miałem podobny problem i dziwiłem się czemu piec nie chce mnie 'słuchać'.

Po restarcie gdy parametry zostały zaczytane wszystko działa zgodnie z oczekiwaniami. Pamiętaj też że ustawienia na samym piecu (np paramert P1 są nadrzędne w stosunku parametrów krzywej grzewczej na regulatorze).

 

daj znać czy sie udało :)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/46/#findComment-5123396
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 1,8k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Witajcie mam prośbę o poradę odnośnie moich konfiguracji, oczywiście jestem laikiem a wykonawca znał się na robocie do momentu wzięcia pieniędzy. Mianowicie dom 130 m2 , porotherm 25 + 15 styro austortherm , dach wyizolowany 15cm wełny łącznie ze szczytem, mam podłogówkę ok 85 m na parterze + drabinka w łazience na pietrze 8 paneli + drabinka z podłogówką na powrocie w łazience .odnośnie pieca i dodatków: namówiono mnie na pogodówkę ze sterownikiem auraton 2005 do tej pory miałem ustawione dwa tryby pracy ( od 4-7 i od 12-13 i od 16-19 )18 st. reszta 17 st. więc raczej średni komfort. Przy temp 0 na dworze pobiera 8 m3 , przy niższej temp na zasilaniu wzrastała do 65 przy -20 zużycie wzrasta do 18-19 m3 na dobę . czy jest jakaś szansa na zmniejszenie zużycia ?, wiem że temat jest już drążony po tysiąckroć jednak najlepiej jest działać na konkretnym przykładzie. Bardzo proszę o pomoc
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/46/#findComment-5137613
Udostępnij na innych stronach

Witam

 

Mam pytanie co do ustaiwen przeciwzamarzeniowych pompy w mcr 24 , z instrukcji wynika ze pompa zaczyna dzialac przy 10 C w pomieszczeniu , w ktorym sie znajduje , a co w przypadku podlaczonej celcii ( jest tam fabrycznie ustawione -10 C ) dlatego zastanawiam sie czy mozna to zmienic na np -15 C ( oczywiscie Celcia i kociol jest w podopbnych warunach temperaturowych ) chodzi o to ze w przypadku osiagniecia temperatury w pomieszczeniu pompa moglaby sobie odpoczac jak to bylo w przypadku mrozow do -10 C

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/46/#findComment-5139388
Udostępnij na innych stronach

Witam,

Jestem nowy na forum i nie wiem czy byl juz taki temat jesli byl poprosze o linka jesli nie prosze o pomoc,

oto pytanie: czy jest mozliwe ustawienie na celci 20 (kociol mcrII) aby kocil nagrzal i trzymal temp 40 stop. c na zasobniku np w godzinach od 20 do 23.(jesli sie da to powiedzcie jak bo instrukcja do celci do kpina)

z gory dzieki za odpowiedz

 

Witam

 

Mam to rozwiazane w taki sposob ze temp eco jest taka sam jak temp 1 i dla danych przedzialow czasowych operuje wlasnie tymi parametrami .

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/46/#findComment-5139411
Udostępnij na innych stronach

Takie małe pytanie:

Kocioł pracuje na krzywej 0.7. Przy obecnych mrozach (-18-20C) kocioł pracuje z mocą 12-14kW (obroty wentylatora 2300-2600) przy parametrach 49/36 nie przegrzewa powrotu. Dom około 180m2 plus ogrzewany garaż w bryle ~24m2 według audytu energetycznego 658m3 kubatury. ogrzewania kaloryferami i podłogówka kuchnia łazienki i wiatrołap. Podniesienie temperatury o 0.5C (tyle ma histerezy Auraton 2005) trwa około 1 do 1i1/2h, spadek o tyle trwa mniej więcej 1h.

i teraz pytania:

Da się na tej podstawie określić zapotrzebowanie na ciepło?

Czy lepiej zostawić kocioł tak jak jest, czy np. zejść niżej z krzywą do 0.6 albo 0.5?

Oczywiście chodzi o oszczędności ;)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/46/#findComment-5139811
Udostępnij na innych stronach

CitroCerber pytanie do ciebie. Podajesz na innej stronie FM schemat podpięcia pompy z mieszacza do kotła MCR. Chciałem też tak zrobić ale okazuje się że w miejscu zacisków X6 na listwie płyty kotła jest już wpięta pompa wewnętrzna kotła. Czy w takiej sytuacji twój schemat jest przwidłowy i można podpiąć w miejsce styków X6 drugą pompę? Czy w takim przypadku nie będzie za dużego obciążenia na kotle?
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/46/#findComment-5141246
Udostępnij na innych stronach

CitroCerber pytanie do ciebie. Podajesz na innej stronie FM schemat podpięcia pompy z mieszacza do kotła MCR. Chciałem też tak zrobić ale okazuje się że w miejscu zacisków X6 na listwie płyty kotła jest już wpięta pompa wewnętrzna kotła. Czy w takiej sytuacji twój schemat jest przwidłowy i można podpiąć w miejsce styków X6 drugą pompę? Czy w takim przypadku nie będzie za dużego obciążenia na kotle?

 

Pompa wewnętrzna kotła jest wpięta do X4. Do X6 możesz mieć doprowadzone zasilanie kotła.

 

mcr24.jpg

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/46/#findComment-5141280
Udostępnij na innych stronach

Faktycznie X6 to zasilanie a X4 to pompa. Jednak po wpięciu takim jak podawałeś, pompa w mieszaczu przy funkcji grzania c.o. nawet nie drgnęła. Wpiąłem tak jak podałeś ale miałem wątpliwości czy napewno brązowy przewód na listwie X7 nie powinien zostać zamieniony miejscami 1na 3 i odwrotnie? Trochę inaczej wygląda ten układ i numeracja w rzeczywistości czyli X6 i X7 niż na twoim rysunku z podłączeniem pompy. Patrząc tak jak otwierasz panel z listwą do podłączeń klips X6 jest z lewej strony X7 a numeracja w X7 zaczyna się od jedynki z prawej strony. Nie wiem czy ma to znaczenie ale w moim przypadku połączenie takie jakie ty podałeś nie spowodowało odpalenia pompy w mieszaczu.:(
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/46/#findComment-5143426
Udostępnij na innych stronach

Faktycznie X6 to zasilanie a X4 to pompa. Jednak po wpięciu takim jak podawałeś, pompa w mieszaczu przy funkcji grzania c.o. nawet nie drgnęła.

 

Oczywiście ustawiłeś odpowiedną opcję w parametrach kotła? :)

 

Wpiąłem tak jak podałeś ale miałem wątpliwości czy napewno brązowy przewód na listwie X7 nie powinien zostać zamieniony miejscami 1na 3 i odwrotnie?

 

To jest bez różnicy, to tylko styki przekaźnika.

 

Trochę inaczej wygląda ten układ i numeracja w rzeczywistości czyli X6 i X7 niż na twoim rysunku z podłączeniem pompy. Patrząc tak jak otwierasz panel z listwą do podłączeń klips X6 jest z lewej strony X7 a numeracja w X7 zaczyna się od jedynki z prawej strony.

 

Przecież dokładnie tak jest oznaczone na rysunku - kostka jest narysowana w sposób nie pozostawiający wątpliwości. Po to jest rysunek obok, żeby było wiadomo jak złącza są rozmieszczone. :)

 

Nie wiem czy ma to znaczenie ale w moim przypadku połączenie takie jakie ty podałeś nie spowodowało odpalenia pompy w mieszaczu.:(

 

Wrzucę tutaj ten rysunek, żeby było wiadomo o czym piszemy. :D

 

DodatkowaPompa.jpg

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/46/#findComment-5143497
Udostępnij na innych stronach

No to jeszcze zdradź tą opcje w parametrach kotła:)

 

Jest w instrukcji. :) Parametr 24, wartość 4.

 

Ale jeżeli są to opcje dostępne w ustawieniach instalatora to mogę mieć problem. Pisałem kiedyś że próbowałem wejśc w poziom instalatora przytrzymując guzik enter ale kocioł nie reagował.

 

Tylko, że do ustawień instalatora wchodzi się trzymając [Enter] oraz [R] - powinno pojawić się "CO", wtedy [+] (lub [-]) i ustawiasz "12" a następnie [Enter]

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/46/#findComment-5146578
Udostępnij na innych stronach

posiadam również piec de dietrich oraz sterowanie pokojowe rownież de dietrich.

Czy zna ktoś w opolskim jakiegoś dobrego fachowca w tej dziedzinie i na tych piecach.

Spala mi w te mrozy 18m3 dom 155m2 - pierwsza zima bo nowo wybudowany.

Parter podłogówka , piętro grzejnik i- brak podlaczonego czujnika temperatury zewnetrznej

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/46/#findComment-5148047
Udostępnij na innych stronach

posiadam również piec de dietrich oraz sterowanie pokojowe rownież de dietrich.

Czy zna ktoś w opolskim jakiegoś dobrego fachowca w tej dziedzinie i na tych piecach.

Spala mi w te mrozy 18m3 dom 155m2 - pierwsza zima bo nowo wybudowany.

Parter podłogówka , piętro grzejnik i- brak podlaczonego czujnika temperatury zewnetrznej

jedna odpowiedź jest tutaj - brak pogodówki,

A poza tym nie wiemy do jakiej temperatury grzejesz.

Ja mam 200m i pogodówke i w mrozy spala około 15m3 co nie jest chyba ani złym ani dobrym wynikiem tylko normalnym :)

 

Edit: Zapomniałem dodać druga zima ;)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/46/#findComment-5148067
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...