Witam użytkowników Althermy.

Właśnie podejmuję decyzję kupna powietrznej pompy ciepła. Możecie powiedzieć do jakich wartości Altherma potrafi pracować bez grzałek?

Np. Czy przy temperaturach -15/-20 sprężarka może pracować, podgrzewając wodę do 45/50 stopni, bez grzałek? Jak to wygląda w Althermie?

Wspomaga się grzałką. Pracuje i sprężarka i grzałka

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/118181-pompa-ciep%C5%82a-altherma-krok-po-kroku/page/9/#findComment-4291436
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 183
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

  • 1 month później...

Altherma hula aż miło. Odpalona od 04.10 i jak na razie wyniki jak na pierwszy sezon, jego początek dla mnie wyśmienite. Od dnia 04.10 do 20.10 średnie zużycie prądu 17,18 kwh na dobę. Oczywiście C.O + C.W.U. Wynik można lekko dać w dół z uwagi, że do podlicznika jest zalicza się pralka i stacja uzdatniania wody. Na wyjściu 26C, temperatura w domu waha się od 20,7C-21,8C. Na prawdę jestem zadowolony. Fakt, grzałki pompy i zasobnika odłączone ręcznie na zabezpieczeniu. Jak zwrócił uwagę 7tonik załączają się bez potrzeby. Przegrzewanie wody w zasobniku mam ustawione na piątek 23.00 tak więc będę wcześniej załączał i ot cała zabawa. Prośba do posiadaczy Althermy, czy ktoś jest w posiadaniu instrukcji obsługi w j. polskim?

Pozdrawiam

Edytowane przez meukov
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/118181-pompa-ciep%C5%82a-altherma-krok-po-kroku/page/9/#findComment-4335152
Udostępnij na innych stronach

  • 2 weeks później...
witam, co myślicie o wykonaniu takiego glikolowego gwc żeby poza pracy z rekuperatorem wstępnie podgrzewał powietrze na wejściu powietrznej pompy ciepła. miało by to pracować w warunkach poniżej -5 stopni tak aby dogrzewać to powietrze do tych ok -5 stopni może zera. planuje coś w stylu PCi ALTERMA lub LG TERMA o mocy ok 12KW do ok 0 stopni.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/118181-pompa-ciep%C5%82a-altherma-krok-po-kroku/page/9/#findComment-4351558
Udostępnij na innych stronach

Altherma hula aż miło. Odpalona od 04.10 i jak na razie wyniki jak na pierwszy sezon, jego początek dla mnie wyśmienite. Od dnia 04.10 do 20.10 średnie zużycie prądu 17,18 kwh na dobę. Oczywiście C.O + C.W.U. Wynik można lekko dać w dół z uwagi, że do podlicznika jest zalicza się pralka i stacja uzdatniania wody. Na wyjściu 26C, temperatura w domu waha się od 20,7C-21,8C. Na prawdę jestem zadowolony. Fakt, grzałki pompy i zasobnika odłączone ręcznie na zabezpieczeniu. Jak zwrócił uwagę 7tonik załączają się bez potrzeby. Przegrzewanie wody w zasobniku mam ustawione na piątek 23.00 tak więc będę wcześniej załączał i ot cała zabawa. Prośba do posiadaczy Althermy, czy ktoś jest w posiadaniu instrukcji obsługi w j. polskim?

Pozdrawiam

 

jeśli ktoś potrzebuje instr. po naszemu to proszę o maila do mnie budsa/małpa?onet.eu

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/118181-pompa-ciep%C5%82a-altherma-krok-po-kroku/page/9/#findComment-4360217
Udostępnij na innych stronach

Altherma hula aż miło. Odpalona od 04.10 i jak na razie wyniki jak na pierwszy sezon, jego początek dla mnie wyśmienite. Od dnia 04.10 do 20.10 średnie zużycie prądu 17,18 kwh na dobę. Oczywiście C.O + C.W.U. Wynik można lekko dać w dół z uwagi, że do podlicznika jest zalicza się pralka i stacja uzdatniania wody. Na wyjściu 26C, temperatura w domu waha się od 20,7C-21,8C. Na prawdę jestem zadowolony. Fakt, grzałki pompy i zasobnika odłączone ręcznie na zabezpieczeniu. Jak zwrócił uwagę 7tonik załączają się bez potrzeby. Przegrzewanie wody w zasobniku mam ustawione na piątek 23.00 tak więc będę wcześniej załączał i ot cała zabawa. Prośba do posiadaczy Althermy, czy ktoś jest w posiadaniu instrukcji obsługi w j. polskim?

Pozdrawiam

 

jeśli ktoś potrzebuje instr. po naszemu to proszę o maila do mnie budsa/małpa/onet.eu

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/118181-pompa-ciep%C5%82a-altherma-krok-po-kroku/page/9/#findComment-4360220
Udostępnij na innych stronach

  • 2 weeks później...
Witam mam pytanie do tych, którzy zamontowali pompę Altherma czy są z niej zadowoleni i jakie macie rachunki za ogrzewanie domu i c.w.u. ( powierzchnia użytkowa domu i koszt roczny za prąd). Czy korzystacie z wentylacji wymuszonej.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/118181-pompa-ciep%C5%82a-altherma-krok-po-kroku/page/9/#findComment-4382897
Udostępnij na innych stronach

Ja jestem zadowolony.....bo w zasadzie się nie włącza;-) a jak się włączy to działa sama, koszty nieuświadomione jeszcze, więc jestem zadowolony. Mam rekuperator Daikina również, i też jestem zadowolony.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/118181-pompa-ciep%C5%82a-altherma-krok-po-kroku/page/9/#findComment-4383434
Udostępnij na innych stronach

Nie włącza się jak nie musi albowiem tak mam ustawione sterowanie pogodowe i krzywą grzewczą. W domu mam cały czas równo 21-22stC wiec jest miło. Dom pasywny to to nie jest ale z pewnością dobrze ocieplony, a ogrzewanie mam w podłodze na całej powierzchni domu + 1 fancoil na poddaszu.

Kopminek owszem jest, ale po to żeby był kominkiem, a nie kotłownią więc żadne tam płaszcze wodne, rozprowadzenie powietrza etc. po prostu ma być. A dom mam w na pograniczu III i IV strefy klimatycznej(znaczy kuchnie i sypialnie mam w IV a salon w III ;-) )

Polecam http://forum.muratordom.pl/showthread.php?95197-Altherma-DAIKIN/page9

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/118181-pompa-ciep%C5%82a-altherma-krok-po-kroku/page/9/#findComment-4385360
Udostępnij na innych stronach

  • 1 month później...

W starszych hydroboksach serii A nie ma takiej możliwości. Trzeba zakupić oddzielny sterownik przewodowy lub bezprzewodowy, dedykowany lub inny on/off.

Natomiast w nowych serii B można go wyciągnąć i przenieść na kablu w dowolne miejsce. W hydroboksie pozostanie wtedy dziura.

Warto jednak to zrobić dla własnej wygody. Sterownik sam w sobie nic mierzy. Jest tylko interfejsem dla automatyki Althermy.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/118181-pompa-ciep%C5%82a-altherma-krok-po-kroku/page/9/#findComment-4498975
Udostępnij na innych stronach

  • 2 weeks później...
...a ogrzewanie mam w podłodze na całej powierzchni domu + 1 fancoil na poddaszu.

 

To mnie właśnie obecnie nurtuje najbardziej jak zorganizować ogrzewanie poddasza użytkowego. Powiedz co Ci daje tylko 1 fancoil, czy to nie za mało, jaki koszt tego ustrojstwa tak orientacyjnie i gdzie go umieściłeś? Bo ja zastanawiam się co dać do dwóch łazienek (parter i poddasze), garażu (tam będzie stała pompa, a więc podgrzewanego) i co na pokoje na górze...

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/118181-pompa-ciep%C5%82a-altherma-krok-po-kroku/page/9/#findComment-4532965
Udostępnij na innych stronach

Mam to samo pytanie.Już prawie zdecydowalem się na Altherme,ale dalej nie wiem co z poddaszem użytkowym.Chcialbym grzejniki niskotemperaturowe,ale to dużo miejsca zajmuje i na pewno są droższe.Pewnie także temp.zasilania tych grzejników powinna być troche wyzsza niż podłogówki.Fancoile w każym pomieszczeniu to jeszcze wieksze przegięcie finansowe.Myślę o ogrzewaniu podłogowym tylko na części podłogi,tak aby nie było pętli np. pod łóżkiem w sypialni.Pozostałą część puścić na ściankach kolankowych jako ogrzewanie ścienne.Czy to by się sprawdzilo ? Czy muszą być osobne pętle,czy np.w małym pomieszczeniu może to być rozprowadzone w jednej pętli ?Może to tego jeden fancoil w sypialni,zimą wyłączony,latem przy ew.upałach wykorzystany do chłodzenia ?
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/118181-pompa-ciep%C5%82a-altherma-krok-po-kroku/page/9/#findComment-4533038
Udostępnij na innych stronach

Ja mam na całości podłogowe i na ściankach kolankowych ścienne. Nie ma potrzeby kombinowania z niedawaniem rurek pod meblami. W jednym małym pokoju mam jedną pętle na podłodze i ściance kolankowej. W pozostałych 2/3 podłogi osobna pętla i następna ścianka kolankowa +1/3 podłogi. Na ścianie trzeba umiejętnie ułożyć meander, aby wyeliminować zagrożenie zapowietrzenia.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/118181-pompa-ciep%C5%82a-altherma-krok-po-kroku/page/9/#findComment-4536740
Udostępnij na innych stronach

Ja mam na całości podłogowe i na ściankach kolankowych ścienne.

 

Pompa z opcją chłodzenia czy nie? Bo to chyba nieciekawy jest dla organizmu efekt ochładzać podłogę i ściankę kolankową latem.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/118181-pompa-ciep%C5%82a-altherma-krok-po-kroku/page/9/#findComment-4537698
Udostępnij na innych stronach

Mam z chłodzeniem. Latem załączyłem chłodzenie raptem chyba ze 3 razy i to w nocy. Nie było specjalnie niekorzystnych efektów. Gdyby była konieczność chłodzenia ciągłego, to mogłoby to być nieprzyjemne, zwłaszcza przy kafelkach na podłodze.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/118181-pompa-ciep%C5%82a-altherma-krok-po-kroku/page/9/#findComment-4538830
Udostępnij na innych stronach

Ja mam na całości podłogowe i na ściankach kolankowych ścienne. Nie ma potrzeby kombinowania z niedawaniem rurek pod meblami. W jednym małym pokoju mam jedną pętle na podłodze i ściance kolankowej. W pozostałych 2/3 podłogi osobna pętla i następna ścianka kolankowa +1/3 podłogi. Na ścianie trzeba umiejętnie ułożyć meander, aby wyeliminować zagrożenie zapowietrzenia.

 

Czy możesz napisać na co należy zwrócić uwagę,aby układ się nie zapowietrzał.Jak układać meandry na ścianie kolankowej ?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/118181-pompa-ciep%C5%82a-altherma-krok-po-kroku/page/9/#findComment-4550291
Udostępnij na innych stronach

Czy możesz napisać na co należy zwrócić uwagę,aby układ się nie zapowietrzał.Jak układać meandry na ścianie kolankowej ?

 

Nie można tworzyć syfonu skierowanego w górę. Trzeba utrzymać poziom kładzionych rurek. Przy zagięciach nie tworzyć syfonu.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/118181-pompa-ciep%C5%82a-altherma-krok-po-kroku/page/9/#findComment-4550474
Udostępnij na innych stronach

Nie można tworzyć syfonu skierowanego w górę. Trzeba utrzymać poziom kładzionych rurek. Przy zagięciach nie tworzyć syfonu.

 

Więc chyba lepiej prowadzić meander poziomy niż pionowy na ścianie kolankowej.Na stronie : http://www.kisan.pl/ogrzewanie-scienne jest napisane,że

" - Dedykowany sposób prowadzenia wężownic: meander poziomy lub pionowy."

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/118181-pompa-ciep%C5%82a-altherma-krok-po-kroku/page/9/#findComment-4550551
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...