j-j 02.12.2008 15:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2008 Piczman, spox nie powinienes mieć problemu bo masz białe okna.Ja mam powyginane skrzydła w łuk, mają mi wymienić na razie czekam. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112505-do-spec%C3%B3w-od-okien-fuszerka-czy-moze-byc/page/2/#findComment-2850070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 02.12.2008 15:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2008 Uff ,,,, A już myślałem o rozebraniu i wstawianiu od nowa, jutro rano zobaczę jak reszta,właśnie dzwonili że wszystkie wstawione ,,, Dzięki j-j za opinię Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112505-do-spec%C3%B3w-od-okien-fuszerka-czy-moze-byc/page/2/#findComment-2850081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 02.12.2008 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2008 od dołu jeszcze do zaakceptowania - ale boki karygodne !!!masz okno zamontowane na sztywno - a nawet białe sie rozszerza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112505-do-spec%C3%B3w-od-okien-fuszerka-czy-moze-byc/page/2/#findComment-2850574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 02.12.2008 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2008 Acha, jeszcze tylko dodam że masz zamontowane jak ja miałem na początku i potem poprawiali . Ale jak pisałem mam podwójny kolor ciemny. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112505-do-spec%C3%B3w-od-okien-fuszerka-czy-moze-byc/page/2/#findComment-2850691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 02.12.2008 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2008 Może jakieś wskazówki jak to poprawić żeby było dobrze ? Kur ,,, !!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112505-do-spec%C3%B3w-od-okien-fuszerka-czy-moze-byc/page/2/#findComment-2850700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 02.12.2008 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2008 zostawić kątowniki jako podparcie okienkątowniki po bokach - albo zastąpić normalnymi kotwami albo odsunąć na 5 mm i pozostawić luz by śruba swobodnie mogla się przesuwaćlepiej zamienić na kotwy powiedz jeszcze co to jest to szare miedzy kotwa a oknem (zdjecie 2) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112505-do-spec%C3%B3w-od-okien-fuszerka-czy-moze-byc/page/2/#findComment-2850900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adamol 02.12.2008 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2008 Może nie mam racji, ale czy nie powinno być jeszcze profilu montażowego od dołu?PozdrawiamAdam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112505-do-spec%C3%B3w-od-okien-fuszerka-czy-moze-byc/page/2/#findComment-2850902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 02.12.2008 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2008 Adam - montażowego? czy masz na myśli podparapetowy?Przy takim montażu parapet wewnętrzny nie musi podchodzić pod okno i tym samym być dla niego podparciem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112505-do-spec%C3%B3w-od-okien-fuszerka-czy-moze-byc/page/2/#findComment-2850925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adamol 02.12.2008 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2008 Ok, dzięki za odpowiedź...Także nie miałem racji - przepraszam... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112505-do-spec%C3%B3w-od-okien-fuszerka-czy-moze-byc/page/2/#findComment-2850945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 02.12.2008 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2008 To szare to są listwy montażowe do parapetów, nie mam pojęcia dlaczego to podkładali A parapet ma byc po prostu dosunięty do ramy okna! Może dam jeszcze to zdjęcie,oprócz kątowników boki trzymają jeszcze kotwy, po 3 szt. : http://images25.fotosik.pl/300/9f24d4a9c52c0f06med.jpg Rozumiem że mam tylko odkręcić kątowniki po bokach, czy 3 dyble wystarczą czy dodać jeszcze ? A i jeszcze co z górą, dawali tylko po 1 dyblu i żadnych kątowników Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112505-do-spec%C3%B3w-od-okien-fuszerka-czy-moze-byc/page/2/#findComment-2850952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 02.12.2008 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2008 widzisz zasada montażu powinna uwzględniać sposob w jaki pracuje okno PVC rozszerza sie pod wpływem temperatury - różnica 40 stopni powoduje przyrost ok 1-1,2 mm na metrze w przypadku okien białych - w kolorze drugie tyle Zamontowanie za sztywno okna powoduje powstawanie naprężeń w obrębie zgrzewów jak i wyginanie sie samych ościeżnic Później powracają one do swych pierwotnych kształtów ale tu nie o to chodzi Realnie jeśli jedna krawędź masz usztywniona - wszystkie inne powinny mieć możliwość swobodnego ruchu kotwa trzyma okno tylko w pionie zastosowane kątowniki są po prostu za sztywne Reszta - wybacz - moje doświadczenie to co powiedziałem powinno pomoc montażyście zrozumieć gdzie popełnił błąd Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112505-do-spec%C3%B3w-od-okien-fuszerka-czy-moze-byc/page/2/#findComment-2850980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 03.12.2008 06:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2008 Dzięki za pomoc Wreszcie zrozumiałem o co w tym wszystkim chodzi, szkoda tylko że ludzie zajmujący się montażem okna nie domyślili się że okno pracuje, a może nie wiedzą ??? Odkręcę w jednym oknie kątowniki po bokach i zobaczę jak się to trzyma,ewentualnie dodam kotwy u góry ! Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112505-do-spec%C3%B3w-od-okien-fuszerka-czy-moze-byc/page/2/#findComment-2851351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 03.12.2008 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2008 Dzięki za pomoc Wreszcie zrozumiałem o co w tym wszystkim chodzi, szkoda tylko że ludzie zajmujący się montażem okna nie domyślili się że okno pracuje, a może nie wiedzą ??? Odkręcę w jednym oknie kątowniki po bokach i zobaczę jak się to trzyma,ewentualnie dodam kotwy u góry ! Pozdrawiam! I stracisz gwarancję, ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112505-do-spec%C3%B3w-od-okien-fuszerka-czy-moze-byc/page/2/#findComment-2851616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 03.12.2008 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2008 To co zostawić ? 1 mm to nie jest dużo a okna niewielkie Kurde, muszę szybko zadecydować bo planuje obkleić je styropianem i uszczelnić na zimę !!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112505-do-spec%C3%B3w-od-okien-fuszerka-czy-moze-byc/page/2/#findComment-2851864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 03.12.2008 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2008 Spoko ja okleiłem styro i zdzierałem i znowu zaklejałem ale pomogło. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112505-do-spec%C3%B3w-od-okien-fuszerka-czy-moze-byc/page/2/#findComment-2852020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 03.12.2008 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2008 Rozmawiałem z monterami okien, maja odkręcić kątowniki boczne i zobaczyć jak się będzie zachowywało okno ,,, I tu mam pytanie: czy jeśli obkleję styropianem twardym okna w koło i zakołkuję żeby zapobiec przesunięciu się go, a na koniec zapiankuję to czy będzie to prawidłowa obróbka i uszczelnienie okna? Przy okazji usztywni to całość ale pianka da możliwość tych niewielkich ruchów podczas nagrzewania !!! ??? Styropian będzie 8 cm grubości czyli obejmie całą ramę ,,, Czy taki sposób jest dopuszczalny ? Help Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112505-do-spec%C3%B3w-od-okien-fuszerka-czy-moze-byc/page/2/#findComment-2852035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budulec1 03.12.2008 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2008 I zrobił to w sposób prawidłowy - widać ze zna sie na rzeczy i spokojnie możesz go polecać innym - okno zamontowane prawidłowo by nie powiedzieć ze wręcz perfekcyjnie w tej sytuacji Tak, szczególnie uszczelnienie, które wykonał! Podstawową zasadą w oknach wysuniętych jest wykonanie prawidłowego uszczelnienia przeciwwilgociowego za pomocą np. membrany EPDM. Zapaćkanie dziur pianką jest tylko mydleniem oczu i pospolitą fuszerką. O paroszczelności połączeń oczywiście nie będę wspominał. Co co aspektów konstrukcyjnych to w wysyniętych oknach powinni użyć profil bazowy. a po to by nie wkraplała się na nich para wodna gdyż będą za bardzo wysunięte do czoła warstwy ocieplenia i "podgrzewane" ściana konstrukcyjna Jak na czymś "podgrzewanym" może wykraplać się para ? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112505-do-spec%C3%B3w-od-okien-fuszerka-czy-moze-byc/page/2/#findComment-2852898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sure 03.12.2008 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2008 Zaczynam się zastanawiać, czy moje okna są właściwie montowane. Nie są co prawda w warstwie ocieplenia, ale wlaściwie nie wiem, jak to powinno być?Mają jakies kątowniki, ale mniejsze. Pod drzwiami balkonowymi jest dość duża warstwa styropianu (ale w planach jest jeszcze na posadzce styropian i ogrzewanie podłogowe). Możecie rzucić 'fachowym okiem' pls?... http://images25.fotosik.pl/300/e3c2c87c355d3320med.jpghttp://images28.fotosik.pl/301/a342a6f2ccd92a66med.jpghttp://images28.fotosik.pl/301/9e326984cf520006med.jpghttp://images24.fotosik.pl/302/7fc97c0ea67149cemed.jpghttp://images26.fotosik.pl/301/81841fbde7e9d376med.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112505-do-spec%C3%B3w-od-okien-fuszerka-czy-moze-byc/page/2/#findComment-2853204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 04.12.2008 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2008 I zrobił to w sposób prawidłowy - widać ze zna sie na rzeczy i spokojnie możesz go polecać innym - okno zamontowane prawidłowo by nie powiedzieć ze wręcz perfekcyjnie w tej sytuacji Tak, szczególnie uszczelnienie, które wykonał! Podstawową zasadą w oknach wysuniętych jest wykonanie prawidłowego uszczelnienia przeciwwilgociowego za pomocą np. membrany EPDM. Zapaćkanie dziur pianką jest tylko mydleniem oczu i pospolitą fuszerką. O paroszczelności połączeń oczywiście nie będę wspominał. Co co aspektów konstrukcyjnych to w wysyniętych oknach powinni użyć profil bazowy.Powinni? A kto tak powiedział ze on musi byc? Profil "bazowy" czy "podparapetowy" w pewnych sytuacjach nie jest wymagany - jak choćby tu, gdzie parapet wewnętrzny ma być do czola a nie pod okno Co do pianki - to okno nie jest mocowane w warstwie ocieplenia a ze nasmarkane piany - oczywiście jest to do uzupełnienia Nie chce tu bronic tych montażystów - mogli od razu wykonać to ładnie ale na sile wmawianie ze zawsze potrzebna jest membrana.... echhh....szkoda slow - poczytaj sobie w necie wypowiedzi na ten temat. Dawałem juz tu kiedyś linki do wypowiedzi specjalistów - gdzie sami zwolennicy stosowania taśm za wszelka cenę, przyparci do muru przyznali sie ze sa montaże gdzie jest to przerost formy nad treścią Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112505-do-spec%C3%B3w-od-okien-fuszerka-czy-moze-byc/page/2/#findComment-2854065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 04.12.2008 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2008 sure - wiec po kolei- troszkę za duza luka pod oknem - ale można wybrnąć robiąc podlewki przed montazem parapetów- brak kotew na dolnej części ramiaka- jak będziesz robił podłogę uważaj by nie wypchnęła ci ona ramy na zewnatrz- kliny - na dole lepiej byłoby by były z PVC a nie drewniane- kliny - UWAGA - do czasu podparcia okien parapetem NIE WOLNO ich wyjmować - ta zasada dotyczy wszystkich okien Masz okna drewniane a kotwy wyglądają na dość delikatne - albo powinny być z grubszej blachy albo powinny byc gęściej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112505-do-spec%C3%B3w-od-okien-fuszerka-czy-moze-byc/page/2/#findComment-2854101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania