wypas 01.03.2013 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2013 Garaż nieogrzewany (temp. min. +2*C, zazwyczaj +5*C), kotłownia nieogrzewana (temp. 10-13*C) - całość odizolowana od domu styropianem o grubości 5*C. Rozdzielacz parteru w kotłowni i nie widzę problemu. Rozdzielacz piętra na piętrze - ekonomia przemawia za takim rozwiązaniem. wydaje mi sie ze jak dam rozdzielacz parteru w kotlowni (pomieszczenie 1 / 8 ) za garazem to bedzie od niego wszedzie daleko do pozostalych pomieszczen. Wg projektu ma byc w hallu pom. 1/2 Co sadzicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/217/#findComment-5808931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rob30 01.03.2013 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2013 po pierwsze tak jak pisze cruz końskie średnice ze względu na grubość ścianek w danym przekroju rury po drugie tworzywo to ma duży współczynnik rozszerzalności temperaturowej, wypadałoby pobawić się w profesjonalne kompensacje zapobiegajace dużym wydłużeniom liniowym innych grzechów nie pamiętam i przypominać mi się nie chce Dzięki - to w takim razie robię w PP średnice nie są dla mnie wadą a kompensacją chyba też nie muszę się przejmować przy max temperaturze do 40 stopni - czy się mylę ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/217/#findComment-5808935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 01.03.2013 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2013 Dzięki - to w takim razie robię w PP średnice nie są dla mnie wadą a kompensacją chyba też nie muszę się przejmować przy max temperaturze do 40 stopni - czy się mylę ? rób jak chcesz, ja bym się w pp dla rozdzielaczy nie pchał gdy są lepsze opcje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/217/#findComment-5809371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mover2002 01.03.2013 17:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2013 Witam, mam na razie luzem puszczony alupex do drabinki w łazience, chciałbym z niego zrobić mini ogrzewanie podłogowe przy wyjściu z kabiny prysznicowe. Piec mam na paliwa stałe, średnia temperatura to około 65c. Myślałem aby zrobić pętle z zasilania drabinki ale słyszałem że woda może być za gorąca i może "spalić" posadzkę. Wiec może zrobić pętle z powrotu z drabinki, woda powinna już mieć niższą temperaturę. czy jest może jakiś zawór z termostatem który by zabezpieczał przed przegrzaniem posadzki i który można było by podłączyć do drabinki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/217/#findComment-5809760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 01.03.2013 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2013 Witam, mam na razie luzem puszczony alupex do drabinki w łazience, chciałbym z niego zrobić mini ogrzewanie podłogowe przy wyjściu z kabiny prysznicowe. Piec mam na paliwa stałe, średnia temperatura to około 65c. Myślałem aby zrobić pętle z zasilania drabinki ale słyszałem że woda może być za gorąca i może "spalić" posadzkę. Wiec może zrobić pętle z powrotu z drabinki, woda powinna już mieć niższą temperaturę. czy jest może jakiś zawór z termostatem który by zabezpieczał przed przegrzaniem posadzki i który można było by podłączyć do drabinki? Podłogówkę musisz zasilić z powrotu drabinki. A na końcu pętli dać zawór RTL. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/217/#findComment-5809796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szwedii 02.03.2013 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2013 Panowie HELP PLESASE PLEASE!!! Tylko nie bijcie od razu. Jestem właśnie na etapie wod. kan. c.o. . Chcę kupić rozdzielacze i tu pytanko. Czy rozdzielacz uzbrojony w rotametry i zawory to już komplet czy jeszcze coś trzeba zapodać. Dodam że nie potrzebuję pompy wbudowanej przy rozdzielaczu, bo umieszczona zostanie na zasilaniu lub powrocie z podłogówki, podłogówka na całości,czy potrzeba może jakiś zawór dławiący przed samym rozdzielaczem lub jakiś inny, czy jest jakaś różnica w położeniu rotametrów tzn. czy dolna czy górna belka. Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/217/#findComment-5811798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacekss 02.03.2013 22:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2013 taki prosty rozdzielacz jak napisałeś wystarczy, jeśli tylko będziesz miał zawór mieszający przed rozdzielaczami albo piec będzie dawał temp taką jak wymagana do podłogówki; u siebie rotametry mam na górnej belce, czy jest istotne czy są na górze czy dole nie wiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/217/#findComment-5812135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 02.03.2013 22:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2013 rotametry (ja mam w swoich z altechu/tadmaru i z kanthermu na dolnych powrotnych belkach) i zawory przy 100% podłogówki są ok, do podłączenia pexa będziesz potrzebował jeszcze półśrubunki rozdzielaczowe tzw eurokonusy, rozdzielacz z jednej strony wyposażasz w odpowietrzniki (polecam automatyczne afriso) z drugiej w zawór kulowy odcinajacyjeśli zaś chodzi o same rotametry to nie bierz takich z dużym zakresem, bo nie będą nic na skali przepływu pokazywały i nic nie pomogą w regulacji, takie z zakresem 0,5-2l/min będą ok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/217/#findComment-5812217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szwedii 03.03.2013 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2013 (edytowane) Panowie dzięki za pomoc, zawór 3D będzie więc tu sprawa rozwiązana tylko czy jest konieczność dawać np. jakiś zawór zwrotny lub odcinający za buforem a zaworem 3D czy nie ma takiej konieczności. O tym odcinającym myślę w kontekście ewentualnej awarii zaworu 3D i puszczenia na instalacje gorącej wody z bufora czy odpuścić sobie bo więcej problemów może to generować niż pożytku. Instalacja w obiegu otwartym oczywiście zabezpieczona naczyniem wzbiorczym przelewowym podłączonym do kotła. Dzięki za zwrócenie uwagi na temat rotametrów i zakresu przepływów, tylko małe pytanko w stosunku do tego, czy nie ma zależności samego zakresu czyt. 0,5-2l/min do długości pętli, oporów itp. itd. Nadmienię że u mnie będą trzy rozdzielacze z czego 6 obwodów na parterze oraz 7 i 3 obwody na piętrze. Długość pętli w granicach 50-80m, staram się zachować jak najbardziej zbliżone do siebie i nie za długie. Całość podłogówki to około 900m. Aha czy filtr tylko za buforem wystarczy czy trzeba dawać przed każdym z urządzeń. Jak macie namiary na jakiś sprawdzony i nie przesadnie drogi sklep internetowy z wszystkimi materiałami do podłogówki piszcie na priv. Pozdrawiam niedzielnie Edytowane 3 Marca 2013 przez szwedii Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/217/#findComment-5813203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 03.03.2013 22:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2013 filtr dajesz tylko przed pompką, zawór zwrotny nie uchroni Cię przed gorąca woda z bufora, przecież to wciąż ten sam kierunek przepływu, czy z pracą zaworu 3D czy bez niego, odcinajacy kulowy mozesz dać na wyjściu z bufora, nie zaszkodzi a moze pomóc przy jakiejś awarii, modernizacji itp, zładu z bufora nie trzeba będzie spuszczać całegoprzepływy zależą od kilku rzeczy (długość, ilość pętli, przekrój rury, wymagane temperatury, temp. zasilania itp), najlepiej zrobić projekt (ja robiłem bezpłatnym programem OV-plan czy jakoś tak), który podaje jakie powinny być przepływy (a te przy prawidłowej podłogówce zmieszczą Ci się w zakresie 0,5-2l/min), pierwszy sezon ustawiłem rotametry po odpaleniu i niezbyt dokładnie i grzać grzało dobrze, ale coś mnie tknęło w kolejny żeby podregulować, wziąłem kartkę z wydrukiem z programu, ustawiłem wg wytycznych i grzeje tak samo za to pompa wyświetla mi zużycie teraz 9-11W a nie jak przedtem 17-23W, rotametry z tego zakresu pozwoliły mi na regulację różnych pętli: od 12-16mb do 90mb w tym samym rozdzielaczu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/217/#findComment-5813967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szwedii 04.03.2013 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2013 Hej EDDE dzięki jeszcze raz za pomoc, czy mógłbyś jeszcze napisać ile mb podłogówki masz u siebie i jaką pompą to pchasz 25/40 czy może tą mocniejszą i na jakim biegu śmigasz. POZDRO Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/217/#findComment-5815351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 04.03.2013 22:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2013 podłogówki jest 156m2, jak dobrze pamiętam to ok. 800mb alupexa wavina, 15 pętli, 2 rozdzielacze, po jednym na parterze i poddaszu, za to kotłownia wraz z sterowaniem i pompą podłogówki w piwnicy i z tego tytułu trzech kondygacji pompa grundfos alpha2 25-60 (może i asekuracyjnie, ponoć i 25-40 dałaby radę), pompa chodzi na najniższym biegu i wyświetla 9-11W, różnica zasilanie/powrót to 4-6stC, sterowanie zawór 3D z siłownikiem ESBE, podłączony pod regulator pogodowo-pokojowy frisko mr65 mct, tak w skrócie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/217/#findComment-5815943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szwedii 05.03.2013 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2013 EDDE wielkie dzięki jeszcze raz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/217/#findComment-5817559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Drogba 06.03.2013 17:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2013 Witam. Mam pytanie odnośnie styropianu na posadzkę pod ogrzewanie podłogowe.zakupiłem styropian 7cm i 6 cm. Styropian systemowy to min 3 cm. Łącznię będę miał wtedy 16 cm. Na gotowa mam 24 cm wolnego miejsca. Odliczając 2 cm na panele i płytki zostaje mi 5 - 6 cm na wylewkę. Czy to wystarczy czy może zrezygnować ze styropianu systemowego na rzecz grubszej wylewki? Właśnie o te 3 cm? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/217/#findComment-5819135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacekss 06.03.2013 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2013 na panele płytki to 1,5cm wystarczy wtedy miałbyś 6,5 cm wylewki.. w zasadzie byłoby okchyba że nie masz równego poziomu podkładu to będzie gorzejmogłeś kupić styro 2 x 6cm już jest +1cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/217/#findComment-5819565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 06.03.2013 22:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2013 ... Czy to wystarczy czy może zrezygnować ze styropianu systemowego na rzecz grubszej wylewki? Właśnie o te 3 cm? Tak się zastanawiam w stopce kolega ma: " 20 styropian grafitowy 0,031. Strop wełna 40 cm 0,038, okna trzy szybowe od 0.7-1 (razem około 40 m2),....wentylacja mechaniczna z reku i GWC. ...." niby wszystko, aby było ciepło w domku, a taki "kwas" w posadzkę. To tak jakby zimą ubrać się w futro,założyć ciepłą czapkę i kalesony ubrać okulary gogle, a twarz owinąć szalikiem łyknąć jeszcze coś na rozgrzewkę (chyba raczej na znieczulenie) i wyjść na mróz boso będzie bardzo "ciepło". I naprawdę nie ma tu złośliwości, bo jak czytam posty na forum bardzo wiele osób popełnia ten sam błąd w ogóle nie dba o ocieplenie od gruntu pomimo tego, że jeszcze stosuje ogrzewanie niskotemperaturowe? Pozdrawiam ps:będzie coś takiego?czy jeszcze lepiej? foto. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/217/#findComment-5819944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacekss 07.03.2013 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2013 przecież wspominał o daniu styro pod wylewkę w sumie 16cm.. czy to wg ciebie mało ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/217/#findComment-5820210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 07.03.2013 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2013 do rekordu daleko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/217/#findComment-5820241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacekss 07.03.2013 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2013 nie no ludziska spokojnie wystarczy.. to w końcu 16cm a nie 5cm zalezy jeszcze jaki to styro, jaka lambda.. ten systemowy to chyba robiony jest z pianki więc i lambda bedzie lepsza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/217/#findComment-5820264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Drogba 07.03.2013 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2013 Tak się zastanawiam w stopce kolega ma:" 20 styropian grafitowy 0,031. Strop wełna 40 cm 0,038, okna trzy szybowe od 0.7-1 (razem około 40 m2),....wentylacja mechaniczna z reku i GWC. ...."niby wszystko, aby było ciepło w domku, a taki "kwas" w posadzkę. To tak jakby zimą ubrać się w futro,założyć ciepłą czapkę i kalesony ubrać okulary gogle, a twarz owinąć szalikiem łyknąć jeszcze coś na rozgrzewkę (chyba raczej na znieczulenie) i wyjść na mróz boso będzie bardzo "ciepło". I naprawdę nie ma tu złośliwości, bo jak czytam posty na forum bardzo wiele osób popełnia ten sam błąd w ogóle nie dba o ocieplenie od gruntu pomimo tego, że jeszcze stosuje ogrzewanie niskotemperaturowe? Pozdrawiam ps:będzie coś takiego?czy jeszcze lepiej? foto. ---------------------------------Niestety tego do końca nie przypilnowałem. I jestem ograniczony jeżeli chodzi o gr. izolacji. Dlatego zastanawiam się czy 16 cm czy 13cm.16 to czyba nie tak mało. wtedy zostaje na wylewkę około 6-6,5 cm. Ten dom na zdjęciu, który prezentujesz ma jaką izolację na gruncie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117187-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/217/#findComment-5820416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania