nie wtym rzecz - zanim będę scigał wykonawcę to chciałbym znać wszystkie opcje i tyle - uważasz że zastosowanie sprzęgła i dodatkowej pompy rozwiąże problem?

 

Skoro piszesz, że nie dogrzewa długich petli to tak, chociaż najpierw możesz spróbować podnieść trochę temperaturę w obiegu. Napisz może jaką masz temperaturę na zasilaniu i powrocie w kotle.

 

(czy zmieśći się to całe nowe oprzyrządowanie w skrzynce na zdjęciu powyżej)?-

 

Sprzęgło i dodatkową pompę możesz zamontować koło kotła. To, które ja mam ma około 40cm wysokości.

 

tak przy okazji zerkając na zdjęcie - czy nie uważacie że powinien tam być odpowietrznik?

 

Na górnej belce jest, ale na dolnej też by się przydał. Te rury - czerwona i niebieska po lewej to do kaloryferów? jeśli tak, dziwne, że nie ma tam żadnej regulacji - tym sposobem grzejniki, które zapewne mają mniejszy opór przepływu powodują, że woda kiepsko płynie przez podłogówkę - chyba, że przy grzejnikach jest kryzowanie (i jest poprawnie ustawione). :)

Edytowane przez CitroCerber
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/64/#findComment-5746210
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 1,8k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

na zasilaniu 37-38 st. na powrocie 28-29 st.

 

mam sterownik iSense i włączyłem tam funkcje sterowania pompą(gdy nie ma zapotrzebowania na ciepło to się całkiem kocioł wyłącza) może pozwolić żeby dalej pompa chodziła i tłoczyła wodę czy lepiej jak jest wyłączona

 

Tak do kaloryferów nic nie ma więcej jest tylko tak wpięte jak widać na zdjęciu

Edytowane przez bartalek
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/64/#findComment-5746244
Udostępnij na innych stronach

Witam wszystkich.

Mam pytanie dotyczące niskich przepływów w podłogówce ok 1-1,5 l/min.

Kocioł MCR 24T.

8 pętli od 32 do 105 m + wpięte grzejniki 2 na poddaszu i jeden łazienkowy.

Wydaje misię że pompa z kotła nie daje rady wszystkiego ogarnąć ponieważ gdy zamknę część obwodów przepływy rosną w pozostałych.

Pytanie - czy można to jakoś poprawić.

 

to że rosną przepływy to normalne, pompa musi dać radę na I biegu,

przepływy masz jak najbardziej w porządku,

wystarczy tylko wyregulować instalację,

otwórz całkowicie wszystkie rotametry,

zacznij od obiegów które słabiej grzeją, te zostaw otwarte,

w pozostałych dław przepływy w taki sposób, żeby wszystkie przepływy były mniej więcej jednakowe, zawsze zaczynaj od obiegu który ma największe opory (najmniejszy przepływ)

w twojej instalacji sprzęgło to przerost formy nad treścią,

wystarczy dobrze wyregulować i będzie chodzić bez zarzutu,

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/64/#findComment-5746258
Udostępnij na innych stronach

zacznij od obiegów które słabiej grzeją, te zostaw otwarte,

w pozostałych dław przepływy w taki sposób, żeby wszystkie przepływy były mniej więcej jednakowe, zawsze zaczynaj od obiegu który ma największe opory (najmniejszy przepływ)

 

1950, a co z grzejnikami - nie powienien tam mieć jakiejś regulacji?

 

 

w twojej instalacji sprzęgło to przerost formy nad treścią,

wystarczy dobrze wyregulować i będzie chodzić bez zarzutu,

 

Zgadzam się i popieram, ale skoro chciał dołożyć dodatkową pompę, to wypadałoby je mieć. ;)

 

 

 

 

 

PS. Coś dawno Cię w tym wątku nie było. :)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/64/#findComment-5746271
Udostępnij na innych stronach

mam też zestaw Hewalex chyba taki sam tylko +powietrzna pompa ciepła i nie mam takiego wychładzania a zasobnik stoi w ciepłej kotłowni(znaczy jest tam ok 22 st.) - może temperaturę wyciąga Ci pompa cyrkulacyjna jeśli masz.

 

no właśnie... dziś znów dzwoniłem do hewalexu i mają kogoś przysłać... a czy solary podczas pracy blokują Ci pracę kotła - aby nie dogrzewał cwu? u mnie niby ta opcja jest włączona ale mój dedietrich grzeje zawsze gdy temp cwu jest poniżej 40 stopni - blokada z solarów nie działa ;(

pompy cyrkulacyjnej nie mam...

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/64/#findComment-5746499
Udostępnij na innych stronach

witam

 

Jak większość z Was proszę o pomoc:

- MCR 24T + zasobnik 300l solarny + solary (isense + cMix)

- dom 260m2 (obecnie użytkuję tylko dół - około 120m2)

- dom ocieplony częściowo - tzn ściany styr 15cm, a poddasze - nie zdążyłem przed zimą - częściowo ocieplone a częściowo oddzielone tylko plandeką przy schodach od parteru - tak więc sporo ciepła idzie w dach

- podłogówka na parterze na powierzchni około 60m2 - co 15cm, 6 obwodów

- dodatkowo dwa grzejniki kermi - poddasze ogrzewane tylko grzejnikowo obecnie nie jest zasilane

 

Opis problemy:

Potwornie duże spalanie i w dodatku nie równe - piec działa od października i obecnie pożera 10-15m3 na dobę. Wszystko jasne - dom częściowo nie zaizolowany, ale najdziwniejsze jest to , że potrafi np przy parametrach:

 

podłogówka

temp 40, 20, -20, 17

wpływ pomieszczenia 8

 

dwa grzejniki

temp 55,20, -20, 17

wpływ pomieszczenia 8

 

temperatura zewnętrzna -7

stała temperatura wew ustawiona na 20,5

 

 

zużyć jednego dnia 12,7m3 a drugiego dnia 16,3m3 - dodam iż oba dni były pochmurne, tyle samo startów pieca, grzania cwu oraz godzin pracy pieca.

W czym problem?

 

wystarczy że będzie wiało

 

Cały czas próbuję coś zmieniać w tych ustawieniach i czasem się zdaża że piec mimo zadanej temp 20,5 dochodzi np do 19,5 albo 20 i się wyłącza... poradźcie proszę bo po miesiącu prób różnych ustawień już ręce mi opadają - nie chodzi już o wielkości zużycia ale o te duże rozbieżności przy takich samych parametrach i warunkach - co zmienić, co poprawić????

 

Mam też trochę inne problemy - nadmierne wychładzanie się zasobnika - znajduje się w ogrzewanej łazience a potrafi w ciągu nocy stracić 5-6 stopni (z 46 do 40) oraz drugi polegający na tym iż rotametry na rozdzielaczu podłogówki przy maksymalnym odkręceniu pokazują maksymalny przepływ w okolicy 3l, pompa sterowana Wilo 30-65.

 

czy jest zastosowany zawór zwrotny zapobiegający przepływowi wstecznemu glikolu,

jeżeli nie, to spróbuj zamknąć przepływ (zawór) na glikolu i zaobserwuj czy zasobnik będzie się wychładzał,

jak się będzie wychładzał dalej to obniż temperaturę cwu do 42 C (w zupełności wystarczy) i obserwuj dalej,

być może ten typ tak ma

 

przepływy masz aż za duże

,

 

 

Wiem że sporo tego ale cudowny instalator nic nie wie więc jesteście jedyną nadzieją ;)

.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/64/#findComment-5746579
Udostępnij na innych stronach

dziękuję za odpowiedź

co do warunków to były one identyczne a mimo to powstała różnica w zużyciu... hmmm co do zaworu na glikolu - obawiam się że coś takiego w moim zestawie HEWALEX 3 TLP-300W nie mam - w serwisie kazali obserwować temperaturę na kolektorach (czy wzrasta) i dotykowo sprawdzać czy przewody z wężownicy solarnej są ciepłe ;(

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/64/#findComment-5746617
Udostępnij na innych stronach

no właśnie... dziś znów dzwoniłem do hewalexu i mają kogoś przysłać... a czy solary podczas pracy blokują Ci pracę kotła - aby nie dogrzewał cwu? u mnie niby ta opcja jest włączona ale mój dedietrich grzeje zawsze gdy temp cwu jest poniżej 40 stopni - blokada z solarów nie działa ;(

pompy cyrkulacyjnej nie mam...

 

Mam solary i pompe ciepla na osobnym sterowaniu niż kocioł - latem nie grzałem jeszcze kotłem bo nie miałem gazu.

Ale zapytam mojego mega speca instalatora co za kwiatki w tym temacie mam w instalacji ;) i dam znać.

Jeśli solary będą grzały wode to na pewno na kotle obniże poprostu parametr ciepłej wody lub w ogóle wyłącze- ale automatyka była by wskazana.

Pewnie wróce do tematu wiosną bo coś czuje że można było lepiej wykonać moją instalacje:))

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/64/#findComment-5746636
Udostępnij na innych stronach

no właśnie... dziś znów dzwoniłem do hewalexu i mają kogoś przysłać... a czy solary podczas pracy blokują Ci pracę kotła - aby nie dogrzewał cwu?

 

jeżeli mają wspólne sterowanie to tak, ale jak znam życie to nie masz wspólnego sterowania,

 

u mnie niby ta opcja jest włączona ale mój dedietrich grzeje zawsze gdy temp cwu jest poniżej 40 stopni - blokada z solarów nie działa ;(

pompy cyrkulacyjnej nie mam...

minimalna temperatura cwu to 40 C, lub wyłączenie cwu na kotle,

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/64/#findComment-5746659
Udostępnij na innych stronach

hmmm no właśnie - szlag mnie trafia na te 40 stopni - bo po co isense (dedietrich) dedykowany min. do tego pieca ma sterowanie godzinowe grzaniem cwu skoro nie da sie tego zastosować !!! co do hewalexu i dietricha - ponoć powinno działać to tak, że sterownik solara "oszukuje" piec i aby go wyłączyć podaje, że w zasobniku mamy np 80 stopni - to tyle teorii a w praktyce kiszka ;( pozostaje czekać na serwisanta ;(
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/64/#findComment-5746733
Udostępnij na innych stronach

hmmm no właśnie - szlag mnie trafia na te 40 stopni - bo po co isense (dedietrich) dedykowany min. do tego pieca ma sterowanie godzinowe grzaniem cwu skoro nie da sie tego zastosować !!! co do hewalexu i dietricha - ponoć powinno działać to tak, że sterownik solara "oszukuje" piec i aby go wyłączyć podaje, że w zasobniku mamy np 80 stopni - to tyle teorii a w praktyce kiszka ;( pozostaje czekać na serwisanta ;(

 

mam isense 289 i sterowanie godzinowe CWU działa bez problemowo, pozostałe funkcje też są ok.

nie wiem tylko jak kasować ilość godzin pracy i startów - jeśli w ogóle się da

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/64/#findComment-5747743
Udostępnij na innych stronach

tzn że np ustawiasz aby w danych godzinach nie grzał i nie grzeje?? u mnie to działa pod warunkiem że temp nie spadnie poniżej 40 stopni - bo potem niezależnie od ustawień isense piec zaczyna grzać...
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/64/#findComment-5747827
Udostępnij na innych stronach

POMOCY!!!!

 

Dla Panów (i Pań oczywiście) znawców isense - od czego po kolei zacząc dostrajanie krzywych aby to wreszcie ustawić??? próbowałem zmieniać różne parametry i jak już zejdę z temperaturami to np piec nie dogrzewa mi do zadanej temp wew i się wyłącza - jak podniosę mu wpływ temp pomieszczenia na 10 to zaczyna więcej palić.... od czego zacząć i co po kolei dostrajać - macie jakąś receptę??

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/64/#findComment-5747841
Udostępnij na innych stronach

tzn że np ustawiasz aby w danych godzinach nie grzał i nie grzeje?? u mnie to działa pod warunkiem że temp nie spadnie poniżej 40 stopni - bo potem niezależnie od ustawień isense piec zaczyna grzać...

 

ustawiam żądaną temperature jaka ma zostać osiągnięta w wyznaczonych godzinach i tak też jest to realizowane,

na kotle jest ustawienie różnicy temp. przy której kocioł się włącza poszukaj w instrukcjach tam prawie wszystko jest opisane

http://www.dedietrich.pl/Media/Biblioteka-dokumentow/Instrukcje/Instrukcje-techniczne-i-instalacyjne/Kotly-gazowe-wiszace-kondensacyjne

http://www.dedietrich.pl/Baza-Wiedzy/Instrukcje?nid=11086

Powodzenia

Edytowane przez bartalek
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/64/#findComment-5748577
Udostępnij na innych stronach

ustawiam żądaną temperature jaka ma zostać osiągnięta w wyznaczonych godzinach i tak też jest to realizowane,

na kotle jest ustawienie różnicy temp. przy której kocioł się włącza poszukaj w instrukcjach tam prawie wszystko jest opisane

http://www.dedietrich.pl/Media/Biblioteka-dokumentow/Instrukcje/Instrukcje-techniczne-i-instalacyjne/Kotly-gazowe-wiszace-kondensacyjne

http://www.dedietrich.pl/Baza-Wiedzy/Instrukcje?nid=11086

Powodzenia

Wiem - przeglądałem to już wiele razy, rozmawiałem z głównym guru z centrali od tych kotłów i obawiam się że kocioł zawsze się załączy jeśli temp bedzie poniżej 40 stopni... mam prośbę - czy mógłbyś ustawić temp np 30 stopni i zobaczyć czy kocioł się nie załączy i nie dociągnie powyżej 40 ? na zwoim aby np nie grzał w nocy ustawiałem 10-15 stopni ale nic to nie dawało - zawsze dociągał do 40 ;(

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/64/#findComment-5749487
Udostępnij na innych stronach

40 C i nie ma innej opcji,

 

no właśnie ;(

 

dobrze że się odzywasz - ponawiam pytanie - od czego zacząć i po kolei jak dostrajać krzywe aby wreszcie znaleźć tą optymalną? przyznam że trochę u mnie miesza parametr wpływ temp pomieszczenia...

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/64/#findComment-5749719
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...