Sławek... 11.02.2013 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2013 ja sądzę, że mierzył anemometrem i to pewnie nie najwyższych lotów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 11.02.2013 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2013 Odważył się zmierzyć i publikuje moim zdaniem mocno kontrowersyjne informacje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 11.02.2013 15:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2013 ja sądzę, że mierzył anemometrem i to pewnie nie najwyższych lotów taaa... i tylko przy centrali J-G pokazuje głupoty... fakt ... musi być taki za co najmniej dwa klocki to w tedy może będzie wiarygodnie... jakimś dziwnym trafem miernik poboru energii psuje się w górnym zakresie pomiarów ... a anemometr w dolnym ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 11.02.2013 15:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2013 Z tego co wiem, to chyba sam nie ma requ a jak czegoś nie ma to znaczy, że to jest złe więc każdy powód żeby się czegoś czepić jest dobry. profesorku ja ma daleko w d ... co ty o tym myślisz... zachwali się jednemu czy drugiemu taką centralę, inwestor się skusi a potem się spowiadasz... jak rekuperatory by były takie dobre jak o nich piszą w ulotkach to już dawno bym miał zamontowane ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 11.02.2013 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2013 Mam GWC przed requ więc nie spodziewam się żeby temp. spadała poniżej 0stC a w swoim dzienniku napisałeś ... "Powietrze do centrali went. tylko z GWC, wentylatory na max (350m3 wg producenta), rekuperator wyjęty, wszystkimi kanałami nawiew (wywiew z domu przez nieszczelne drzwi); temp. w mieszkaniu 4stC, na zewnątrz 1stC." masz zimno w chałupie a podważasz moje pomiary ale przytakujesz użytkowników 350'...????? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 11.02.2013 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2013 Jako użytkownik JG390 lub JG350(?) +E5 116/100 Po wykonaniu instalacji anemometr zsumował wszystkie nawiewy na 322m3/h. idę o zakład że jak skręcę 500" na 116w poboru to będzie blisko tych 320m3/h ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 11.02.2013 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2013 (edytowane) godzina 19:25 na podliczniku od WM mam 3,1 kWh (ten kasowalny) , obroty ustawione na E1 - 100% co 10 min będę chodził i sprawdzał ... po 1h będzie wszystko jasne! 19:25 3.1 19:36 3.219:46 3.219:54 3.220:06 3.320:16 3.320:26 3.420:36 3.420:45 3.520:57 3.520:05 - brak20:15 3.6KONIEC Edytowane 11 Lutego 2013 przez R&K aktualizacja wyników Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karlsen 11.02.2013 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2013 ale co porównujesz...? J-G 350 kontra J-G 500...??? jak już rozpisujecie się o tym ekscytująco niskim zużyciu na większych wydajnościach to może najpierw sprawdźcie ile faktycznie NAWIEWA i WYWIEWA się przy danych % ...w spoczynku pobiera 4,8W czyli znacznie mniej niż ze sterownikiem E5...( 12,5w ) ... idę o zakład że jak skręcę 500" na 116w poboru to będzie blisko tych 320m3/h ... Ależ się Jaśku uwziął na tego Janka G.. Nie dokonywałem porównania - napisałem o rozbieżnościach ulotka/rzeczywistość. Jeżeli Twoje emocje skierowane było do mnie to - podniecają mnie inne rzeczy, aniżeli zużycie energii przez reku. Wyluzuj i "pozwól" napisać coś rozsądnego Łukaszowi - to jego reputacja cierpi. A może inni współpracujący instalatorzy zabiorą głos? Te 12,5W poboru przez E5 to ciekawe. Tylko w spoczynku? Bo jeżeli podczas pracy, to znowu mamy nieścisłość - u mnie przy 20% całość pobiera 19W, to oznacza, że wentylom wystarczy circa 6,5W? Robi się ciekawie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 11.02.2013 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2013 Co do spowiadania się, to chociaż nie sądzę, że Jan-Gaz zechce się w to bawić ale wiedz, że za takie publiczne oczernianie producenta, średniej klasy prawnik wyciągnąłby od Ciebie taką kasę, że przeklinałbyś dzień kiedy w ogóle znalazłeś się na tym forum. zostawię to bez komentarza ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 11.02.2013 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2013 Te 12,5W poboru przez E5 to ciekawe. Tylko w spoczynku? Bo jeżeli podczas pracy, to znowu mamy nieścisłość - u mnie przy 20% całość pobiera 19W, to oznacza, że wentylom wystarczy circa 6,5W? Robi się ciekawie. popatrz na post #1383 nie zawsze 25% ze sterownika = 25% wydajności jednostki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karlsen 11.02.2013 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2013 popatrz na post #1383 nie zawsze 25% ze sterownika = 25% wydajności jednostki Zauważyłem i wobec tego uzupełnię info o mojej instalacji: 30% - 88 m3/h 50% - 153 m3/h 60% - 196 m3/h 100% - 322 m3/h - z tym, że moje wyniki to suma na wszystkich nawiewach, a nie wyrzutni. Wnioski nasuwają się same. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 11.02.2013 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2013 nawiew nie jest dobrym / idealnym do pomiaru = masz pewność ze jednostka nie była w danej chwili w programie rozmrazania lub nie miala przekoszonej pracy wentylatorow ?dziwnie przekladaja sie te % na m3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 11.02.2013 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2013 Ależ się Jaśku uwziął na tego Janka G.. Te 12,5W poboru przez E5 to ciekawe. Tylko w spoczynku? Bo jeżeli podczas pracy, to znowu mamy nieścisłość - u mnie przy 20% całość pobiera 19W, to oznacza, że wentylom wystarczy circa 6,5W? Robi się ciekawie. wcale się nie uwziąłem... zaczynam powoli odnosić wrażenie że na tym forum nie ma normalnych użytkowników a sami "strażnicy" dobrego imienia danej firmy czy jakiejś działalności ... odnośnie tych twoich 20% wydajności... czy zmierzyłeś przepływ powietrza przy poborze 19w...? czy wierzysz w to że masz deklarowane to co wyczytałeś w ulotce...? ja do puki nie zrobiłem pomiarów też wierzyłem... R&K też wierzył że jak ma ustawione 25% na pokrętle to jest ok. 125m3/h aż okazało się że w zamkniętej sypialni zaczął się włączać alarm zbyt dużego stężenia dwutlenku węgla w pomieszczeniu bo w rzeczywistości centrala podaje tylko ok.60m3/h na cały dom... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 11.02.2013 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2013 Zauważyłem i wobec tego uzupełnię info o mojej instalacji: 30% - 88 m3/h 50% - 153 m3/h 60% - 196 m3/h 100% - 322 m3/h - z tym, że moje wyniki to suma na wszystkich nawiewach, a nie wyrzutni. Wnioski nasuwają się same. jak to mierzyłeś i kiedy ...? ja w tym momencie też mogę sobie na kalkulatorze różne symulacje zrobić ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 11.02.2013 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2013 nawiew nie jest dobrym / idealnym do pomiaru = masz pewność ze jednostka nie była w danej chwili w programie rozmrazania lub nie miala przekoszonej pracy wentylatorow ? dziwnie przekladaja sie te % na m3 Konrad ... Karlsen ma 350' z E5... pomierzę 500' z E5 i się porówna ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 11.02.2013 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2013 jak oceniasz moje wyniki z licznika ? w kontekscie swoimch pomiarow? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 11.02.2013 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2013 (edytowane) godzina 19:25 na podliczniku od WM mam 3,1 kWh (ten kasowalny) , obroty ustawione na E1 - 100% co 10 min będę chodził i sprawdzał ... po 1h będzie wszystko jasne! 19:25 3.1 19:36 3.2 19:46 3.2 19:54 3.2 20:06 3.3 20:16 3.3 20:26 3.4 20:36 3.4 20:45 3.5 20:57 3.5 20:05 - brak 20:15 3.6 KONIEC no i co nam to mówi...? 0,5kwh w niecałe dwie godziny ... według mojego miernika centrala bierze 284w na godzinę przy 100%... jak by było według reklamowego papierka to powinna nie przekroczyć w tym czasie ( 2godz. ) 0,4kwh... czy jest jeszcze sens to kontynuować ...??? moim zdaniem 500' to taka "przekręcona" 350'... Edytowane 11 Lutego 2013 przez jasiek71 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 11.02.2013 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2013 (edytowane) jak oceniasz moje wyniki z licznika ? w kontekscie swoimch pomiarow? przy 100% wydajności pykniesz sobie prawie 7kwh na dobę ... dorzucisz jeszcze z 1kwh z pompki od GGWC i można chłodzić w lecie... luzik... Edytowane 11 Lutego 2013 przez jasiek71 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 11.02.2013 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2013 a cy w J-G jest coś takiego jak seria? nie podpuszczaj go .... na razie dokładnie zbadana jest 1 szt 500 - kolejne 2 w najbliższym czasie - o ile będzie ciepło bo przy niskiej temperaturze jej nie przetestujesz !!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 11.02.2013 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2013 Możesz rozszerzyć i wyjawić co przez to rozumiesz? Chodzi o konkretny, testowany przez Ciebie egzemplarz czy o serię producenta? sam się domyśl... przecież wiesz wszystko lepiej ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania