wisnia1178 02.02.2010 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2010 WitamTo nie tak do końca ze złym położeniem czujnika pogodowego, jest on wręcz w bardzo dobrym miejscu bo zacienionym przez cały dzień, ale chodzi mi o to że tak czy inaczej mury budynku zawsze nagrzewają się przy dużym nasłonecznianiu, ale zastanawia mnie fakt czy jest sens uzywać tej pogodówki, czy ona daje jakieś oszczędnosci , jak to wszystko ustawić aby dobrze działało, jak ustawić piec i jaką temperaturę w domu, gdzie najlepiej umiejscowic regulator pokojowy aby odczuwać komfort cieplny a zarazem płacić mniejsze rachunki, jaki program wybrać na regulatorze pokojowym, nie mam doświadczenia gdyż od niedawna zamieszkuję dom wczesniej chodził on od października na jednej temperaturce 19 st. c i to wystarczało do prac wykończeniowych a teraz kiedy się mieszka nie jest tak samo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/18/#findComment-3898036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawlok 02.02.2010 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2010 To nie tak do końca ze złym położeniem czujnika pogodowego, jest on wręcz w bardzo dobrym miejscu bo zacienionym przez cały dzień, ale chodzi mi o to że tak czy inaczej mury budynku zawsze nagrzewają się przy dużym nasłonecznianiu, ale zastanawia mnie fakt czy jest sens uzywać tej pogodówki, czy ona daje jakieś oszczędnosci , Niby jak? U mnie czujnik na północno- zachodniej ścianie w tej chwili słoneczko świeci od południa przesuwając się na zachód - nie nagrzewając tej płaszczyzny! Jak się przesunieto juz pewnei nawet nie zdąży zagrzać bo będzie ciemno Moim zdaniem pogodówka sprawia że kocioł pilnuje krzywej a tym samym pracuje u mnie w 99% na minimalnej mocy. jak to wszystko ustawić aby dobrze działało, jak ustawić piec i jaką temperaturę w domu, gdzie najlepiej umiejscowic regulator pokojowy ..... Trafiłeś na dobry wątek przejrzyj go skrupulatnie a na większość pytań dostaniesz odpowiedź która pozwoli Tobie eksperymentować na Twoim niepowtarzalnym budynku. U mnie póki co zwyciężyła krzywa P1-45, P27-20, P28-20, P29-2 średnie zużycie średnie gazu od 30 I - 7,56m3 na dobę przy temperaturach cały czas ujemnych w Wielkopolsce. 23-25 m3 gazu na dobę świadczy o pracy kotła na znacznie większej niż minimalna moc - pytanie jak masz zbudowany, zaizolowany termicznie budynek - ile potrzebujesz energi by go dogrzać? 25m3*37MJ/m2 = 925MJ sporo...maksymalnie w najzimniejszym okresie mi poszło 12,5m3.... Pawlok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/18/#findComment-3898760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawlok 02.02.2010 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2010 Prosta zależność- większa objętość wody wymaga większej mocy na ogrzanie jej do powiedzmy 40C i tu bierze włeb nawet modulacja do 2kW bo i tak piec musi użyć mocy ok 7-8 kW w takim przypadku bo nie zapominajmy że woda płynie i czas na jej ogrzanie jest mocno ograniczony. Co ma 2kW do naszego kotła o modulacji min bodajże 5,8 kW ??? Pawlok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/18/#findComment-3898767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 02.02.2010 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2010 Witam To nie tak do końca ze złym położeniem czujnika pogodowego, jest on wręcz w bardzo dobrym miejscu bo zacienionym przez cały dzień, ale chodzi mi o to że tak czy inaczej mury budynku zawsze nagrzewają się przy dużym nasłonecznianiu, Słońce od strony północnej??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/18/#findComment-3898878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 02.02.2010 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2010 zastanawia mnie fakt czy jest sens uzywać tej pogodówki, czy ona daje jakieś oszczędnosci , Skoro producenci ją oferują to zapewne jest sens jaką temperaturę w domu, Taką jak Ci najbardziej odpowiada - przy której czujesz się najlepiej gdzie najlepiej umiejscowic regulator pokojowy aby odczuwać komfort cieplny a zarazem płacić mniejsze rachunki, umieścić w pokoju, w którym przebywasz najczęściej, z dala od grzejników, kominka, drzwi i okien. Na wysokości minimum 1.50 nad podłogą, w miejscu nie narażonym na bezpośrednie padanie promieni słonecznych. Częściowo na wysokość rachunków może wpłynąć regulator potrafiący sterować modulacją kotła a nie tylko go włączyć/wyłączyć - w przypadku DeDietriecha MCR będzie to dowolny termostat lub chronotermostat z protokołem OpenTherm. jaki program wybrać na regulatorze pokojowym, W dzień - jak już wyżej pisałem - taką, przy której czujesz się najlepiej. W nocy możesz obniżać do np 17-18 (niektórzy producenci sterowników mają programy fabryczne z obniżeniem nawet do 15 stopni w nocy) jeśli Twój układ grzewczy ma w miarę niską bezwładność cieplną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/18/#findComment-3898898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawlok 02.02.2010 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2010 W dzień - jak już wyżej pisałem - taką, przy której czujesz się najlepiej. W nocy możesz obniżać do np 17-18 (niektórzy producenci sterowników mają programy fabryczne z obniżeniem nawet do 15 stopni w nocy) jeśli Twój układ grzewczy ma w miarę niską bezwładność cieplną. Obniżenie tak drastyczne temperatury na noc wcale nie musi dać oszczędności. Po to poszliśmy w kocioł kondensacyjny by grzać niskotemperaturowo na minimalnej mocy (minimalna modulacja), by w pełni wykorzystać kondensacje i sprawność kotła . Jeżeli za bardzo oziebimy pomieszczenie to dając skokowo wyższa temperatuęe musimy liczyć na pracę kotła zwiększą mocą a więc z większym spalaniem gazu. Empirycznie u siebie stwierdziłem że skok o ponad 1 stopień nie daje żadnych oszczędności dla naszego domu w jego normalnej eksploatacji.Dlatego u mnie w ciągu dnia/pobytu w domu sterownik mamy na 21 co daje nam na środku salonu temperature 21,6 stopnia , na noc/nieobecność zmniejszamy do 20,6 stopnia. pozdrawiam Pawlok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/18/#findComment-3899124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 02.02.2010 15:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2010 Obniżenie tak drastyczne temperatury na noc wcale nie musi dać oszczędności. I absolutnie się z tym zgadzam - napisałem "możesz" Ja u siebie mam ustawione 20.5 przez 24/7 i odczuwam "komfort cieplny" (mam podłogówkę w całym domu) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/18/#findComment-3899134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andyto 04.02.2010 22:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2010 Witam, mam kocioł MCR 24 z zasobnikiem 80 litrów. Kocioł przestał podgrzewać cwu. Wcześniej dwukrotnie zdarzyła się taka sytuacja, ale po wyłączeniu i ponownym włączeniu kotła wszystko wracało do normy. Niestety tym razem wyłączanie i żadne regulacje nie przyniosły rezultatu. Brak komunikatu o błędach.Pompa zasobnika pracuje wymuszając przepływ wody przez kocioł, ale ten nie załącza się.C.O. działa OK. Może jakieś sugestie? Dzwoniłem do swojego instalatora, ale ten chory, będzie w przyszłym tygodniu, a kobiety głośno protestują, że woda zimna.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/18/#findComment-3906296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andyto 04.02.2010 23:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2010 Na chwilę udało mi się zmusić kocioł do grzania cwu ustawiając opcję ECO na ON, a następnie na OFF. Grzał wodę ok. 2 minut i się wyłączył. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/18/#findComment-3906297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 07.02.2010 00:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2010 Może jakieś sugestie? Podniesienie temperatury CWU coś zmienia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/18/#findComment-3911130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andyto 11.02.2010 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2010 Był już serwisant. Wymienił czujnik przepływu cwu i kocioł zadziałał. Po podstawieniu "starego" czujnika również działa!!!Zawiesił się z jakiegoś powodu. Póki co hula. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/18/#findComment-3924505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maja_winiarska 15.02.2010 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2010 Witam,Jestem w trakcie budowy domu i muszę podjąć decyzję do do pieca. Dom ma 210 metrów, 120 metrów to podłogówka, reszta ogrzewana grzejnikami. Zastanawiam się nad zakupem pieca De Dietrich MCR/II 24T. Czy jesteście zadowoleni ze swojego wyboru? Czy uważacie, ze warto wybrać jakiś nowocześniejszy i droższy piec? Jakie ten piec ma wady? Zastanawiałam się też nad VAILLANTem VC ecoTec plus 246/3-5 mocy 26 kw. Różnica w cenie jest praktycznie dwukrotna!Czy instalacje dodatkowe do de dietricha będą drogie? (sprzęgło itp.) Pozdrawiam serdecznie,Maja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/18/#findComment-3932758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 15.02.2010 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2010 Czy jesteście zadowoleni ze swojego wyboru? Tak Czy uważacie, ze warto wybrać jakiś nowocześniejszy i droższy piec? a ten niby jest przestarzały? Czy instalacje dodatkowe do de dietricha będą drogie? (sprzęgło itp.) tak jak w przypadku innych kotłów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/18/#findComment-3932800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 15.02.2010 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2010 Witam, Jestem w trakcie budowy domu i muszę podjąć decyzję do do pieca. Dom ma 210 metrów, 120 metrów to podłogówka, reszta ogrzewana grzejnikami. Zastanawiam się nad zakupem pieca De Dietrich MCR/II 24T. Czy jesteście zadowoleni ze swojego wyboru? Czy uważacie, ze warto wybrać jakiś nowocześniejszy i droższy piec? Jakie ten piec ma wady? Zastanawiałam się też nad VAILLANTem VC ecoTec plus 246/3-5 mocy 26 kw. Różnica w cenie jest praktycznie dwukrotna! Czy instalacje dodatkowe do de dietricha będą drogie? (sprzęgło itp.) Mógłby mieć niższą moc. Do nowoczesnych domół, gdzie zapotrzebowanie na ciepło nie przekracza raczej 50W/m2 24kW to za dużo, a raczej minimalna moc 6kW to za dużo. Popatrz na Junkersa - mają rozsądne cenowo modele o mocy 14kW. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/18/#findComment-3932845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maja_winiarska 15.02.2010 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2010 Właśnie problem mam z ustaleniem ile faktycznie KW mi potrzeba do ogrzania domu. Powierzchnia domu to 210 m2, z tym, że mam jeszcze dodatkowo 30m2 strychu i 40 m2 garaż, w których też na wszelki wypadek zrobiłam wyjście na grzejniki. Około 70 m2 domu ma bardzo wysokie sufity - 5,2 m - nie wiem jaka jest dokładnie kubatura mojego domu, dlatego wolałabym mieć jakiś zapas mocy. Ilość mocy grzewczej potrzebnej do ogrzania domu podana w projekcie to własnie 24 KW. Hydraulik twierdzi, że wystarczy mi 19KW, a projektant z Vaillanta, że 14kW... I bądź tu mądry.. Czy dolny zakres mocy de dietricha 6kW to za dużo dla moich potrzeb? Jaka jest właściwie różnica między piecem De Dietrich MCR/II 24T, a innymi piecami kondensacyjnymi jednofunkcyjnymi tego producenta? Dlaczego te piece są droższe, czy mają jakieś lepsze funkcje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/18/#findComment-3933007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 15.02.2010 14:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2010 A czy któryś z tych mądrych Panów zrobił obliczenia do tego, czy tak tylko wyciągają sobie te wielkości z kapelusza (czy raczej z pewnej części ciała, której popularnej nazwy przez wzgląd na obecność dam pozwole sobie nie przytaczać)??? Fachowcy psia ich mać.. Zapytaj ich najlepiej i poproś o wydruki z OZC - chciałbym zobaczyć ich miny Jak chcesz mieć (względną) pewność to właśnie musisz to zrobić - O Z C. To daje dobry pogląd na wszelkie sprawy związane z ogrzewaniem domu. Porządnie zrobione zazwyczaj się sprawdza (wydaję mi się, że poprawka jest raczej na plus, czyli jak w OZC wychodzi 8, to potrzebujesz 7). Anyway - bez tego masz tylko zgadywankę. Ale wyżej w wątku masz moje zapotrzebowanie - dom 220m2, wysokości czasem do 3,1 m a potrzebuje 8kW przy -20! A większość sezonu grzewczego oscyluje wokól 0. Co do różnic w kotłach to np. lepiej modulują chyba te droższe właśnie np. od 3kW, ale to już się popytaj 1950. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/18/#findComment-3933122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawlok 15.02.2010 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2010 Witam, Czy jesteście zadowoleni ze swojego wyboru? Czy uważacie, ze warto wybrać jakiś nowocześniejszy i droższy piec? Jakie ten piec ma wady? Zastanawiałam się też nad VAILLANTem VC ecoTec plus 246/3-5 mocy 26 kw. Różnica w cenie jest praktycznie dwukrotna! Maja Jestem zadowolony z kociołka. Jedyna potencjalna wada do moc minimalna - ale tu kwestia czy za podobne pieniądze znajdziesz coś o mniejszej modulacji? Moc maksymalna - nie jest takim problemem bo w zasadzie kocioł pracuje na maxa tylko przy grzaniu CWU, wiec tu pewnie ekonomicznie strat zbyt dużo nie ma czy zagrzeje wodę z mocą 24kW w czasie X, czy z mocą mniejszą w czasie Y. Gdy kupowałem MCRII wychodził najkorzystniej cenowo - anie ejst to firma NONAME. pozdrawiam Pawlok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/18/#findComment-3933351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztof BB 16.02.2010 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2010 Mógłby mieć niższą moc. Do nowoczesnych domół, gdzie zapotrzebowanie na ciepło nie przekracza raczej 50W/m2 24kW to za dużo, a raczej minimalna moc 6kW to za dużo. Popatrz na Junkersa - mają rozsądne cenowo modele o mocy 14kW. Po ostatnich obserwacjach pracy gołego pieca MCR wcale nie jestem przekonany do tej teorii. Może by to było prawdą przy pracy non stop i małej objętości wody w układzie CO oraz małej kubaturze do ogrzania. Tymczasem obserwuję co się dzieje w czasie grzania wody w CO o objętości ok 100l na moim MCR i wygląda to tak, że aby uzyskać na wyjściu zadaną temperaturę zasilania np. 45C przy zimniejszej wodzie z powrotu więcej niż o 8C np 28C piec nie pracuje na minimum! praca na minimum mocy występuje przy niższych TZ ale z kolei przy takich nie uzyskam zadanej temperatury pomieszczenia nigdy pomimo "aż" 6 kW. Sądzę że gdybym miał piec o modulacji mocy do min 3kW to i tak piec by "używał" 8 kW. Jednym słowem ta teoria o oszczędnościach z racji pieca o małej mocy wygląda mi się na podobną do tej co by do TIRa włożyć silnik z auta kompaktowego np benzynowe 1,6. Ciekawe jak by ten TIR jeździł.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/18/#findComment-3935423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maja_winiarska 16.02.2010 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2010 Wielkie dzięki za błyskawiczne odpowiedzi. Coś czuję, ze sama będę musiała zrobić OZC - już widzę zdziwienie na twarzy mojego hydraulika jak rzucę hasło OZC . Swoją drogą za chwilę napiszę, zgodnie z waszymi sugestiam,i do 1950 - ciekawe co mi doradzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/18/#findComment-3935430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawlok 16.02.2010 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2010 Po ostatnich obserwacjach pracy gołego pieca MCR wcale nie jestem przekonany do tej teorii.. Pytanie dlaczego nie zastosujesz sterowania ? To sterowanie powoduje że kocioł wraz układem grzewczym nagrzewa pomieszczenie do zadanej temperatury "x" w pomieszczeniu w czasie "y" za pomocą regulacji temperatury zasilania wody w co "z" w odniesieniu do temperatury zewnetrznej "v". Cztery zmienne + stała (akumulacacja cieplmna Twojego budynku ) których wzajemna koleracja przez układ sterowniczy daje oczekiwany efekt. Dodatkowo jak ktoś pisał sterowanie PID powoduje że niegonimy temperatury w pomieszczeniu tylko ją utrzymujemy. ale z kolei przy takich nie uzyskam zadanej temperatury pomieszczenia nigdy pomimo "aż" 6 kW. Sądzę że gdybym miał piec o modulacji mocy do min 3kW to i tak piec by "używał" 8 kW. No tu kluczowe jest jakie masz zapotrzebowanie na ciepło swojego budynku? Jednym słowem ta teoria o oszczędnościach z racji pieca o małej mocy wygląda mi się na podobną do tej co by do TIRa włożyć silnik z auta kompaktowego np benzynowe 1,6. Ciekawe jak by ten TIR jeździł.... No to sobie pomyśl że raz ten silnik ma uciągnąć TIRa z paką naładowąną 20 tonami (budynek energożerny) a raz z paką obciążona powiedzmy 0,5 tony - jest różnica ? pozdrawiam Pawlok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/18/#findComment-3935841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.