malkusno 04.05.2010 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2010 Wczoraj w instalacji kolektora próżniowo-rurowego CPC o powierzchni czynnej 3,5m^2 (Warszawa) temp. maksymalna zarejestrowana do godziny 11:30 wynosiła 54st.C, w zbiorniku bodaj ~65stC. Reszty danych niestety nie pamiętam :/ W piątek, CPC 4m^2 (Małkinia) maksymalnie ponad 140stC, w zbiorniku ~85stC. Pozdrawiam. Szkoda tylko , że w badaniach kolektory firmy Wat CPC mają niewiele lepsze parametry od kolektorów firmy Urlich. Z drugiej strony zastanawiam się po co kupować kolektory próżniowe, które ze względu na niski współczynnik strat konwekcyjnych są lepsze zimą jak 95 % instalacji jest budowana pod uzyski CWU latem ?? a nie pod wspomaganie CO. Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekaqua 04.05.2010 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2010 przychylam sie do opini na temat solarów prozniowych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greg29 24.06.2010 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2010 Witajcie.... a moze mi ktos powiedziec jakie macie cisnienie glikolu w instalacji? Bo ja mam cos niewiele powyzej 2 Bar i nie wiem czy to nie za malo....Pozdrawiam serdecznie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lyzwa01 28.06.2010 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2010 (edytowane) Witam...Ja z bratem zamontowaliś my sobie po zestawie 30 rur zbiornik 300l centralka digisol poprostu to co bylo w zwstawie.Montaz zrobiliśmy sami, kąt nachylenia w moim przypadku 45 stopni u brata 40 stopni polaczenie z bojlerem miedziąmiekka na odcinku 20 m co daje 40 metrow rurki u mnie rurka 15-ka u brata 18-ka cisnienie plynu 2,8 bara z tym że wiekszość sprzedawców mówi że 1bar wystarczy trzeba to sprawdzic gdyż nie wiem jak płyn solarny ale woda ma mniejszą temp. wrzenia przy mniejszym cisnieniu jak by tak było z płynem to przy mniejszym cisnieniu byłby wydajniejszy i tak przy pogodnym niebie choc może być chłodno temp wody dobija do 50 stopni a teraz latem osiagi nawet do 80stopni wszystko oczewiscie zalezy od zuzywania wody ja tu podaje prametry ale przy dwoch osobach. Stwierdzilismy rowniezze bojler trzeba samemu docieplic w naszym przypadku wata mineralna 5cm gdyz temp przez noc potrafila spasc naweto 7 stopni przeplyw na pompie ustawiony na 1,5 l/min zestawy niby firmowe ale ja jestem rozsadny i wiem ze w dzisiejszym swiecie 90 proc. to produkty chinskie ale i tak jestem BARDZO zadowolony!nawet jak przez tydzien pada woda w boilerze sie zagrzewa do 32 stopni potem mozna podlaczyc grzalke na zaledwie 45 min i mamy 50 stopni w calym bojlerze. Edytowane 28 Czerwca 2010 przez lyzwa01 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ertejot 25.04.2011 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2011 Witam posiadam taki zestaw i jestem zadowolony.Temperatura wody około 47 stopni przy temperaturze na zewnątrz 21 stopni. Zestaw 24 rur.Ustawiony idealnie na południe na czarnym dachu / dachówka ceramiczna Roben/, pochylenie około 35 stopni. W pochmurne dni temperatura rzędu 37 stopni. Myślę, że wszystko zależy od montażu i wiedzy ekipy montującej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
interside 29.08.2011 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2011 WitamDołożę jeszcze opinie od siebie nie mam porównania z produktami innych firm posiadam zestaw Ulricha SD300 z 30 rurami. Montowałem je sam ( z ogromną pomocą brata). I teraz w upały mam odczyty temp. na górnej czujce w granicach 40-75C a na dolnej 15-40C i nie zauważyłem jeszcze do tej pory problemu z przegrzewaniem się kolektora zwykle temperatura na kolektorze jest zbliżona do temp. odczytywanej na górnej czujce w zbiorniku, (poza dwoma incydentami gdy wyłączyłem grupę solarną. Wtedy miałem temp. blisko 200C i oczywiście pompka już sama się nie załączyła, pomogłem jej trochę i po obniżeni się temp. na solarz wszystko wróciło do normy)połączenie mam wykonane rurami karbowanymi inox 15mm w otulinie armoflex. Rodzina 4osoby cieplej wody pod dostatkiem trzeba uważać żeby się nie po parzyć (na dniach zainstaluje jeszcze zawór mieszający esbe) wszyscy zadowoleni i jak na razie zero palenia w piecu na CWU. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kinei 10.10.2011 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2011 (edytowane) Witam!Posiadam taki zestaw sd 300. Wiec krótko go opisze: zbiornik 300 l 24 rurki temperatura wody w lecie 25-35 stopni Po dołożeniu 24 rur czyli w sumie 48 rur temperatura w lecie 30-48. Zestawów tych nikomu nie polecam bo nawet nie wiem czy to dziadostwo będzie grzało przy 60 rurach. W urlichu przekonywali, że przy 48 rurach woda będzie się gotować i się gotuję ale we mnie jak muszę w ciepłe dni palić w piecu. Instalacja sprawdzona, kolektory ustawione pod kątem 45 stopni na południe. ok 18 metrów rurek miedzianych 1,5. Ta firma robi sobie jaja z klienta. A komentarze pozytywne o tych zestawach i jak to im nie grzeje to w necie piszą sprzedawcy. Aha i jeszcze jedna rzecz jak kolektory to tylko płaskie dobrej firmy! Inne - dziękuję.Dopóki firma ta nie wymieni wszystkim kupującym paneli próżniowych na nowe lepsze w ramach gwarancji - to do tego czasu omijajcie ich dalekim łukiem. PS. Nie dajcie się nabić w butlę tak jak ja bo tylko kasę wtopicie !!! Pozdr. Edytowane 13 Października 2011 przez kinei Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kinei 19.10.2011 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2011 Teraz w tym okresie (październik - słoneczny dzień, może nawet nie być cały) mam temperaturę kolektorów powyżej 55 stopni i wody w zbiorniku ok 50 stopni. Jednak najważniejsze to odpowiednio ustawić taki zestaw - co nie było łatwe. Można powiedzieć, że tak ma być 48 rur to jest minimum na 300 litrów tej firmy. Wcześniej z ciekawości zadzwoniłem sobie do Paradigma zapytać w jakiej cenie mają kolektory próżniowe i co? 20 rur długie na 160 cm ponad 2 tyś euro netto za panel to moim zdaniem dużo za dużo. Ale jak kogoś stać to czemu nie. Zmieniam zdanie co do Ulricha: jak będą 2 panele po 30 rur na zbiornik 300 litrów to będzie perfekt a nawet w lecie lekka nadwyżka - teraz bym tak u siebie zrobił. Cena takiego całego zestawu około ceny jednego panela Paradigmy - a gdzie reszta? Wybór należy do Was. Jedyny minus to, że będziemy musieli znaleźć tyle miejsca na dachu. Jeśli go nie mamy na dachu i nie chcemy, żeby stał na ziemi to Paradigma wskazana. W każdym razie przy dużym zachmurzeniu lub opadach deszczu jedne i drugie nie nagrzeją wody, w której będziemy mogli się kąpać - nawet jak cały dach będziemy mieli w panelach. Pozdr. i dziękuję za wsparcie techniczne - zamykam wątek ze swojej strony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 28.08.2013 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2013 (edytowane) Nie zastanawiasz się dlaczego ta cena jest tak niska.?Dobre i tanie nie można mieć dwóch rzeczy za tak niską cene.[/quote Może być dobre i tanie . Porównaj ceny kolektorów w Szwajcarii i w Polsce np firmy WOLF. To przecież banalnie proste urządzenia .Ja mam od 15 lat i działają dobrze (wody jest dużo). Było już masę udoskonaleń i patentów .Wydajność wzrosła minimalnie . Piszę tu o płaskich!!!!! Z próżniowymi jest bardzo różnie .trudno zdiagnozować co nawliło. Trzeba użyć kamery termowizyjnej . Edytowane 28 Sierpnia 2013 przez hydraulik_ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ins7 29.08.2013 16:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2013 (edytowane) Zmieniam zdanie co do Ulricha: jak będą 2 panele po 30 rur na zbiornik 300 litrów to będzie perfekt a nawet w lecie lekka nadwyżka - teraz bym tak u siebie zrobił. Pozdr. i dziękuję za wsparcie techniczne - zamykam wątek ze swojej strony No nieźle! 60 rur na zbiornik 300l:jawdrop: W Solar-Techu na taki zbiornik 300l aby osiągać podobne efekty wystarcza przeważnie 30 rur próżniowych czyli 2x SPE15-58. Ci którzy nie wierzą mogą poczytać opinie klientów na temat tych zestawów lub skontaktować się bezpośrednio z klientami którzy użytkują takie zestawy już od roku 2008-2009. Edytowane 29 Sierpnia 2013 przez in*s*7 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
red1980 29.08.2013 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2013 No nieźle! 60 rur na zbiornik 300l:jawdrop: W Solar-Techu na taki zbiornik 300l aby osiągać podobne efekty wystarcza przeważnie 30 rur próżniowych czyli 2x SPE15-58. Ci którzy nie wierzą mogą poczytać opinie klientów na temat tych zestawów lub skontaktować się bezpośrednio z klientami którzy użytkują takie zestawy już od roku 2008-2009.Taaa... W S-T zaraz się okaże, że wystarczy jedna rura na 100 litrów wody... 36 rur Ulricha na zasobnik 300 l wystarczyć powinna w zupełności. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 29.08.2013 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2013 Apeluje by w nomenklaturze dotyczącej kolektorów próżniowo rurowych używać jednostek ogólnie znanych i szanowanych jak np. m^2 powierzchni czynnej (apertury); m^2 powierzchni brutto; W moc; kWh energia.Pisanie o ilości rur jest moim zdaniem bezsensowne. 2x SG1800/30 - 60 rur, powierzchnia brutto: 9,38m^2; moc pola kolektorów ~300W;2x SPE 15*58 - 30 rur, powierzchnia brutto: 4,74m^2; moc pola kolektorów ~455W;1x AquaPlasma 19/34 - 14 rur, powierzchnia brutto: 3,35m^2; moc kolektora ~714W. 2x SG1800/30 - 60 rur, powierzchnia brutto: 9,38m^2; moc pola kolektorów ~300W;4x SPE 15*58 - 60 rur, powierzchnia brutto: 9,48m^2; moc pola kolektorów ~910W;3x AquaPlasma 19/50 - 63 rury, powierzchnia brutto: 15,03m^2; moc pola kolektorów ~3201W. Warunki: promieniowanie słoneczne 400W/m^2, średnia nadtemperatura 50stK. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ins7 02.09.2013 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2013 (edytowane) Taaa... W S-T zaraz się okaże, że wystarczy jedna rura na 100 litrów wody... 36 rur Ulricha na zasobnik 300 l wystarczyć powinna w zupełności. 10 rur na 100l wody w przypadku dobrych kolektorów próżniowych jest ok. Oprócz kolektorów aby uzyskać dobry efekt grzania wody ważne są również pozostałe komponenty zestawu solarnego oraz to czym są ze sobą połączone. Oprócz tego ważna jest jeszcze długość gwarancji na kolektory (jednak wydaje mi się, że Polacy nie zwracają na to uwagi i wolą kupować g..). Edytowane 2 Września 2013 przez in*s*7 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
red1980 02.09.2013 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2013 10 rur na 100l wody w przypadku dobrych kolektorów próżniowych jest ok. Oprócz kolektorów aby uzyskać dobry efekt grzania wody ważne są również pozostałe komponenty zestawu solarnego oraz to czym są ze sobą połączone. Oprócz tego ważna jest jeszcze długość gwarancji na kolektory (jednak wydaje mi się, że Polacy nie zwracają na to uwagi i wolą kupować g..).Nawet wiem skąd ta wzmianka o gwarancji... Pozostałe komponenty - wydaje mi się, że większość z nich jest w podobnej jakości - przynajmniej jeśli chodzi o efekt grzania. Natomiast różnice mogą się ujawnić w trwałości. Czym są połączone - miedzią albo elastyczną nierdzewką. Chyba inne możliwości się nie pojawiają (nie mówię tu o hardkorowych połączeniach na PEXie, bo i takie widziałem). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ins7 02.09.2013 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2013 (edytowane) Pozostałe komponenty - wydaje mi się, że większość z nich jest w podobnej jakości - przynajmniej jeśli chodzi o efekt grzania. Natomiast różnice mogą się ujawnić w trwałości. Zgadza się różnice są w trwałości. Ale uwierz mi, zbiorniki z kwasówki również lepiej nagrzewają wodę. Być może ma to związek z brakiem osadzania się kamienia na wężownicach. Bardzo ważny na efekt grzania jest dobrze dobrany przepływ w zależności od typu kolektora (o czym zapomina większość instalatorów) oraz odpowiednie ustawienia kilku parametrów na sterowniku. Czym są połączone - miedzią albo elastyczną nierdzewką. Chyba inne możliwości się nie pojawiają (nie mówię tu o hardkorowych połączeniach na PEXie, bo i takie widziałem). Bardziej chodzi mi tu raczej o fabrycznie montowaną otulinę na przewody z nierdzewki. Może to być izolacja z kauczuku o grubości 10mm, może mieć on grubość 13mm, czy może to być izolacja odpowiadająca w końcu izolacji kauczukowej o grubości aż 20mm. Edytowane 2 Września 2013 przez in*s*7 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 03.09.2013 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2013 Kilku parametrów na sterowniku?Oprócz delty temperatur i ewentualnej automatycznej regulacji obrotów pompy czymś jeszcze idzie zmienić szybkość nagrzewania wody w zbiorniku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania