Witam serdecznie.

Mam problem z wentylacją łazienek w domu parterowym z nieużytkowym poddaszem. :cry:

Niestety nie mam dostępu w miejscach gdzie są łazienki do komina.

W chwili obecnej mam w sufitach rigipsów zamontowane wentylatory wyciągowe na fi 125 i ocieploną wełną rurą spiro PVC wywiewane jest powietrze poprzez dachówkę wentylacyjną na zewnątrz.

 

Nie za bardzo zdaje to jednak egzamin , bo w czasie wiatrów zimne powietrze z zewnątrz jest wwiewane poprzez te dachówki do łazienek.

Myślałem o zastosowaniu mimośrodowego zamykania kanałów,który to kanał otwierałby się poprzez ciąg wentylatora ,ale nie wiem czy zda to egzamin.

 

Macie może jakieś doświadczenia w tej sprawie lub może ktoś podpowie jakieś mądrzejsze rozwiązanie niż to co mam teraz.Sam strych oczywiście nieocieplony.Na sufitach z rigipsów leży ekofiber.

Z góry dziękuję. :D

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/112584-wentylacja-%C5%82azienek-dom-parterowy-brak-komina/
Udostępnij na innych stronach

Witam serdecznie.

Mam problem z wentylacją łazienek w domu parterowym z nieużytkowym poddaszem. :cry:

Niestety nie mam dostępu w miejscach gdzie są łazienki do komina.

W chwili obecnej mam w sufitach rigipsów zamontowane wentylatory wyciągowe na fi 125 i ocieploną wełną rurą spiro PVC wywiewane jest powietrze poprzez dachówkę wentylacyjną na zewnątrz.

 

Nie za bardzo zdaje to jednak egzamin , bo w czasie wiatrów zimne powietrze z zewnątrz jest wwiewane poprzez te dachówki do łazienek.

Myślałem o zastosowaniu mimośrodowego zamykania kanałów,który to kanał otwierałby się poprzez ciąg wentylatora ,ale nie wiem czy zda to egzamin.

 

Macie może jakieś doświadczenia w tej sprawie lub może ktoś podpowie jakieś mądrzejsze rozwiązanie niż to co mam teraz.Sam strych oczywiście nieocieplony.Na sufitach z rigipsów leży ekofiber.

Z góry dziękuję. :D

Może po prostu wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna. Nieużytkowe poddasze dobrze nadaje się na rozprowadzenie kanałów. Zmniejsza ię ilość "dziur" w dachu.

Twoje rozwiązanie nie byłoby złe, ale wentylatory musiałyby działać 24h na dobę.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/112584-wentylacja-%C5%82azienek-dom-parterowy-brak-komina/#findComment-2844710
Udostępnij na innych stronach

Może po prostu wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna. Nieużytkowe poddasze dobrze nadaje się na rozprowadzenie kanałów. Zmniejsza ię ilość "dziur" w dachu.

Twoje rozwiązanie nie byłoby złe, ale wentylatory musiałyby działać 24h na dobę.

 

HenoK-wiem , że reku ale nie teraz na zimę ( zła pora i pusta kasa ).

Cały czas docelowo myślę o FLM-w kasie wyjdzie pewnie podobnie jak reku ale co wybiorę na razie nie wiem.Brak też jest doświadczeń z FLM od użytkowników.A co to jest:Zmniejsza ię ilość "dziur" w dachu

Chodzi ci o ilość dachówek wentylacyjnych? :lol:

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/112584-wentylacja-%C5%82azienek-dom-parterowy-brak-komina/#findComment-2844719
Udostępnij na innych stronach

Nie z kratek a z dachówek wentylacyjnych -masz jakiegoś linka bo ja nic nie znalazłem. :cry:
Przy "tradycyjnej" wentylacji grawitacyjnej nawiew powietrza przez kratki wentylacyjne wywiewne jest ograniczony przez "ciąg" - ruch powietrza wywołany różnicą temperatur wewnątrz budynku i na zewnątrz. Aby on powstał konieczny jest pionowy kanał o odpowiedniej wysokości. Przy domach parterowych taką wysokość kanału trudno uzyskać, stąd problemy z Twoją wentylacją.

 

Dachówki wentylacyjne pogarszają sprawę - przy powierzchni dachu powstają zawirowania powietrza, które mogą powodować "wtłaczanie" powietrza do wnętrza.

Jeżeli nie chcesz teraz robić całej wentylacji z odzyskiem ciepła to zrób jej część - połącz kratki wentylacji wywiewnej, sprowadź do jednego wentylatora i z niego jedną wyrzutnią na zewnątrz. Jeżeli wentylator będzie działał w sposób ciągły to instalacja będzie mniej wrażliwa na podmuch wiatru.

Oczywiście konieczny jest też nawiew, ale ten można czasowo załatwić przez rozszczelnienie okien.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/112584-wentylacja-%C5%82azienek-dom-parterowy-brak-komina/#findComment-2844779
Udostępnij na innych stronach

Jeżeli nie chcesz teraz robić całej wentylacji z odzyskiem ciepła to zrób jej część - połącz kratki wentylacji wywiewnej, sprowadź do jednego wentylatora i z niego jedną wyrzutnią na zewnątrz. Jeżeli wentylator będzie działał w sposób ciągły to instalacja będzie mniej wrażliwa na podmuch wiatru.

Oczywiście konieczny jest też nawiew, ale ten można czasowo załatwić przez rozszczelnienie okien.

 

Jest to jakieś rozwiązanie . :D

Wentylarory mam w sufitach łazienek ale to nie problem.Musiałbym kupić inne bo te dają czadu aż dymi ( Dospel NV 15 ).Raczej coś o mniejszej mocy i ciągu.

Ten wywiew 24h nie obniży mi temp w łazienkach?

Wiesz , że grzeję PC. :lol:

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/112584-wentylacja-%C5%82azienek-dom-parterowy-brak-komina/#findComment-2844800
Udostępnij na innych stronach

Ten wywiew 24h nie obniży mi temp w łazienkach?

Wiesz , że grzeję PC. :lol:

Jeżeli w obliczeniach PC uwzględniałeś odzysk ciepła z wentylacji, to pewnie tak. Jednak albo trudno sobie wyobrazić dom bez wentylacji :(.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/112584-wentylacja-%C5%82azienek-dom-parterowy-brak-komina/#findComment-2844817
Udostępnij na innych stronach

Dzięki.

Pobawię się niebawem.Myślę , że sie poprawi.

Szczególnie wwiewa od zachodu-raczej normalne.

Zastanawiałem sie też nad przeniesieniem tej jednej dachowki wentylacyjnej na stronę północno-wschodnią.Tam jest ciszej i tak wiatr nie kotłuje.

Jeszcze raz dziękuję. :D

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/112584-wentylacja-%C5%82azienek-dom-parterowy-brak-komina/#findComment-2844825
Udostępnij na innych stronach

Nie z kratek a z dachówek wentylacyjnych -masz jakiegoś linka bo ja nic nie znalazłem. :cry:
Przy "tradycyjnej" wentylacji grawitacyjnej nawiew powietrza przez kratki wentylacyjne wywiewne jest ograniczony przez "ciąg" - ruch powietrza wywołany różnicą temperatur wewnątrz budynku i na zewnątrz. Aby on powstał konieczny jest pionowy kanał o odpowiedniej wysokości. Przy domach parterowych taką wysokość kanału trudno uzyskać, stąd problemy z Twoją wentylacją

Henok I prawie masz rację :D

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/112584-wentylacja-%C5%82azienek-dom-parterowy-brak-komina/#findComment-2845026
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...