pavelamen 10.02.2009 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2009 Witam Jesteśmy na etapie projektu domu. Pani architekt założyła ścianę z Porotherm 25 + 15 cm styropianu. Na forum spotkałem się z opinia ze Porotherm 25 jest do ścian wewnętrznych nośnych a nie zewnętrznych. Chciałbym poznać Waszą opinie na ten temat. Myślałem również o tym, żeby zmienić na Porotherm 25 i 20 cm styropianu lub nawet Porotherm 30 i 20 cm styropianu. Chciałbym się zorientować czy jest jakiś znaczący skok parametrów cieplnych i akustycznych przy takim rozwiązaniu vs koszt budowy m2 Kolejne pytanie: czy zna może ktoś kalkulator, który wyliczyłby koszt m2 ściany zewnętrznej , przy różnych materiałach (oczywiście jakieś uśrednione ceny do kosztorysu) uwzględniając oczywiście ilość cegieł ilość zaprawy itp. Chciałbym poznać jaki jest najlepszy stosunek parametry vs. cena za m2? Nadmienię, ze już sie zdecydowaliśmy na Porotherm, tylko kwestia: 25 cmczy 30 cm i ile styropanu. pozdrawiam i liczę na jakieś podpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 10.02.2009 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2009 Witam Jesteśmy na etapie projektu domu. Pani architekt założyła ścianę z Porotherm 25 + 15 cm styropianu. Na forum spotkałem się z opinia ze Porotherm 25 jest do ścian wewnętrznych nośnych a nie zewnętrznych. Chciałbym poznać Waszą opinie na ten temat. Myślałem również o tym, żeby zmienić na Porotherm 25 i 20 cm styropianu lub nawet Porotherm 30 i 20 cm styropianu. Chciałbym się zorientować czy jest jakiś znaczący skok parametrów cieplnych i akustycznych przy takim rozwiązaniu vs koszt budowy m2 Kolejne pytanie: czy zna może ktoś kalkulator, który wyliczyłby koszt m2 ściany zewnętrznej , przy różnych materiałach (oczywiście jakieś uśrednione ceny do kosztorysu) uwzględniając oczywiście ilość cegieł ilość zaprawy itp. Chciałbym poznać jaki jest najlepszy stosunek parametry vs. cena za m2? Nadmienię, ze już sie zdecydowaliśmy na Porotherm, tylko kwestia: 25 cm czy 30 cm i ile styropanu. pozdrawiam i liczę na jakieś podpowiedzi Szukasz jak zaoszczędzić i pytasz czy 25, czy 30cm tego samego materiału? Bardziej wierzysz osobom na forum, którzy w znacznej większości zlecili budowę jednego domu w życiu niż pani architekt, której to jest zawodem? Ściana nośna prawie nie ma wpływu na parametry cieplne całości przy założeniu, że to ściana dwuwarstwowa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monikaa13 10.02.2009 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2009 Czy mógłbyś podać linka do wypowiedzi gdzie przeczytałeś, że porotherm 25 nie nadaje się na ściany zewnętrzne. Bardzo mnie to interesuje!!! A tak na serio architekt wybrał najlepsze rozwiązanie z możliwych. Sami tak będziemy mieć 30 nie opłaca się dawać, zabierze tylko miejsce. Daj 25 plus 15 styropianu i będzie naprawdę fajnie. Co więce,j akurat porotherm 30 można dostać taniej niż 25 ale mi szkoda tych 5cm. Poza tym to nic nie da. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lazik 10.02.2009 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2009 Podam ci przykład mojego domu i jak to wygląda z obliczeń Audytora OZC (pokrywają się z realnym zużyciem GZ50):- ściana zewnętrzna 3W (PTH25+15cm styro U0,031 + PTH 8 )zapotrzebowanie na ciepło: 10527 kWh/rok czyli zaokrąglając 1052 m3 gazu. - ściana zewnętrzna 3W (PTH30+15cm styro U0,031 + PTH 8 )zapotrzebowanie na ciepło: 10360 kWh/rok czyli zaokrąglając 1036 m3 gazu. - ściana zewnętrzna 3W (PTH30+20cm styro U0,031 + PTH 8 )zapotrzebowanie na ciepło: 10046 kWh/rok czyli zaokrąglając 1005 m3 gazu. - ściana zewnętrzna 3W (PTH25+20cm styro U0,031 + PTH 8 )zapotrzebowanie na ciepło: 10114 kWh/rok czyli zaokrąglając 1011 m3 gazu. - ściana zewnętrzna 3W (PTH25+10cm styro U0,031 + PTH 8 )zapotrzebowanie na ciepło: 11214 kWh/rok czyli zaokrąglając 1121 m3 gazu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pavelamen 10.02.2009 14:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2009 a miał ktoś doświadczenia z 20 cm styropianu jako ocieplenie? tz czy są jakieś wyjątkowe kłopoty z kołkowanie czy trzymaniem się styropianu? Porotherm 25 + 15 styro silverU =0.2173 [W/m2K] Porotherm 25 + 20 styro silverU =0.1709 [W/m2K] Wie ktoś może jak taka różnica przekłada się na % hipotetyczne oszczędności na ogrzewaniu. Ewentualnie czy przy takich samych nakładach na ogrzewanie będzie nam odczuwalnie jakoś cieplej? pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pavelamen 10.02.2009 14:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2009 Podam ci przykład mojego domu i jak to wygląda z obliczeń Audytora OZC (pokrywają się z realnym zużyciem GZ50): - ściana zewnętrzna 3W (PTH25+15cm styro U0,031 + PTH 8 ) zapotrzebowanie na ciepło: 10527 kWh/rok czyli zaokrąglając 1052 m3 gazu. - ściana zewnętrzna 3W (PTH30+15cm styro U0,031 + PTH 8 ) zapotrzebowanie na ciepło: 10360 kWh/rok czyli zaokrąglając 1036 m3 gazu. - ściana zewnętrzna 3W (PTH30+20cm styro U0,031 + PTH 8 ) zapotrzebowanie na ciepło: 10046 kWh/rok czyli zaokrąglając 1005 m3 gazu. - ściana zewnętrzna 3W (PTH25+20cm styro U0,031 + PTH 8 ) zapotrzebowanie na ciepło: 10114 kWh/rok czyli zaokrąglając 1011 m3 gazu. - ściana zewnętrzna 3W (PTH25+10cm styro U0,031 + PTH 8 ) zapotrzebowanie na ciepło: 11214 kWh/rok czyli zaokrąglając 1121 m3 gazu. czy te proporcje przekładają się ścianę 2W? jeżeli tak to myślę ze pomoże mi to podjąć decyzje, bo Pani architekt czeka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 10.02.2009 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2009 a miał ktoś doświadczenia z 20 cm styropianu jako ocieplenie? tz czy są jakieś wyjątkowe kłopoty z kołkowanie czy trzymaniem się styropianu? Porotherm 25 + 15 styro silver U =0.2173 [W/m2K] Porotherm 25 + 20 styro silver U =0.1709 [W/m2K] Wie ktoś może jak taka różnica przekłada się na % hipotetyczne oszczędności na ogrzewaniu. Ewentualnie czy przy takich samych nakładach na ogrzewanie będzie nam odczuwalnie jakoś cieplej? pozdr Hipotetycznie to pewnie jakoś się przekłada, ale dużo ważniejsze są: dach, okna i drzwi,jakość wykonania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pavelamen 10.02.2009 14:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2009 a miał ktoś doświadczenia z 20 cm styropianu jako ocieplenie? tz czy są jakieś wyjątkowe kłopoty z kołkowanie czy trzymaniem się styropianu? Porotherm 25 + 15 styro silver U =0.2173 [W/m2K] Porotherm 25 + 20 styro silver U =0.1709 [W/m2K] Wie ktoś może jak taka różnica przekłada się na % hipotetyczne oszczędności na ogrzewaniu. Ewentualnie czy przy takich samych nakładach na ogrzewanie będzie nam odczuwalnie jakoś cieplej? pozdr Hipotetycznie to pewnie jakoś się przekłada, ale dużo ważniejsze są: dach, okna i drzwi,jakość wykonania. oczywiście te zmienne zakładamy ze są: dach, okna i drzwi,jakość wykonania a zmnieniamy tylko gr ocieplenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 10.02.2009 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2009 a miał ktoś doświadczenia z 20 cm styropianu jako ocieplenie? tz czy są jakieś wyjątkowe kłopoty z kołkowanie czy trzymaniem się styropianu? Porotherm 25 + 15 styro silver U =0.2173 [W/m2K] Porotherm 25 + 20 styro silver U =0.1709 [W/m2K] Wie ktoś może jak taka różnica przekłada się na % hipotetyczne oszczędności na ogrzewaniu. Ewentualnie czy przy takich samych nakładach na ogrzewanie będzie nam odczuwalnie jakoś cieplej? pozdr Hipotetycznie to pewnie jakoś się przekłada, ale dużo ważniejsze są: dach, okna i drzwi,jakość wykonania. oczywiście te zmienne zakładamy ze są: dach, okna i drzwi,jakość wykonania a zmnieniamy tylko gr ocieplenia No to wg mnie nie odczujecie różnicy, zwłaszcza, że nie będziecie mieć porównania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lazik 10.02.2009 15:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2009 czy te proporcje przekładają się ścianę 2W? jeżeli tak to myślę ze pomoże mi to podjąć decyzje, bo Pani architekt czeka Ogólnie tak powinno być, ale jak to Pani architekt ma ci na podstawie twoich wymysłów coś tam klecić to najlepeij idź do niej i powiedz, że ty chcesz płacić za ogrzewanie X zł rocznie a ona niech ci tak dobierze materiał by wyszło ci właśnie tak jak sobie życzysz. Jakbym teraz się budował to bym zapewne wybudował z cegły najcieńszej z możliwych (spełniającej oczywiście wszystkie wymogi wytrzymałościowe, zapewne coś około 18 cm grubości) i dowalił do tego ze 25-30cm styro bo tani jak barszcz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzychos 10.02.2009 15:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2009 A czy pomyslałeś jak osadzić okna przy styropianie 25 lub 30 ?? Z reguły okna są 12 cm do 15 od powierzchni ściany zewnętrznej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lazik 10.02.2009 16:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2009 A czy pomyslałeś jak osadzić okna przy styropianie 25 lub 30 ?? Z reguły okna są 12 cm do 15 od powierzchni ściany zewnętrznej. Nie jest to dla mnie kryterium wyboru. Okno ma być poprawnie zamontowane w danej przegrodzie czy to 1W czy 2W czy też 3W. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzesiekmirek 10.02.2009 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2009 tak za niedlugo bedziemy budowac jak w AMERYCE ?????? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dj80 10.02.2009 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2009 Co więce,j akurat porotherm 30 można dostać taniej niż 25 ale mi szkoda tych 5cm. Poza tym to nic nie da. Jeśli chodzi o cenę sztuki - zgoda. Ale cena m2 porothermu 30 będzie już sporo wyższa. Pozdr DJ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martom 10.02.2009 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2009 Architekt ma rację. Zaproponowała ci dobre rozwiązanie.porotherm 25 +15 styropianu wystarczy. Możesz dać 20 ale sprawdź najpierw w miejscu gdzie teraz mieszkasz jak zmieni się widok za oknem jeśli dodasz tam 20 cm styro. (tunel) W kilku postach już opisywali to rozwiązanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pavelamen 10.02.2009 19:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2009 Architekt ma rację. Zaproponowała ci dobre rozwiązanie. porotherm 25 +15 styropianu wystarczy. Możesz dać 20 ale sprawdź najpierw w miejscu gdzie teraz mieszkasz jak zmieni się widok za oknem jeśli dodasz tam 20 cm styro. (tunel) W kilku postach już opisywali to rozwiązanie. czy chodzi o to ze zawęzi się pole widzenia przez okno? 5 cm moze zrobi caz tak duża róznice? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lazik 10.02.2009 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2009 jak zmieni się widok za oknem jeśli dodasz tam 20 cm styro. (tunel) ROTFL Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
długi 10.02.2009 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2009 jak zmieni się widok za oknem jeśli dodasz tam 20 cm styro. (tunel) ROTFL poczekaj jutro zrobię zdjęcia . Mam 2o styro i nie czuję się jak w tunelu. Ale ciepło mam jedna koza w salonie stojąca i 19 C w domu . No.......jak było -20 C to było 17 C ale jeszcze nie mam podbitki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lazik 10.02.2009 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2009 jak zmieni się widok za oknem jeśli dodasz tam 20 cm styro. (tunel) ROTFL poczekaj jutro zrobię zdjęcia . Mam 2o styro i nie czuję się jak w tunelu. Ale ciepło mam jedna koza w salonie stojąca i 19 C w domu . No.......jak było -20 C to było 17 C ale jeszcze nie mam podbitki Ale ja nie mam nic przeciwko 2W i 20 styro. Śmieszy mnie argumentacja martoma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
długi 10.02.2009 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2009 jak zmieni się widok za oknem jeśli dodasz tam 20 cm styro. (tunel) ROTFL poczekaj jutro zrobię zdjęcia . Mam 2o styro i nie czuję się jak w tunelu. Ale ciepło mam jedna koza w salonie stojąca i 19 C w domu . No.......jak było -20 C to było 17 C ale jeszcze nie mam podbitki Ale ja nie mam nic przeciwko 2W i 20 styro. Śmieszy mnie argumentacja martoma. sorki faktycznie poproszę w taki razie martoma o wyjaśnienie pojęcia "tunel " ????? u siebie nie zauważam . Ściana 2W ,max na 29 + 20 styro okna osadzone w licu ściany . 20cm "tunelu z jednej i 20 z drugiej . Okna dość duże i nie mam problemów ze światłem . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania