Przy grzejnikach mam tylko do wyboru cz.zew+komfort lub sam cz.zew przy podłogówce cz.pokoj . cz.zewn.+cz.pokoj cz.zew +komfort cz.zewn cz.pokoj+granica nic innego nie mam co wybrać i jak z ta krzywa ,jest dobra

 

Przeglądałeś te instrukcje: http://www.dedietrich.pl/Baza-Wiedzy/Instrukcje?nid=11086

 

Sczególnie do c-Mixa?? Tam są różne konfiguracje obiegów i sterowania. Pytanie co chcesz osiągnąć. Z tego co napisałeś - czujnik pokojowy jest podpięty pod obieg z podłogówką.

 

Opisz jeszcze dokładnie jaki masz układ pomieszczeń i gdzie jest jakie ogrzewanie. Pomyślimy czy korzystać z czujnika pokojowego czy tylko z zewnętrznego.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/83/#findComment-6943641
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 1,8k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

NA dole mam samą podłogówkę około 70m2 na górze grzejniki + w łazience podłogówka i grzejnik . Sa tam cztery pokojeMam tą instrukcję w tam tym roku serwisant odłaczył mi czujnik zewnętrzny ale bez tego pie nie chciał chodzić więc przyłaczył z powrotem.Sterownik mam zamontowany w pokoju na górze . Edytowane przez Bartek14
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/83/#findComment-6944572
Udostępnij na innych stronach

NA dole mam samą podłogówkę około 70m2 na górze grzejniki + w łazience podłogówka i grzejnik . Sa tam cztery pokojeMam tą instrukcję w tam tym roku serwisant odłaczył mi czujnik zewnętrzny ale bez tego pie nie chciał chodzić więc przyłaczył z powrotem.Sterownik mam zamontowany w pokoju na górze .

 

Dobra, to wszystko jasne. Z jednym sterownikiem iSense nie da się zaprogramować godzin grzania na dole (podłogówka) - powinna się dać ustawić na górze grzanie w zaprogramowanych godzinach, a dół cały czas taka sama temperatura zasilania podłogówki w zależności od czujnika zewnętrznego.

 

To teraz ustawiamy górę i dól na czujnik zewnętrzny.

 

Jak masz ustawione te parametry:

 

Przy wyborze strategii regulacji pogodowej wiele dodatkowych nastaw jest dostępnych w Menu >

Nastawy > System > Nastawy OTC.

Krzywa grzania:

Podstawowa zewnętrzna:

• Podstawowa zasilanie:

• Klima zewnętrzna:

• Klima zasilanie:

• Nachylenie:

•Wpływ pomieszczenia:

• Granica ogrzewania w dzień:

• Granica ogrzewania w nocy

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/83/#findComment-6945619
Udostępnij na innych stronach

GRZEJNIKI podstawa zewn.16 / podstawa zasilania 20 / klima zewn-10 / klima zasilania 70 /nachylenie grzejniki /wpływ pomieszcze4/ granica ogrzewania dzień 15 / noc10 PODŁOGÓWKA podst zew,16 /podst. zasil 20 /klima zewn -10 /klima zasilania 40 /nachylenie podłogówka /wpływ pomieszcz 1 /granica ogrzewania dzień 15 / noc 10
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/83/#findComment-6945821
Udostępnij na innych stronach

GRZEJNIKI podstawa zewn.16 / podstawa zasilania 20 / klima zewn-10 / klima zasilania 70 /nachylenie grzejniki /wpływ pomieszcze4/ granica ogrzewania dzień 15 / noc10 PODŁOGÓWKA podst zew,16 /podst. zasil 20 /klima zewn -10 /klima zasilania 40 /nachylenie podłogówka /wpływ pomieszcz 1 /granica ogrzewania dzień 15 / noc 10

 

Napiszmy to trochę bardziej przejrzyście:

 

GRZEJNIKI

podstawa zewn.16

podstawa zasilania 20

klima zewn-10

klima zasilania 70

nachylenie grzejniki

wpływ pomieszcze 4

granica ogrzewania dzień 15 / noc10

 

PODŁOGÓWKA

podst zew.16

podst. zasil 20

klima zewn -10

klima zasilania 40

nachylenie podłogówka

wpływ pomieszcz 1

granica ogrzewania dzień 15 / noc 10

 

Na oko wygląda nie najgorzej. Jedynie na podłogówce wpływ pomieszczenia możesz zmienić na 0 - bo nie ma czujnika i tak. Najlepiej jakby ktoś z iSensem i podobnymi obiegami napisał jakie ma ustawienia. Ale raczej bardzo różnić się nie będą. A jak spalanie ostatnio??

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/83/#findComment-6946382
Udostępnij na innych stronach

Spalanie znów 7m3 szlag mnie trafi.Może by obniżył tą krzywą grzania którą mam tylko nie bardzo wiem o co chodzi w niej . MISIEK 824 pisał mi swoje parametry ma takie podst.zew 18 pods.zasilania20 klima zew -18 klima zasilania 45 . wpływ pomiesz 14 korekta komfortu wyłonczona.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/83/#findComment-6946502
Udostępnij na innych stronach

Witam mam również piec mcr3 24 t detrich i pierwszy raz uruchamiam. W domu same grzejniki czujnik zewnętrzny odkupiony sterownik iSense. Nastawy :

podst.zew. 17

podst.t.zasil 20

klim.zewn. -20

klim.t.zasil 47

wpływ temp. pom.9

nachylenia podłogówka

temp max kotła 60

temp min kotła 15

Mój problem to jeżeli przełączę strategi na czujnik pokojowy + czujni zew. piec się nie włączy. Jeżeli jest na stała noc lub dzień wszytko działa. Co źle robię?

Będę bardzo wdzięczny za wskazówki.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/83/#findComment-6946735
Udostępnij na innych stronach

Spalanie znów 7m3 szlag mnie trafi.Może by obniżył tą krzywą grzania którą mam tylko nie bardzo wiem o co chodzi w niej . MISIEK 824 pisał mi swoje parametry ma takie podst.zew 18 pods.zasilania20 klima zew -18 klima zasilania 45 . wpływ pomiesz 14 korekta komfortu wyłonczona.

 

Ja jeszcze zmieniałem nastawy w ustawieniach instalatora.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/83/#findComment-6946898
Udostępnij na innych stronach

  • 2 weeks później...

Witam

Mam mały problem z kotłem. Przełączyłem mój kociołek po lecie w tryb zimowy, ogrzewanie odpalone, pod koniec zeszłego sezonu przerobiłem nieco ogrzewanie i dołożyłem sprzęgło. Dodatkową pompę podłączyłem zgodnie z tym co podawał kiedyś kolega z forum ;) i teraz zauważyłem że nawet po skończeniu grzania obie pompy nie chcą się wyłączyć w ogóle. Pracują non stop.

W kotle wybieg pompy po ogrzewaniu ustawiony na 15 min. Czy ktoś wie jaka może być przyczyna???

 

Pozdrawiam

Maciej

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/83/#findComment-6956052
Udostępnij na innych stronach

  • 2 weeks później...

Zastanawiam się nad domkiem od dewelopera, który w ofercie ma właśnie De Dietrich MCR 24 II. 83 strony to trochę dużo.. proszę o odpowiedź kogoś kto jest na bieżąco - czy ten piec to dobre rozwiązanie? Na tym etapie jeszcze mogę mieć wpływ na ew. zamianę. Dom ok 140m2 użytkowej + garaż w bryle jednostanowiskowy. Chciałbym na całości ogrzewanie podłogowe + grzejniczek w garażu (na wszelki wypadek) + przedsionek (również na wszelki wypadek).

 

Co możecie powiedzieć o nim? Czy do podłogówki w takim domu lepiej sterowanie pogodowe czy sterowniki (np parter + piętro osobny)?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/83/#findComment-6964368
Udostępnij na innych stronach

witam wszystkich

moje pyt przy poziomie zaawansowania pozostałych postów będzie bardzo "lamerskie" ale co tam.

Nie zakładam nowego postu żeby nie śmiecić w wątkach:

mam MCA 25 z czujnikiem fm 52 i pogodówką.

W pokoju gdzie jest czujnik mam kominek z płaszczem wodnym rozpalany 1-2 x w tygodniu raczej dla nastroju niż dla oszczędności.

Dom 3 piętrowy kominek na parterze.

Kiedy odpalę kominek temperatura w pokoju rośnie i w reszcie domu mam zimno aż się nie wychłodzi w pokoju z kominkiem.

Z tego co czytam jest jakiś czujnik który zakłada poprawkę na kominek.

Na jaki czujnik najlepiej zmienić fm 52 by nie bać się odpalenia kominka?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/83/#findComment-6970702
Udostępnij na innych stronach

Witam wszystkich

 

Nie znalazłem odpowiedzi nigdzie na forum więc zadam tutaj moje pytanie. Niedawno został u mnie uruchomiony kocioł MCR3 PLUS 24T z pompą elektroniczną. Czy ten kocioł mam możliwość podłączenia dodatkowej pompy obiegowej ? Chodzi mi o pompę od podłogówki. Serwisant, który uruchamiał mi ten kocioł twierdzi, że nie ma. Pracownicy którzy robili instalację przygotowali okablowanie pod podłączenie tej pompy do kotła i są zdziwieni, że ten kocioł nie ma takiej opcji. Może któryś z szanownych forumowiczów wie coś na ten temat ?

 

W tym wątku znalazłem informację, że można podłączyć ale do MCR2:

 

http://forum.muratordom.pl/showthread.php?147943-Pod%C5%82%C4%85czenie-dodatkowej-pompy-do-kot%C5%82a-DeDietrich-MCR-II-24T

 

Będę wdzięczny za pomoc.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/83/#findComment-6973040
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...