To w przypadku Celcii i ad225 co spowoduje wylaczenie pieca ?

 

Osiągniecie zadanej temperatury w pomieszczeniuz celcia jako termostatem pokojowym ?

 

Jak ustawisz celcie jako ster. pogodowe i czujnik podepniesz to trzeba skręcić termostat w tym pomieszczeniu inaczej przegrzewa mi pomieszczenie i piec pracuje nonstop. Przynajmniej u mnie (?).

 

Natomiast celcia pracujaca jako termostat pokojowy i czujnik podpiety do pieca powoduje ze piec grzeje jak sie mu podoba tzn. temp zasilania nie ma nic wspólnego z tym jaka powinna byc wyliczona wg. krzywej.

Mam zupełnie przeciwne zdanie, obserwacje!

Nastawa parametrów P1.27,28,29 na kotle powoduje widoczna zmianę krzywej - temp zasilania . Temat wałkowaliśmy z CitroCeberem w tym wątku bodajże strona 3 i 4.

Np przy P1-50, P27-20, P28-20, P29-20 dzisiaj przy - 12 temperatura wody zasilania u mnie dogrzewała się do 40 stopni a teraz przy -10 do 36 - tak odczytuje z interfejsu kotła , wcześniej pisałem że przy -17 obserwowałem 43.

Nie wiem czy jest to zgodne 100% z wykresem krzywej - bo takiego bardzo dokładnie wykreślonego nie mam by móc to interpretować.

Przy nastawie P1=55 temperatury miałem wyższe,.

 

pozdrawiam

Pawlok

 

Własnie jak wczoraj sprawdzałem dla P1=50 to grzał wode przy -18C do ok 45C natomiast jak przestawiłem celcie w sterowanie pogodowe to podgrzał wodę do ok 49 C czyli tak jak powinien wg.krzywej, dlatego tutaj wydaje mi się, że coś jest nie tak.

Na pewno wiem, że przyszły sezon to zmiana grzejników na wydajniejsze.

 

Sprawdziłem teraz jeszcze praca bez podpietego czujnika - tz=43 po podpieciu tz=43 dla p1=50, tz=43 dla P1=55, tZ=43 dla P1=60 , po każdej zmianie P1 odczekałem ok 15 minut i żadnych zmian.

Ustawiłem na celcii sterowanie pogodowe, reakcja natychmiast idzie ładnie do temp wg krzywej. Tempp zewn -10C

Cóż to może być ??

 

 

 

Pozdr

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 1,8k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

A jaka temperaturę w pomieszczeniach osiągasz, przy jakiej nastawie temperatury zasilania/krzywej grzania ?

Celcia ma jak dla mnie podstawowe zadanie regulować temperaturę wg tej jaką zadamy tzn chce mieć 21 stopni a nie więcej, chce na noc 20,6 - może jak wyjadę na zimowy urlop to zredukuje np do 19 stopni - taka jest jej funkcja jako termostatu pokojowego..

U mnie gdy miałem goły piec bez sterowania - to piec chodził nos stop . Celcia powoduje "STOP" a dopiero pogódowka spowodowała prace jak obserwuje na minimalnej mocy.

pozdrawiam

Pawlok

przy tem. zasilania ustawionej obecnie na 35 stopni - w domu jest 21,5 (na zewnątrz - 5 stopni). Krzywa grzania - nie wiem, przyznam szczerze.

Piec bez sterowania - ale pracuje z przerwami, tzn. wyłącza się (świeci się jedna kropka) na kilka minut, potem się włącza itd.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

przy tem. zasilania ustawionej obecnie na 35 stopni - w domu jest 21,5 (na zewnątrz - 5 stopni). Krzywa grzania - nie wiem, przyznam szczerze.

Piec bez sterowania - ale pracuje z przerwami, tzn. wyłącza się (świeci się jedna kropka) na kilka minut, potem się włącza itd.

 

A ile gazu Ci bierze w takim trybie pracy na dobę ?

Odczuwasz różnice zużycia pomiędzy dniami cieplejszymi a zimniejszymi ?

Jaką powierzchnie ogrzewasz ?

pozdrawiam

Pawlok

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

[

Natomiast celcia pracujaca jako termostat pokojowy i czujnik podpiety do pieca powoduje ze piec grzeje jak sie mu podoba tzn. temp zasilania nie ma nic wspólnego z tym jaka powinna byc wyliczona wg. krzywej.

......

Własnie jak wczoraj sprawdzałem dla P1=50 to grzał wode przy -18C do ok 45C natomiast jak przestawiłem celcie w sterowanie pogodowe to podgrzał wodę do ok 49 C czyli tak jak powinien wg.krzywej, dlatego tutaj wydaje mi się, że coś jest nie tak.

Na pewno wiem, że przyszły sezon to zmiana grzejników na wydajniejsze.

 

Jako że zasiałeś spore ziarno wątpliwości u mnie.

Sobie wykreśliłem wykres "mojej krzywej" póki co na papierze.

Przy celci jako regulator pokojowy u mnie mam zgodność w granicach 0,5 stopnia - błąd odczytu wykresu :-) - grzało tz do 40 stopni zrównoważenie i wyłączenie nastąpiło przy 36 = tz=tp.

Potem przestawiłem celcie jako pogodówkę i zadałem tą samą krzywą co na kotle , grzało co tymi samymi temperaturami tzn tz zasilania 40,

I właśnie się wyłączył przy zrównoważeniu na 35 stopniach tylko temperatura na dworze wzrosła z -1 do 1 - niezgodność względem krzywej <1C.

Dziwi mnie natomiast odczyt na wyświetlaczu po przestawieniu na celci na pogodówke pokazalo się 22,7 i spadała - wyłaczenei kotła przy 21,3.

pozdrawiam

 

Pawlok

PS: czy ma ktoś dokładniejszą instrukcje do Celcii 20?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Potem przestawiłem celcie jako pogodówkę i zadałem tą samą krzywą co na kotle , grzało co tymi samymi temperaturami tzn tz zasilania 40,

I właśnie się wyłączył przy zrównoważeniu na 35 stopniach tylko temperatura na dworze wzrosła z -1 do 1 - niezgodność względem krzywej <1C.

Dziwi mnie natomiast odczyt na wyświetlaczu po przestawieniu na celci na pogodówke pokazalo się 22,7 i spadała - wyłaczenei kotła przy 21,3.

 

UPS wróciłem do domku - garówa na zewnątz 3 stopnie, w środku 22 a kocioł grzeje tz na 40C. Nie wiem czy coś źle utawiłem czy co.

Ale wróciłem na ustawienie celcia - termostat pokojowy - i jak na razie czywiście nie grzeje bo ma ustawione 21C.

Pawlok

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Potem przestawiłem celcie jako pogodówkę i zadałem tą samą krzywą co na kotle , grzało co tymi samymi temperaturami tzn tz zasilania 40,

I właśnie się wyłączył przy zrównoważeniu na 35 stopniach tylko temperatura na dworze wzrosła z -1 do 1 - niezgodność względem krzywej <1C.

Dziwi mnie natomiast odczyt na wyświetlaczu po przestawieniu na celci na pogodówke pokazalo się 22,7 i spadała - wyłaczenei kotła przy 21,3.

 

UPS wróciłem do domku - garówa na zewnątz 3 stopnie, w środku 22 a kocioł grzeje tz na 40C. Nie wiem czy coś źle utawiłem czy co.

Ale wróciłem na ustawienie celcia - termostat pokojowy - i jak na razie czywiście nie grzeje bo ma ustawione 21C.

Pawlok

Mam w excelu tabele do obliczen temp. wg. zadanej krzywej i jakas instrukcje dla instalatorów (uzupełnienie tehj papierowej). Szkoda ze nie popatrzyles jaka była róznica tz - tp podczas pracy pieca jak wróciłeś. U mnie grzeje b. długo ale to wina grzejników.

 

Pozdr

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mam w excelu tabele do obliczen temp. wg. zadanej krzywej i jakas instrukcje dla instalatorów (uzupełnienie tehj papierowej). Szkoda ze nie popatrzyles jaka była róznica tz - tp podczas pracy pieca jak wróciłeś. U mnie grzeje b. długo ale to wina grzejników.

Pozdr

 

Było 40 zasilanie, 35 powrót.

Przy temp zadanej 21 w domciu było już 22.

Więc ten układ totalnie mi nie zrealizował tego co chciałem, choć rano mi się wyłączył przy 21,3 na wyświetlaczu.

Teraz przed chwilą mi dogrzewał do 21 zadanej przy +2 , tz=tp=32 stopnie.

 

Pawlok

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

[quote name="pawlokA ile gazu Ci bierze w takim trybie pracy na dobę ?

Odczuwasz różnice zużycia pomiędzy dniami cieplejszymi a zimniejszymi ?

Jaką powierzchnie ogrzewasz ?

pozdrawiam

Pawlok

przez ostatnią dobę 13,5 m3 (w tym tak na moje ko 1 m3 na kuchnie i grzanie wody). Przy zimniejszych dniach aby byla ta temp. 21 stopni zwiększam temp. zasilania na 40 lub 45 stopni. A powierzchnia ogrzewana to tak patrząc na ilość kupowanych materiałów na podłogi to około 200 m kw.

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Natomiast celcia pracujaca jako termostat pokojowy i czujnik podpiety do pieca powoduje ze piec grzeje jak sie mu podoba tzn. temp zasilania nie ma nic wspólnego z tym jaka powinna byc wyliczona wg. krzywej.

Tomek

 

W wątku obok zapytałem "1950":

http://forum.muratordom.pl/post3989144.htm#3989144

 

"1950 z racji ze siedzisz w tym temacie mocno pytanko czy ja dobrze rozumuje czy nie?

Dla układu celcia, kocioł,czunik zewnetrzny. (1) Mająć ustawioną krzywą na kotle, czujnik temp zewnetrznej podpięty pod kocioł i Celcie ustawioną w trybie pracy jako regulatora pokojowego.

Uklad działa tak że kocioł realizuje krzywą grzewczą w oparciu o zadane w nim parametry (P1,27,28,29) w odniesieniu do odczytu temp zewnetrznej z czujnika, a Celcia tylko decyduje o czasie załaczania i wyłaczania kotła gdy osiagnie zadaną temperature w pomieszczeniu?

tak "

 

Dzięki za exela trochę go sobie przetworzyłem i stwierdzam że u mnie zachoduje sie to poprawnie kocioł realizuje ustawioną krzywą.

 

[rzez ostatnią dobę 13,5 m3 (w tym tak na moje ko 1 m3 na kuchnie i grzanie wody). Przy zimniejszych dniach aby byla ta temp. 21 stopni zwiększam temp. zasilania na 40 lub 45 stopni. A powierzchnia ogrzewana to tak patrząc na ilość kupowanych materiałów na podłogi to około 200 m kw.

 

A przy jakich temperaturach?

Bo u mnie przy jeszcze mrożnej nocy godz 22 ok -9 , 7 rano -2, dzień ok 0 - było to 8,5m3 - temp zadana 21 stopni od 22 do 7 rano 20,6 powierzchnia ok 170m2 po podłodze...

 

pozdrawiam

Pawlok

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A przy jakich temperaturach?

Bo u mnie przy jeszcze mrożnej nocy godz 22 ok -9 , 7 rano -2, dzień ok 0 - było to 8,5m3 - temp zadana 21 stopni od 22 do 7 rano 20,6 powierzchnia ok 170m2 po podłodze...

 

pozdrawiam

Pawlok

przy temperaturach takich jak u Ciebie (zewnętrznych). Tak sie zastanawiam nad tą celcią (zakupem) bo być może byłyby jakieś oszczedności.

W sumie grzeję od grudnia, z tego co pamietam bywały dni z niższym zuzyciem gazu, tak na poziomie podanym przez Ciebie przy podobnej temperaturze; zastanawiam sie tylko skąd mi się biorą rozbieżności w zuzyciu gazu. Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

witam wszystkich uzytkownikow MCR-a

 

małe pytanko gdzie mozna kupic czujnik temp zewn chyba ad225 lub jego zamiennik w atrakcyjnej cenie :)

 

w ceneo wyskakuja jakies internetowe sklepy z cena 100zl netto (oczywiscie to nie majatek ) ale tak sie zastanawiam czy jest sens wydawac tyle pieniedzy za termistor lub jakis inny opornik zmieniajacy rezystancje pod wplywem temperatury ktory w sklepie eloktronicznym kosztuje pewnie 2zl. A Dedetrich za dodanie nazwy AD225 kasuje pozostałe 98zł :)

 

Mile widziane linki lub namiary na sklep

 

Pozdrawiam

tomek

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

witam wszystkich uzytkownikow MCR-a

 

małe pytanko gdzie mozna kupic czujnik temp zewn chyba ad225 lub jego zamiennik w atrakcyjnej cenie :)

 

w ceneo wyskakuja jakies internetowe sklepy z cena 100zl netto (oczywiscie to nie majatek ) ale tak sie zastanawiam czy jest sens wydawac tyle pieniedzy za termistor lub jakis inny opornik zmieniajacy rezystancje pod wplywem temperatury ktory w sklepie eloktronicznym kosztuje pewnie 2zl. A Dedetrich za dodanie nazwy AD225 kasuje pozostałe 98zł :)

 

Mile widziane linki lub namiary na sklep

 

Pozdrawiam

tomek

kiedys tu http://www.kabiro.pl/index.php/cPath/21/sort/1a/page/3 kupowąłem pewną rzecz.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

...zastanawiam sie tylko skąd mi się biorą rozbieżności w zuzyciu gazu. Pozdrawiam

 

Z rozbieżności temperatury:)

 

Aby uzyskać zadaną temperaturę na wyjściu w zależności od prędkości przepływu wody piec może zwiększyć moc co zresztą robi wtedy kiedy temp powrotu jest niższa.

Prosta zależność- większa objętość wody wymaga większej mocy na ogrzanie jej do powiedzmy 40C i tu bierze włeb nawet modulacja do 2kW bo i tak piec musi użyć mocy ok 7-8 kW w takim przypadku bo nie zapominajmy że woda płynie i czas na jej ogrzanie jest mocno ograniczony.

Wniosek z tego taki, że jeśli mamy dużą kubaturę do ogrzania t piec o małej mocy nie da oszczędności no chyba że będzie stosunkowo ciepło i TZ będzie poniżej 30C.

To o czym piszę w moim przypadku wykluczyło różnicę temperatur zasilania i powrotu o 5C gdyż piec nie nadążał jej grzać na minimum mocy w efekcie zwiększał moc i spalał więcej.

Nadąża z grzaniem dopiero przy spadku ok. 7C i teraz chodzi na minimum:)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam

 

Ja mam MCR II 24 i zasobnik 150L oraz regulator pokojowy AD 200 i pogodówkę to dla kaloryferów no i sterowanie podłogówką około 80 m2 na Auratonie 2005 z ustawioną na stałę temperaturą 21 stC pompka obiegowa chodzi na pierwszym biegu non stop czasem wyłacza się kiedy jest wiecej niz 21 st C, spróbowałem policzyć spalanie gazu w okresie duzych mrozów dochodziło nawet do 23-25 m3, "katastrofa" czytam wasze forum i wyliczenia i zaskakują mnie małe ilosci spalanego gazu 6,7,8 m3 , pomózcie ustawić dobrze piec i regulatory aby palił mniej, polecono mi odłaczenie pogodówki na okres mrozów bo w słoneczne dni piec nie bedzie poprawnie pracował wiec aktualnie jadę tylko na ustawieniach AD 200 21 st non stop.POMOCY

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

polecono mi odłaczenie pogodówki na okres mrozów bo w słoneczne dni piec nie bedzie poprawnie pracował

 

Kto Ci to doradził??????

 

Pogodówka powinna być zamontowana na ścianie północnej (2.5m nad ziemią, z dala od okien, kominów i wentylacji), żeby zminimalizować wpływ słońca (i innych czynników) - jeśli tak nie jest, to pogoń swojego instalatora, żeby to poprawił, lub "zrób-to-sam" :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...