Przy zbiorniku na wodę jest takie małe "pudełko" (po zwarciu styków pompa uruchamia się). Od dołu ma rurkę częściowo wypełnioną powietrzem. Gdy ciśnienie jest w okolicach 1.5 wtedy uruchamia się pompa. 2 dni temu ciśnienie było 1 a pompa nic. To "pudełko" na od góry plastikową, przezroczystą część, przykręconą na śrubki. Gdy pompa nie ruszyła przy ciśnieniu 1 zacząłem odkręcać śrubki. nie pamiętam czy przy odkręcaniu pierwszej czy drugiej pompa ruszyła. Co to może być? jakieś zwarcie?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie, kółkiem które jest w środku nie kręciłem i napewno go nie dotykałem

Pompa uruchamia się przy 1.5 i leci do 4.5. Skoro przy 1 sie nie uruchomiła to jak może być dobrze? No przeciez powinna sie uruchomić.

W jakich zakresach ma pracować ta pompa. Bo z tego co widzę, to 1.5-4.5. A że 1<1.5 więc się nie uruchamia.

 

 

Może powiedz co to za zbiornik na wodę. Gdzie pompowana jest ta woda. Czy coś więcej wiesz o tym pudełku. Może jakieś zdjęcia.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No dobra to inaczej bo moze jak coś źle mówię.

Na górze zbiornika jest wskaźnik ciśnienia. Z lewej strony jest 0 z prawej 6. Pompa pompuje do 4.5. Odkręcam wodę, strzałka idzię w lewą stronę. Dochodzi do 1.5, pompa nie uruchamia się a powinna. Gdy strzałka jest na 1 zakręcam wodę. Strzałka zatrzymuje się. Odręcam śrubkę, pompa rusza, strzałka idzie w prawą stronę, zatrzymuje się na 4.5, pompa stop.

O to chodzi.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

to "pudełko" to jest wyłacznik ciśnieniowy. Dobrze kumasz, tylko faktycznie jest coś nie tak. Bez instrukcji niewiele zrobisz, bo próg załączania ustawia się w innym miejscu a wyłączanie w innym. Ja już nie pamiętam gdzie, bo ostatnio miałem to w rekach dwadzieścia parę lat temu.

Trzeba sprawdzić czy styki się nie nadpaliły. Najlepiej poszukaj elktryka wśród znajomych. Powinien to wyregulować.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

to jest zwykły przekażnik ciśnieniowy. jeśli chcesz być pewny niezawodności urządzenia to spisz typ i kup nowy i wymień.reanimacja raczej na długo ci nie pomoże. z doświadczenia wiem że jak się zaczyna pierdaczyć to jakiś czas pohula po narawie i dalej bedzie to samo.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 3 weeks później...

Wygląda na to, że z wyłącznikiem ciśnieniowym nic się nie stało tylko pompa zaczęła się włączać przy ciśnienieu poniżej 1 a wcześniej włączała się przy 1.5.

W środku wyłącznika jest kółko, którym ustawia się przy jakim ciśnieniu pompa ma włączyć i do jakiego ciśnienia ma pracować.

W którą stronę trzeba przekręcić aby pompa ponownie włączała się przy 1.5?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeżeli jest to coś takiego http://www.4b.pl//File.aspx?FileID=24827 to ciśnienie ustawia się plastikowym kółkiem pod sprężyną, natomiast różnicę pomiędzy ciśnieniem minimalnym i maksymalnym ustawia się tą śrubką na górze (widoczna na zdjęciu). Poluźnia się nakrętkę i ustawia śrubką a następnie dokręca się nakrętkę w celu zablokowania. Niestety często się zdarza że już nie da się tam ustawić (wyrabia się czy coś) i wtedy pozostaje jego wymiana.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tak, dokładnie coś takiego.

Dzięki wielkie to teraz pytanie za 100pkt w którą stronę przekręcić śrubkę aby zmniejszyć różnicę ciśnienia początkowego i końcowego?

Byłem przed chwilą w pomieszczeniu gospodarczym i wygląda no to, że nic się nie poluzowało więc mogę trochę pokręcić.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...