Eneash 15.10.2013 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2013 Ale podłączał to pięc lat temu, czy teraz? Jeśli wisiał tyle czasu nieużywany, to możliwe, że zawór trójdrogowy się przyblokował - zacząłbym od kilkukrotnego wykonania inicjacji, czyli: odłączasz od zasilania, podłączasz, czekasz aż skończy migać parametrami, wyłączasz i znowu włączasz itd... Zacznę od początku Piec wisi sobie na ścianie już 5lat, ale został uruchomiony dopiero miesiąc temu. Od samego początku coś było nie tak bo jak grzał CWU to ciepło szło również na CO, być może to ten zawór trójdrogowy. Natomiast wczoraj wysypała się automatyka odłączyłem dzisiaj czujnik temperatury zewnętrznej i zrobiłem 2x reset na termostacie i nadal nic się nie zmienia piec grzeje mocno i daje ciepło zarówno na CO i CWU. Tak więc mam 2 problemy: 1. Automatyka nowy termostat celcia kosztuje ponad 500pln, trochę dużo pytanie czy można podłączyć inny tańszy jeśli tak to jaki i czy mogę to sam zrobić? Gwarancji na kocioł już i tak nie mam więc nie muszę wywalać tyle kasy. Pytałem dzisiaj w kilku sklepach w jednym mówią że można założyć inny termostat w innym że lepiej nie?!? 2. Ten zawór trójdrogowy który puszcza ciepło jak grzeje CWU na CO, ale to mogę naprawić dopiero jak naprawię automatykę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jurand79 15.10.2013 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2013 Nie - AD226. Pt100 to zupełnie co innego, tutaj masz termistor NTC. Dzięki za odpowiedź. A czy masz może AD226 pod ręką? Jesteś w stanie podać mi rezystancję czujnika i temperaturę, przy jakiej zmierzyłeś? Dobiorę sobie wtedy odpowiedni termistor... Jeszcze jedno pytanie. Konsola ma wejście "Enable". W instrukcji napisano: -------- Podłącz kontakt wł./wył. (Enable) Aby włączyć lub wyłączyć funkcję grzania lub ciepłej wody użytkowej, do styków CH i DHW można podłączyć sygnał 10-230 V. Standardowo włączona jest funkcja grzania lub produkcji ciepłej wody użytkowej. Kocioł zareaguje tylko na przełącznik i po podłączeniu sygnału 10-230 V do styków będzie sterować funkcją grzania/ciepłej wody użytkowej. ---------- Czy to znaczy, że podając napięcie nadaną parę styków załączam grzanie CO lub CWU i ta funkcja ma priorytet nad czujnikiem z zasobnika lub termostatem pokojowym? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 16.10.2013 06:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2013 Piec wisi sobie na ścianie już 5lat, ale został uruchomiony dopiero miesiąc temu. Od samego początku coś było nie tak bo jak grzał CWU to ciepło szło również na CO, być może to ten zawór trójdrogowy. I instalator wziął kasę i poszedł? Natomiast wczoraj wysypała się automatyka odłączyłem dzisiaj czujnik temperatury zewnętrznej i zrobiłem 2x reset na termostacie i nadal nic się nie zmienia piec grzeje mocno i daje ciepło zarówno na CO i CWU. Zmierz rezystancję czujnika czy mająś sensowną wartość czy może zwarcie albo przerwę. 1. Automatyka nowy termostat celcia kosztuje ponad 500pln, trochę dużo pytanie czy można podłączyć inny tańszy jeśli tak to jaki i czy mogę to sam zrobić? Gwarancji na kocioł już i tak nie mam więc nie muszę wywalać tyle kasy. Pytałem dzisiaj w kilku sklepach w jednym mówią że można założyć inny termostat w innym że lepiej nie?!? Możesz podłączyć nawet najzwyklejszy mechaniczny. 2. Ten zawór trójdrogowy który puszcza ciepło jak grzeje CWU na CO, ale to mogę naprawić dopiero jak naprawię automatykę. Zrób to co Ci wcześniej pisałem, potem odłącz czujnik CWU, ,odłącz celcię, zastąp ją zworą z kawałka kabla i zobacz czy będzie grzało tylko CO. Zawór jest rozbieralny i można go rozłożyć i zobaczyć czy czasem się nie zatarł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 16.10.2013 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2013 Dzięki za odpowiedź. A czy masz może AD226 pod ręką? Jesteś w stanie podać mi rezystancję czujnika i temperaturę, przy jakiej zmierzyłeś? Dobiorę sobie wtedy odpowiedni termistor... Niestety aktualnie mam jakieś 900km do najbliższego znanego mi kotła. Jeszcze jedno pytanie. Konsola ma wejście "Enable". W instrukcji napisano: Dziwnie to jakoś opisali (zapewne efekt tłumaczenia z innego języka). Nie ma tam przypadkiem założonej zwory? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Eneash 16.10.2013 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2013 Niestety aktualnie mam jakieś 900km do najbliższego znanego mi kotła. Dziwnie to jakoś opisali (zapewne efekt tłumaczenia z innego języka). Nie ma tam przypadkiem założonej zwory? Kupiłem termostat qsense w sobotę zabieram się za wymianę, poszperam też z tym zaworem trójdrogowym pytanie jak go rozpoznać, gdzie go szukać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 16.10.2013 16:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2013 Kupiłem termostat qsense w sobotę zabieram się za wymianę, poszperam też z tym zaworem trójdrogowym pytanie jak go rozpoznać, gdzie go szukać? Schowany za pompą, przykręcony do obudowy w prawym rogu. Jak odkręcisz pompę to powinien być w miarę dostęp. Siłownik jest mocowany na wsuwkę. Rysunki poglądowe masz na końcu instrukcji instalatora. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magdalenka221 18.10.2013 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2013 Już doszedłem jak to wszystko działa Napisz coś więcej co ustaliłeś i jak poustawiałeś parametry.Mam taki sam zestaw i niestety nie wiem jak to wszystko ogarnąć.Pomocy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siekieramotyka 18.10.2013 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2013 Napisz coś więcej co ustaliłeś i jak poustawiałeś parametry.Mam taki sam zestaw i niestety nie wiem jak to wszystko ogarnąć.Pomocy Napisz z czym masz problemy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magdalenka221 02.11.2013 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2013 Najbardziej chciałabym wiedzieć jakie wartości ustawiłeś w krzywej grzewczej,jaka wartoć wpływu temperatury pomieszczenia.Jaki stopień predkości chłodzenia itp.Generalnie wszystkie parametry na I-SENSIE.Instalator coś poustawiał i powiedział,że musze sobie sama dopracować,a ja pracuje do godz 19-tej od 8 rano i nie bardzo mam czas ,żeby to wszystko"zbadać.Sama utrzymuję dom ,wiec nie chcę żeby mnie rachunki za gaz zjadły Napisz z czym masz problemy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ceemek 07.11.2013 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2013 Tak można, ale w Polsce będę za jakieś 2 tygodnie - proszę się przypomnieć po 18 października. Super, kilka pytań:- 1. Jak wygląda obecna oferta na zegarki sterujące? 2. Jakie są u Ciebie ustawienia grzania CWU i czy zaobserwowałeś jakieś oszczędności? Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 07.11.2013 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2013 Super, kilka pytań:- 1. Jak wygląda obecna oferta na zegarki sterujące? 2. Jakie są u Ciebie ustawienia grzania CWU i czy zaobserwowałeś jakieś oszczędności? Ad. 1. Jestem już w Polsce, części mam pod ręką, więc jak ktoś jest zainteresowany, to prosze o kontakt na priv Ad.2. Obecnie używam zaawansowanego sterownika (Chronotermostat PT59X), więc zegara nie używam. Oszczędność była dość duża, bo domyślnie przy zastosowaniu zwykłego termostatu sterującego grzaniem kocioł cały czas "pilnuje" CWU zamiast grzać CO. Po założeniu zegara kocioł przełączał się tylko w określonych godzinach - godzinę o 6 rano i o 18. Przez resztę dnia woda była wystarczająco ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hycel 12.11.2013 03:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2013 Witam ponownie... długo tu nie zaglądałem Pojawił się problem , od jakiegoś czasu obserwuję spadki ciśnienia na piecu czasem nawet do 0,2 bara. Wtedy piec nie powinien się włączać (chyba E10) ale mój normalnie pracuje jakby nigdy nic. Widział ktoś ten błąd u siebie przy niskim ciśnieniu ? MCR 24 Pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 12.11.2013 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2013 Widział ktoś ten błąd u siebie przy niskim ciśnieniu ? Błędu nie widziałem, ale MCR24 nie kontroluje ciśnienia - kontroluje przepływ i o ile jest co pompować, to nie pojawi się E10. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
69wojtek 13.11.2013 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2013 Witam. Mam pytanie, zagadkę do szanownych forumowiczów. Kocioł De Dietrich MCR 24T + sterownik pokojowy Auraton 2005. Dlaczego przy ustawieniu parametru T1 40 stopni Celsjusza , kocioł pracuje np. raz na 40 stopni, innym razem na 45 stopni, a jeszcze innym 35 stopni? Temperatura ustawiona na sterowniku 20,5 stopni Celsjusza. Dlaczego kocioł moduluje? Przecież to sterowanie pokojowe a nie pogodowe. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 13.11.2013 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2013 Przecież to sterowanie pokojowe a nie pogodowe. Niestety mylisz się. Auraton 2005 nie jest sterownikiem zgodnym z opentherm, więc nigdy nie będzie działał jako alternatywa dla sterowania pogodowego w kotle. Kocioł pracuje według wewnętrznych krzywych grzania i będzie modulował według ustawionych parametrów i odczytu z czujnika temperatury zewnętrznej kotła (o ile jest zainstalowany). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
69wojtek 13.11.2013 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2013 (edytowane) No właśnie. Czujnik zewnętrzny nie jest podłączony do kotła. Odłączyłem czujnik temp zewnętrznej. Więc dlaczego jak ustawię parametr T1 na 40 stopni to moduluje. Wydaje mi się, że jak ustawię 40 stopni w T1 to ma być 40 stopni, jak ustawię 50 stopni w T1 to ma być 50 stopni itp. To ja mam decydować o tym z jaką mocą kocioł powinien pracować...a tak nie jest. Dlaczego? Co zrobić żeby nie modulował? Edytowane 13 Listopada 2013 przez 69wojtek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 13.11.2013 14:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2013 Więc dlaczego jak ustawię parametr T1 na 40 stopni to moduluje. Bo jakby nie modulował, to na 100% mocy nie uzyskałby 40 stopni tylko więcej. Wydaje mi się, że jak ustawię 40 stopni w T1 to ma być 40 stopni, jak ustawię 50 stopni w T1 to ma być 50 stopni itp. To ja mam decydować o tym z jaką mocą kocioł powinien pracować...a tak nie jest. Dlaczego? Nie - Ty możesz zdecydować do jakiej temperatury ma grzać wodę, za modulację odpowiada automatyka kotła. Wahania są prawdopodobnie spowodowane zmianami w przepływie lub zbyt niską różnicą między zasilaniem i powrotem - woda wraca zbyt ciepła i kocioł moduluje, żeby się utrzymać w miarę blisko ustawionych 40 stopni. Napisz może co tym kotłem zasilasz i co jest w obwodzie. Co zrobić żeby nie modulował? Zmienić kocioł? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hycel 13.11.2013 16:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2013 Błędu nie widziałem, ale MCR24 nie kontroluje ciśnienia - kontroluje przepływ i o ile jest co pompować, to nie pojawi się E10. A teraz dla odmiany trzyma drugi dzień ciśnienie, natomiast zauważyłem dziwne drgania wskazówki manometru w czasie pracy pompy obiegowej kotła. nie pokazuje stabilnie ciśnienia jak wcześniej tylko dość mocno drga. ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 14.11.2013 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2013 A teraz dla odmiany trzyma drugi dzień ciśnienie, natomiast zauważyłem dziwne drgania wskazówki manometru w czasie pracy pompy obiegowej kotła. nie pokazuje stabilnie ciśnienia jak wcześniej tylko dość mocno drga. ??? Biorąc pod uwagę to, że skacze mocno i Twój wcześniejszy post o niskim ciśnieniu, to obstawiam zakamienienie nagrzewnicy lub mocne zapowietrzenie. Co do ucieczki ciśnienia to pomijając sprawdzenie czy wszystkie odpowietrzniki zakręcone - sprawdź czy nie przecieka Ci zawór trójdrogowy. Musiałbyś dopompować ukałd do około 3 barów, zdemontować siłownik zaworu, popsikać wodą z płynem do mycia naczyń na sztyft grzybka zaworu i zobaczyć czy nie puszcza bąbelków. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hycel 14.11.2013 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2013 Witam. Przed jesienią dokładałem do tego pieca zasobnik 125l a że piec to wersja tylko do CO to dołożyłem zawór który widać pod piecem. Po montażu ciągle mam powietrze w momencie jak piec przełącza zawór w pozycje do grzania cwu. Przy grzaniu CO jest ok, natomiast przełączenie na obieg cwu powoduje ze słychać przelewającą się wodę i bulgotanie. Uruchamiałem już mnóstwo razy cykl odpowietrzania na odkręconych grzejnikach i było okresowo jakby lepiej ale po jakimś czasie ponownie słychać bulgotanie. Jak zdjąć obudowę z tego zaworu ? lub czy mogę go np. w czasie pracy pieca przesterować podłączając i odłączając do niego napięcie . Wtedy ta pętla powinna się chyba przelać w końcu. Ew dorobić jakiś odpowietrznik na tej pętli ?? Aha, odpowietrznik na górze poieca po jakimś dniu pracy jak go popuszczam to b. mocno wywala powietrze. Pozdr Tomek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania