piogron 23.01.2013 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2013 Ok masz racje z tymi nawiewami.Musze zaopatrzyc się w anemometr i pomierzyć wydatki w końcu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tolofalk 24.01.2013 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2013 Witam. Co oznacza przy temeraturze nawiewu oznaczenie "HI" . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 24.01.2013 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2013 Witam. Co oznacza przy temeraturze nawiewu oznaczenie "HI" . że nie masz tam czujnika ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tolofalk 24.01.2013 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2013 że nie masz tam czujnika ... A to znaczy, że fabrycznie nie jest montowany? To po co w takim razie w menu pojawia się taka pozycja? Można gdzieś taki czujnik kupić i samemu podłączyć /sterownik e5/. pozdr tolo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 24.01.2013 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2013 A to znaczy, że fabrycznie nie jest montowany? To po co w takim razie w menu pojawia się taka pozycja? Można gdzieś taki czujnik kupić i samemu podłączyć /sterownik e5/. pozdr tolo jedne mają a drugie nie ... można kupić w J-G i podpiąć w tym pudle na centrali ( pozycja B3 bodajże ...) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piogron 24.01.2013 15:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2013 jedne mają a drugie nie ... można kupić w J-G i podpiąć w tym pudle na centrali ( pozycja B3 bodajże ...) Podpina się go w centrali w środku czy gdzieś na zasilaczu umieszczonym od góry? Chętnie podpiąłbym sobie tez taki czujnik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 24.01.2013 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2013 kable podpinasz do skrzynki na górze z czujnik umieszczasz tam gdzie ma być, brak czujnika może też oznaczać wskazanie 70'c, zależy to od wersji sterownika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rpilski 27.01.2013 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2013 Zabrałem się do wymiany filtrów i niespodzianka - u mnie prawie wymiennik zamarzł. WTF ? Jangaz WNW0420PB. Wentylatory AC. Chodzi cały czas na 1 biegu (oczywiście tylko przez część czasu, bo co chwila włącza mu się rozmarażanie - jak widać w moim przypadku nieskuteczne...). Mam niską wilgotność w domu i może jakimś rozwiązaniem byłoby przydławienie nawiewu z czerpni ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 27.01.2013 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2013 Trochę ogólne pytanie. Na jakiej podstawie system sterujący rozpoczyna cykl odmrażania? Chyba nie ma żadnego czujnika w wymienniku a jedynie na powietrzu wlotowym a to stanowczo za mało. Moim zdaniem jest to niedopracowanie konstrukcji. Skoro tak, radzę - nie kupujta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wera2007 27.01.2013 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2013 Trochę ogólne pytanie. Na jakiej podstawie system sterujący rozpoczyna cykl odmrażania? Chyba nie ma żadnego czujnika w wymienniku a jedynie na powietrzu wlotowym a to stanowczo za mało. Moim zdaniem jest to niedopracowanie konstrukcji. Panowie a co by było jakby był wymiennik krzyżowy ? Zamarzł by tez ? Gdzies ktoś pisal że krzyżowe lepsze na mrozy. Może warto kosztem niższej sprawności zapłacic mniej za centrale z takim wymiennikiem? Jak to prawda oczywiście z tym zamarzaniem ... Pozdrawiam.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_mlody 27.01.2013 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2013 U mnie dzisiaj tak wymiennik wyglądałhttp://img228.imageshack.us/img228/4810/wymiennik.jpg Reku jest na nieocieplonym strychu. W innym wątku poruszony został temat dotyczący skraplania się (moczenia, zamarzania) za wyrzutnią. Ponoć dotyczy to niewielu przypadków.Piszcie jak to u Was wygląda Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 27.01.2013 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2013 przydławienie na czerpni powinno poprawić sytuację, można się o to pokusić tym bardziej gdy w domu jest sucho ale dobrze to zrobić z anemometrem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_mlody 28.01.2013 05:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2013 przydławienie na czerpni powinno poprawić sytuację, można się o to pokusić tym bardziej gdy w domu jest sucho ale dobrze to zrobić z anemometrem Nie rozumiem. Wszyscy instalatorzy powtarzają że instalacja ma mieć małe opory powietrza, dobrze zaprojektowana a tu nagle czytam, że trzeba przydławić czerpnię. hmm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rpilski 28.01.2013 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2013 Dodam, że u mnie filtr wywiewu był bardzo brudny, to pewnie też pogorszyło sprawę (przyspieszyło zamarznięcie). Na razie dałem na wywiew filtr EU3 a na nawiew kanapkę :filtr z tkaniny EU4+EU7 licząc że ona istotnie zwiększy mi opór na nawiewie. Będę obserwował sytuację, aczkolwiek mrozy mają zelżeć więc warunki będą też inne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 28.01.2013 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2013 Nie rozumiem. Wszyscy instalatorzy powtarzają że instalacja ma mieć małe opory powietrza, dobrze zaprojektowana a tu nagle czytam, że trzeba przydławić czerpnię. hmm trzeba zrobić dokładnie to co robią te super wypaśne aby nie zamarznąć ... czyli zmienić proporcję powietrza nawiewanego do wyciąganego... dużo ciepłego wylata a mało mroźnego wlata, spada sprawność całego systemu ale przez to nie zamarza ... ekstremalnie to jeszcze by-passa otwierają ... tak właśnie wygląda te 90 i więcej % w rzeczywistości ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 28.01.2013 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2013 Innej drogi nie ma. Instalując rekuperator chyba każdy spodziewał się tego, że jak go wychłodzi mroźnym powietrzem to zamarznie więc nie ma co teraz desperować tylko sprawnie rozmrażać (chyba tylko duży spiralny potrafi sobie z tym bez różnych sztuczek poradzić chociaż też widziałem fotki z zamarzniętymi bartoszami). Ty jasiek chyba nie masz rekuperatora? a GWC to nie rekuperator ...??? he he... nie mam takiej potrzeby, sam widzisz dlaczego ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek- 28.01.2013 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2013 U mnie dzisiaj tak wymiennik wyglądał http://img228.imageshack.us/img228/4810/wymiennik.jpg Reku jest na nieocieplonym strychu. W innym wątku poruszony został temat dotyczący skraplania się (moczenia, zamarzania) za wyrzutnią. Ponoć dotyczy to niewielu przypadków. Piszcie jak to u Was wygląda Michał, to Tak wygląda pomimo GGWC? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Milano2 28.01.2013 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2013 Panowie a co by było jakby był wymiennik krzyżowy ? Zamarzł by tez ? Gdzies ktoś pisal że krzyżowe lepsze na mrozy. Może warto kosztem niższej sprawności zapłacic mniej za centrale z takim wymiennikiem? ... Z tego co się dowiedziałem w Jan-Gazie, w ciągu 3 miesięcy ma ruszyć produkcja reku z obrotowym wymiennikiem ciepła. Ktoś obeznany w temacie mógłby przedstawić wady i zalety takiego wymiennika? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 28.01.2013 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2013 Michał, to Tak wygląda pomimo GGWC? po GGWC też bywa na minusie ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 28.01.2013 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2013 Dobrze wiesz, że nie - rekuperacja to odzysk energii termicznej z gazów wywiewanych. a jakie to ma znaczenie ... z domu wylata 20* z zewnątrz pobiera -10* do domu wlata +10* sprawność blisko 70%... i nie zamarza ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania