michalp 20.02.2009 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2009 Witajcie, Piec olejowy:- jeden obieg kaloryfery;- jeden obieg c.w.u.;- jeden obieg podłogówka (kuchnia, wiatrołap, łazienki); Sterowanie podłogówką ręczne - za pomocą termostatów w rozdzielaczu. Jaki sterownik pokojowy do pieca polecacie - chciałbym - oprócz funkcji typu temperatura dzień, noc, aby sterownik niezależnie sterował pompą podłogówki (na przykład na noc ją wyłączał). Czy to prawda, że pompy (np. od co. należy co kilka dni załączać, aby uniknąć jej awarii) - może sterownik miałby też taką możliwość? Całość będzie też sprzężona z kominkiem z płaszczem wodnym, ale kominiek ma mieć własne sterowanie. Michał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klimaw 21.02.2009 15:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2009 A instalator-co , śpi? Trzeba to wszystko logicznie pozbierać do kupy . Sterownik pokojowy ma przeważnie tylko niskoobciążalny styk . Poprzez niego możesz uruchomić przekaźnik/stycznik , który załączy ci pompkę obiegową, ale to w tym samym czasie co działa styk. Sterwników jest cała masa-poszukaj w necie. Ja mam digitime 500PL-o taki http://www.e-multimax.pl/instrukcje/dt500.pdf Jest super. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania