Oprogramowannie RECOM można śćiągnąć tu: recom.remeha.info/index.php?id=207

 

Zgadza się :) jest ono również dodawane do zestawu z kablem.

 

Oprogramowanie dostępne także w cenniku DD: nr zamówienia S100272, cena 394zł

 

Szukamy chętnego, który to kupi rozbierze i podzieli się wiedzą co jest w środku ;) Nawet na zagranicznych forach nikt tego nie zrobił...

 

Jednak na temat kabelka cisza..., ale jeżeli potrzebny jest: adapter szeregowy dla PDA lub kabel Null modem dla PC to może wystarczy pokombinować.

 

Z kolei kabel NULL MODEM to tylko 3 przewody więc może wystarczy do X10 podłączyć port szeregowy PC i będzie działać???

 

Momencik - kabel NullModem służy do połączenia pomiędzy interfejsem RECOM a komputerem a nie bezpośrednio.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/13/#findComment-3844926
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 1,8k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Z kolei kabel NULL MODEM to tylko 3 przewody więc może wystarczy do X10 podłączyć port szeregowy PC i będzie działać???

 

Logika i wredność tego świata podpowiadają, że byłoby to zbyt proste :-) Chociaż, kto wie...

Teraz tylko potrzebny chętny, który poeksperymentuje z podłączeniem.

 

I chętny, który posiada do wydania jakieś 2000 na nową płytę główną jak pójdzie coś nie tak ;)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/13/#findComment-3844931
Udostępnij na innych stronach

witam

a czy ktoś próbował zmniejszyć moc min w mcr 24 przez ograniczenie obr. wentylatora

 

Wydaje mi się, że zmniejszenie obrotów poniżej fabrycznego 1300 może spowodować niepełne spalanie gazu - ja bym nie ryzykował, tym bardziej, że w instrukcji piszą, żeby nie zmieniać tego ustawienia ;)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/13/#findComment-3846819
Udostępnij na innych stronach

witam

a czy ktoś próbował zmniejszyć moc min w mcr 24 przez ograniczenie obr. wentylatora

a po cholerę zmniejszać Ci górny zakres mocy,

dolnego i tak nie zmniejszysz

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/13/#findComment-3847027
Udostępnij na innych stronach

]Pora na kolejną dawkę danych:-)

 

1) P1-55, P27-20, P28-20, P29-15 - zużycie średniodobowe 7,85m3

2) P1-40, P27-20, P28-20, P29-20 (krzywa 0,5) - zużycie średniodobowe 8,99m3

3) P1-45, P27-20, P28-20, P29-20 - 7,94m3 - wydaje mi się subiektywnie że w budynku był lepszy komfort cieplny niż dla wariantu2.

 

Od dzisiaj test kolejnego wariantu P1=50 a zaczyna znowu robić się zimno w Wielkopolsce -6 w dzien :-(

pozdrawiam

Pawlok;

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/13/#findComment-3848083
Udostępnij na innych stronach

Dziś kolejny raz zadziwił mnie mój piec i sterownik - MCR24 + VS5500. Grzeje jak głupi. Temperatura na dworze -5, temperatura zasilania 45, powrotu 35. Temperatura żądana, ustawiona na sterowniku 20, teraz jest już 21,2 a ten nawet nie myśli żeby się wyłączyć. Obroty wentylatora 1600. Co więcej - sterownik pisze że zapotrzebowanie na ciepło wynosi 13%. Skąd się to bierze??

 

Pozdrawiam

Lech

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/13/#findComment-3848760
Udostępnij na innych stronach

Ja zanim podepnę jakikolwiek gadżecik staram się poobserwować i zrozumieć jak ten piec działa.Ostatnio testuję pracę na niskiej temperaturze zasilania.

przy TZ=30C piec pracuje ok 12 min i drugie 12 stoi czyli wychodzi pół na pół.

Po tych 12 min piec osiąga 36 C i się wyłącza.

Potem stygnie do 25 i znów sę załącza.

Tym sposobem woda w układzie jest grzana impulsowo:)

No ale widzę, że zuzycie gazu jest w pobliżu 0,25m3/h to pozwoliłoby się zmieścić w 6m3 na dobę przy -5 na zewnątrz.

Podniesienie TZ skutkuje zwiększeniem cykli grzaniai skróceniem postojów.

 

Pytanko do tych co mają czujnik temp. zew. - jaką temperaturę zasilania przy

-5C na zewnątrz ma piec przy krzywej 0,5?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/13/#findComment-3849671
Udostępnij na innych stronach

Ja zanim podepnę jakikolwiek gadżecik staram się poobserwować i zrozumieć jak ten piec działa.Ostatnio testuję pracę na niskiej temperaturze zasilania.

przy TZ=30C piec pracuje ok 12 min i drugie 12 stoi czyli wychodzi pół na pół.

Po tych 12 min piec osiąga 36 C i się wyłącza.

Potem stygnie do 25 i znów sę załącza.

Tym sposobem woda w układzie jest grzana impulsowo:)

No ale widzę, że zuzycie gazu jest w pobliżu 0,25m3/h to pozwoliłoby się zmieścić w 6m3 na dobę przy -5 na zewnątrz.

Podniesienie TZ skutkuje zwiększeniem cykli grzaniai skróceniem postojów.

 

Pytanko do tych co mają czujnik temp. zew. - jaką temperaturę zasilania przy

-5C na zewnątrz ma piec przy krzywej 0,5?

kiedyś też to zaobserwowałem, że taka temeratura t1 zasilania ustawiona na 30 stopni powoduje mniejsze zużycie gazu - po poczytaniu tego wątku juz wiem dlaczego tak jest. Ciekawe tylko czy tak ustawienie pieca nie powoduje jego szybszego zużycia i co na to serwis pieca.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/13/#findComment-3849923
Udostępnij na innych stronach

robert ale właśnie mi chodzi o dobro pieca czyli redukcję taktowania.

Z pewnością praca na niskich tz dla zwykłych piecy jest szkodliwa a dla kondensata nie powinna być skoro producent umożliwia grzanie min. tz=20C a nigdzie w instrukcji nie podaje żeby tego nie używac.

Problem jest innego rodzaju - niska tz nie w każdym domu dostarczy wystarczającą ilość energii cieplnej aby uzyskać wymaganą temperaturę pomieszczenia zwłaszcza kiedy są strary a takie mam dosyć duże bo grzeję 20mkw garażu do 15C przy nieszczelnej bramie i z klatki schodowej też mi trochę uchodzi na nieocieplone poddasze.

Kiedy więc się ochłodzi bardziej to niestety będę musiał podnieść tz.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/13/#findComment-3850344
Udostępnij na innych stronach

.

No ale widzę, że zuzycie gazu jest w pobliżu 0,25m3/h to pozwoliłoby się zmieścić w 6m3 na dobę przy -5 na zewnątrz.

Podniesienie TZ skutkuje zwiększeniem cykli grzaniai skróceniem postojów.

 

Po przeczytaniu pytania poszedłem do PG na obserwacje.

Przy nastawach P1-50, P27-20, P28-20, P29-20 dla temp zadanej 21 sterowanie celcia + pogodówka (aktualnie -4 na dworze ).

Przed załaczeniem kotła temp T1=26, t2=26 na celci 21 ale wystartował (to mne tu ciągle zastanawia - keidy celcia daje rozkaz start).

32 minuty pracy na min mocy - kociołek dogrzał wodę T1=32, T2=32.

 

pozdrawiam

Pawlok

PS: muszę wybyć z domu wiec nie sprawdzę jak długa będzie przerwa w grzaniu

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/13/#findComment-3850642
Udostępnij na innych stronach

kiedyś też to zaobserwowałem, że taka temeratura t1 zasilania ustawiona na 30 stopni powoduje mniejsze zużycie gazu - po poczytaniu tego wątku juz wiem dlaczego tak jest. Ciekawe tylko czy tak ustawienie pieca nie powoduje jego szybszego zużycia i co na to serwis pieca.

 

Przecież to jest normalna praca - przy zastosowaniu pogodówki i kzrywej też ona ogranicza temperaurę zasilania do danego poziomu, jak pisałem wyżej przy -4 dogrzało mi tz do 32 stopni.

pozdrawiam

Pawlok

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/13/#findComment-3850652
Udostępnij na innych stronach

kiedyś też to zaobserwowałem, że taka temeratura t1 zasilania ustawiona na 30 stopni powoduje mniejsze zużycie gazu - po poczytaniu tego wątku juz wiem dlaczego tak jest. Ciekawe tylko czy tak ustawienie pieca nie powoduje jego szybszego zużycia i co na to serwis pieca.

 

Przecież to jest normalna praca - przy zastosowaniu pogodówki i kzrywej też ona ogranicza temperaurę zasilania do danego poziomu, jak pisałem wyżej przy -4 dogrzało mi tz do 32 stopni.

pozdrawiam

Pawlok

zmieniłem t1 na 32 - taką temperaturę i tak mam podaną na podłogówkę. Przy wyższej temp. zasialania (było 40 stopni) i tak grzejniki były poprzykręcane zaworami termostatycznymi. Zobaczę jak to chodzi przez wykend mimo mrozów jakie są obecnie. Faktycznie piec grzeje ciut powyżej tych 32 np do 38 stopni a potem się wyłącza.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/13/#findComment-3851177
Udostępnij na innych stronach

 

Pytanko do tych co mają czujnik temp. zew. - jaką temperaturę zasilania przy

-5C na zewnątrz ma piec przy krzywej 0,5?

 

32,5 C

 

Czujnik temp. zewn. kosztuje jednak ok 4 pln :lol:

 

Pytanie do tych "mających" oryginalny czujnik. Czy jest on podłączony kablem trzyżyłowym czy dwużyłowym do pieca. W instrukcji stoi, że dodatkowa żyła ochronna powinna być. Skoro czujnik jest goły tzn. bez kabla podłączeniowego do pieca to jakim kablem Wam podłączali wasi instalatorzy czy jak ich tam zwał :)??

 

 

POzdrawiam

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/13/#findComment-3851407
Udostępnij na innych stronach

pytanie do 1950: (lub kto pomoże)

mam kocioł MCR II dwufunkcyjny. Mieszkanie w zabudowie szeregowej 120m2 Parter to około 45 m podłogówki na osobnym obiegu z pompą, bez mieszacza na rtlach. Piwnica, I piętro i poddasze to 9 grzejników. Jakie sterowanie zastosować aby najefektywniej wykorzystać kocioł przy jak najmniejszym zużyciu gazu?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/13/#findComment-3853332
Udostępnij na innych stronach

 

 

32,5 C

 

Czujnik temp. zewn. kosztuje jednak ok 4 pln :lol:

 

 

POzdrawiam

 

Czyli podobnie jak moja pogodóka z podłogówki.

To oznacza, że mógłbym użyć pogodówki do pieca i w miarę to zsynchronizować.

 

Mam pytanko dlaczego ten czujnik tak tanio skoro oryginał tak drogo?

Gdzie to zdobyćc za taką cenę?

 

Pozdrawiam.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/13/#findComment-3857175
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...