GLOWAKIELCE123 07.02.2017 22:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2017 Nie. Dom postawiony w 2008 roku wczesniej grzane kotłem węglowym który cały czas jest. Dokladnie od 25 stycznia do dziś czyli 7 luty spalone jest 158m3.czy to tak powinno wyglądać? Pomoże ktos bo aż się boje rachunku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 07.02.2017 22:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2017 Nie. Dom postawiony w 2008 roku wczesniej grzane kotłem węglowym który cały czas jest. Dokladnie od 25 stycznia do dziś czyli 7 luty spalone jest 158m3.czy to tak powinno wyglądać? Pomoże ktos bo aż się boje rachunku Czy kocioł nagrzewa dom do tych ustawionych 22,5 stopni/? Masz jakiś schemat instalacji jak to wszystko (kocioł, kocioł węglowy, grzejniki i podłogówka) jest razem połączone? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GLOWAKIELCE123 08.02.2017 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2017 Tak, kocioł nagrzewa do 22,5 stopnia jak na moje oko dosycr często się załącza. Owszem kociol węglowy jest połączony ale odciety zaworami żeby sie nie nagrzewal. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris_S 03.05.2017 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2017 Witam,czy ktoś się orientuje jakie jest hasło w programie RECOM do parametrów serwisu?Bez tego nie widzę nawet opcji aby pozmieniać krzywą grzewczą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 04.05.2017 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2017 Witam, czy ktoś się orientuje jakie jest hasło w programie RECOM do parametrów serwisu? Bez tego nie widzę nawet opcji aby pozmieniać krzywą grzewczą. Powinno być takie samo jak w kotle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris_S 04.05.2017 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2017 Powinno być takie samo jak w kotle. Przez iSense wbijam 0012 i mam te opcje. Natomiast w RECOM to hasło nie działa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mjankowski79 08.09.2017 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2017 (edytowane) Naczynie wzbiorcze (chyba tak się to nazywa duży, czerwony zbiornik po prawej stronie pieca) do wymiany. Piec po gwarancji. Jakie trzeba zrobić czynności aby takie naczynie wymienić. Piec DD MCR2 z zasobnikiem 100l. Edytowane 8 Września 2017 przez mjankowski79 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzychoo900 30.10.2017 15:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2017 (edytowane) WitamMam pytanie ponieważ nigdzie nie mogę znaleźć jednoznacznej odpowiedzi.Mój kocioł to DE DIETRICH MCA 15 Z ZASOBNIKIEM Z CZUJNIKIEM TEMP. ZEWNĘTRZNEJ ORAZ Z DWOMA CZUJNIKAMI POKOJOWYMI Z SPRZĘGŁEM I ZAWOREM TRÓJDROGOWYMI CZUJNIKIEM POGODOWYM, CWU + JEDEN OBIEG PODŁOGÓWKA I DRUGI OBIEG TO GRZEJNIKI. I tu mam pytanie ponieważ wydaje mi się że mam dość sporo startów jak na obecną temperaturę zewnętrzną ok 4* wychodzi ok 40 startów. Co oznacza opcja wpływ pokoju - wpływ czujnika pomieszczenia - w instrukcji nie jest to dokładnie opisane, temperatura w pomieszczeniu mam ustawione 23 stopnie i grzeje na max 23,5 a załącza gdzieś około 22,8.... Zastanawiam się jeszcze nad automatyczną adaptacją teraz widzę że w instrukcji jest napisane: Adaptacja charakterystyk grzewczych poszczególnych obiegów, posiadających czujnik pokojowy, których wpływ jest >0 Rozumiem że przy włączonej automatycznej kalibracji wpływ czujnika pokojowego nie reaguje tak szybko na kocioł?? i jeszcze zastanawiam się czy nie mam ustawionej max temp na grzejniki nie za dużej ,- 50* teraz na krzywej mam przy -10 na zewnątrz 50* przy 0 na zewnątrz 36* krzywa~~~~ 0.6 nie wiem czy nie zmniejszyć temperatury max na grzejniki i nie wyłączyć auto adaptacji. Zużycie gazu ok 3-4 metry na dobę 3 osoby podgrzanie wody i ogrzewanie kuchenka indukcja przy temp na dworze ok 4* przy - 10 do - 20 wychodziło 6 do 9 metrów dom 125m bardzo dobrze docieplony z rekuperacją. Pozdrawiam i czekam na konkretne podpowiedzi. Edytowane 30 Października 2017 przez krzychoo900 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
esamolocik 06.11.2017 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2017 (edytowane) Witam,Mam pytanie co do zasady działania pieca z czujnikiem isense bez czujnika pogodowego (czujnik zewnętrzny posiadam ale nie podłączony).Na isense mam ustawioną całodobową temperaturę 20stopni.Od czasu do czasu widze że zapalają się ikony grzejnika oraz palnika natomiast grzejniki na piętrze są zimne.Ikony potrafią się tak palić z 30min, piec pracuje (temp na obiegu wody CO~50stopni), grzejniki są zimne.Teraz jeżeli ustawie temp na 22 lub 23 to po chwili piec się odpala i po jakimś czasie grzejniki są ciepłe.Jest tu jakaś zasada co do działąnia isense w przypadku podtrzymywania temperatury a podgrzewania do zadanej? Moja instalacja:piec: De Dietrich MCR3 24Dom: 160m2 do ogrzania (porotherm + 15cm styropianu grafitowego)Parter: podłogówka + dwa grzejniki (oddzielne rozielacze)Piętro: 7 grzejników + dwie podłogówki(podpięte pod rozdzielacz od grzejników)Sredniodobowe zuzycie gazu: 5,5m3 Edytowane 6 Listopada 2017 przez esamolocik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dobroslaw0 06.11.2017 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2017 Witam Mam pytanie ponieważ nigdzie nie mogę znaleźć jednoznacznej odpowiedzi. Mój kocioł to DE DIETRICH MCA 15 Z ZASOBNIKIEM Z CZUJNIKIEM TEMP. ZEWNĘTRZNEJ ORAZ Z DWOMA CZUJNIKAMI POKOJOWYMI Z SPRZĘGŁEM I ZAWOREM TRÓJDROGOWYMI CZUJNIKIEM POGODOWYM, CWU + JEDEN OBIEG PODŁOGÓWKA I DRUGI OBIEG TO GRZEJNIKI. I tu mam pytanie ponieważ wydaje mi się że mam dość sporo startów jak na obecną temperaturę zewnętrzną ok 4* wychodzi ok 40 startów. Co oznacza opcja wpływ pokoju - wpływ czujnika pomieszczenia - w instrukcji nie jest to dokładnie opisane, temperatura w pomieszczeniu mam ustawione 23 stopnie i grzeje na max 23,5 a załącza gdzieś około 22,8.... Zastanawiam się jeszcze nad automatyczną adaptacją teraz widzę że w instrukcji jest napisane: Adaptacja charakterystyk grzewczych poszczególnych obiegów, posiadających czujnik pokojowy, których wpływ jest >0 Rozumiem że przy włączonej automatycznej kalibracji wpływ czujnika pokojowego nie reaguje tak szybko na kocioł?? i jeszcze zastanawiam się czy nie mam ustawionej max temp na grzejniki nie za dużej ,- 50* teraz na krzywej mam przy -10 na zewnątrz 50* przy 0 na zewnątrz 36* krzywa~~~~ 0.6 nie wiem czy nie zmniejszyć temperatury max na grzejniki i nie wyłączyć auto adaptacji. Zużycie gazu ok 3-4 metry na dobę 3 osoby podgrzanie wody i ogrzewanie kuchenka indukcja przy temp na dworze ok 4* przy - 10 do - 20 wychodziło 6 do 9 metrów dom 125m bardzo dobrze docieplony z rekuperacją. Pozdrawiam i czekam na konkretne podpowiedzi. Im większy wpływ tym kociołek trzyma się dokładniej zadanej temperatury, jak będziesz dawał wpływ 1 to będzie dobijał większą temp niż nastawiona i załączał jak spadnie dużo mniej niż nastawiona nieraz plus minus 2 stopnie jak dasz wpływ duży 10 będzie się starał dobić dokładnie do zadanej temp ale może to skutkować tym że w niektórych pomieszczeniach ciepło nie dotrze, co do adaptacji krzywej grzewczej jak sama nazwa wskazuje sam sobie ustawia krzywą grzewczą w zależności od temp zewnętrznej i czujnika temp, zazwyczaj się ustawia krzywą samemu bez adaptacji w zależności od ocieplenia grzejniki 1-1.5 podloga 0.5-0.8. Z tego co piszesz nie musisz dawać adaptacji a wpływ masz całkiem dobry bo nie dużo przegrzewa , jeśli parametr 50 stopni maks ci wystarczy na grzejniki to bardzo dobrze, ogólnie masz dość dużą temp 23 stopnie to przy małych dzieciach albo ciepłolubnej żonie standardowe temp to 20-21 dzień 18-19 noc, te 2 stopnie różnicy potrafi zjeść parę stówek rocznie , przy nowym domu śmiało możesz dawać nocną temp niższą bo nie zawsze to prawda że wyjdzie taniej niż trzymanie stałej temp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dobroslaw0 06.11.2017 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2017 esamolocikNic nie wiadomo jak jest podłączona instalacja czy masz sprzęgło, czy masz oddzielne pompy na obwody i mieszacz na podłogówkę ? może masz bezposrednio grzejniki a oddzielna pompa na podłogówkę, kompletnie nie wiadomo jak to jest spięte, czy sterowanie to tylko i sense czy dodatkowo masz cmx bez tego nie pomożemy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
esamolocik 07.11.2017 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2017 (edytowane) esamolocik Nic nie wiadomo jak jest podłączona instalacja czy masz sprzęgło, czy masz oddzielne pompy na obwody i mieszacz na podłogówkę ? może masz bezposrednio grzejniki a oddzielna pompa na podłogówkę, kompletnie nie wiadomo jak to jest spięte, czy sterowanie to tylko i sense czy dodatkowo masz cmx bez tego nie pomożemy Na szybko zrobiłem schemat mojej instalacji: Jak widac na załączonym obrazku za piecem jest zawór trójdrożny (mieszacz) (aktualnie temp ustawiona na 30stopni) oraz pompa. Załączaniem pompy od obiegu podłogówki steruje niejaki "salus STP1". Na parterze są dwa rozdzielacze: 1. Podłogówka (rozdzielacz z rotametrami) do którego jest podłączonych 7 pętli podłogowych (kazda po około 20m). Przebieg na każdej pętli to około 1l. 2. Grzejnikowy do którego są podłączone 4 grzejniki (dwa na parterze (1, 2) + dwa na półpiętrze (3, 4). Na piętrze jest rozdzielacz grzejnikowy do któego jest podłączonych 6 grzejników oraz dwie podłogówki (na RTL'ach). Jak widać na schemacie obieg "grzejnikowy" (parter + piętro) jest napędzany pompą z pieca. Jak pisałem wcześniej, przy zadanej temperaturze 20stopni, piec co jakiś piec dogrzewa (minimalne obroty), ale grzejniki na piętrze są zimne. Jeżeli zadam temperature chociaż o jeden stopień wyższą (np z 20 na 21) to piec podgrzewa pełną mocą i wtedy grzejniki zaczynają na piętrze grzać. Edytowane 7 Listopada 2017 przez esamolocik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zybie 07.11.2017 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2017 Zwiększ minimalne obroty pompy parametr P 28 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dobroslaw0 07.11.2017 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2017 Dokładnie ,minimalne obroty pompy na większe zmienisz za pomocą i sensa parametry kotła kod serwisowy 0012 plus sprawdz ustawienia kryz na głowicach grzejnikowych pewnie nie ruszane na piętrze daj maksymalne przepływy na parterze połowę zmniejsz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
esamolocik 08.11.2017 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2017 Dokładnie ,minimalne obroty pompy na większe zmienisz za pomocą i sensa parametry kotła kod serwisowy 0012 plus sprawdz ustawienia kryz na głowicach grzejnikowych pewnie nie ruszane na piętrze daj maksymalne przepływy na parterze połowę zmniejsz P28 miałem juz ustawione na 6. Wczoraj wieczorem zwiększyłem na 8. Zobaczymy czy pomoże. Na parterze nie będę na razie kryzował grzejników bo one w sumie też są zimne na dogrzewaniu. Dodam że przy dogrzewaniu temp na piecu jest w okolicach 50stopni. Może musze podnieśc min temp? Czy w isense ustawia się gdzieś minimalną temp grzania? Na piecu jest pokrętło ale zakładam że to jest max temperatura.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dobroslaw0 08.11.2017 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2017 Możesz też zmniejszyć bieg na pompie podłogówki dziś miałem przypadek że podłogówka na 3 biegu układ taki jak twój tylko mniej grzejników i ledwo ciepłe zmniejszenie na 1 bieg załatwiło sprawę . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
esamolocik 08.11.2017 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2017 Możesz też zmniejszyć bieg na pompie podłogówki dziś miałem przypadek że podłogówka na 3 biegu układ taki jak twój tylko mniej grzejników i ledwo ciepłe zmniejszenie na 1 bieg załatwiło sprawę . Teraz nie mam dostępu do kotłowni ale z tego co kojarzę to pompa od podłogówki jest na drugim biegu. Przepływ przez pętle jest nieco poniżej 1l/min. Czy zmniejszenie nie wpłynie na wolniejsze nagrzewanie podłogówki? Po ustawieniu P28 i dogrzewaniu kaloryfery są letnie. Patrząc na informacje na isense to zadana temp kotła przez regulator = 30 oraz poziom modulacji = 1. Czy 30stopmi to nie za mało? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rooz1 13.11.2017 15:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2017 (edytowane) Witam, mam problem ze swoim wystemem, MCR 3 + isense. Posiadam w całym domu podłogówkę + grzejniki jedynie w łazienkach, temp taka jak podłogówki. Po skrzynce na piętro. Zaintalowałem również czujnik temp. zew. Ustawienia : Podst zew 17Podst t zas 20Klima zew.-15Klima temp.zas 50Nachylenie podłogówkaWplyw temp pom 5P28 - 8 Obecnie z uwagi na temp jesienne ustawilem strategie ogrzewania tylko z termostatu pokojowego Problem jest taki, ze gore mam nie dogrzana, o ile na dole jest cieplo i temp jest bez problemu osiagana to gora nie grzeje, na dole mam 22 stopnie,podczas gdy na gorze temp od 18-20 w zaleznosci od pomieszczenia,niektorych pokojow w ogole nie mozna dogrzac.Jedynie jak wlacze "obce cieplo" to cos potrafi dogrzac, ale wiadomo, ze wtedy caly czas wszystko ' chodzi" ... Mam pompe, sprzegla pewnie nie, bo nie sam robilem instalacje tylko deweloper ... Ktos ma pomysl, co moze byc nie tak ?Rozumiem, że przez to, ze glowny termostat jest na dole i jak temperatura zostaje osiagnieta, to gory juz nie grzeje, ale tam w ogole jest problem z temperatura, nawet jak wlacze obce cieplo to maksymalnie w najzimneijszym pokju dogrzewa do 20 stopni ... Update : podlaczoylem dzisiaj w sypialni na pietrze termostat HTRS230 listwe kl06 oraz silownik.Nna termostatcie podaje wyzsza temperature niz ta , ktora jest w pokoju, sygnalizuje sie , ze potrzeba wlaczyc piec, silownik sie otwiera, ale niestety piec nie podgrzewa, czy ktos wie czy to wina ustawien na isense ? Edytowane 13 Listopada 2017 przez Rooz1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
empos 28.11.2017 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2017 Witam, Jestem posiadaczem kotła MCR3, w tej chwili sterowanego przez temp. wewn ze sterownika Euroster 2006. Chciałbym dokupić czujnik pogodowy i regulator wymienić na iSense, nastepnie przełączyć się na sterowanie pogodowe. Jednak nurtuje mnie jedno pytanie - nie jestem w stanie wyczytać tego z instrukcji, nie udało mi się znaleźć odpowiedzi w istniejącym wątku na forum. Chodzi o obniżanie temperatury na noc w konfiguracji MCR3+pogodówka+iSense. iSense pozwala na ustawienie konkretnej krzywej grzewczej. Jeśli dobrze rozumiem to ząłożenie jest takie, że dobre ustawienie krzywej pozwoli na osiągnięcie stałej temperatury w domu (np.: 21st) niezależnie czy na zewn. bedzie +10 czy -20. Tyle, że ja chciałbym mieć w nocy chłodniej. Spodziewałbym się więc, że w zależności od ustawień timera iSense powinien robić korekcje krzywej grzewczej. Natomiast nie wynika to z instrukcji. Optymalnym byłaby możliwość stworzenia kilku krzywych grzewczych i przypisanie ich różnym przedzialom czasowym (np.: 23:00 - 5:00 Krzywa A, 5:00 - 9:00 krzywa B itd). Pozdrawiam,empos Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rasti 08.12.2017 14:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2017 Panowie POMOCY. nie do wiary.piec mcr3plus 24T plus isense plus zewnętrznyOstatnio było w nocy około -2 do -4, i bardzo silne wiatry, na ustawieniach:Podst. Zewn 17stPodst. T. Zasil 20stKlima zewn -10stKlima t. Zasil 75 stWplyw temp pom 5Granica grzania dzien 20 stGranica grzania noc 5 stPredkosc podgrzewania najszybszyPredkosc chlodz* zwyklyStart optymalizacji 180 minI ustawieniu na konsoli pieca 50stSpaliło mi za dobę 16m3 !!!!!Grzejniki były az gorące. Na tych samych ustawieniach tylko na konsoli bylo 40st palil mi przy plus 3 w nocy okolo 8-9m3. Po zmianieZmienilem granice grzania dzien z 20na 21Predkosc podgrzewania szybszyPredkosc chlodzenia wolniejszyNa piecu na konsoli ustawiłem 40stZmienilem strategie na tylko czujnik pok+gran spaliło mi 10,5m3 przy prawie zerowej temp w nocy. Co z tym zrobić. Dom stary z lat 70, ocieplony ściany, ocieplone poddasze użytkowe. Zaznaczam ze jak ustawie na konsoli na piecu wiecej np 60 st to odrazu jak by kopa dostal i zaczyna grzać. POMOCY CO Z TYM ZROBIC, JAK ZACZĄĆ OD NOWA, serwisant ma.mnie w poważaniu i nie odbiera telefonu od 2 dni. Czytam że ktoś stworzył kiedyś exel do ustawiania krzywej, macie go morze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania