III bieg czyli max to przepływy masz powyżej 2,500l/h czyli ponad 1l/m , kwestia jeszcze jaka temperatura zasilania im niższa tym pompa pracuje więcej a im wyższa to pracuje rzadziej . Moja pompa pracuje 2x tyle co twoja tak pi razy dzwi bo kociołek średnio w zimie pracuje 15h na dobę .

 

@Liwko - to masz fajną pompkę, u siebie mam taką co na III biegu łapie 97W jakiś

Grundfos..

 

Też mam Grundfosa i faktycznie ta pompa to jakiś syf wpier... tyle prądu co kolega pisze ,dlatego mam ją na II biegu bo jest najwydajniej i najekonomiczniej .

Edytowane przez uris
@Liwko - to masz fajną pompkę, u siebie mam taką co na III biegu łapie 97W :) jakiś Grundfos..

 

To po co taka mocna?

Ale to dalej by było tylko około 50zł na sezon, z których i tak lwią część musiałbym dostarczyć w postaci ciepła z innego źródła.

ale co tam, i tak grzeje z COP=1 :)

 

Dokładnie.

Ale może u ciebie trzeba to bardziej przeliczyć?

Wiesz ile godzin rocznie kocioł grzeje CO? Możesz to w przybliżeniu obliczyć znając ilość gazu zużytego na CO przez ilość gazu zużywanego w ciągu jednej godziny.

Nie bijcie, bo może było, ale tyle stron nie przebrnę...

 

Czy jak puszczam rury przez dylatację w progu, to mogę je puścić w otulinie, gdy nie mam innych peszli??? A na otulinę normalnie pianka pionowo z wyciętą dziurką na rurki ...

Jeżeli pompka pracuje w okresie grzewczym, to i tak niemal cała jej praca przekłada się na ciepło, które zostanie w domu. Jeżeli chcesz tu szukać jakichś spektakularnych oszczędności to możesz się zawieść. Jeżeli wybierzesz oszczędniejszą pompkę, to spalisz więcej gazu :yes:

 

Racja, spektakularnych oszczędności nie będę szukał, po przeliczeniu stwierdzam, że poruszamy się w zakresie kilkudziesięciu złotych rocznie. Nadal wolę, żeby ciepło produkować z tańszego gazu niż z droższego prądu.

 

Maciej jakieś ulubione marki/ modele godne polecenia?

Pompa się izoluje :D co do modeli to najpopularniejsze to Wilo i Grundfos

 

Ta jest całkiem fajna

http://www.instalacjebudowlane.pl/obrazki2/images/030811wilo3.jpg

Nie bijcie, bo może było, ale tyle stron nie przebrnę...

 

Czy jak puszczam rury przez dylatację w progu, to mogę je puścić w otulinie, gdy nie mam innych peszli??? A na otulinę normalnie pianka pionowo z wyciętą dziurką na rurki ...

 

Możesz puścić w piance.

III bieg czyli max to przepływy masz powyżej 2,500l/h czyli ponad 1l/m , kwestia jeszcze jaka temperatura zasilania im niższa tym pompa pracuje więcej a im wyższa to pracuje rzadziej . Moja pompa pracuje 2x tyle co twoja tak pi razy dzwi bo kociołek średnio w zimie pracuje 15h na dobę .

Też mam Grundfosa i faktycznie ta pompa to jakiś syf wpier... tyle prądu co kolega pisze ,dlatego mam ją na II biegu bo jest najwydajniej i najekonomiczniej .

To wychodzi jakieś 41l/min a nie 1l/min.

Pytanie jaki ten Grundfos. Bo Alpha2 to tyle nie konsumuje na pewno.

To wychodzi jakieś 41l/min a nie 1l/min.

Pytanie jaki ten Grundfos. Bo Alpha2 to tyle nie konsumuje na pewno.

 

Ponad 1l/m na jednym obiegu a ma ich 21 .

Tak właśnie Grundfos Alpha2 tak żre prąd ,podłączałem ja pod watomierz .

Witam,

 

Posiadam przygotowane przez p.Asolt OZC. Obecnie próbuje przygotować projekt rozstawów dla podłogówki.

 

Moje pytanie - jaką temperaturę wody zasilającej i deltę ochłodzenia wody przyjąć do projektu podłogówki, gdy planuję instalować pompę ciepła powietrze-woda (9kW).?

Witam,

.....jaką temperaturę wody zasilającej i deltę ochłodzenia wody przyjąć do projektu podłogówki.....

Tą temperaturę wyznaczy Ci jedno z pomieszczeń. U mnie była to jedna z łazienek gdzie aby uzyskać żądaną temp. rurki są rozłożone co 10cm (gęściej ciężko zrobić) a temp zasilania powinna wynosić 37 stopni. Ale o szczegóły pytaj asolta.

Tą temperaturę wyznaczy Ci jedno z pomieszczeń. U mnie była to jedna z łazienek gdzie aby uzyskać żądaną temp. rurki są rozłożone co 10cm (gęściej ciężko zrobić) a temp zasilania powinna wynosić 37 stopni. Ale o szczegóły pytaj asolta.

 

Tak własnie jest, wybieramy pomieszczenie o najwiekszych stratach ma m2 lub (i) pokryciu posadzki materiałem o najwiekszym oporze cieplnym (np. narozny pokój z parkietem, nie zawsze bedzie to łazienka, chociaz najczesciej), przyjmujemy rozstaw 10 cm (mniejszy niewiele daje a jest kłopotliwy w ułozeniu) i liczymy najnizszą mozliwą Tz przy dT=5 oC.

Prosiłbym o weryfikacje obliczeń:

 

1. Zgodnie z sugestiami wybrałem pomieszczenie o największej projektowej stracie ciepła φHL na m2 wynoszącym: 48,4 [W/m2] , rzeczywiście była to łazienka.

 

2. Następnie według tabeli dla oporu cieplnego R=0,01 [m2K/W] i temperatury wewnętrznej wynoszącej 24`C i odstępu układania rury Vr = 10 cm, odczytałem

dla temp. zasilania/powrotu 35/27 , maks. gęstość strumienia cieplnego wyniesie 41 W/m2 - zbliżona ale zbyt niska wartość

dla temp. zasilania/powrotu 40/35 , maks. gęstość strumienia cieplnego wyniesie 64 W/m2 - zbyt wysoka wartość

 

zatem orientacyjnie temperatura zasilania to 36`C.

 

I następnie dla tej przyjętej temp. zasilania 36`C wyliczam już rozstawy dla kolejnych pomieszczeń również odczytując w tabeli wymagane rozstawy dopasowując do odpowiedniej maks.gęstości strumienia cieplnego.

Edytowane przez fox503
Nie znalazłem tabel zawierających dane dla Tz/Tp 35/30 ani innych z dT=5 oC.

 

W jaki sposób mogę to przeliczyć ?

 

Skoro nie ma w tabelach to przyjąc wartosc Tz=36 oC, i tak dotyczy ona tylko temperatur zewnętrznych ponizej -15 oC

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...