PROAT1 08.03.2009 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2009 już sto siedemdziesiąt osiem razy pisałem na tym forum, że przewodów instalacji elektrycznej w podłodze nie prowadzi się w peszlu!!! A tylko w twardych rurkach PCV (może być rura Arota). To tylko Twoje widzimisie nie poparte żadnymi przepisami, na poparcie podaje wyciąg z przepisów: "Kable mogą byc układane w ziemi bez osłony lub w osłonie, po wierzchu na ścianach, stropach, w kanałach" i dalej: "Trasę kalba należy ustalać biorąc pod uwagę następujące okoliczności: 1) liczba skrzyżowań i zbliżeń kabla na trasie z innymi urządzeniami oraz liczba przejść przez ściany, stropy i inne przeszkody powinna być możliwie mała 2) prowadzenie kabli przez pomieszczenia i strefy zagrożone wybuchem lub pożarem należy ograniczyć do kabli zasilających urządzenia w tych pomieszczeniach lub strefach 3) odprowadzenie ciepła z kabla do otoczenia nie powinno być utrudnione 4) nalezy unikać zbliżenia kabli do rurociągów cieplnych i ukłądania kabli wzdłuż ścian z przewodami kominowymi 5) należy unikać prowadzenia kabli w miejscach nasłonecznionych 6) kabel powinien być jqak najmniej narażony na uszkodzenia mechaniczne i szkodliwe wpływy chemiczne 7) w przypadku ułożenia kabla w ziemi, trasa powinna przechodzić wzdłuż dróg ulic lub przez trawniki w pasach do tego przeznaczonych kable rezerwowe zaleca sie prowadzić innymi trasami niż linie rezerwowane" uczcie się dalej o instalacjach na elektrodzie, uczcie. Ja sie bynajmniej uczyłem tu http://www.pw.edu.pl/Uczelnia/Struktura-uczelni-Sklad-osobowy/Wydzialy/Wydzial-Elektryczny a sądząc po Twoich postach Ty napewno nie jestes inżynierem elektrykiem, i nigdy żadnej normy na oczy nie widziałeś, ale na nauke nigdy nie jest za późno, są studia wieczorowe, zaoczne, kursy doszkalające. Prosze więc nie pisz bzdur i nie wprowadzaj ludzi w błąd, że jak puszczą przewody bezpośrednio po stropie to robia coś wbrew sztuce, bo nie ma i nigdy nie było takiego przepisu. Jezeli jest inaczej to podaj nr. normy PN lub IEC a ja wtedy przesyłam Ci skrzynkę Johny Walkera i przez rok bede za Tobą nosił Twoją skrzynkę ze śrubokrętami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118164-prowadzenie-przewodow-instalacji-elektrycznej/page/2/#findComment-3104252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 08.03.2009 15:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2009 To tylko Twoje widzimisie nie poparte żadnymi przepisami, na poparcie podaje wyciąg z przepisów: "Kable mogą byc układane w ziemi bez osłony lub w osłonie, po wierzchu na ścianach, stropach, w kanałach" i dalej: ty fahofcu, co przewodu od kabla nie odróżniasz, nie martw się o moje wykształcenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118164-prowadzenie-przewodow-instalacji-elektrycznej/page/2/#findComment-3104524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PROAT1 08.03.2009 16:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2009 ty fahofcu, co przewodu od kabla nie odróżniasz, nie martw się o moje wykształcenie. To był cytat z przepisów ćwierćinteligencie, a o Twoje wykształcenie sie nie martwie bo go po prostu nie masz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118164-prowadzenie-przewodow-instalacji-elektrycznej/page/2/#findComment-3104629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 08.03.2009 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2009 Ludziska na tym forum panuje zupełnie inne obyczaje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118164-prowadzenie-przewodow-instalacji-elektrycznej/page/2/#findComment-3104651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 08.03.2009 16:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2009 ty fahofcu, co przewodu od kabla nie odróżniasz, nie martw się o moje wykształcenie. To był cytat z przepisów ćwierćinteligencie, a o Twoje wykształcenie sie nie martwie bo go po prostu nie masz. oj człeku z fahowców inteligentny inaczej, przecież już ci napisałem, żebyś się nauczył rozróżniać kable i przewody. temat jest o kładzeniu przewodów, a ty tu ściemniasz cytatami o kablach. I nawet napisać ci, to i tak nie rozumiesz. No, ale trudno wymagać takiego wysiłku od inteligentnego inaczej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118164-prowadzenie-przewodow-instalacji-elektrycznej/page/2/#findComment-3104654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin714 08.03.2009 22:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2009 Ktoś chyba z redakcji powinien uspokoić tego dzieciaka bo kol. retrofood dużo wnosi na tym forum i niestrudzenie odpowiada ludziom na trapiące ich problemy. Odpowiada mądrze i rzeczowo. A takie chamskie zaczepki jakiegoś dzieciaka co faktycznie kabla od przewodu nie odróżnia powoduje to ,że ludziom takim jak kol Stanisław odechciewa się uczestniczenia w dyskusjach. Pozostaną wam wtedy tylko rady od pryszcza cytującego wam jakieś przepisy z normy kablowej w odniesieniu do instalacji w mieszkaniu. I nie obrażaj pryszczu PW bo ta i żadna inna uczelnia nie wypuściła by inż elektryka nie odr€żniającego kabla od przewodu instalacyjnego.Więc nie odzywaj sięgościu w tematach o których nie masz pojęcia a bynajmniej nie w tym tonie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118164-prowadzenie-przewodow-instalacji-elektrycznej/page/2/#findComment-3105933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sys 09.03.2009 00:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2009 no to ja na spokojnie... osobiście kładę instalację w korytach PCV w podłodze, różne przekroje od 18x25 do nawet 40x100, odsłonięte przewody np.przechodzące przez mur zabezpieczam pianą montażową... na to przychodzi styropian+ wylewka coś około 18cm......koryta jednak prowadzę minimum 25cm od ścian, na których są okna... robię to jako ukłon w stronę hydraulika by mógł swobodnie operować w miejscach podejścia do grzejnika... ...a teraz koszty... jeżeli ktoś myśli, że ułożenie przewodów w podłodze pozwoli mu zaoszczędzić to srodze się myli (no chyba, że ktoś da się namówić na "golasy" połączone za pomocą taśmy w pęczki leżące na podłodze- wtedy wychodzi najtaniej bo KORYTA to też koszt)... dałem się ostatnio namówić na instalację kładzioną tradycyjną metodą, po ścianach- i już sobie chyba następne odpuszczę, podłogowa instalacja to czas robocizny ok.3 dni ... na ułożenie tradycyjnej musiałem zużyć 7 dni- wyszło taniej w materiale ale koszty dla elektroinstalatora większy(zwłaszcza, że cena była umówiona tak jak za podłogową- machnęłem ręką i powiedziałem sobie "jakoś to będzie") np. musiałem wywiercić ponad 2/3 otworów więcej niż zazwyczaj coś około 2000, a wiadomo że jednym czy trzema wiertlami nie da się tego zrobić... kończąc- pdłogowa instalacja w połączeniu z systemem bez puszkowym(bez puszek fi70-90) to typowa deweloperka, przede wszystkim szybko kładziona,koszty robocizny małe, wiadomo gdzie idą kable ponieważ odchodzą od puszki albo w górę albo w dół...jedynym zagrożeniem dla niej są buciory i taczka tynkarza(stąd koryta) oraz duży bosch hydraulika (stąd te 25cm od ścian)... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118164-prowadzenie-przewodow-instalacji-elektrycznej/page/2/#findComment-3106111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frykow 09.03.2009 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2009 A jak najlepiej puścić przewód 3x2.5 w styropianie przyklejonym do ściany? W peszlu, rurce, a może bez osłony? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118164-prowadzenie-przewodow-instalacji-elektrycznej/page/2/#findComment-3106588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 09.03.2009 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2009 A jak najlepiej puścić przewód 3x2.5 w styropianie przyklejonym do ściany? W peszlu, rurce, a może bez osłony? ja zrobię bruzdę w ścianie (BK), w bruzdę przewód, jakiś gips mocujący, na to (gładka ściana - styro nacinać nie trzeba) styropian klejony a jeśli masz już styropian na ścianie to może bruzda z w styropianie, przewód, pianka i wykończenie powierzchni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118164-prowadzenie-przewodow-instalacji-elektrycznej/page/2/#findComment-3106657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 09.03.2009 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2009 A jak najlepiej puścić przewód 3x2.5 w styropianie przyklejonym do ściany? W peszlu, rurce, a może bez osłony? To nie tak prędko. Analizę trzeba zacząć od obciążalności przewodów, bo zmieniło się środowisko odprowadzania ciepła. Co jest pod styropianem? W której warstwie bedzie prowadzony przewód? Czy musi tam być? Jaka jest długość prowadzenia? A ten styropian to na zewnątrz, czy wewnatrz? Tak to jest z udzielaniem rad. Jak się nie widzi i nie zna szczegółów, to trzeba być prorokiem, by celnie trafić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118164-prowadzenie-przewodow-instalacji-elektrycznej/page/2/#findComment-3106662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frykow 09.03.2009 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2009 A jak najlepiej puścić przewód 3x2.5 w styropianie przyklejonym do ściany? W peszlu, rurce, a może bez osłony? To nie tak prędko. Analizę trzeba zacząć od obciążalności przewodów, bo zmieniło się środowisko odprowadzania ciepła. Co jest pod styropianem? W której warstwie bedzie prowadzony przewód? Czy musi tam być? Jaka jest długość prowadzenia? A ten styropian to na zewnątrz, czy wewnatrz? Tak to jest z udzielaniem rad. Jak się nie widzi i nie zna szczegółów, to trzeba być prorokiem, by celnie trafić. Proszę bardzo, wszystko to o co pytasz akurat wiem: Obciążenie - max. chwilowe 3kW przy 220V (czajnik bezprzewodowy i lodówka) Pod styropianiem - mur z BK, na styropianie płyty KG, przewód w styropianie po stronie płyty KG Musi tam być Długość - około 3m Styropian - wewnątrz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118164-prowadzenie-przewodow-instalacji-elektrycznej/page/2/#findComment-3106932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 09.03.2009 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2009 Proszę bardzo, wszystko to o co pytasz akurat wiem: Obciążenie - max. chwilowe 3kW przy 220V (czajnik bezprzewodowy i lodówka) Pod styropianiem - mur z BK, na styropianie płyty KG, przewód w styropianie po stronie płyty KG Musi tam być Długość - około 3m Styropian - wewnątrz wprawdzie przy 3 kW ddopp zbliża sie do granicy, ale biorąc pod uwagę, że to czajnik, który (zakładam) nie bedzie godzinami zalączony i dość krótki odcinek przewodu, można dać to w zwykłym peszlu. Luzem bym odradzał. Niech to jednak ma jakieś wietrzenie. Jesli to byłoby obciążenie zbliżone do stałego, to radziłbym zwiększyć przekrój. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118164-prowadzenie-przewodow-instalacji-elektrycznej/page/2/#findComment-3107031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frykow 09.03.2009 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2009 ... Luzem bym odradzał. Niech to jednak ma jakieś wietrzenie. Jesli to byłoby obciążenie zbliżone do stałego, to radziłbym zwiększyć przekrój. Dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118164-prowadzenie-przewodow-instalacji-elektrycznej/page/2/#findComment-3107503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania