bladyy78 18.12.2008 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2008 Mam do was pytanie robię właśnie centralne w małym domku ok 100m2 parter i poddasze.Na parterze ogrzewanie podłogowe + łazienka na górze, na poddaszu grzejniki aluminiowe przystosowane do miedzi 30 żeberek + jedna drabinka w łazience. Instalację robię na dwóch rozdzielaczach( osobny dla parteru i osobny dla poddasza). Na poddaszu od rozdzielaczy do grzejników idą rurki miedziane fi 18. I teraz nie wiem jaką średnicę rury zastosować do zasilenia tych 2 rozdzielczy? Dodam że te dwa rozdzielacze będą szły w jednym pionie wiec zasilać je chce tą sama rurą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 18.12.2008 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2008 mam podobny układ , rozdzielacze cztery , wszystkie w jednym pionie od kotła do rozdzielaczy leci fi 28 miedz , od rozdzielaczy do grzejników miedz miekka fi 15 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 18.12.2008 16:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2008 Dzięki a powiedzcie mi jeszcze czy jedna pompa uciągnie 2 rozdzielacze ? Bo w projekcie który kiedyś miałem na cały dom była jedna pompa, ale niestety ten projekt przewidywał tylko grzejniki w całym domu a u mnie będzie podłogówka i grzejniki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NJerzy 18.12.2008 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2008 U mnie do rozdzielaczy PEX-y 20 mm, za nimi ponad 800 m PEX-a w podłogówce, pompa Wilo chodzi na I biegu z mocą 27 W i wystarcza. Pętle mam nie za długie - po 60-70 metrów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 18.12.2008 20:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2008 NJerzy możesz mi powiedzieć coś więcej o swojej instalacji? Jakie masz ogrzewanie gazowe czy na opał stały?Piszesz że zasilanie rozdzielaczy masz pexem 20, ale te rozdzielacze masz w pionie i zasilasz je tym samym pexem? Czy może od pompy Ci idą dwa osobne obwody do rozdzielaczy? Pompę masz na zasilaniu czy na powrocie z pieca? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NJerzy 19.12.2008 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2008 Większość odpowiedzi znajdziesz w moim dzienniku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania