Gobelin 30.01.2012 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2012 miałem podobny problem i dziwiłem się czemu piec nie chce mnie 'słuchać'. Po restarcie gdy parametry zostały zaczytane wszystko działa zgodnie z oczekiwaniami. Pamiętaj też że ustawienia na samym piecu (np paramert P1 są nadrzędne w stosunku parametrów krzywej grzewczej na regulatorze). daj znać czy sie udało Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/46/#findComment-5123396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lobo0 30.01.2012 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2012 Witam, może ktoś podać parametry zmierzone podczas przeglądu pieca. Ponieważ przy 8,82% CO2 mój serwisant twierdzi że mam nieszczelny komin, a wydaje mi się że mieszczę się w normie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/46/#findComment-5123478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adi84 04.02.2012 15:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2012 Witajcie mam prośbę o poradę odnośnie moich konfiguracji, oczywiście jestem laikiem a wykonawca znał się na robocie do momentu wzięcia pieniędzy. Mianowicie dom 130 m2 , porotherm 25 + 15 styro austortherm , dach wyizolowany 15cm wełny łącznie ze szczytem, mam podłogówkę ok 85 m na parterze + drabinka w łazience na pietrze 8 paneli + drabinka z podłogówką na powrocie w łazience .odnośnie pieca i dodatków: namówiono mnie na pogodówkę ze sterownikiem auraton 2005 do tej pory miałem ustawione dwa tryby pracy ( od 4-7 i od 12-13 i od 16-19 )18 st. reszta 17 st. więc raczej średni komfort. Przy temp 0 na dworze pobiera 8 m3 , przy niższej temp na zasilaniu wzrastała do 65 przy -20 zużycie wzrasta do 18-19 m3 na dobę . czy jest jakaś szansa na zmniejszenie zużycia ?, wiem że temat jest już drążony po tysiąckroć jednak najlepiej jest działać na konkretnym przykładzie. Bardzo proszę o pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/46/#findComment-5137613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asz71 05.02.2012 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2012 Witam Mam pytanie co do ustaiwen przeciwzamarzeniowych pompy w mcr 24 , z instrukcji wynika ze pompa zaczyna dzialac przy 10 C w pomieszczeniu , w ktorym sie znajduje , a co w przypadku podlaczonej celcii ( jest tam fabrycznie ustawione -10 C ) dlatego zastanawiam sie czy mozna to zmienic na np -15 C ( oczywiscie Celcia i kociol jest w podopbnych warunach temperaturowych ) chodzi o to ze w przypadku osiagniecia temperatury w pomieszczeniu pompa moglaby sobie odpoczac jak to bylo w przypadku mrozow do -10 C Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/46/#findComment-5139388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asz71 05.02.2012 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2012 Witam Mam to rozwiazane w taki sposob ze temp eco jest taka sam jak temp 1 i dla danych przedzialow czasowych operuje wlasnie tymi parametrami . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/46/#findComment-5139401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asz71 05.02.2012 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2012 Witam, Jestem nowy na forum i nie wiem czy byl juz taki temat jesli byl poprosze o linka jesli nie prosze o pomoc, oto pytanie: czy jest mozliwe ustawienie na celci 20 (kociol mcrII) aby kocil nagrzal i trzymal temp 40 stop. c na zasobniku np w godzinach od 20 do 23.(jesli sie da to powiedzcie jak bo instrukcja do celci do kpina) z gory dzieki za odpowiedz Witam Mam to rozwiazane w taki sposob ze temp eco jest taka sam jak temp 1 i dla danych przedzialow czasowych operuje wlasnie tymi parametrami . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/46/#findComment-5139411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jaca71 05.02.2012 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2012 Takie małe pytanie: Kocioł pracuje na krzywej 0.7. Przy obecnych mrozach (-18-20C) kocioł pracuje z mocą 12-14kW (obroty wentylatora 2300-2600) przy parametrach 49/36 nie przegrzewa powrotu. Dom około 180m2 plus ogrzewany garaż w bryle ~24m2 według audytu energetycznego 658m3 kubatury. ogrzewania kaloryferami i podłogówka kuchnia łazienki i wiatrołap. Podniesienie temperatury o 0.5C (tyle ma histerezy Auraton 2005) trwa około 1 do 1i1/2h, spadek o tyle trwa mniej więcej 1h. i teraz pytania: Da się na tej podstawie określić zapotrzebowanie na ciepło? Czy lepiej zostawić kocioł tak jak jest, czy np. zejść niżej z krzywą do 0.6 albo 0.5? Oczywiście chodzi o oszczędności Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/46/#findComment-5139811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mtsw466 06.02.2012 00:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2012 CitroCerber pytanie do ciebie. Podajesz na innej stronie FM schemat podpięcia pompy z mieszacza do kotła MCR. Chciałem też tak zrobić ale okazuje się że w miejscu zacisków X6 na listwie płyty kotła jest już wpięta pompa wewnętrzna kotła. Czy w takiej sytuacji twój schemat jest przwidłowy i można podpiąć w miejsce styków X6 drugą pompę? Czy w takim przypadku nie będzie za dużego obciążenia na kotle? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/46/#findComment-5141246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 06.02.2012 06:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2012 CitroCerber pytanie do ciebie. Podajesz na innej stronie FM schemat podpięcia pompy z mieszacza do kotła MCR. Chciałem też tak zrobić ale okazuje się że w miejscu zacisków X6 na listwie płyty kotła jest już wpięta pompa wewnętrzna kotła. Czy w takiej sytuacji twój schemat jest przwidłowy i można podpiąć w miejsce styków X6 drugą pompę? Czy w takim przypadku nie będzie za dużego obciążenia na kotle? Pompa wewnętrzna kotła jest wpięta do X4. Do X6 możesz mieć doprowadzone zasilanie kotła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/46/#findComment-5141280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mtsw466 06.02.2012 23:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2012 Faktycznie X6 to zasilanie a X4 to pompa. Jednak po wpięciu takim jak podawałeś, pompa w mieszaczu przy funkcji grzania c.o. nawet nie drgnęła. Wpiąłem tak jak podałeś ale miałem wątpliwości czy napewno brązowy przewód na listwie X7 nie powinien zostać zamieniony miejscami 1na 3 i odwrotnie? Trochę inaczej wygląda ten układ i numeracja w rzeczywistości czyli X6 i X7 niż na twoim rysunku z podłączeniem pompy. Patrząc tak jak otwierasz panel z listwą do podłączeń klips X6 jest z lewej strony X7 a numeracja w X7 zaczyna się od jedynki z prawej strony. Nie wiem czy ma to znaczenie ale w moim przypadku połączenie takie jakie ty podałeś nie spowodowało odpalenia pompy w mieszaczu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/46/#findComment-5143426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mtsw466 06.02.2012 23:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2012 Nie chcę sam kombinować z zamianą kabli w X7. Płytka jest trochę warta:) A mrozy okrutne:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/46/#findComment-5143430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 07.02.2012 06:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2012 Faktycznie X6 to zasilanie a X4 to pompa. Jednak po wpięciu takim jak podawałeś, pompa w mieszaczu przy funkcji grzania c.o. nawet nie drgnęła. Oczywiście ustawiłeś odpowiedną opcję w parametrach kotła? Wpiąłem tak jak podałeś ale miałem wątpliwości czy napewno brązowy przewód na listwie X7 nie powinien zostać zamieniony miejscami 1na 3 i odwrotnie? To jest bez różnicy, to tylko styki przekaźnika. Trochę inaczej wygląda ten układ i numeracja w rzeczywistości czyli X6 i X7 niż na twoim rysunku z podłączeniem pompy. Patrząc tak jak otwierasz panel z listwą do podłączeń klips X6 jest z lewej strony X7 a numeracja w X7 zaczyna się od jedynki z prawej strony. Przecież dokładnie tak jest oznaczone na rysunku - kostka jest narysowana w sposób nie pozostawiający wątpliwości. Po to jest rysunek obok, żeby było wiadomo jak złącza są rozmieszczone. Nie wiem czy ma to znaczenie ale w moim przypadku połączenie takie jakie ty podałeś nie spowodowało odpalenia pompy w mieszaczu. Wrzucę tutaj ten rysunek, żeby było wiadomo o czym piszemy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/46/#findComment-5143497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mtsw466 07.02.2012 15:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2012 No to jeszcze zdradź tą opcje w parametrach kotła:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/46/#findComment-5144874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mtsw466 07.02.2012 15:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2012 Ale jeżeli są to opcje dostępne w ustawieniach instalatora to mogę mieć problem. Pisałem kiedyś że próbowałem wejśc w poziom instalatora przytrzymując guzik enter ale kocioł nie reagował. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/46/#findComment-5144876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 08.02.2012 06:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2012 No to jeszcze zdradź tą opcje w parametrach kotła:) Jest w instrukcji. Parametr 24, wartość 4. Ale jeżeli są to opcje dostępne w ustawieniach instalatora to mogę mieć problem. Pisałem kiedyś że próbowałem wejśc w poziom instalatora przytrzymując guzik enter ale kocioł nie reagował. Tylko, że do ustawień instalatora wchodzi się trzymając [Enter] oraz [R] - powinno pojawić się "CO", wtedy [+] (lub [-]) i ustawiasz "12" a następnie [Enter] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/46/#findComment-5146578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mtsw466 08.02.2012 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2012 Dzięki sprawdze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/46/#findComment-5146697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lewar1309 08.02.2012 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2012 posiadam również piec de dietrich oraz sterowanie pokojowe rownież de dietrich. Czy zna ktoś w opolskim jakiegoś dobrego fachowca w tej dziedzinie i na tych piecach.Spala mi w te mrozy 18m3 dom 155m2 - pierwsza zima bo nowo wybudowany.Parter podłogówka , piętro grzejnik i- brak podlaczonego czujnika temperatury zewnetrznej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/46/#findComment-5148047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jaca71 08.02.2012 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2012 posiadam również piec de dietrich oraz sterowanie pokojowe rownież de dietrich. Czy zna ktoś w opolskim jakiegoś dobrego fachowca w tej dziedzinie i na tych piecach. Spala mi w te mrozy 18m3 dom 155m2 - pierwsza zima bo nowo wybudowany. Parter podłogówka , piętro grzejnik i- brak podlaczonego czujnika temperatury zewnetrznej jedna odpowiedź jest tutaj - brak pogodówki, A poza tym nie wiemy do jakiej temperatury grzejesz. Ja mam 200m i pogodówke i w mrozy spala około 15m3 co nie jest chyba ani złym ani dobrym wynikiem tylko normalnym Edit: Zapomniałem dodać druga zima Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/46/#findComment-5148067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lewar1309 08.02.2012 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2012 którą pogodówkę najlepiej wybrać - aby była sprawdzona z tymi piecami i fajnie działała Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/46/#findComment-5148198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 08.02.2012 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2012 pogodówka jest w kotle, Tobie potrzebny jest czujnik zewnętrzny do MCR Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/46/#findComment-5148274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania