już sto siedemdziesiąt osiem razy pisałem na tym forum, że przewodów instalacji elektrycznej w podłodze nie prowadzi się w peszlu!!!

A tylko w twardych rurkach PCV (może być rura Arota).

 

To tylko Twoje widzimisie nie poparte żadnymi przepisami, na poparcie podaje wyciąg z przepisów:

 

"Kable mogą byc układane w ziemi bez osłony lub w osłonie, po wierzchu na ścianach, stropach, w kanałach" i dalej:

 

"Trasę kalba należy ustalać biorąc pod uwagę następujące okoliczności:

1) liczba skrzyżowań i zbliżeń kabla na trasie z innymi urządzeniami oraz liczba przejść przez ściany, stropy i inne przeszkody powinna być możliwie mała

2) prowadzenie kabli przez pomieszczenia i strefy zagrożone wybuchem lub pożarem należy ograniczyć do kabli zasilających urządzenia w tych pomieszczeniach lub strefach

3) odprowadzenie ciepła z kabla do otoczenia nie powinno być utrudnione

4) nalezy unikać zbliżenia kabli do rurociągów cieplnych i ukłądania kabli wzdłuż ścian z przewodami kominowymi

5) należy unikać prowadzenia kabli w miejscach nasłonecznionych

6) kabel powinien być jqak najmniej narażony na uszkodzenia mechaniczne i szkodliwe wpływy chemiczne

7) w przypadku ułożenia kabla w ziemi, trasa powinna przechodzić wzdłuż dróg ulic lub przez trawniki w pasach do tego przeznaczonych

8) kable rezerwowe zaleca sie prowadzić innymi trasami niż linie rezerwowane"

 

 

uczcie się dalej o instalacjach na elektrodzie, uczcie.

 

Ja sie bynajmniej uczyłem tu http://www.pw.edu.pl/Uczelnia/Struktura-uczelni-Sklad-osobowy/Wydzialy/Wydzial-Elektryczny

 

a sądząc po Twoich postach Ty napewno nie jestes inżynierem elektrykiem, i nigdy żadnej normy na oczy nie widziałeś, ale na nauke nigdy nie jest za późno, są studia wieczorowe, zaoczne, kursy doszkalające.

 

Prosze więc nie pisz bzdur i nie wprowadzaj ludzi w błąd, że jak puszczą przewody bezpośrednio po stropie to robia coś wbrew sztuce, bo nie ma i nigdy nie było takiego przepisu. Jezeli jest inaczej to podaj nr. normy PN lub IEC a ja wtedy przesyłam Ci skrzynkę Johny Walkera i przez rok bede za Tobą nosił Twoją skrzynkę ze śrubokrętami.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/118164-prowadzenie-przewodow-instalacji-elektrycznej/page/2/#findComment-3104252
Udostępnij na innych stronach

To tylko Twoje widzimisie nie poparte żadnymi przepisami, na poparcie podaje wyciąg z przepisów:

 

"Kable mogą byc układane w ziemi bez osłony lub w osłonie, po wierzchu na ścianach, stropach, w kanałach" i dalej:

 

ty fahofcu, co przewodu od kabla nie odróżniasz, nie martw się o moje wykształcenie.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/118164-prowadzenie-przewodow-instalacji-elektrycznej/page/2/#findComment-3104524
Udostępnij na innych stronach

ty fahofcu, co przewodu od kabla nie odróżniasz, nie martw się o moje wykształcenie.

 

To był cytat z przepisów ćwierćinteligencie, a o Twoje wykształcenie sie nie martwie bo go po prostu nie masz.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/118164-prowadzenie-przewodow-instalacji-elektrycznej/page/2/#findComment-3104629
Udostępnij na innych stronach

ty fahofcu, co przewodu od kabla nie odróżniasz, nie martw się o moje wykształcenie.

 

To był cytat z przepisów ćwierćinteligencie, a o Twoje wykształcenie sie nie martwie bo go po prostu nie masz.

 

oj człeku z fahowców inteligentny inaczej, przecież już ci napisałem, żebyś się nauczył rozróżniać kable i przewody. temat jest o kładzeniu przewodów, a ty tu ściemniasz cytatami o kablach. I nawet napisać ci, to i tak nie rozumiesz.

No, ale trudno wymagać takiego wysiłku od inteligentnego inaczej.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/118164-prowadzenie-przewodow-instalacji-elektrycznej/page/2/#findComment-3104654
Udostępnij na innych stronach

Ktoś chyba z redakcji powinien uspokoić tego dzieciaka bo kol. retrofood dużo wnosi na tym forum i niestrudzenie odpowiada ludziom na trapiące ich problemy. Odpowiada mądrze i rzeczowo. A takie chamskie zaczepki jakiegoś dzieciaka co faktycznie kabla od przewodu nie odróżnia powoduje to ,że ludziom takim jak kol Stanisław odechciewa się uczestniczenia w dyskusjach. Pozostaną wam wtedy tylko rady od pryszcza cytującego wam jakieś przepisy z normy kablowej w odniesieniu do instalacji w mieszkaniu.

 

I nie obrażaj pryszczu PW bo ta i żadna inna uczelnia nie wypuściła by inż elektryka nie odr€żniającego kabla od przewodu instalacyjnego.

Więc nie odzywaj sięgościu w tematach o których nie masz pojęcia a bynajmniej nie w tym tonie.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/118164-prowadzenie-przewodow-instalacji-elektrycznej/page/2/#findComment-3105933
Udostępnij na innych stronach

no to ja na spokojnie... osobiście kładę instalację w korytach PCV w podłodze, różne przekroje od 18x25 do nawet 40x100, odsłonięte przewody np.przechodzące przez mur zabezpieczam pianą montażową... na to przychodzi styropian+ wylewka coś około 18cm...

...koryta jednak prowadzę minimum 25cm od ścian, na których są okna... robię to jako ukłon w stronę hydraulika by mógł swobodnie operować w miejscach podejścia do grzejnika...

 

...a teraz koszty... jeżeli ktoś myśli, że ułożenie przewodów w podłodze pozwoli mu zaoszczędzić to srodze się myli (no chyba, że ktoś da się namówić na "golasy" połączone za pomocą taśmy w pęczki leżące na podłodze- wtedy wychodzi najtaniej bo KORYTA to też koszt)... dałem się ostatnio namówić na instalację kładzioną tradycyjną metodą, po ścianach- i już sobie chyba następne odpuszczę, podłogowa instalacja to czas robocizny ok.3 dni ... na ułożenie tradycyjnej musiałem zużyć 7 dni- wyszło taniej w materiale ale koszty dla elektroinstalatora większy(zwłaszcza, że cena była umówiona tak jak za podłogową- machnęłem ręką i powiedziałem sobie "jakoś to będzie") np. musiałem wywiercić ponad 2/3 otworów więcej niż zazwyczaj coś około 2000, a wiadomo że jednym czy trzema wiertlami nie da się tego zrobić...

 

kończąc- pdłogowa instalacja w połączeniu z systemem bez puszkowym(bez puszek fi70-90) to typowa deweloperka, przede wszystkim szybko kładziona,koszty robocizny małe, wiadomo gdzie idą kable ponieważ odchodzą od puszki albo w górę albo w dół...jedynym zagrożeniem dla niej są buciory i taczka tynkarza(stąd koryta) oraz duży bosch hydraulika (stąd te 25cm od ścian)...

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/118164-prowadzenie-przewodow-instalacji-elektrycznej/page/2/#findComment-3106111
Udostępnij na innych stronach

A jak najlepiej puścić przewód 3x2.5 w styropianie przyklejonym do ściany? W peszlu, rurce, a może bez osłony?

 

ja zrobię bruzdę w ścianie (BK), w bruzdę przewód, jakiś gips mocujący, na to (gładka ściana - styro nacinać nie trzeba) styropian klejony

a jeśli masz już styropian na ścianie to może bruzda z w styropianie, przewód, pianka i wykończenie powierzchni

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/118164-prowadzenie-przewodow-instalacji-elektrycznej/page/2/#findComment-3106657
Udostępnij na innych stronach

A jak najlepiej puścić przewód 3x2.5 w styropianie przyklejonym do ściany? W peszlu, rurce, a może bez osłony?

 

To nie tak prędko. Analizę trzeba zacząć od obciążalności przewodów, bo zmieniło się środowisko odprowadzania ciepła. Co jest pod styropianem? W której warstwie bedzie prowadzony przewód? Czy musi tam być? Jaka jest długość prowadzenia? A ten styropian to na zewnątrz, czy wewnatrz?

 

Tak to jest z udzielaniem rad. Jak się nie widzi i nie zna szczegółów, to trzeba być prorokiem, by celnie trafić.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/118164-prowadzenie-przewodow-instalacji-elektrycznej/page/2/#findComment-3106662
Udostępnij na innych stronach

A jak najlepiej puścić przewód 3x2.5 w styropianie przyklejonym do ściany? W peszlu, rurce, a może bez osłony?

 

To nie tak prędko. Analizę trzeba zacząć od obciążalności przewodów, bo zmieniło się środowisko odprowadzania ciepła. Co jest pod styropianem? W której warstwie bedzie prowadzony przewód? Czy musi tam być? Jaka jest długość prowadzenia? A ten styropian to na zewnątrz, czy wewnatrz?

 

Tak to jest z udzielaniem rad. Jak się nie widzi i nie zna szczegółów, to trzeba być prorokiem, by celnie trafić.

Proszę bardzo, wszystko to o co pytasz akurat wiem:

 

Obciążenie - max. chwilowe 3kW przy 220V (czajnik bezprzewodowy i lodówka)

Pod styropianiem - mur z BK, na styropianie płyty KG, przewód w styropianie po stronie płyty KG

Musi tam być :)

Długość - około 3m

Styropian - wewnątrz

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/118164-prowadzenie-przewodow-instalacji-elektrycznej/page/2/#findComment-3106932
Udostępnij na innych stronach

Proszę bardzo, wszystko to o co pytasz akurat wiem:

 

Obciążenie - max. chwilowe 3kW przy 220V (czajnik bezprzewodowy i lodówka)

Pod styropianiem - mur z BK, na styropianie płyty KG, przewód w styropianie po stronie płyty KG

Musi tam być :)

Długość - około 3m

Styropian - wewnątrz

 

wprawdzie przy 3 kW ddopp zbliża sie do granicy, ale biorąc pod uwagę, że to czajnik, który (zakładam) nie bedzie godzinami zalączony i dość krótki odcinek przewodu, można dać to w zwykłym peszlu. Luzem bym odradzał. Niech to jednak ma jakieś wietrzenie.

Jesli to byłoby obciążenie zbliżone do stałego, to radziłbym zwiększyć przekrój.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/118164-prowadzenie-przewodow-instalacji-elektrycznej/page/2/#findComment-3107031
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...