Jaszaf:

 

Jeśli chodzi o siatkę na folii to 5cm (najmniejsze oczko).

A czy to dobrze, to musiał byś powiedzieć jaka okładzina na tym GP będzie oraz jaką maksymalną temperaturą chcesz to zasilać.

 

nilsan

Edytowane przez nilsan

Rozdzielacz będzie niżej niż wężownica podłogówki. Jak to ma się odpowietrzyć?

Po co daje się odpowietrzniki na rozdzielacze???

Po co daje się odpowietrzniki na każdą drabinkę?

Po co daje się odpowietrzniki na każdy kaloryfer?

Odpowiem zbiorowo.

Załatwia się problem prawidłowym doborem średnic rur, z których ułożone są wężownice oraz odpowiednią prędkością przepływu wody w wężownicach.

Dzięki temu powietrze jest usuwane do rozdzielacza pomimo pracy wężownic na zasyfonowaniu.

Przykładem takiego wariantu pracy są ogrzewania ścienne i sufitowe, w których nie montuje się żadnych odpowietrzników.

Osobiście wiele takich ogrzewań zaprojektowałem i chodzą bezproblemowo.

 

nilsan

Tych "fachowców" to z kijem pogoń, bo przy tych rozstawach (7cm) to nawet rury nie wygniesz, a po podłodze będziesz z żoną skakał jak żabka. No chyba że rodzinnie uprawiacie breakdance.

 

Jak temperatura wody będzie ok to i temperatura podłogi też będzie w porządku.

 

Mialem podobne odpowiedzi od fachowcow. Podlogowki robia z tak duzym zapasem ze glowa mala. Jak mowilem o zapotrzebowaniu domu, ze z projektowych 8,7 KW mocy projektowanej, po polepszeniu izolacji i przyblizeniu sie do 5 KW to i tak chcieli mi dawac rurki co 10 cm, czyli z moca dajaca sumarycznie 12 KW !!! Ale przeciez nie on bedzie placil za zuzycie gazu i pradu pompy ...

 

czemu zużycie gazu ma wzrosnąć?

Bajcik:

 

Można tylko po co?

 

nilsan

 

Pytasz czemu temperatura wody ma być nie za wysoka, a już na pewno nie taka żeby tańczyć breakdance?

 

1. mając PC żeby mieć dobry COP

2. mając bufor żeby jego efektywna pojemność była wysoka

bajcik:

 

Chodziło mi o bezsensowny rozstaw rur 7cm oraz o to, że przy niskich parametrach zasilania np.35*C wcale nie ma potrzeby układania ich tak gęsto, o czym pisał Piczman. Rozstaw 15-20cm to w wielu przypadkach i tak jest za gęsto nawet dla PC, a zwłaszcza w domach energooszczędnych o obciążeniu cieplnym na poziomie 4-6kW.

Co się zaś tyczy buforów, to rozumiem że miałeś na myśli efektywną pojemność cieplną.

 

nilsan

Odpowiem zbiorowo.

Załatwia się problem prawidłowym doborem średnic rur, z których ułożone są wężownice oraz odpowiednią prędkością przepływu wody w wężownicach.

Dzięki temu powietrze jest usuwane do rozdzielacza pomimo pracy wężownic na zasyfonowaniu.

Przykładem takiego wariantu pracy są ogrzewania ścienne i sufitowe, w których nie montuje się żadnych odpowietrzników.

Osobiście wiele takich ogrzewań zaprojektowałem i chodzą bezproblemowo.

 

nilsan

 

Tego nie wiedziałem. Człowiek się dokształca :).

Ale powiem, że ja miałem spory problem z odpowietrzeniem GGWC. Pomimo mocnej pompki i średnicy fi25.

Jakoś opornie szło "przepchnięcie" tego powietrza. Ale w sumie to chyba przez wlanie 99% glikolu a potem wody.

Ten glikol strasznie "żelowaty" był w porównaniu do wody :)

A rurki położone ze sporym spadem więc powietrze miało dość łatwą drogę.

 

Za to odpowiedź kolegi 1950 była bardzo durna.

Po co ten emotionek??? Jakby nikt nigdy w hydraulice nie stosował odpowietrzników...

Edytowane przez swistak81
mala zmiana planów muszę zrobic 2 obwody podlogowki 1- 7m2 łazienka 2-5m2 korytarz opcja z rozdzielaczem i układem mieszającym odpada za drogi interes dla inwestora czy mozna i jak prawidłowo zrobic podlogowke z powrotu grzejnika wiem ze musi byc zawór rtl na końcu pętli ale jak za wór zamknie przepływ to grzejnik tez przestanie grzać moze macie jakies inne pomysly

zarowa:

 

Zrób dokładnie tak jak piszesz.

RTL jest ogranicznikiem temperatury powrotu z wężownicy OP.

Jeżeli się nawet zamknie, to tylko wtedy gdy w pomieszczeniu zostanie osiągnięta wymagana temperatura, dlatego nie ma znaczenia czy grzejnik będzie grzał czy nie. No chyba, że ze względów czysto psychologicznych, bo jak grzejnik nie grzeje to od razu wydaje się, że jest bardziej zimno niż w rzeczywistości.

W praktyce taka sytuacja jest raczej mało prawdopodobna i zawsze można to zmienić obniżając np. o 5*C temperaturę na głowicy RTL.

Poza tym zasilanie GP z powrotu grzejnika (najlepiej małej mocy np. łazienkowego) ma same zalety.

Można też zasilić GP bezpośrednio bez grzejnika, ale ja nie polecam takiego rozwiązania ze względu na duży spadek temperatury na wężownicy, który objawia się dużym gradientem temperatury na powierzchni GP.

 

nilsan

Edytowane przez nilsan

zarowa:

 

Z twojego pytania wnioskuję, że kupiłeś RTL'a do zabudowy w szafce rozdzielaczowej.

Wymień go na taki do zabudowy w ścianie z fabryczną kasetą.

 

nilsan

zarowa:

 

Z twojego pytania wnioskuję, że kupiłeś RTL'a do zabudowy w szafce rozdzielaczowej.

Wymień go na taki do zabudowy w ścianie z fabryczną kasetą.

 

nilsan

 

jeszcze nie kupilem masz moze jakieś namiary na sklep internetowy ????

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...