CitroCerber 15.04.2012 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2012 Temperatura w domu to około 20,5 stopni - nie jesteśmy ciepłolubni:). Ja mam 19,5 stopnia - całość domu podłogówka, goście i tak mówią, że jest ciepło. Czy przejść na ustawienie pokojowe i ustawić stałą dzienną temp na Celci żeby kocioł niepotrzebnie nie chodził. Czy pozostać na niskim parametrze P1 i obserwować zużycie dobowe? Ja bym przeszedł na pokojowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/51/#findComment-5289252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wjerzy 16.04.2012 15:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2012 Witam kupiłem piec De Dietrich MCR 24 T zasobnik 100l i regulator celica 20 zamierzam założyć sprzęgło hydrauliczne ogrzewanie podłogowe osobna szafa cztery pętle z gotowym mieszaczem termoregulator pokojowy i podłogówki mają niezależnie włączyć pompy za sprzęgłem hydraulicznym w zależności od temperatury nastawu na termolregulatorach {myślałem o auratonie 2005wersja z czujnikiem na przewodzie wpuszczonym w podłogę w kuchni} czy można wpiąć pompy w płytę w x7 pewnie na jakich przkaźnikach ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/51/#findComment-5291607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 16.04.2012 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2012 Witam kupiłem piec De Dietrich MCR 24 T zasobnik 100l i regulator celica 20 zamierzam założyć sprzęgło hydrauliczne ogrzewanie podłogowe osobna szafa cztery pętle z gotowym mieszaczem termoregulator pokojowy i podłogówki mają niezależnie włączyć pompy za sprzęgłem hydraulicznym w zależności od temperatury nastawu na termolregulatorach {myślałem o auratonie 2005wersja z czujnikiem na przewodzie wpuszczonym w podłogę w kuchni} czy można wpiąć pompy w płytę w x7 pewnie na jakich przkaźnikach ? Obciążalność przekaźnika sterującego złączem X7 to 10A/230V~ (5A/30V=), więc jeśli zmieścisz się z poborem prądu pomp w tych granicach to przekaźnika nie musi być. Powyżej, to bezpieczniej byłoby stycznik dołożyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/51/#findComment-5292269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wjerzy 16.04.2012 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2012 Obciążalność przekaźnika sterującego złączem X7 to 10A/230V~ (5A/30V=), więc jeśli zmieścisz się z poborem prądu pomp w tych granicach to przekaźnika nie musi być. Powyżej, to bezpieczniej byłoby stycznik dołożyć. pompa w rozdzielaczu 15-40 grundfosa zamierzałem kupić do sprzęgła 25-40 grundfosa ale chyba przekroczy 10A? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/51/#findComment-5292431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 17.04.2012 07:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2012 pompa w rozdzielaczu 15-40 grundfosa zamierzałem kupić do sprzęgła 25-40 grundfosa ale chyba przekroczy 10A? Tej w MCRze nie liczysz - przekaźnik steruje tylko dodatkową - w kotle pompa ma swój obwód. Jeśli myślisz o UPS 25-40, to pobiera maks. 0.24 A. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/51/#findComment-5293145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wjerzy 17.04.2012 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2012 Tej w MCRze nie liczysz - przekaźnik steruje tylko dodatkową - w kotle pompa ma swój obwód. Jeśli myślisz o UPS 25-40, to pobiera maks. 0.24 A. O takiej myślałem którą bym założył na sprzęgle w podłogówce jest 15-40 więc przez przekaźnik można ją podpiąć do Auratona 2005 P {wersja do ogrzewania podłogowego}teraz tylko czy można przez drugi przekaźnik pompę na sprzęgle podłączyć pod Celcia 20 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/51/#findComment-5293880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 17.04.2012 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2012 (edytowane) O takiej myślałem którą bym założył na sprzęgle w podłogówce jest 15-40 więc przez przekaźnik można ją podpiąć do Auratona 2005 P {wersja do ogrzewania podłogowego}teraz tylko czy można przez drugi przekaźnik pompę na sprzęgle podłączyć pod Celcia 20 Celcia 20 nie steruje bezpośrednio jakąkolwiek pompą. Celcię podłączasz tylko i wyłącznie do kotła. [EDIT] Trochę zagmatwałeś opis - czy nie za dużo tych pomp? Poniżej sugerowany schemat producenta: http://farm5.static.flickr.com/4036/4327933587_cc7f43dc80.jpg Edytowane 17 Kwietnia 2012 przez CitroCerber Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/51/#findComment-5293891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lucpo 22.04.2012 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2012 Pojawił mi się błąd E08. Czy to jednoznacznie oznacza uszkodzenie wentylatora? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/51/#findComment-5303296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 23.04.2012 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2012 Pojawił mi się błąd E08. Czy to jednoznacznie oznacza uszkodzenie wentylatora? Niekoniecznie - jak chcesz się samemu bawić, to wymontuj i przeczyść. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/51/#findComment-5304053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitpower 08.05.2012 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2012 Witam, wszystkich na forum,jestem nowym zarejestrowanym użytkownikiem, lecz ten wątek śledzę od dłuższego czasu.Jestem posiadaczem nowo uruchomionego kotła MCR II 24T wraz z zasobnikiem 150L.Instalacja c.o i cwu w domu jednorodzinnym została wymieniona w 100% na nową.Troszkę danych technicznych instalacji oraz obiektu: -dom wolno stający pow. 400m2 (rok budowy 1951), ocieplony styropian 10cm, nowe okna, poddasze wełna 25cm.-poddasze użytkowe wysokości 4,8m:D zrobione na "made in USA"- 3 niezależne mieszkania ( parter, 1p, poddasze)-powierzchnia ogrzewana to około 320m2- 23 grzejniki + 80mb podłogówki-3 łazienki z kabinami prysznicowymi-całość instalacji projektowana od podstaw, przez osobę która wykonuje takie obliczenia na co dzień, wraz z prędkością wody w poszczególnych układach.-instalacja wykonana z materiałów HERZ W porównaniu z tym co było, jest "SI" zobaczymy jak będzie. I teraz mam kilka pytań: -czy ktoś napisze, łopatologicznie co oznacza parametr P31-jak zmusić kocioł do dezaktywacji grzania c.w.u ( TYLKO C.W.U)w wybranych przedziałach czasowych? hm, jakoś nie mogę znaleźć płyty ABC oraz wyjść o których piszę kolega.Nie posiadam sterownika, w związku z tym,że kocioł ogrzewa 3 niezależne mieszkania, i punkt odniesienia jest nierealny. -jakie dać parametry programu, by przy poborze wody i spadku temperatury w zasobniku kocioł zawsze pracował z pełną mocą, a nie jak w tej chwili,że jest pobór wody kocioł uruchamia się ale nie z pełną mocą, i pobór wody jest tak duży,że jest nagły spadek temp. j np z 50 na 30*C, i dopiero kocioł wchodzi na pełną moc, ale jest już za późno. pozdrawiam PIT Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/51/#findComment-5324459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 08.05.2012 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2012 -czy ktoś napisze, łopatologicznie co oznacza parametr P31 W instrukcji do MCR 24 jest jaśniej napisane niż w MCR II: "Przekroczenie temperatury c.w.u. o nastawioną wartość, dla której następuje wyłączenie ładowania c.w.u." a łopatologicznie: To jest temperatura przewyższenia czyli jeśli masz P2 = 40 i P31 = 15 to kocioł nagrzeje wodę do temperatury 55 stopni. -jak zmusić kocioł do dezaktywacji grzania c.w.u ( TYLKO C.W.U)w wybranych przedziałach czasowych? Zegarem sterującym. Na fotce nowsza wersja - ostatnia, którą wykonałem. Powędrowała do jednego z forumowiczów. hm, jakoś nie mogę znaleźć płyty ABC oraz wyjść o których piszę kolega. Płyta ABC to skrót od Advanced Boiler Control - czyli płyta główna kotła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/51/#findComment-5324497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitpower 08.05.2012 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2012 Witam, no O.K, Advanced Boiler Control , tak myślałem, a tak bliżej w którym miejscu znajdują się te wyjścia? pozdrawiam PIT Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/51/#findComment-5324602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 08.05.2012 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2012 no O.K, Advanced Boiler Control , tak myślałem, a tak bliżej w którym miejscu znajdują się te wyjścia? Na krawędzi płyty głównej - zielone złączki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/51/#findComment-5324633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitpower 08.05.2012 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2012 Na krawędzi płyty głównej - zielone złączki. szerokie pojęcie, ponieważ wszystkie są zielone i na krawędzi:D Ale domyślam się ,że chodzi może o X2? pozdrawiam PIT Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/51/#findComment-5324772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 08.05.2012 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2012 szerokie pojęcie, ponieważ wszystkie są zielone i na krawędzi:D O ile dobrze pamiętam to złącze do kabla serwisowego jest czarne, a wewnętrzne serwisowe czerwone. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/51/#findComment-5324781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitpower 08.05.2012 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2012 (edytowane) CitroCerber, dla czego nie napisałeś mi,po prostu,że pod (cenzura,he,he),trzeba zainstalować styki przekaźnika zwierne ,który jest sterowany zegarem czasowym i w ten sposób uzyskamy sterowanie czasowe cwu?Mam jeszcze pytanie, czy po przejściu w H3 i L3 piec pracuje non stop? czy ma przerwy na H8 i L8? ( mam analizator i chcę sprawdzić) pozdrawiam PIT Edytowane 8 Maja 2012 przez pitpower Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/51/#findComment-5324889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 08.05.2012 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2012 CitroCerber, dla czego nie napisałeś mi,po prostu, Bo nie chciałem wszystkim podawać na tacy informacji, które w niewłaściwych rękach mogą spowodować uszkodzenie płyty. Potem pretensje nie będą kierowali do samych siebie a do mnie, lub Ciebie. Radzę Ci wyedytować niektóre informacje z Twojego postu - kto się zna i wie gdzie szukać, to znajdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/51/#findComment-5324893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitpower 08.05.2012 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2012 (edytowane) CitroCerber no tak, jak ktoś podepnie bezpośrednio z programatora kabel 230V , no to ja współczuje Ale do tej funkcji idealnie będzie mi pasował siemens LOGO, który już pewne funkcje realizuje w domu. To jak z tym H3 i L3? idzie non stop czy ma pauze? pozdrawiam PIT Edytowane 8 Maja 2012 przez pitpower Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/51/#findComment-5324918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 08.05.2012 17:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2012 CitroCerber no tak, jak ktoś podepnie bezpośrednio z programatora kabel 230V , no to ja współczuje No właśnie tak może być. :D Lepiej "stanąć" po bezpiecznej stronie. Ale do tej funkcji idealnie będzie mi pasował siemens LOGO, który już pewne funkcje realizuje w domu. Biorąc pod uwagę sposób sterowania tą funkcją w kotle to powinien być OK. To jak z tym H3 i L3? idzie non stop czy ma pauze? Nie wiem - nie testowałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/51/#findComment-5325122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 08.05.2012 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2012 idzie non stop Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/51/#findComment-5325129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania