Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Wymiana palnika olejowego na gazowy.Wpadka?


Recommended Posts

Wczoraj zostal wymieniony palnik w zeliwnym piecu Buderus Logano 115 o mocy 21 Kw na palnik olejowy firmy Riello.

Oslona pieca nie chce wejsc na piec bo palnik bardzo wystaje i w zwiazku z tym wszystkie bebechy [czyli palnik] sa na wierzchu.

Ponadto piec spalil od momentu zalozenia palnika gazowego 23m3 gazu ziemnego!!!! w ciagu 32 godzin!!!

Od wczoraj od godz 14 -tej do dzis do 21-tej.

Dom 220m,kubatura okolo 750m3,

sciana 3-warstwowa ze styropianem 12 cm

dach welna 20-25cm.

Fachowcy jeszcze nie dostali kasy.

Podejrzewam ,ze piec nie zostal wyregulowany prawidlowo,cos mowili ,ze ustawiaja wg fabrycznych wskazan i jakby co ,to mamy dzwonic.

Ale z drugiej strony jak mozna dokonac tak zlej regulacji pieca i zostawic ludzi z takim chorym spalaniem.

Czy ktos juz wymienil sobie taki palnik i czy rzeczywiscie obudowa nie wchodzi.

prosze wszystkich zorientowanych o jakies sugestie.

Jutro zaczne od sprawdzenia w centrali Buderusa czy dobrze jest dobrany palnik a dopiero pozniej zadzwonie do moich fachowcow,niemniej wszelkie info od forumowiczow beda bardzo pomocne.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeżeli dom jest wychłodzony, to takie spalanie może być normalne. Później powinno się unormować.

Palnik można przesuwać w pewnych granicach, zagłębiając lub wysuwając z kotła i może zmieści się w obudowie, jednak najbardziej efektywnie pracuje jak jest prawie maksymalnie wysunięty.

Na efektywność spalania może też mieć wpływ odpowiednie dobranie proporcji gazu do powietrza. Właściwie przy każdym ustawieniu mocy, trzeba regulowac te proporcje. Bardziej ekonomicznie pracuje cały układ przy najmniejszej, ale wystarczającej mocy. Palnik powinien włączać się i dość długo pracować. Dość spore straty są przy częstym włączaniu palnika i wyłączaniu palnika.

Ustawienie palnika wentylatorowego wymaga pewnej wiedzy i chyba doświadczenia w tym temacie, ale jeśli się go właściwie wyreguluje, to jest rozwiązanie porównywalne z efektymnością prawie kondensata.

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeszcze jedna sugestia. Jeżeli są źle dobrane proporcje powietrza i gazu oraz zbyt duża moc, to będzie dość gorąca rura spalinowa, co świadczy o szybkim przedmuchiwaniu spalin w kotle i nie oddają one energi do wymiennika, a dużo energii wylatuje w komin.

Tak zdalnie trudno coś wyrokować, ale podstawowa sprawa to; minimalna, ale wystarczająca moc.

Fachowcy muszą trochę pomyśleć i wszystko będzie OK.

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dzieki Lukol-bis.Jestes bardzo pomocny ,jak zwykle zreszta.

Dom nie jest wychlodzony bo grzal sie olejem do momentu przyjscia fachowcow.

Maz wlasnie sprawdzil rure i malo sie nie sparzyl. Goraca jak sto diablow.

Zrobillam wydruk z Twojego listu i pokaze tym "fachowcom".

Az sie wierzyc nie chce ,ze sa z autoryzowanego punktu Buderusa.

Oczywiscie jeszcze sprawdze czy dobrze dobrali palnik.

A w ogole Lukol-bis skad masz taka wiedze w tym temacie.

Pamietam ,ze kiedys udzielales mi jakiejs porady w tym temacie.

Serdeczne dzieki.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No wiec doradca techniczny z centrali Buderusa w W-wie twierdzi,ze piec spalil w normie i,ze dodatkowe 30% gazu zaoszczedzi sie po zainstalowaniu zaworu trojdrogowego.Co na to Lukol-bis?

 

No cóż.... ten doradca chyba nie bardzo ma pojęcie, o czym mówi. Ten zawór nic nie ma do rzeczy... ABSOLUTNIE NIC!!!!

Mam domek 400m2 i żużycie gazu na pozimie 20m3/24, to miałam w duże mrozy. Przy takiej aurze jak obecna powinno się spalać ca 8 m3. Przypuszczam, że palnik jest fabrycznie ustawiony na maksymalną moc (jaką?).

Przpraszam, dokończę później.

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ustawienie palnika wentylatorowego nie jest dużą filozofią, ale niewiele osób wie jak to zrobić.

Ustawia się ciśnienie i wydatek wydatek powietrza (do zakładanej mocy), przy czym paramatry te są współzależne, a następnie ilość podawanego gazu. Każdy palnik ma dość szeroki zakres regulacji mocy i na pewno można dobrać optymalną moc. "Zwykły" fachowiec od kotłów atmosferycznych, czy olejowych raczej nie ma orientacji w temacie, od kondensacyjnych może trochę więcej, ale na pewno ustawi taki palnik konserwator dużych kotłowni gazowych lub pieców piekarniczych.

Przypuszczam, że Twoi fachowcy zostawili ustawienia fabryczne (tzn nie rozbierali nawet palnika), bo nie orientują się w temacie.

 

Zobacz jaka jest moc podana na palniku (tabliczka znamionowa) i napisz. Będziemy dalej szukać przyczyn.

Na pewno ta moc jest za duża, skoro rura spalinowa jest taka gorąca.

Pozdrawiam.

 

P.S.

Po wyregulowaniu palnika wszystko będzie świetnie funkcjonowało.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No wiec palnik nazywa sie Gulliver BS1 typ 911 i ma moc 16-52KW.

Fachowcy do wyregulowania [ci co wymieniali palnik] przyjda dopiero jutro albo pojutrze.

Ale obawiam sie ,ze bedzie marny skutek skoro wstawili palnik,ustawili wg fabrycznych wskazan i bez sprawdzenia poszli sobie.

W koncu mogli wyjsc do skrzynki z licznikiem i zobaczyc jak jak szybko sie kreci po odpaleniu pieca.

Ale widocznie mieli za daleko bo az 8 metrow do plota .

Mnie tez sie wydawalo,ze powinno sie spalac okolo 8 m3 na dobe przy tej temperaturze.

A pan z centrali powiedzial zeby nie zagladac do licznika a potem sie przyzwyczaje.[!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!] Tylko tyle, ze potem licznik zajrzy mi do portfela a ja sie nogami nakryje.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Palnik ma trochę duża moc maksymalną. Może być trochę trudno ustawić optymalną moc (moim zdaniem ca 17 - 18kW).

Pewnie teraz ma ustwioną moc 40 - 50kW i wdmuchuje ją w komin. Przypuszczam, że pracuje kilka minut i zaraz wyłącza się. Później jak robi przedmuch kontrolny i wydmuchuje ciepło z wymiennika. Im więcej takich cykli, tym większe straty kominowe.

Po prostu trzeba wyregulować palnik.

 

Orientacyjnie można określić moc palnika po zużyciu gazu, ale palnik musi pracować w czasie testu cały czas, a test trwa 1 godzinę.

Zrób odczyt zużycia gazu w czasie tej godziny (jeżeli to będzie możliwe, tzn nie wyłączy się palnik. Raczej uda się to po zmniejszeniu mocy.) i przelicz wg zasady 1m3 gazu => 9,7kW.

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...