Gość jacakora 28.10.2003 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2003 co stosowac pomiedzy rurkami miedzianymi a grzejnikami aluminiowymi(kupilem juz grzejniki alice 500 firmy jakies z bielska bialej co o nich mozecie powiedziec? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wlowik 28.10.2003 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2003 To nie był dobry pomysł - zbudowałeś ogniwo galwaniczne. Dwa wyjścia: albo izolować miedź od aluminium (elektrycznie) i udawać, że nic się nie stało, albo napełnić układ sokiem cytrynowym, a na każdym złączu parę przewodów... połączone szeregowo powinno dać parę woltów do zasilania zegara odmierzającego koniec instalacji... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
super gacek 29.10.2003 15:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2003 Po pierwsze dowiedz sie czy twoje grzejniki mogą współpracować z miedzią , najlepiej przedzwon do producenta. Grzejniki aluminiowe z dodatkiem bodajrze krzemu mogą współpracować z miedzią . Drugie wyjście ,jeśli nie mają krzemu to mozna zastosowac specjalne przejścia miedzy grzejnikiem a zaworem. O szczegóły pytaj innych albo w sklepie instalacyjnym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paj 29.10.2003 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2003 mam instalacje miedziana i aluminiowe grzejniki, ktore moga z nimi wspolpracowac, dowiedz sie u producenta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
shatterhand 29.10.2003 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2003 Musi być przejście z innego materiału aby nie doszło do tzw.korozji chemicznej-daje sie elem. np mosiężne ;dobry instalator będzie o tym na pewno wiedział. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam___ 29.10.2003 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2003 Na zasilaniu i na powrocie montuje sie zawory - termostatyczny i odcinajacy i moge one "robic" za przekladke.Zawory sa przewaznie z mosiadzu.Grzejniki z Ket (to chyba o te chodzi) maja dodatek krzemu i moga wspolpracowac z instalacja miedziana.Pozatym mozna dolac do instalacji inhibitor korozji to ja zabezpieczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania