klaudiusz_x 23.08.2017 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2017 Dzwoniłem przed chwilą do Kospela, średnica wewnętrzna przyłączy CO w ich kotlach wynosi 16mm.Teoretycznie mogę pozostać przy pex 20mm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KAN-therm 23.08.2017 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2017 W tzw. Alupex-ach średnica zew. 20 mm ma grubość ściany 2 mm (20x2 mm) daje to średnicę wewnętrzną 16 mm.Zakładając średni przepływ na poziomie 1,5 l/min przy 8 pętlach w każdym rozdzielaczu będziesz potrzebował około 12 l/min - ta średnica może okazać się zbyt mała. Proponuje średnicę na poziomie 25x2,5 a może nawet 32x3 - wszystko zależy jakich przepływów potrzebujesz na pętlach. Średnice możesz dobrać samodzielnie za pomocą kalkulatora: http://pl.kan-therm.com/calculators/opory.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
werka878 24.08.2017 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2017 No 3 petle na 50m to zdecydowanie za malo. Ja na salon 54m dalem 8 petli rozstaw co 10cm a lazienki co 7,5cm wszysko w kan systemie Pamietaj ze petle im krotsze tym lepiej ja mam miedzy 70m a 80m z dobiegami. Zasilanie rozdzielaczy 2x 12 obiegow pex 32 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teres1719510421 24.08.2017 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2017 Dzwoniłem przed chwilą do Kospela, średnica wewnętrzna przyłączy CO w ich kotlach wynosi 16mm. Teoretycznie mogę pozostać przy pex 20mm. Nie sugeruj się takim "chwilowym" przewężeniem. Wszystko jeszcze zależy jaka mocna pompa w kotle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noc 25.08.2017 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2017 No 3 petle na 50m to zdecydowanie za malo. Ja na salon 54m dalem 8 petli rozstaw co 10cm a lazienki co 7,5cm wszysko w kan systemie Pamietaj ze petle im krotsze tym lepiej ja mam miedzy 70m a 80m z dobiegami. Zasilanie rozdzielaczy 2x 12 obiegow pex 32 [ATTACH=CONFIG]395434[/ATTACH] Co przemawiało za takim zagęszczeniu rurek? Duże straty ciepła budynku, czy fantazja "projektanta"? W domach budowanych od kilku-kilkunastu lat, najczęściej potrzeba rozstawu 15-20cm i tych pętli wychodzi 2 razy mniej. Wtedy na salon z kuchnią, te 3 pętle mogą wyjść z zapasem. Nie zawsze ten rozstaw 10cm jest optymalny, a raczej wręcz rzadko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rodii 25.08.2017 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2017 No ja myslalem ze 4 petle to bedzie ok, ale 8 to juz mnie wystraszyles Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rodii 25.08.2017 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2017 Macie moze jakies pomysly na zdylatowanie pozostalych pomieszczen? Czy jak podziele na pol i wyjda dwie plyty 4x7m to bedzie ok? Dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomuch 25.08.2017 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2017 Cześć, Podepnę się pod temat podłogówki. Mieszkam w nowym domu już rok. W całym domu mam podłogówkę. Dwa rozdzielacze dół i góra. Na dole 6 w miarę równych pętli (w sumie 467 mb). Na górze 10 pętli ( w sumie 741 mb). Instalacja najprostsza z możliwych. Kocioł Dietrich MCR3, rozdzielacze jak na zdjęciu bez żadnych mieszaczy i dodatkowych pomp. Niby wszystko chodzi/grzeje ale.... Jaki powinien być minimalny przepływ wody? U mnie był poniżej 0,8 l/m na dole. Na górze było jeszcze wolniej. Jedyna pompa jaka pcha wodę to ta z pieca. Mam obawy czy ona nie jest za słaba. Czy powinienem dołożyć do instalacji jeszcze jedną pompę aby zwiększyć przepływ wody, a może dwie jedną na dół a drugą na górę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noc 25.08.2017 14:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2017 Jeśli kocioł grzeje pomieszczenia do zadanej temperatury, to nic nie dodawaj.Nie przejmuj się przepływami, wielu "świeżych" użytkowników przeżywa małe przepływy. Nie ma potrzeby się martwić.Kocioł z instalacją ma za zadanie nagrzać pomieszczenia i utrzymać żądaną temperaturę. Tylko tyle.PS@rodii, jakie 8? Masz jakiś dziurawy dom, z zapotrzebowaniem na ciepło jak z epoki Gierka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rodii 25.08.2017 15:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2017 Ja? Nie, bron Boze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rodii 25.08.2017 15:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2017 Werka878 napisal ze na 54m2 ma 8 petli, wiec odnioslem sie do tego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 25.08.2017 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2017 (edytowane) Wyciąć tę papę z boku by styro siadł równo? Pewnie tak. Z dołu piwnica,. Nie potrzeba izolacja. Ściany murowane w 2011r. Coś forum nawalilo i mam kilka zdjęć. Na podłodze parteru będzie 2x eps 10cm o twardości 100 [ATTACH=CONFIG]395497[/ATTACH] Edytowane 26 Sierpnia 2017 przez klaudiusz_x Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rodii 25.08.2017 16:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2017 Cos jest na rzeczy z forum, bo mi dwa razy wyslalo po pol posta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
werka878 26.08.2017 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2017 Co przemawiało za takim zagęszczeniu rurek? Duże straty ciepła budynku, czy fantazja "projektanta"? W domach budowanych od kilku-kilkunastu lat, najczęściej potrzeba rozstawu 15-20cm i tych pętli wychodzi 2 razy mniej. Wtedy na salon z kuchnią, te 3 pętle mogą wyjść z zapasem. Nie zawsze ten rozstaw 10cm jest optymalny, a raczej wręcz rzadko. Nie wrecz przeciwnie domek zaizolowany jest bardzo dobrze. Instalacja jest robiona typowo pod pompe ciepla pw. Rozstaw co 10cm po to aby zasilic jak najnizsza temperatura a tyle obiegow po to aby byly jak najkrotsze petle srednio 70m dla jak najmniejszych strat na powrocie:stirthepot: Domek poza tym ma byc akumulacyjny wiec zostal postawiony z silki a posadzki z miksa polozone w grubosci 10-12cm po to aby miescic sie w taniej taryfie:D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 26.08.2017 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2017 No to ktoś Cię naciął i to srogo na materiał. A mogłeś wydać praktycznie o 2/3 mniej. U mnie są dwie pętle na tej powierzchni z rozstawem co 30 cm i tej zimy na zasilaniu nie miałem wyższej temp. jak 28- 30 stopni. Oczywiście tylko w II taryfie to chodziło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomuch 29.08.2017 06:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2017 Jeśli kocioł grzeje pomieszczenia do zadanej temperatury, to nic nie dodawaj. Nie przejmuj się przepływami, wielu "świeżych" użytkowników przeżywa małe przepływy. Nie ma potrzeby się martwić. Kocioł z instalacją ma za zadanie nagrzać pomieszczenia i utrzymać żądaną temperaturę. Tylko tyle. PS @rodii, jakie 8? Masz jakiś dziurawy dom, z zapotrzebowaniem na ciepło jak z epoki Gierka? Dzięki za odpowiedź. Zastanawia mnie tylko to, czy gdybym dorzucił do instalacji jedną/dwie pompy to przepływ byłby szybszy i w związku z tym szybciej by się nagrzewały pomieszczenia.... Nie wiem czy to by było wtedy lepiej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hektor80 29.08.2017 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2017 Dzięki za odpowiedź. Zastanawia mnie tylko to, czy gdybym dorzucił do instalacji jedną/dwie pompy to przepływ byłby szybszy i w związku z tym szybciej by się nagrzewały pomieszczenia.... Nie wiem czy to by było wtedy lepiej. Jakie masz średnice od pieca do rozdzielaczy ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomuch 30.08.2017 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2017 Od pieca do rozdzielaczy idą rury D-34.Czy to ok? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 30.08.2017 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2017 Od pieca do rozdzielaczy idą rury D-34. Czy to ok? Co znaczy D-34 ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomuch 30.08.2017 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2017 Co znaczy D-34 ? D -34 to znaczy rura o średnicy zewnętrznej 34 mm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.