Montował ktoś by pass automatyczny na manuala ?? mam centrale JG 350 by pass manual i chciałbym zamontować coś automatycznego dla mnie wystarczy jak bym sam przełączał by pass sterownikiem bo jak mam wychodzić na strych ściągnąć ocieplenie z centrali odkręcić bok centrali przestawić na zimę to troche za dużo roboty skoro moze za dwa dni nie bede potrzebował by passu
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/91/#findComment-6554800
Udostępnij na innych stronach

Pewnie tak, jak zrobię coś co może ogarnąć ktoś jeszcze poza mną to się pochwalę bo na razie to sam czasami zapominam, co autor miał na myśli;)

 

trzymam za słowo :)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/91/#findComment-6554816
Udostępnij na innych stronach

  • 2 weeks później...

reku J-G 500 sterownik E-5 , w chałupie od 1,5 roku...

wczoraj z wielkich hukiem wysadził jeden z trzech szklanych bezpieczników w swoim "mózgu" przy okazji wywalając wszystkie zabezpieczenia po drodze łącznie z głównym przed chałupą...:bash:

po wymianie bezpiecznika przy próbie włączenia efekt podobny ...:cool:

pytanie dla miłośników tej centrali, co zabezpieczają te bezpieczniki ( może jakiś schemat...? )...?

wywala pierwszy od lewej patrząc na płytę tak że bezpieczniki są w jej górnej części ...

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/91/#findComment-6565438
Udostępnij na innych stronach

Zrób zdjęcie.

Jeśli wywaliło po kolei cały tor to było to jakieś zwykłe brutalne zwarcie a nie przeciążenie - może wilgoć, zwierzę, paproch itp.

obstawiam "zawieszony "przekaźnik na płycie...:)

właśnie dowiedziałem się że J-G po wysłaniu im tej płyty odeśle nową ponoć gratis...:cool:

wnioskuję z tego że to jakaś przypadłość fabryczna ...;)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/91/#findComment-6565451
Udostępnij na innych stronach

Przyczyną wywalania bezpiecznika najprawdopodobniej było zadziałanie zabezpieczenia przeciwprzepięciowego.

Obok transformatora jest taki mały cylindryczny element przypominający diodę. To iskiernik, który w przypadku wzrostu napięcia zasilania powyżej ok. 270V powoduje zwarcie co z kolei skutkuje spaleniem bezpiecznika i odcięciem zbyt wysokiego napięcia.

Naprawa polega na wymianie tego elementu za 2 zł, a na szybko wystarczy go wyciąć zanim kupi się nowy.

W tym roku raz wymieniałem u klienta, padł po burzy z piorunami.

Edytowane przez Indiana_
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/91/#findComment-6566321
Udostępnij na innych stronach

  • 3 weeks później...
Ile obecnie, uczciwie, należy zapłacić za Jan GAZa WNW0350PBAE5EC w pełnej wersji? Automatyczny Bypass, E5, wyjście na GWC, inne? Z 23% VAT?

Do gwc najlepiej centrale powyżej 500 m3/h - Takie z najwyższej półki to mogą kosztować nawet 8000 zł brytto z VAT 23%.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/91/#findComment-6584250
Udostępnij na innych stronach

  • 1 month później...

Witam;

Zastanawiam się nad zakupem Janka WNW0350PBAE5EC.

Byłem przekonany że to dobra centrala za rozsądne pieniądze, ale śledząc forum nabrałem wątpliwości.

Jak to jest z tymi przeciekami, czy faktycznie są one standardem, czy zdarzyły się w kilku sztukach.

Jakich problemów jeszcze mogę się spodziewać.

Jeżeli w podobnych lub niższych cenach można kupić lepszy reku, co polecacie.

Pozdrawiam;

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/91/#findComment-6626903
Udostępnij na innych stronach

Około 2 lata temu Janek zmienił konstrukcję obudowy, i poszła w świat seria cieknących w pewnych warunkach maszyn. Na kilkadziesiąt zamontowanych wymieniałem (na koszt producenta, pod tym kątem są bardzo w porządku) z tego co pamiętam dwie sztuki, w Niepołomicach i chyba w Krakowie, a w Libiążu poprawialiśmy na miejscu silikonem, bo właściciel nie chciał oddać do naprawy (wiadomo, tydzień bez reku trochę niekomfortowo).

Szybko poprawili konstrukcję, wzbogacili się o komorę klimatyczną gdzie teraz najpierw testują efekty zmian w konstrukcji i dopiero potem sprzedają :-) Od dłuższego czasu nic się nie stało z żadnym moim Jankiem, poza spalonym bezpiecznikiem po uderzeniu pioruna, a cały czas montuję najwięcej właśnie Jan-Gazów.

O cenę najlepiej wysłać zapytanie na priv.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/91/#findComment-6628326
Udostępnij na innych stronach

  • 4 weeks później...
Wow, nieźle, wychodzi ponad 90%. Ciekawe, czy to kwestia rekuperatora, czy moich kanałów na poddaszu (choć są dobrze izolowane)...

 

Podałem wymiennik (RS 160) nie rekuperator. Poza tym mam w sklepie czujnik w kratce czerpni (30 cm od centrali ) a drugi tuż za wymiennikiem, nie mam bypassu - kanały i bypass nie mają więc wpływu. Teraz zrobione zdjęcie WP_20141129_12_50_08_Pro.jpg

WP_20141129_12_50_08_Pro.jpg

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/91/#findComment-6657538
Udostępnij na innych stronach

Wow, nieźle, wychodzi ponad 90%. Ciekawe, czy to kwestia rekuperatora, czy moich kanałów na poddaszu (choć są dobrze izolowane)...

 

sprawdź czy masz dobrze wyregulowaną instalację, jeżeli jest na nadciśnieniu to sprawność leci w dół (więcej powietrza z zewnątrz leci na wymiennik niż jest wyciągane z domu) - instalacja powinna być 1 do 1 (nawiew - wywiew), wtedy można zobaczyć rzeczywistą sprawność centrali

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/91/#findComment-6657652
Udostępnij na innych stronach

Wow, nieźle, wychodzi ponad 90%. Ciekawe, czy to kwestia rekuperatora, czy moich kanałów na poddaszu (choć są dobrze izolowane)...

 

Sprawność podawana przez producentów central wentylacyjnych nie jest wynikiem dodawania i dzielenia temperatur. To sprawność odzysku energii.

Twoja matematyka znacznie to uprościła. Ale ja również przeliczałem temperatury.

Najwyższą sprawność będziesz osiągał przy najniższych temperaturach zewnętrznych.

Poniżej jeden z moich odczytów ze stycznia 2014 roku - stosunek nawiewu do wywiewu 0,94, wydajność ok 140 m3.

 

T nawiew +16,4

T zew -20,4

T gwc +3,7

T wyciąg +19,7

T wywiew +7,0

 

Sprawność reku 79% (temperaturowa)

Spraw. reku+gwc 92% (temperaturowa)

 

 

2014 styczen (1).jpg

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/91/#findComment-6658251
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...