Indiana_ 13.12.2012 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2012 Równanie brzmi: Wywiew = FCOEF * NawiewWięc jeśli chcemy zwiększyć podciśnienie, FCOEF powinien być >1, a jeśli jest np. kominek w domu i chcemy mieć lekkie nadcisnienie, to dajemy FCOEF <1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
steve69 13.12.2012 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2012 Równanie brzmi: Wywiew = FCOEF * Nawiew Więc jeśli chcemy zwiększyć podciśnienie, FCOEF powinien być >1, a jeśli jest np. kominek w domu i chcemy mieć lekkie nadcisnienie, to dajemy FCOEF <1 Więc Wywiew=1 Nawiew=1 FCOEF=0,5 Wynik - 1=0,5 Albo nie umiem liczyć , albo czegoś nie wiem? Do podstawówki chodziłem dość dawno:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Indiana_ 13.12.2012 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2012 Przy FCOEF = 0,5, i wentylatorze nawiewnym pracującym ze 100% wydajnością, wyciąg pracuje na 50% - czyli masz w domu nadciśnienie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
steve69 13.12.2012 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2012 Indiana....Ja wiem że należy tak ustawićtylko że , jak by to wyglądało tak NAWIEW=FOCEF*WYWIEW to bym to zrozumiał ( przyjmując N=W=1 ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Indiana_ 13.12.2012 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2012 A czym się różni z matematycznej strony: NAWIEW=FOCEF*WYWIEW od WYWIEW=FOCEF*NAWIEW ? Przecież to taki sam zapis, tylko efekt działania FCOEF odwrotny Jeśli N=W=1, to jedyny możliwy FCOEF też musi wynosić 1. Teraz z kolei ja Ciebie nie rozumiem z tym "Wywiew=1 Nawiew=1 FCOEF=0,5 Wynik - 1=0,5 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 13.12.2012 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2012 ...hoho...widzę, że poważna matematyka jest na tapecie ale z drugiej strony to można było jak się okazuje w jakiś czytelniejszy sposób opisać tą funkcję w instrukcji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trymi 14.12.2012 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2012 (edytowane) Mam pytanie do użytkowników Jan-Gazów (i nie tylko) Moja instalacja, wykonana przez jednego z Forumowiczów, zasilana Jan-Gazem 350 działa juz od kilku tygodni. Przedwczoraj, pożyczonym miernikiem pomierzyłem nawiewy i wywiewy na poszczególnych anemostatach. Wyniki trochę mnie zaskoczyły. Przy 100% wydajności centrali suma nawiewów to ok. 220m3/h. Czyżby moja instalacja, złożona z flexów i kanałow PCV w wylewce miała aż takie opory??? Moje zmartwienie potęguje fakt, iż byłem u jednego znajomego, któremu instalację robiła firma ASK na spiro, reku Brink 400 i u niego przy nastawie reku na 50% naprawdę ładnie wentyluje. Niestety nie znam konkretnych wartości. Chętnie poznam Wasze opinie. Edytowane 14 Grudnia 2012 przez Trymi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 14.12.2012 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2012 ...a skąd wiesz że u Ciebie nieładnie wentyluje? 1 jesteś pewien, że prawidłowo przeprowadziłeś pomiary? 2 anemomentr skalibrowałeś prawidłowo? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karlsen 14.12.2012 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2012 (edytowane) Odnośnie prędkości wentylatorów Janka:"Wybór biegu lub obrotów wentylatorów dotyczy wentylatora nawiewu, natomiast obroty wentylatora wyciągu wyliczane są ze wzoru ..."Czyli ustawiając 0,95 wytwarzamy nadciśnienie. Edytowane 15 Grudnia 2012 przez Karlsen Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 14.12.2012 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2012 a gdzie mierzyłeś? na króćcu nawiewnym czy sumowałeś poszczególne anemostaty? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
erci 17.12.2012 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2012 Czy ktos pomierzyl rzeczywisty pobor pradu w 350 DC ?Chcialbym porownac z AC: na pierwszym biegu 59W, na drugim 78W, aby ocenic ekonomicznosc wyboru wentylatorow DC.Podobno 75% kosztow eksploatacji (wlaczajac amortyzacje calej instalacji) to energia elektryczna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 17.12.2012 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2012 amortyzację?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
psulek 17.12.2012 23:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2012 amortyzację?? Co w tym dziwnego? Instalacja wieczna nie jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 18.12.2012 00:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2012 co sugerujesz psulek? co ile lat zamierzasz wymieniać rury z powodu całkowitego zamortyzowania? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
erci 18.12.2012 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2012 czy przy wentylatorach AC jest sens ustawic wentylacje na prace okresowa, ale na wyzszym biegu ?np bieg 2 wlacza sie co godzine na godzine, praca 12 godzin/dobe zuzycie pradu 12x80=960W, ilosc powietrza 1680m3bieg 1 nostop, praca 24 godzin/dobe zuzycie 24x60=1440W, ilosc powietrza 1680m3teoretycznie oszczedza sie 30% energii elektrycznej. - jaki wplyw ma to na sprawnosc centrali- jaki wplyw na zuzycie wentylatorow (czeste wlaczanie i wylaczanie).- czy przy kazdym wlaczeniu wentylatorow jest pobierany ekstra prad szukam jakiegos rozwiazania na ustawienie zima wentylacji, sterownik podstawowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_l 18.12.2012 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2012 Włączanie i wyłączanie okresowe uważam za słaby pomysł- jaki wplyw ma to na sprawnosc centralinegatywny - w czasie przerwy w pracy wychładzasz wymiennikpo ponownym włączeniu wymiennik musi się "nagrzać" - jaki wplyw na zuzycie wentylatorow (czeste wlaczanie i wylaczanie).negatywny - ale tutaj nie ma dramatu, jeżeli silniki nie są chińskie to sobie poradzą - czy przy kazdym wlaczeniu wentylatorow jest pobierany ekstra pradjest, silniki pobierają najwięcej prądu właśnie w momencie rozruchu - w skali centrali wentylacyjnej nie jest to duża strata energii ale jednak jest. Przede wszystkim martwił bym się o komfort - jednak WM liczona jest dla pracy ciągłej i brak wentylacji akurat np. podczas kąpieli spowoduje, że wilgoć się wykropli na scianach łazienki i będzie trudniej pozbyć się nadmiaru, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
psulek 18.12.2012 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2012 (edytowane) Od siebie jeszcze dodam, że też tak myślałem - może praca przerywana, tylko że jak wyłączasz instalację, to z kanałów jednak może trochę wiać - w zależności jak jest wiatr i różnica temperatur. Przy mrozach jak sprawdzałem, to wyglądało na to, że powietrze jednak coś krąży. Być może w samej instalacji - wylatuje na piętrze, chłodzi na strychu w kanałach, wraca dołem) a jak wiatr wieje w wyrzutnię/czerpnię to ruch powietrza jest dosyć losowy. Może też się pojawić problem wilgoci o którym pisał przedmówca. W każdym razie doszedłem do wniosku, że lepiej cały czas na najniższym biegu, podnosząc wydajność na drugi bieg w godzinach popołudniowi-wieczornych, jak wszyscy wracają. Biegi 3 i 4 mam zarezerwowane na specjalne okazje i gotowanie. Tylko mam wentylatory DC i koszt prądu nie boli. Poza tym jeszcze by się pies udusił i żona by kazała zdemontować Edytowane 18 Grudnia 2012 przez psulek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
psulek 18.12.2012 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2012 (edytowane) co sugerujesz psulek? co ile lat zamierzasz wymieniać rury z powodu całkowitego zamortyzowania? Często to nie będzie, ale zawsze się może zdarzyć. Szacuje się trwałość przewodów na kilkadziesiąt lat, więc minimum 30. Teoretycznie najwyżej raz w życiu. W sumie większym kosztem może być zmiana samego reku. Edytowane 18 Grudnia 2012 przez psulek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 18.12.2012 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2012 jeśli możesz to podaj proszę dane katalogowe jakiegoś producenta, które mówią o takich szacunkach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
psulek 18.12.2012 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2012 jeśli możesz to podaj proszę dane katalogowe jakiegoś producenta, które mówią o takich szacunkach Nie trzeba żadnych danych producenta. Kanały są ocynkowane. Ja kupowałem kanały z ocynkiem 225g na m2. Czyli o grubości ocynku 28 mikronów. Przeciętna szybkość utleniania ocynku w atmosferze naturalnej, wiejskiej to 1-2 mikrony na rok. Ponieważ warunki pracy instalacji są bardzo dobre (nie zewnętrzne), można przyjąć trochę poniżej mikrometr na rok. Co daje trwałość około 30lat. Po tym czasie może zacząć rdzewieć. Nie wiem jak wygląda PE w tym zestawieniu - być może lepiej lub podobnie - nie wiem jak starzeją się plastiki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania