Castaway 19.06.2010 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2010 No hejka Panowie,Może pytanie nie najistotniejsze, ale : 1. Jak rozwiązaliście temat odprowadzenia wody kapiącej z jednostki zewnętrznej? Mam Altherme odsadzoną od ściany na konsolecie jakieś 30 cm i jakieś 50 cm nad gruntem i trochę mnie martwi zawilgocenie na ścianie powstające przez kapiącą wode. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MIGacZ 20.06.2010 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2010 Ja póki co podstawiłem wiaderko. Tej wody jednak jest niewiele, może z pół szklanki dziennie. Na zimę podłączę do odprowadzenia deszczówki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Castaway 20.06.2010 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2010 Jakie pół szklanki? A chyba, że tylko CWu i pompa włącza się niezbyt często. Ja wygrzewam wylewkę i leje się okrutnie bo pompa chodzi non stop. Też myślałem, żeby tą wodę do kanalizacji deszczowej odprowadzić, ale wykonawcy mi nie radzą dlatego, że generalnie to momentalnie zamarza i tak czy owak będzie oblodzenie. Ale jak tak myślę, to chyba jednak to zrobię, przynajmniej ściana będzie sucha. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MIGacZ 21.06.2010 05:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2010 Tak grzeję tylko cwu w końcu już jest lato;). Właśnie obawiam się, że faktycznie może zamarzać, ale spróbuję. Podłączę rurę kanalizacyjną 50 mm średnicy i ją ocieplę. Może będzie ściekać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
7tonik 21.06.2010 06:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2010 Ja mam do studni chłonnej podłączony odpływ. Pod Altherma mam wyprowadzoną rure fi110. Zimą zamarza, ale co jakiś czas wlewałem wrzątek. Trzeba jednak tak zrobić, aby był dostęp. Myślę, że 50 za szybko się przytka lodem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Castaway 21.06.2010 06:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2010 (edytowane) O to jest jakieś rozwiązanie...tylko zamiast tej gorącej wody można by wstawić kabel grzewczy. A i jeszcze jedno - woda spływa z całej powierzchni dolnej agregatu, więc potrzebna jest chyba jakaś wanienka zbiorcza i z niej odpływ, ale wtedy w zimie bankowo będzie zamarznięte i nie będzie odpływać, chyba że kabel grzewczy do wanienki. Edytowane 21 Czerwca 2010 przez Castaway Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Castaway 05.09.2010 22:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2010 Altherma ma tak niestety, ze grzałka załącza się w momentach nieuzasadnionych. Ciekaw jestem czy dotyczy to też grzałki w zbiorniku CWU. Wchodze do nowego domu i zaczynam uruchamiać grzanie CWU i zauważyłem, że po uruchomieniu tylko CWU i nastawie na np. 42st w pierwszej kolejności pracuje PC ale na poziomie 37st się wyłącza i włącza się grzałka w zbiorniku. Studiuje instrukcję na prawo i lewo, żeby zrozumieć logike tego urządzenia i nie znalazłem odpowiedzi na pytanie czy to normalne? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slaw210 06.09.2010 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2010 Wodę należy odprowadzić. Jedn. zew. stoi u mnie na 10 cm nóżkach. Pod spodem betonowy odpływ. W zimie było tyle lodu że nóżek już prawie nie było widać. Lód w promieniu 1,5 m od pompy - masakra W tym roku muszę to jakoś rozwiązać. Wg. instrukcji są jak dobrze pamiętam trzy otwory ściekowe pod spodem. Podobno u Daikina można dokupić specjalną nieckę z kablem grzejnym w celu odprowadzenia wody. Co do CWU to faktycznie tak jest że delta jest grzana grzałką, nie pamiętam ile stopni dokładnie, nie mam teraz dostępu do instrukcji. Powinny być tam takie wykresy pracy. Jak nie znajdziesz w instrukcji użytkownika to powinno być w serwisowej. Ja nie instalowałem grzałki w zasobniku i grzeje bezpośrednio. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Castaway 06.09.2010 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2010 Wodę należy odprowadzić. Jedn. zew. stoi u mnie na 10 cm nóżkach. Pod spodem betonowy odpływ. W zimie było tyle lodu że nóżek już prawie nie było widać. Lód w promieniu 1,5 m od pompy - masakra W tym roku muszę to jakoś rozwiązać. Wg. instrukcji są jak dobrze pamiętam trzy otwory ściekowe pod spodem. Podobno u Daikina można dokupić specjalną nieckę z kablem grzejnym w celu odprowadzenia wody. Widziałem u jednego z instalatorów taką wannę z tworzywa na zaprawę murarską zamontowaną pod J.Z.. W zimie co kilka dni wyciągał ją, wywalał do góry nogami i dzieciaki miały "kostki" lodu na iglo. Co do CWU to faktycznie tak jest że delta jest grzana grzałką, nie pamiętam ile stopni dokładnie, nie mam teraz dostępu do instrukcji. Powinny być tam takie wykresy pracy. Jak nie znajdziesz w instrukcji użytkownika to powinno być w serwisowej. Ja nie instalowałem grzałki w zasobniku i grzeje bezpośrednio. No tak, ale czy to nie powinno być tak, że PC ma ciągnąć do temperatury zadanej na J.W. i po tem dopiero załączać się grzałka aby przegrzać o te kilka stopni CWU? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slaw210 07.09.2010 06:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2010 No tak, ale czy to nie powinno być tak, że PC ma ciągnąć do temperatury zadanej na J.W. i po tem dopiero załączać się grzałka aby przegrzać o te kilka stopni CWU? Nie pamiętam jak to jest na tym wykresie. Niestety zarówno do instrukcji jak i do samej pompy będę miał dostęp dopiero za kilka tygodni Jak będziesz jeszcze zainteresowany to Ci opiszę jak to u mnie wygląda. Chyba że ktoś szybciej się znajdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MIGacZ 08.09.2010 05:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2010 Wodę należy odprowadzić. Jedn. zew. stoi u mnie na 10 cm nóżkach. Pod spodem betonowy odpływ. W zimie było tyle lodu że nóżek już prawie nie było widać. Lód w promieniu 1,5 m od pompy - masakra W tym roku muszę to jakoś rozwiązać. Wg. instrukcji są jak dobrze pamiętam trzy otwory ściekowe pod spodem. Podobno u Daikina można dokupić specjalną nieckę z kablem grzejnym w celu odprowadzenia wody. Co do CWU to faktycznie tak jest że delta jest grzana grzałką, nie pamiętam ile stopni dokładnie, nie mam teraz dostępu do instrukcji. Powinny być tam takie wykresy pracy. Jak nie znajdziesz w instrukcji użytkownika to powinno być w serwisowej. Ja nie instalowałem grzałki w zasobniku i grzeje bezpośrednio. Ja zainstalowałem LG Thermę V. I od spodu są 3 otwory o średnicy 3 cm. Wg mnie podczas mrozów to zamarznie w nich woda. Grzałkę w zasobniku wyłączyłem i grzeję tylko z agregatu - zdecydowanie mniejsze zużycie prądu. Grzałka włączała się często do podgrzania wody nawet na 3 minuty. Przede mną 1szy sezon grzewczy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slaw210 08.09.2010 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2010 Ja zainstalowałem LG Thermę V. I od spodu są 3 otwory o średnicy 3 cm. Wg mnie podczas mrozów to zamarznie w nich woda. Grzałkę w zasobniku wyłączyłem i grzeję tylko z agregatu - zdecydowanie mniejsze zużycie prądu. Grzałka włączała się często do podgrzania wody nawet na 3 minuty. Przede mną 1szy sezon grzewczy Nie wiem jak LG to rozwiązało ale w Althermie te otwory nie zamarzają. Całe dno przykryte jest izolacją i przypuszczam że jest pod spodem jakiś element grzejny. No i podczas defrostu bliskość parownika oraz ciepła woda spływająca być może też ma jakiś wpływ. Swoją drogą fajny efekt podczas rozmrażania. Mnóstwo pary za oknem, jak w saunie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Castaway 08.09.2010 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2010 Dzisiaj ustawiłem 42st na CWU i znów od 38st włączyła się grzałka, a po dojściu do temp. 42st. Altherma wywaliła błąd 7H. Ma ktoś listę błędów dla Althermy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slaw210 08.09.2010 23:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2010 (edytowane) Dzisiaj ustawiłem 42st na CWU i znów od 38st włączyła się grzałka, a po dojściu do temp. 42st. Altherma wywaliła błąd 7H. Ma ktoś listę błędów dla Althermy? 7H - Insufficient Water Flow - Check strainer, air in circuit, closed valves etc masz problem z przepływem wody zapowietrzony system? Edytowane 8 Września 2010 przez slaw210 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Castaway 09.09.2010 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2010 air in circuit - możliwe, ale odpowietrzałem przedwczoraj pętle po pętli, a mam ich tylko 13 gdybyś mi podesłał liste kodów błędów to byłbym dźwięczny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MIGacZ 09.09.2010 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2010 7H - Insufficient Water Flow - Check strainer, air in circuit, closed valves etc masz problem z przepływem wody zapowietrzony system? Może masz zapchany filtr wody. Albo pompa ustawiona jest na najniższy bieg - chociaż to mało prawdopodobne, żeby wtedy wywaliło błąd. Ale może trochę filtr zapchany i pompa na I lub II biegu i pokazuje błąd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slaw210 09.09.2010 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2010 Dzisiaj ustawiłem 42st na CWU i znów od 38st włączyła się grzałka, a po dojściu do temp. 42st. Altherma wywaliła błąd 7H. Ma ktoś listę błędów dla Althermy? Znalezione w googlach http://www.pacenr.free.fr/doc/daikin_altherma_bt_tech_install/IM_EKHBH-X016AB_EN.pdf Na 13 stronie masz opisane ustawienia zasobnika. Może HP max masz ustawione za nisko. A porównywałeś faktyczną temperaturę w zasobniku z tą wyświetlaną panelu? Bo może czujnik temperatury niedomaga i pokazuje niższą temperaturę niż w rzeczywistości?! http://www.pacenr.free.fr/doc/daikin_altherma_bt_tech_service/altherma_tips.pdf A tu są kody błędów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Castaway 09.09.2010 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2010 He.....to jeszcze nie wszystko. Dziś odkryłem, że włączając tylko CWU mam ciepłą podłoge (no bo 40st na CWU to ok, ale dla podłogi to ciut za dużo). Czyli zawór trójdrożny nie odcina przepływu na podłogówkę. Dzwoniłem do serwisu i już się do mnie wybierają bo mówią, że i z tą grzałką jest coś nie tak i z tym zaworem. Dzięki za dokumenty. Czy u Was też wchodząc w ustawienia niedostępna jest pozycja 4_03? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartosz32 20.09.2010 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2010 Witam użytkowników Althermy.Właśnie podejmuję decyzję kupna powietrznej pompy ciepła. Możecie powiedzieć do jakich wartości Altherma potrafi pracować bez grzałek?Np. Czy przy temperaturach -15/-20 sprężarka może pracować, podgrzewając wodę do 45/50 stopni, bez grzałek? Jak to wygląda w Althermie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawja 20.09.2010 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2010 No i stało się, od 18 września jestem użytkownikiem Althermy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania