Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Recommended Posts

Czyli wychodzi podobnie u ciebie widzę.

Ja mam wszystko w fazie testów jeszcze 2 rozdzielacze po 12 obwodów ok.1400m/b rury i nie ma żadnego sprzęgła hydraulicznego.

Ciekawi mnie czy da radę przy -20, ale być może tej zimy nie będę miał już szansy potestować. Jak nie będzie dawać rady to czekają mnie zmiany :)

Tymczasem zasilanie ustawione od 27 - 35st. Spalanie ok. 7m na dobę przy tej temp.

 

Pozdrawiam

 

Witam,

interesuje mnie cały czas spalanie.

Mabram - jaką masz powierzchnię, i co znaczy "przy tej temperaturze" - czyli jakiej ?

Ja mam 260 m2, dom 87kWh/m2/rok, i teraz przy -10 spala mi około 15 m3/dobę, co mnie trochę boli po porfelu, i zastanawiam się, czy to w normie ?

 

Masz samą podłogówkę, czy również grzejniki ?

 

Pozdro

Qubeczek

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/62/#findComment-5725713
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 1,8k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

jak regulować albo ustawić piec kiedy nie mam żadnego dodatkowego regulatora? Da się to jakoś ustawić np ustawić temp wody CO czy nie da się w ogóle i sterownik musi być?

 

Temperaturę wody ustawisz w kotle, żeby grzać według krzywych to potrzebujesz czujnik temperatury zewnętrznej. Najprostszy termostat mechaniczny to koszt kilkudziesięciu złotych i od biedy pozwala na sterowanie temperaturą w pomieszczeniach o ile układ grzewczy nie ma zbyt dużej bezwładności.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/62/#findComment-5726564
Udostępnij na innych stronach

Witam,

interesuje mnie cały czas spalanie.

Mabram - jaką masz powierzchnię, i co znaczy "przy tej temperaturze" - czyli jakiej ?

Ja mam 260 m2, dom 87kWh/m2/rok, i teraz przy -10 spala mi około 15 m3/dobę, co mnie trochę boli po porfelu, i zastanawiam się, czy to w normie ?

 

Masz samą podłogówkę, czy również grzejniki ?

 

Pozdro

Qubeczek

 

Rany 15 to bym się załamał trochę. W domu 20st, temp na zewnątrz -6, CWU podgrzewane (dogrzewane) 3 razy na dobę, powierzchnia domu całkowita ok.230m, na całości podłogówka oprócz garażu który ma 31m2 i "kotłowni" 10m2 - tam są grzejniki podłączone bezpośrednio też pod rozdzielacz. Rurki w podłodze wszędzie co 10-12 cm.

Na te warunki spalanie średnie dobowe to ok.7m3. Jak było ok -10, to wzrosło sapalanie do ok. 8,5-9m3.

Dom ocieplony 15cm styro, 20 styro na podłodze na gruncie, 35 cm wełny w dachu po całości.

Moje ogrzewanie wciąż w fazie testów,(kręce przy rozdzielaczach żeby to ogarnąć :))Temp na zasilaniu ustawiona od 27-35st, (przy -8 to widziałem najwięcej 30st).

Dobowo przy tej temp. wiadro kondensatu wypływa z kotła.

Pozdrawiam

Edytowane przez Mr_Mabram
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/62/#findComment-5727141
Udostępnij na innych stronach

CitroCerber a jaką Ty masz ustawioną temp. zasilania? Gdzieś tu wyczytałem że przy przewymiarowanych grzejnikach kondensat powinien mieć zasilanie pomiędzy 45 a 50 st. Ja mam mieszaną instalację (50% podłogówka 50% grzejniki) i mam ustawioną TZ na 36st. Mamy komfort w domku (około 20,6 st). Spalanie przy -9 na dworze około 9m3. Zastanawiam się czy podniesienie temp. zasilania będzie miało wpływ na zmniejszenie spalania, chociaż powinno być odwrotnie. Ja użytkuję swojego MCR od lutego 2012 i po kilkunastu próbach ustawień różnych kombinacji ustawień, różne krzywe, sterowanie pokojowe i pogodowe skłaniam się do twierdzenia że ten kociołek ma jednak trochę za dużą moc minimalną. W moim przypadku praktycznie nie ma różnicy w spalaniu pomiędzy sterowaniem pokojowym i pogodowym. Kociołek miast modulować, idzie cały czas z przerwami na minimalnej mocy.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/62/#findComment-5735935
Udostępnij na innych stronach

Mamy klopt z ustawieniami - prosimy o pomoc

 

Piec MCR/ 24T

zasobnik 100l

celcia 20

czujnik pogodowy

 

pice nie dogrzewa domu

 

ustawienia na piecu

temp zas 75 - osiagane 40

tem cwu 55 - osiagane 44

 

na celci wszsytkie temp zalecane 20c - tem w pok 17 - w info na celci moc pracy pieca 2 w skali 1-5

 

jak zmusic piec do zwiekszenia mocy grzania co ?

 

 

prosimy o pomoc w miare szybko

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/62/#findComment-5736578
Udostępnij na innych stronach

Ta maksymalna to jaki parametr?

A mógłbyś podrzucić swoje parametry krzywej?

 

Maksymalna to P1, a jednocześnie parametr sterownika PT59X. ;) Krzywej nie używam, bo nie mam czasu na tyle, żeby testować ustawienia - używam regulacji PI. :)

 

I jak wygląda u ciebie pazerność na gaz twojego MCR przy obecnych temp?

 

Ciężko powiedzieć, bo spadłem do taryfy W2-1 na podstawie tego co zużyłem w zeszłym roku , a samemu zawsze zapominam spisać stan licznika, żeby miesiąc podliczyć.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/62/#findComment-5737372
Udostępnij na innych stronach

wczesniej mialem pogodowke

ale przelaczylem sie na celci na temp. pomieszczenia

 

i dalej jest dziwnie

piec max chodzi na moc 2

grzejniki robia sie cieple doslownie na chwilke

 

ustawilem temp zadana 25stopni

a piec dalej sobie chodzi na minimalnych mocach i tem jest okolo 17stopni w pomieszczeniu

 

krzywa grzania - wtedy jak pogodowka ?

nie doszedlem do tego punku w celcii ...

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/62/#findComment-5738401
Udostępnij na innych stronach

Zas 49

Pow 27

Obr 21

 

Czyli nie pracuje na zupełnym minimum, kwestia teraz czemu nie pracuje tak jak powinien.

 

Sprawdź ustawienie P oraz I - instrukcja Celcia 20 podpunkt 5.6 czy jest poprawne dla Twojej instalacji.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/62/#findComment-5738814
Udostępnij na innych stronach

P=20 , a I = 80

 

 

Czyli ustawione na grzejniki. OK.

 

Sprawdź jeszcze jak zachowuje się kocioł po odłączeniu celcii i zwarciu przewodów, do których była podłączona - czy wtedy grzeje wodę w obiegu do temperatury, którą ustawiłeś w kotle?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/62/#findComment-5738905
Udostępnij na innych stronach

witam

 

Jak większość z Was proszę o pomoc:

- MCR 24T + zasobnik 300l solarny + solary (isense + cMix)

- dom 260m2 (obecnie użytkuję tylko dół - około 120m2)

- dom ocieplony częściowo - tzn ściany styr 15cm, a poddasze - nie zdążyłem przed zimą - częściowo ocieplone a częściowo oddzielone tylko plandeką przy schodach od parteru - tak więc sporo ciepła idzie w dach

- podłogówka na parterze na powierzchni około 60m2 - co 15cm, 6 obwodów

- dodatkowo dwa grzejniki kermi - poddasze ogrzewane tylko grzejnikowo obecnie nie jest zasilane

 

Opis problemy:

Potwornie duże spalanie i w dodatku nie równe - piec działa od października i obecnie pożera 10-15m3 na dobę. Wszystko jasne - dom częściowo nie zaizolowany, ale najdziwniejsze jest to , że potrafi np przy parametrach:

 

podłogówka

temp 40, 20, -20, 17

wpływ pomieszczenia 8

 

dwa grzejniki

temp 55,20, -20, 17

wpływ pomieszczenia 8

 

temperatura zewnętrzna -7

stała temperatura wew ustawiona na 20,5

 

 

zużyć jednego dnia 12,7m3 a drugiego dnia 16,3m3 - dodam iż oba dni były pochmurne, tyle samo startów pieca, grzania cwu oraz godzin pracy pieca.

W czym problem?

Cały czas próbuję coś zmieniać w tych ustawieniach i czasem się zdaża że piec mimo zadanej temp 20,5 dochodzi np do 19,5 albo 20 i się wyłącza... poradźcie proszę bo po miesiącu prób różnych ustawień już ręce mi opadają - nie chodzi już o wielkości zużycia ale o te duże rozbieżności przy takich samych parametrach i warunkach - co zmienić, co poprawić????

 

Mam też trochę inne problemy - nadmierne wychładzanie się zasobnika - znajduje się w ogrzewanej łazience a potrafi w ciągu nocy stracić 5-6 stopni (z 46 do 40) oraz drugi polegający na tym iż rotametry na rozdzielaczu podłogówki przy maksymalnym odkręceniu pokazują maksymalny przepływ w okolicy 3l, pompa sterowana Wilo 30-65.

 

Wiem że sporo tego ale cudowny instalator nic nie wie więc jesteście jedyną nadzieją ;)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/62/#findComment-5743116
Udostępnij na innych stronach

Mam też trochę inne problemy - nadmierne wychładzanie się zasobnika - znajduje się w ogrzewanej łazience a potrafi w ciągu nocy stracić 5-6 stopni (z 46 do 40) oraz drugi

 

Żeby się nie wychładzał, to w łazience musiałbyć mieć 46 stopni. ;) Jakie parametry deklaruje producent?

 

polegający na tym iż rotametry na rozdzielaczu podłogówki przy maksymalnym odkręceniu pokazują maksymalny przepływ w okolicy 3l, pompa sterowana Wilo 30-65.

 

Jakiej firmy są te rotametry?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/62/#findComment-5743421
Udostępnij na innych stronach

Witam wszystkich.

Mam pytanie dotyczące niskich przepływów w podłogówce ok 1-1,5 l/min.

Kocioł MCR 24T.

8 pętli od 32 do 105 m + wpięte grzejniki 2 na poddaszu i jeden łazienkowy.

Wydaje misię że pompa z kotła nie daje rady wszystkiego ogarnąć ponieważ gdy zamknę część obwodów przepływy rosną w pozostałych.

Pytanie - czy można to jakoś poprawić.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/62/#findComment-5743537
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się



×
×
  • Dodaj nową pozycję...