piec kondensacyjny przy 40 C ma najlepszą wydajność.

 

Witam.

Wydajność kotła kondensacyjnego ( chyba miałeś na myśli sprawność) nie zależy od temperatury wody ( 40 C) ale od powierzchni wymiennika i mocy palnika. Sprawność zaś paradoksalnie od temperatury zewnętrznej i izolacji domu , tylko przy niskich np.-20 C kocioł zazwyczaj pracuje pod dużym obciążeniem, wtedy palnik się często włącza i powstają odpowiednie ilości i warunki do kondensacji ( odzysku ciepła) pary ze spalin, odzysk - kondensacja przy niskim obciążeniu jest pomijalnie mała. Zatem w niektórych cieplejszych zimą rejonach Polski kupowanie kotła kondensacyjnego do bardzo dobrze ocieplonego domu dłuuuugo się zwraca.

Pozdrawiam.

Edytowane przez tomraider
  • Odpowiedzi 1,4k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

Myślę że dobrze byłoby napisać że ,,największą SKUTECZNOŚĆ kotły kondensacyjne osiągają przy pracy z niskotemperaturowymi instalacjami podłogowymi’’.

Temperatura wody w obiegu nie przesądza o sprawności. .

O to dwa przejaskrawione przypadki identycznych rozmiarem domów i identycznych instalacji podłogowych :

W pierwszym domu na podłodze jest parkiet drewniany a na nim dodatkowo dywan, w salonie mamy bezrobotną szczupłą żonkę która wiecznie marznie i chodzi z kocem w wielkich bamboszach z baraniej skóry ( znam autentycznie taki przypadek). Żeby jej, wielbicielce ciepełka , dogodzić grzejemy podłogówkę wodą o tem.np. 40 i więcej C.

W domu sąsiada wszyscy większość dnia pracują , na podłodze kafelki, na kanapie babcia , właścicielka ociężałych od żylaków nóg , która się wiecznie skarży na bóle reumatologiczne, więc jeżeli to nie teściowa a nasza mama to ją oszczędzamy i grzejemy podłogówke wodą o temp np. 28 C.

W obu przypadkach jak nadejdzie -20 C mróz oba kotły zaczną pracować pod większym obciążeniem ( co już wyjaśniłem) wykorzystując kondensację czyli z większą SPRAWNOŚCIĄ.

Pozdrawiam.

Edytowane przez tomraider

Witam.

Do przemyślenia.

BasH na strychu masz do wykonania , po za tynkami i ściankami działowymi , wentylację deskowania i ocieplenie na skosach oraz ocieplenie między górną częścią ściany szczytowej , krokwią i deskowaniem. Należy zachować dwie zajeb.ście ważne zasady: 1.szpara wentylacjna zaczynająca się już w podbitce powinna mieć grubość 2 cm

( między murłatą i deskowaniem a potem deskowaniem i ociepleniem) i kończyć się identycznych rozmiarów wyciętymi w deskowaniu kalenicy i w papie szparami osłoniętymi folią paroprzepuszczalną.

2.wszelkie izolacje termiczne żeby były skuteczne muszą BYĆ CIĄGŁE.

Czyli np.styropian na ścianie zachodzi ile się da na murłatę,( nie zapominamy o szczelinie wentylacji) drewno murłaty jest dobrym izolatorem, a murata dalej łączy się ociepleniem na skosach. Tak samo zewnętrzny styropian ścian szczytowych łączymy z położonym na ścianie ( znów zostawiamy szczelinę wentylacji) a ten z ociepleniem skosu aż do najbliższej ścianie krokwi. Ponieważ wełna na skosach osiada po latach i jest upierdliwa w montażu proponuję wątek o ocieplaniu strychu styropianem, spore oszczędności kasy , zawarty w nim opis sprytnej i samoróbnej maszynki do cięcia styropiany na pewno się przyda. http://forum.muratordom.pl/showthread.php?126673-A-mo%C5%BCe-syropian-na-ocieplenie-dachu/page4

Pozdrawiam.

Edytowane przez tomraider

Myślałem o styro na całości, ale jeśli już zastosuję, to jako cieńszą warstwę pod krokwiami (zamiast wełny), ale jeszcze muszę to przemyśleć. Warstwa między krokwiami na pewno będzie wełniana. Myślałem o styro głównie w celu zmniejszenia gorąca na poddaszu w czasie lata. Przez wełnę chyba bardziej przełazi.

 

Izolację zamierzam zrobić w tym stylu:

 

http://images8.fotosik.pl/901/725dc9a7f03ec28b.jpg

Witam.

Rysunek jest ok.

W termosie przechowujemy gorącą kawę ale można także zimne lody. izolacja zawsze działa w dwie strony niezależnie z jakich warstw się składa. Jedyną zaletą wełny między krokwiami jest jej elastyczne dopasowanie się do zajmowanej przestrzeni. Wadą jest opadanie po latach powodujące zatkanie szczelin wentylacji deskowania i zupełny brak odporności na zamoczenie, mokra wełna nadaje się na śmietnik oraz wysoka cena.

Takich wad nie ma styro. Ja zamierzam wykorzystać styro , zamierzam na bokach pokombinować z uszczelnianiem wełną, na bokach stykających się z krokwiami wytnę wpust –rowek , a w niego watę zwiniętą w 5 cm średnicy wałek i całość między krokwie. Każda izolacja ZMIEJSZA gorąco w lecie na poddaszu , zwiększa zaś nie działająca wentylacja grawitacyjna ( w lecie trzeba wentylator) , nalatujące schodami z parteru już nagrzane powietrze oraz światło wpadające przez Veluxy. ( trzeba rolety).

A jak ocieplisz ścianę szczytową , narysuj przekrój poziomy z deskowaniem i dwoma sąsiadującymi ze ścianą szczytową krokwiami?

pozdrawiam

..właśnie miałem cię o to zapytać... bo z tym styro na poddaszu to wcale głupi pomysł nie jest.... tez kiedyś nad tym myślałem...

. Ja zamierzam wykorzystać styro , zamierzam na bokach pokombinować z uszczelnianiem wełną, na bokach stykających się z krokwiami wytnę wpust –rowek , a w niego watę zwiniętą w 5 cm średnicy wałek i całość między krokwie.

 

 

..no to akurat słabo widzę... rzeźbienie wpustów w styro...w to wełnę...niby taka "uszczelka-amortyzator" ? pianka nie lepsza.. jak to pokazano w w/w watku?

A jak ocieplisz ścianę szczytową , narysuj przekrój poziomy z deskowaniem i dwoma sąsiadującymi ze ścianą szczytową krokwiami?

pozdrawiam

 

Zgodnie z życzeniem - przekrój poziomy z tłumaczeniem:

 

http://images8.fotosik.pl/902/fe5b2625e285bc28.jpg

 

ŻÓŁTE - wełna na skosach

NIEBIESKIE - wełna na suficie

CZERWONE - styro na zewnątrz

 

POMARAŃCZOWE - PIANKA wstrzyknięta w pozostawioną szczelinę między deskowaniem a szczytem

 

... o tu gdzie strzałka:

 

http://images8.fotosik.pl/902/c2e09b9f2d1c8e05.jpg

Nie o to pytałem. wyobraż sobie że piłą przeciąłeś prostopadle do pałaci dachu poziomo jakieś 2 metry od brzegu, chcę Ci wyjaśnić że będziesz miał tam prawdopodobnie grożny w skutkach mostek termiczny na ścianie szczytowej. Proszę o rysunek w którym przekrój krokwi będzie prostokątem.
wyobraż sobie że piłą przeciąłeś prostopadle do pałaci dachu poziomo jakieś 2 metry od brzegu, chcę Ci wyjaśnić że będziesz miał tam prawdopodobnie grożny w skutkach mostek termiczny na ścianie szczytowej. .

 

no albo prostopadle, albo poziomo...ale potrafie se wyobrazic to ciecie...

 

mniemam iz chodzi o ową pianę która będzie "najsłabszym" ogniwem ....

no albo prostopadle, albo poziomo...ale potrafie se wyobrazic to ciecie...

 

mniemam iz chodzi o ową pianę która będzie "najsłabszym" ogniwem ....

 

Jak wbijemy w dach gwożdzia krokwiaka ( 50 cm) prostopadle do połaci tak by przeszedł przez deskowanie i wbił się w środek ściany szczytowej to właśnie tak przejdzie zimno przez deskowanie i wychłodzi wewnątrz ścianę szczytu, potem punk rosy i mamy wewnątrz pomieszczeń strychu grzyba, zaś wstrzyknięta pianka załatwi pleśń krokwi i deskowania. BasH ma za wysoko wymurowane ściany szczytowe, błąd w sztuce ,uniemożliwia to ciągłość izolacji.Trza poprawiać jaszcze przed ociepleniem i zabudową ,

 

mniemam iz chodzi o ową pianę która będzie "najsłabszym" ogniwem ....

 

 

Przekrój poziomy to dokładnie to co dałem. Zgadzam się, że piana będzie najsłabszym ogniwem, ale będzie tam izolacja, a więc zamknięte powietrze i zmiana materiału, a długość pianowanej izolacji na jednym skosie to zaledwie 2,5 metra x 0,24 (szerokość bloczka - wyszła nam powierzchnia słabiej izolowana = 0,6 m kwadrat * 6 takich szczytów = 3,6m kwadrat.) Mam grubo ponad 200 metrów kwadrat elewacji k=0,2 i 30 metrów okien k=1 więc... Więcej wyleci przez veluxy i grawitacyjną - nie panikujcie : )

Piana ma dwukrotnie lepsze ka niż styro. Będzie się stykała z wełną od wewnątrz i spiankowana ze styro na zewnątrz. Powietrze będzie stało.

 

Mam pytanie odnośnie wentylacji nieogrzewanego strychu/poddasza. Czy wystarczy wentylacja przez kalenicę (po przykryciu dachówką, a więc wycięciu desek, papy i wstawieniu folii paroprzepuszczalnej). Dolot powietrza na poddasze będzie przez szczelinę wentylacyjną pod deskowaniem, czy potrzebne jest jeszcze w szczytach?

..no to akurat słabo widzę... rzeźbienie wpustów w styro...w to wełnę...niby taka "uszczelka-amortyzator" ? pianka nie lepsza.. jak to pokazano w w/w watku?

 

Pianka jak zaschnie to jak klej trzyma , żeby była choć trochę elastyczna musi mieć grubość ze 15 mm. Krokwie pracują, wysychają, pęcznieją , śnieg na częściach połaci jedne napręża więcej inne mniej. Wełna jest tańszym rozwiązaniem taśmy rozprężnej która jest droga, szczeliny przy krokwiach to mostki cieplne.

Punkt rosy wyjdzie przy moich parametrach wewnątrz bloczka. (gruba wełna + zawinięcie paroizolacji)

 

BasH jak stoisz w środku poddasza i patrzysz na ścianę szczytową to rysunek na czerwono pokazuje gdzie będą zimne ściany i gdzie może powstać punkt rosy.

Rysunek2.jpg

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...