempie, że ....

Adam M.

 

Grawitacyjną masz?

Wsadź w kratkę termometr....

Potem jaki anemometr....

A potem se to pomnóż... (no, prawie).

 

I poszukaj szpar pod drzwiami.

Nie zatykaj ich! Dobrze , że są, ale wsadź w jaką termometr...

A.M.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/112229-maksymalna-temperatura-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/2/#findComment-2913810
Udostępnij na innych stronach

e, kolega qwert to jakoś dziwnie mierzy te temperatury albo mu się literówka wkradła :)

 

w tym samym okresie pisał, że pali 15-20kg/dobę ekog. czyli jakies 80-120kWh energii na dobę. to zdecydowanie więcej energii niż potrzeba do ogrzania wody w podłogówce do 20 st.

 

chociaż te 40st. to też trochę dużo.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/112229-maksymalna-temperatura-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/2/#findComment-2914389
Udostępnij na innych stronach

civic. mierzą termometry na zaw. mieszającym.

teraz przy mrozach -15 wchodzi 20stC wychodzi 16stC.

 

w domu jest +13/15. ok 780m3.

 

wentylacja nie działa.

 

faktycznie produkuję 100kWh / d. tak mi wyszło z obliczen.

 

na piecu jest caly czas +60stC

 

w sumie to nie wiem czemu sie dziwisz?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/112229-maksymalna-temperatura-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/2/#findComment-2914481
Udostępnij na innych stronach

u mnie na zasilaniu podlogowki mam nastawione 29-29.5 a na dolnej kondygnacji mam 21-22 st.....bawilem sie predkoscia pompy od podlogowki-dajac na 2 bieg,mialem zimniej,co chyba normalne,przy dotychczasowej temp. zasilania,wrzucilem 3 bieg,mam powyzsze warunki,jesli na 2 to musialebym podniesc temp. zasilania,dobrze rozumuje, nie chcac zmieniac nastaw???
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/112229-maksymalna-temperatura-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/2/#findComment-2914533
Udostępnij na innych stronach

Jeżeli to:

No, to podnieś głowę i patrz w sufit!

Tam jest rozwiązanie....

Ciepłe spiepsza w takim tempie, że ....

Adam M.

dotyczy tego:

Jaka masz grubosc wylewki? Szukam wszelkich powodow, dla których musze wlewac 40st w podlogowke, zeby miec 20 st w domu :(

 

to niekoniecznie. Zależy jakie ma warstwy podłogi, przy drewnie zawsze zasilanie musi być o wyższej temperaturze, żeby osiągnąć odpowiednią temperaturę na powierzchni. Wtedy temperatura powrotu też będzie wysoka a ilość dostarczonego ciepła nie będzie się różniła od ilości ciepła potrzebnej do ogrzania takiego samego pomieszczenia o podłodze z gresu chociaż wtedy temperatura wody dla uzyskania takiej samej temperatury powierzchni podłogi może być o kilka czy kilkanaście stopni niższa.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/112229-maksymalna-temperatura-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/2/#findComment-2914842
Udostępnij na innych stronach

u mnie na zasilaniu podlogowki mam nastawione 29-29.5 a na dolnej kondygnacji mam 21-22 st.....bawilem sie predkoscia pompy od podlogowki-dajac na 2 bieg,mialem zimniej,co chyba normalne,przy dotychczasowej temp. zasilania,wrzucilem 3 bieg,mam powyzsze warunki,jesli na 2 to musialebym podniesc temp. zasilania,dobrze rozumuje, nie chcac zmieniac nastaw???

 

U mnie 2 pompy do podłogówki pobierają na pierwszym biegu 2,2kWh na dobę (moc 46W) a na trzecim dwa razy tyle. Różnica 66 kWh na miesiąc to wcale nie mało. Wolę zwiększyć temperaturę zasilania podłogówki (zasilana z bufora ogrzewanego kominkiem z płaszczem wodny) niż podwyższać bieg pomp.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/112229-maksymalna-temperatura-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/2/#findComment-2914879
Udostępnij na innych stronach

civic. mierzą termometry na zaw. mieszającym.

teraz przy mrozach -15 wchodzi 20stC wychodzi 16stC.

 

w domu jest +13/15. ok 780m3.

 

wentylacja nie działa.

 

faktycznie produkuję 100kWh / d. tak mi wyszło z obliczen.

 

na piecu jest caly czas +60stC

 

w sumie to nie wiem czemu sie dziwisz?

 

dziwię się, bo też produkuję tyle samo energii (w tamtym okresie, teraz T zewn. spadło a utrzymuję nadal w środku większą to więcej), a T zas. mam ok. 31 st, powrót 26. Ale zbyt wiele czynników na to wpływa, żeby to bezpośrednio porównywać.

 

Ilość ciepła oddawanego przez podłogówkę zależy od różnicy temperatur w pomieszczeniu i różnicy czynnika w niej. A u Ciebie jednak mała różnica temperatur coś jest, (20+16)/2-13 wychodzi 5 st. A dla 15st. nawet 3 st. Gęstość strumienia ciepła oddawanego przez podłogę producenci rurek zaczynają podawać dla różnic rzędu kilkunastu stopni i nie są to duże wartości, rzędu 20W/m2. Dla 3-5 st. chyba wyjdzie coś co nie będzie pasować z Twoim zużyciem opału. Ale nie znam się, może przy utrzymywaniu 13-15st.C w tak to wychodzi. Zwracam tylko uwagę, tym co chcą utrzymywać 20st.C w środku, że przy takich temp., zainstalowanych wykładzinach (płytki, a już w szczególności parkiety) te temp. raczej są bliższe 30 i nie ma co się stresować. Patrzeć na rachunek całościowy za CO i max. temp. podłogi. - jak się zgadza to ok.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/112229-maksymalna-temperatura-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/2/#findComment-2915298
Udostępnij na innych stronach

Ostatnio moja małża stwierdziła że to całe ogrzewanie podłogowe to jest do dupy ... :-?

Ona / moja małżonka / chce podłogę ciepłą - mówię do niej - przecież jest ciepła - o co ci chodzi kobieto - a ona w śmiech - ciepła to wg kobiety minimum ze 40 stopni :o

No to ja jej od razu argumenty Bogusława - że zdrowie , że żylaki , że wogóle będzie krócej żyła przez to / ja przy okazji też / i że nic nie rozumie i się nie zna i ma mnie słuchać i w ten deseń ...

Nastepnego dnia przychodzę z pracy do domu a tam obiadu nie ma ...

 

Co miałem zrobić - zapodałem na podłogówkę 40 stopni / na wszystkie obwodu na parterze / :lol: - po prostu miód - podłoga teraz ma a z 34 stopnie - nie mierzyłem nawet taki zły byłem ...

 

Nawet nie wiedziałem jak kobieta potrafi się cieszyć - mówię wam ...

 

Co z tego wyniknie - zobaczymy :wink:

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/112229-maksymalna-temperatura-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/2/#findComment-2929429
Udostępnij na innych stronach

Co z tego wyniknie - zobaczymy :wink:
Bogusław by ci wytłumaczył ;) : żylaki, choroby krążenia, ....

 

U mnie też goście się dziwią, że mam ogrzewanie podłogowe, a podłoga jest zimna. W takiej sytuacji prowadzę ich do spiżarni, gdzie nie ma ogrzewania podłogowego i temperatura posadzki jest o dobrych klika stopni niższa. Dopiero wtedy widzą różnicę :lol: .

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/112229-maksymalna-temperatura-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/2/#findComment-2929492
Udostępnij na innych stronach

Skoro podloga ma 34 stopni, to jaka temperatura panuje w pomieszczeniu?

 

Nie wiem - jestem w pracy :lol: , ale to dla mojej małżonki nie problem , uchyla okno w kuchni i już jest okay - a podłoga ma być ciepła !

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/112229-maksymalna-temperatura-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/2/#findComment-2929569
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...