19501719500414 10.12.2008 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2008 właśnie dostałem pismo z Buderusa dotyczące wymiany palnika wraz termostatem mającym nie dopuścić do powstania pożaru kotła,dotyczy kotłów kondensacyjnych Logomax plus GB022 i GB152 posiadających kody daty produkcji od 5060 do 8001 dla GB022 oraz od 6270 do 8001 dla GB152, w tych kotłach powinny być wymienione palniki,w przypadku gdy ich nie wymieniono skontaktujcie się z wykonawcami (mają obowiązek wymienić za darmo) lub z centralą Buderusa tel. 061 8167 167 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrol 23.12.2008 06:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2008 Kolego nie panikuj...... do polski tych kotłów doszło parę sztuk i to jest problem z oprogramowaniem ...... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 25.12.2008 10:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2008 ja nie panikuję, takie pismo dosłałem z Buderusa, i tyle Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 28.12.2008 12:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2008 nie tak do końca,konkurencja czuwa i doskonale wie co się dzieje z wyrobami innych producentów, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
selimm 03.01.2009 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2009 Mam taki kocioł w pracy - pisze tylko logomax palnik tydzień temu czyściłem gdzie tam pisze symbol ? a tak btw...jest to megapierdolące sie urządzenie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 03.01.2009 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2009 Selimm! To Ty masz bur...eee... dom publiczny u siebie??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bimbelt 04.01.2009 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2009 właśnie dostałem pismo z Buderusa dotyczące wymiany palnika wraz termostatem mającym nie dopuścić do powstania pożaru kotła, dotyczy kotłów kondensacyjnych Logomax plus GB022 i GB152 posiadających kody daty produkcji od 5060 do 8001 dla GB022 oraz od 6270 do 8001 dla GB152, w tych kotłach powinny być wymienione palniki, w przypadku gdy ich nie wymieniono skontaktujcie się z wykonawcami (mają obowiązek wymienić za darmo) lub z centralą Buderusa tel. 061 8167 167 Napisalbys jeszcze gdzie ten kod mozna znalezc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monia9 13.01.2009 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2009 Cześć,Wprawdzie mam piec Buderus Logamax plus GB132T, ale mam z nim kłopoty,"zawiesza się" i robi nam przykre niespodzianki najchętniej w największe mrozy. Hydraulik twierdzi, że to wina gazu (podobno skład nienajlepszy:), ale obawiam się, że raczej nie w tym tkwi problem. Podejrzewam, że może też jakaś wada fabryczna..... Może ktoś coś słyszał o problemach z tym piecem?! Będę wdzięczna za info.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrol 13.01.2009 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2009 Cześć, Wprawdzie mam piec Buderus Logamax plus GB132T, ale mam z nim kłopoty,"zawiesza się" i robi nam przykre niespodzianki najchętniej w największe mrozy. Hydraulik twierdzi, że to wina gazu (podobno skład nienajlepszy:), ale obawiam się, że raczej nie w tym tkwi problem. Podejrzewam, że może też jakaś wada fabryczna..... Może ktoś coś słyszał o problemach z tym piecem?! Będę wdzięczna za info. Pozdrawiam Z tymi kotłami nie ma problemów .... co znaczy zawiesza się... pokazuje jakiś komunikat?... i na jakim gazie pracujesz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monia9 13.01.2009 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2009 Witaj Skrol, Piec już trzykrotnie w ciągu ostatnich dwóch tygodni po prostu przestaje działać, pokazuje komunikat 6L, mamy gaz propan-butan z Orlenu (zbiornik podziemny). Hydraulik zalecił, żeby dopełnić butlę, bo moze jest za mało gazu (licznik pokazywał 35%), więc w zeszłą środę zatankowaliśmy na full i nic, w czwartek mieliśmy 16 stopni ciepła w domu, bo jak na złość skończyło nam się też drewno do kominka (jak pech to pech). Po czym w piątek jakby nigdy nic piec załączył I bądż tu człowieku mądry...... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrol 13.01.2009 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2009 Witaj Skrol, Piec już trzykrotnie w ciągu ostatnich dwóch tygodni po prostu przestaje działać, pokazuje komunikat 6L, mamy gaz propan-butan z Orlenu (zbiornik podziemny). Hydraulik zalecił, żeby dopełnić butlę, bo moze jest za mało gazu (licznik pokazywał 35%), więc w zeszłą środę zatankowaliśmy na full i nic, w czwartek mieliśmy 16 stopni ciepła w domu, bo jak na złość skończyło nam się też drewno do kominka (jak pech to pech). Po czym w piątek jakby nigdy nic piec załączył I bądż tu człowieku mądry...... Komunikat 6L - oznacza że płomień gaśnie w trakcie pracy. Gaz to ma być propan techniczny...... czyli 90 % propanu i 10% butanu Jeżeli masz inne proporcje to może być problem..... szczególnie w zimne dni..... butan jest wtedy płynny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aniawmuratorze 06.01.2010 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2010 mieszanki propan-butanu nie zalecano mi do butli postawionych poza budynkiem ze względu na to że przy niskich temperaturach "zamarza" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aniawmuratorze 06.01.2010 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2010 u mnie błąd 6L pojawia się jak skończy się gaz w butli (cisnienie gazu jest za małe) i gaz nie leci Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrol 12.02.2010 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2010 Numer fabryczny jest na naklejce i składa się z trzech części07103510-01 | 7209 | 4953 ważna jest cześć środkowaDla kotłów GB 022 od numeru 5060 do 8001GB 152 od numeru 6270 do 8001 Na terenie Warszawy wymieniamy.mobile 602 645 876tel/fax 22 896 08 48 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrol 20.02.2010 05:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2010 Buderus wymienia całe palniki. Poniżej jeden przygotowany do wymiany.http://www.hydraulik.net.pl/palnik.JPG Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michael_28 17.08.2010 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2010 Ludzie nie martwcie się tymi palnikami. Buderus dał serwisantom taką ofertę, że oni wręcz SZUKAJĄ kotłów, w których należy dokonać wymiany Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.